Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Opravy a servis, údržba, rekonstrukce
| | |-+  Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?  (Přečteno 45663 krát)
Jakub Suk
« Odpověď #18 kdy: 17.04.2011, 08:56 »

Ještě pro doplnění, čerpadlo normálně čerpá vodu než vypadnou pojistky, hřídelí motoru i čerpadla jde volně otáčet, nejdená se čerpadlo s tlakovou nádobou, mám na něj připojenou cca 15etrovou hadici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 17.04.2011, 09:04 »

Jaké pojistky máte? Jaké je provedení motoru? Není v provedení na 400V? S rozběhovým kondenzátorem? Motor může mít na štítku údaj pro zapojení 400V. Při běhu na 230V běží se třetinovým výkonem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 17.04.2011, 09:26 »

Motor je přetížen.Otáčk y motoru musí být stejné jako otáčky čerpadla.Nyní má čerpadlo dvonásobné otáčky, takže přetěžuje motor.Přesně jak se kolega 15.4. domníval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #21 kdy: 18.04.2011, 04:54 »


parametry motoru:jednofázový 1,1kW 2830/min, je to stejný typ motoru který před lety s čerpadlem bezproblému fungoval, ale bylo to u jiné studně cca 3 m hluboké.


Hloubka studny není z hlediska výkonu motoru příliš podstatná, důležité je zachovat největší možnou hloubku čerpání (rozdíl mezi nejnižší hladinou a polohou čerpadla) 8 metrů minus hydrodynamický odpor sacího potrubí, větší hloubku není možné překonat, podtlak by byl příliš  velký, že by se voda začala vařit i při tak nízké teplotě, jakou má ve studni.

Nedošlo náhodou mezi tím k výměně čerpadla? Kdysi se dodávala (asi před 30 léty naposled)  také čerpadla turbinová a ta měla výrobcem určený pohon motorem 2800 ot/min. ,  což bylo dáno jiným typem čerpacího kola, to bylo velice podobné turbince z vysavače. Tam byly vysoké otáčky nutné, jinak to nečerpalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Suk
« Odpověď #22 kdy: 18.04.2011, 08:13 »

Jak to tady pročítám tak je asi opravdu problém v rozdílu otáček, protože bez čerpadla motor fungoval bez problému. Jinak jistič je 16 A. Jediné co nechápu jak je možné že u druhé studny tato sestava fungovala. Rozdíl hladin u této studny je cca 5m u té v které čeropadlo fungovalo byl cca 2 m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 18.04.2011, 08:23 »

Typ čerpadla?Jedná-li se o SVA tak toto opravdu vyžaduje 1400 ot.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sláva
Jakub SUk
« Odpověď #24 kdy: 19.04.2011, 15:28 »

Cerpadlo je SVA tak mám možnost připojit ještě elektromotor, který má 1200 otáček, to je zase málo? je to problém?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 19.04.2011, 16:40 »

To bude spíš 1000 obr.min.Co to udělá,asi bude dávat méně vody.Při 1400 ot.dává 1,1l za sec.Udělejte pokus.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sláva
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 19.04.2011, 17:43 »

p.Suk.
Ak máte popisované čerpadlo,podľa príspevku 17,  je to lamelové na 1450ot. Ak tam dáte motor 2800ot, môžete spáliť motor na preťaženie a zničiť aj čerpadlo, nakoľko lamely na taký výkon a otáčky nie sú stavané. Teoreticky keby ste zvýšili otáčky o 10, až20%,  mohli by ste dosiahmuť väčší výkon čerpadla, ale výkon motora by musel byť okolo 1,5kw.  Ak však znížite otáčky na 980, poklesne vám výtlak, aj množstvo dodávanej vody na dvojlamelovom čerpadle natoľko, že bude takmer nepoužiteľné. Preto vám môžem poradiť,  použiť motor 1450ot . Z inými otáčkami neuspejete. Priznám sa, že motor na 1200ot . nepoznám . Nejak mi to ani u asynchronnom motore  pri 50Hz nevychádza.
( Mimochodom v jednom príspevku Ste sa zmienil, že je to ponorka. Popisované čerpadlo však s ponorkou nemá (mimo toho, že obä sú čerpadlá, )nič spoločné. )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 19.04.2011, 17:59 »

