Dušan Baláž 2
« kdy: 20.04.2011, 20:46 »

Ide mi o dodržanie vzdialenosti 10cm od horľavého materiálu. Stačí predĺžiť PVC rúrku?


* 20042011443.JPG (686.07 KB, 3264x1836 - prohlédnuto 7655 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 20.04.2011, 21:22 »

PVC trubka vám nic nevyřeší. měla by být netříštivá a nehořlavá. PVC je hořlavé.
Máte možnost zvětšit průřez svodu na 100mm2 nebo více, ale to záleží na tom, jestli svod je pod tím obložením ve zdi v nějaké trubce, nebo to jen truhláři přikryly svod co jim stál v cestě při obkládání palubkami.
Smice je to ale pěkná, je tam vytvořený pěkný syfonek. Zrovna nejpřímější cesta k zemi to není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.04.2011, 23:58 »

Až tuhle fotku uvidí pan Hájek, bude mít velikou radost...

Asi by bylo lepší udělat okap jak má být a svést svod po něm? (nemluvě o tom, že vychytátte více much jednou ranou (slepý svod v podobě okapu)
Pokud necháte svod tak jak je, koledujete si při zásahu bleskem o dost problémů (a to ikdybyste to měl metr od hořlavých materiálů.... )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 21.04.2011, 06:54 »

To co je vidět na uvedeném obrázku je samozřejmě ten nejzářnější příklad toho, jak to nemá být.
V mnoha diskusích se tu již psalo o nevýhodách skrytých svodů a lidi si nedají říct a nedají.  Mrknutí
Okapová roura na fasádě domu vám nevadí, ale 8mm drát je veliký, nevzhledný problém, že?
Jak psal kolega Mudra, ke svedení svodu ke zkušební svorce se běžně používá okapové roury, ke které se drát přichytí pomocí velice praktických svorek od firmy DEHN+SOHNE.
Toto se má však řešit již při návrhu stavby domu a ne když už je vše hotovo. Mám vážné obavy, že teď s tím již nic neuděláte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 21.04.2011, 09:15 »

Super příklad, na základě čeho usuzujete:
a/ proč by měl být svod 10 cm od stěny?
b/ co to znamená hořlavý?
Na základě které normy, respektive článku tak usuzujete?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.04.2011, 14:19 »

Loni na Ampéru byl k vidění okapový systém se zesílenou částí vhodný i jako svod, nevzpomenete někdo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 21.04.2011, 16:35 »

On se ten článek v 62 305  co pojednává o svodech a hořlavých površích dá vyložit několika způsoby.

Osobně bych se toho nebál, ale v každém případě bych použil drát AlMgSi a to poplastovaný. Pokud budu potom uvažovat oteplení i při LPL I  52st viz např. kniska 2.0, tak se o tohoto provedeni dostaneme na nejakych cca 100st (uvazována stěna rozpálená sluncem) pri vedeni energie blesku jednim svodem. Predpokladam, ze jich bude vic, takze vysledek bude nizsi..
Zapalnou teplotu dřeva jsem vyčetl nějakých 180-300stC podle druhu dřeva. Nevidím problema.

Podstatnější bude nedělat skryté spoje a nebo je aspoň provést dostatečně kvalitně. Byl jsem teď okolnostmi donucen udělat par nedostupných spojů a v podstatě k nim přistupuju jako ke spojům z zemi. Svár nebo dvě svorky a pořádně zakonzervovat. ...

EDIT: Nakonec podotykam, že v tomto důsledně rozlišuju vedení jímací a vedení svodové!

EDIT2: Smysluplnost skrytého svodu v tomto případě je mi naprosto utajena. Tady bych přesvědčil majitele i z estetického hlediska na svod po okapu (po té co bude dodělán) v mědi (pomocí svorek PPS 200 077 nebo 200 087 podle průměru okapu). Pokud by nechtěl celý hromosvod v mědi ,  pak někde hned nad okapem spojit na AlMgSi (FeZn) jímací soustavu (např. přímo na okapové svorce 339 059 - nerez)

Nebo se vám někomu toto provedení s prověšeným drátem líbí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
jaryk
« Odpověď #7 kdy: 23.04.2011, 22:09 »

PVC trubka vám nic nevyřeší. měla by být netříštivá a nehořlavá. PVC je hořlavé.
Máte možnost zvětšit průřez svodu na 100mm2 nebo více, ale to záleží na tom, jestli svod je pod tím obložením ve zdi v nějaké trubce, nebo to jen truhláři přikryly svod co jim stál v cestě při obkládání palubkami.
Smice je to ale pěkná, je tam vytvořený pěkný syfonek. Zrovna nejpřímější cesta k zemi to není.

jen do těch i-y se nějak nejde trefit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Krýdl Petr
« Odpověď #8 kdy: 23.04.2011, 22:44 »

Nojo, no.
Toto není lingvistická seance, ale pokus o konzultaci a vyřešení technického problému. Mrknutí
Blesku bude úplně jedno jestli pojede po smici nebo smyci.
Zdarec.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #9 kdy: 26.04.2011, 06:57 »

Hledat řešení už takhle vyrobeného svodu bude dost těžké. Proč to proboha nasvést po okapové rouře? To je snad nejjednodušší způsob jak to udělat. Nevím na skryté svody mám svůj názor a vzhledem k té smyci která tam vzniká to je jak pěst na oko. Okapová roura je elegantnější  řešení. pokud to chce někdo mermomocí nacpat pod obložení tak by bylo dobré použít poplastovaný drát. Druhá věc proč řešíte nějakou vzdálenost od vrchního podbití ,  když vám to při vstupu do zdi prochází přímo obložením a to bez jakékoliv izolace jestli dobře vidím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 26.04.2011, 09:59 »

Nezapomínejme, že základě výpočtů rizika tam taky nemusím žádný hromosvodní systém mít.
Jestlipak v tomto případě nějaký výpočet existuje?
U hromosvodů obecně vídám většinou opačný postup, až se to nějak natáhne, tak se to nějak přizpůsobuje, a je to škoda, vždyť si lze s touto problematikou krásně "vyhrát",  zvláště v jednoduchých případech, jakým je zřejmě i stavení na fotu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
MiraP
« Odpověď #11 kdy: 26.04.2011, 19:31 »

Jak psal kolega Mudra, ke svedení svodu ke zkušební svorce se běžně používá okapové roury, ke které se drát přichytí pomocí velice praktických svorek od firmy DEHN+SOHNE.

,

tady by mě zajímalo, jaké použít svorky na spojení FeZn svodu s Cu okapem? Firma, bohužel jak jsem později zjistil velmi pofiderní, mi udělala (připravila - sádrou přilepili husí krk se svodem k cihle) hromosvod pod fasádu a k přichycení FeZn svodu použila na měděný okap FeZn svorky, navíc mi svod udělali tak, aby mi případná dešťová voda krásně stékala po tomto svodu přímo pod fasádu... Naštěstí jsem před zateplováním domu procitl, svod vythrhl od zdi, zateplení a fasádu nechal provést pod ním a svody budou připevněny svorkami k okapům nebo, kde nejsou, budou přichyceny do zdi. Takže ještě jednou dotaz, existují nějaké (např. plastové) svorky ke spojení dvou kovů s rozdílným standardním redoxním potenciálem (rozdílnou pozicí v elektrochemick é řadě napětí kovů) ? Nerad bych, aby se měď v místě spoje "rozpouštěla".
Děkuji za odpověď a jestli jsem něco napsal neodborně, dopředu se omlouvám  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #12 kdy: 26.04.2011, 19:40 »

to MiraP: Jediným řešením pro spojení čehokoliv s mědí jsou nerezové svorky. Ideální stav je kontaktovat někoho kdo ví co dělá. Bohužel nevím odkud jste.Pokud by to nebylo daleko tak jsme schopni vám s opravou pomoci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Může procházet hromosvod střechou?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.