Asynchronní motory mají počet otáček závislý na kmitočtu sítě, počtu pólpárů a skluzu.Jmenovi té otáčky dvoupólových malých motorů jsou asi tak kolem těch 2850-2900ot/min,čtyřpólových 1350-1410ot/min,takže asi špatně čtete štítek, protože 1200ot/min není.Jednofázo vé motory 6 a 8 pólů nejsou tak běžné a ty by měly otáčky kolem 900ot/min a kolem 700ot/min
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #28 kdy: 20.04.2011, 09:05 »

Asynchronní motor mající otáčky o něco méně než 1200/min. by mohl být šestipólový typ určený pro provoz na síť 60 Hz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Suk
« Odpověď #29 kdy: 20.04.2011, 10:28 »

Čerpadlo není ponorka, našel jsem doma ještě čerpadlo na 2800 ot.,  s tím předpokládám bude fungovat motor na 2800 bez problému, pokud už jsem ho nezničil tím druhým čerpadlem.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Suk
« Odpověď #30 kdy: 20.04.2011, 10:31 »

Jnak všem  poklona  za příspěvky jsem zase o trochu chytřejší, hledal jsem celou dobu problém v elektrice ,vadu na čerpadle nebo elektromotoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #31 kdy: 20.04.2011, 21:49 »

Přiznávám, že i pro mne to bylo zajímavé zjištění. Ještě jsem se s podobným problémem nesetkal. Ale budu si to pamatovat, kdybych se něčemu podobnému někdy dostal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Neví někdo co se vlastně děje v elektrickém rozvodu, když lednička ruší PC?
 Co s kopajícím fénem?
 Jak odstranit brum v domovních telefonech?
 Co s probíjející pračkou?
 Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Může zvonit videovrátný sám od sebe?
 Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
 V čem může spočívat slabý výkon motoru strunové sekačky?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Z jaké příčiny hučí laptop v ellektroinstalaci hudební zkušebny?
 Je absence spínače rychlovarné konvice v pořádku?
 Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO?
 Proč mi při zapnutí ledničky zatuhne ve Windows WM player?
 Proc stale bezi kompresor chladnicky?
 Prečo sa po odpojeni spotrebica dostane faza na neutralny a ochranny vodic?
 nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
 Čo sa mohlo stať s 1f motorom?
 Prečo mi prebia karbobruska, co to moze sposobovat?
 Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
 Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě?
 Co může způsobovat neůměrný hluk chladničky?
 Co způsobuje bzučení vypnuté indukční varné desky?
 Jak proměřit topné těleso automatické pračky?
 Může pračka za vybavování proudového chrániče?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Čím může být, že nová trouba vyhazuje proudový chránič?
 Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
 Jak poznám spálené vinutí rozbrušovačky?
 Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?
 Prečo sa začalo dymit zo stykača HMG 56a?
 Dá se blikání LCD při zapnutí spotřebičů s větším odběrem něčím odstranit?
 Jak otestovat motor, zda není vadný?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Je v pořádku pokud vypnuté spotřebiče probíjí?
 Jaká může být příčina zapínání PC při jakékoliv změně (zap/vyp) ve zásuvce?
 Čemu vadí kombinace UPS - laserová tiskárna ?
 Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W?
 Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím?
 Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?
 Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
 Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
 Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit?
 Může bludný proud ovlivňovat činnost plynového kotle?
 Je normální napětí mezi kostrami spotřebičů?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč varná deska vyhazuje pojistky, když je jistič dostatečný?
 Proč při zapojení nové el. trouby na vedení okamžitě vybaví chránič?
 Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Co zpusobuje ruseni TV a praskani v reproduktorech pri vypnuti svetel?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?
 Jak odstranit rušení rádia pří zapnuti led osvětlení ?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Proč se elektromotor přehřívá?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Jak zajistit, aby prasklá žárovka neshazovala až hlavní jistič?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Dá se snížit počáteční proudový ráz při spuštění stolní kotoucové pily?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
 Může být hluk spínacího prvku signálem brzké poruchy?