Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?  (Přečteno 14536 krát)
Jozef Dvornický
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 09.04.2011, 15:50 »

Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?

Montážna organizácia tvrdi, že môže byť modrý a hnedý.
Inštalácia je v zdravotníctve-operačne sály vyhotovená káblami so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa STN to vraj nezakazuje .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 09.04.2011, 21:34 »

Pokud mě paměť nešálí, pak norma ČSN 330166 stanoví pro světle modrý vodič funkci středního vodiče (nulový).

Už jsem několikráte viděl přeznačení sv.modrého vodiče černým návlekem na obou koncích, ale podle mého soudy by toto mělo být použito spíše při rekonstrukci el. zařízení, kdy se kabely ve zdi nemění. (a v nemocničním zařízení to bude jistě poněkud přísnější)

Pokud kabely s vyžadovanou požární odolností nejsou v provedení 2Ox1,5 (2,5 ... nebo požadovaný) nebo 3Ox1,5 (2,5 ...),  pak řešení pomocí přeznačení sv.modrého vodiče asi bude přijatelné. Jinak je to čuňárna
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #2 kdy: 10.04.2011, 07:08 »

Ano, modrou barvu vodiče lze použít i pro jiné účely s výjimkou ochranného vodiče, ale pouze v případě, že se v daném  rozvodu nulový nebo střední vodič nevyskytuje, aby nemohlo dojít k záměně.
Viz ČSN EN 60446 ed.2 článek 5.2.2.
Takže pokud je do krabice přiveden například kabel CYKY 3C x 1,5 a ke světlu odchází také tento kabel ,  tak k vypínači by měly být jednoznačně přivedeny pouze vodiče černé, hnědé, nebo šedé barvy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 10.04.2011, 09:14 »

Na operačním sále se "modrý" objeví i jinde..!
Jak píše kol.Buben....m ůže dojít k záměně....ale pokud táhnou vše přes krabici vypínače,může tam modrý být ,  ale nesmí být zapojen do přístroje (vypínače)!
Jestli je odolný na šíření plamene...barv y zůstávají stejné vždy! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.04.2011, 09:29 »

Ano, modrou barvu vodiče lze použít i pro jiné účely s výjimkou ochranného vodiče, ale pouze v případě, že se v daném  rozvodu nulový nebo střední vodič nevyskytuje, aby nemohlo dojít k záměně.
Viz ČSN EN 60446 ed.2 článek 5.2.2.
Takže pokud je do krabice přiveden například kabel CYKY 3C x 1,5 a ke světlu odchází také tento kabel ,  tak k vypínači by měly být jednoznačně přivedeny pouze vodiče černé, hnědé, nebo šedé barvy.

Ne, ne 5-51 ed.3 příloha ZD modrou do vypínače nedovoluje alespon v ČR.
ale ted koukám, že dotaz je asi ze Slovenska??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 10.04.2011, 11:01 »

Ne, ne 5-51 ed.3 příloha ZD modrou do vypínače nedovoluje alespon v ČR.

 Naprostý souhlas  Palec vzhůru  Jsen téhož názoru.  Píšu to do závad při revizích. Firmy to pak alespoň přeznačují, i když to není zrovna to nejlepší řešení. Správnější by bylo, udělat to hned pořádně.
Sice se nepohybuji ve zdravotnictví, ani na Slovensku, ale také si troufám tvrdit, že to nebude správně provedené. DOporučuji si to ještě ověřit v dotčených normách na Slovensku.

PS: už jsem viděl i instalaci, kde byl modrý použit jako PEN a zároveň jako druhý vodič do vypínače. Pěkně si to kdysi firma (nebo elektrikář v akci Z) usnadnil. Někdy dodám pár fotek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #6 kdy: 10.04.2011, 11:04 »

Ne, ne 5-51 ed.3 příloha ZD modrou do vypínače nedovoluje alespon v ČR.
ale ted koukám, že dotaz je asi ze Slovenska?
A jé, na to jsem nějak pozapomněl. Jsem v rozpacích Díky za připomenutí. Máte pravdu v ČR je tomu tak a nesmí se použít na jiné účely než pro střední vodič. Na Slovensku nevím, ale pokud budu vycházet z EN 60446, tak stejně by se modrá barva mohla pro jiné účely použít pouze v rozvodech kde se střední vodič nevyskytuje, tak jak jsem psal. To zda mají na Slovensku v jiné normě něco podobného jako uvádíte Vy nevím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 10.04.2011, 21:36 »

A jé, na to jsem nějak pozapomněl. Jsem v rozpacích Díky za připomenutí. Máte pravdu v ČR je tomu tak a nesmí se použít na jiné účely než pro střední vodič. Na Slovensku nevím, ale pokud budu vycházet z EN 60446, tak stejně by se modrá barva mohla pro jiné účely použít pouze v rozvodech kde se střední vodič nevyskytuje, tak jak jsem psal. To zda mají na Slovensku v jiné normě něco podobného jako uvádíte Vy nevím.
Presne rovnako je to aj na SVK, ale velmi caste je pouzivanie kablov 3C a dokonca v starsich instalaciach 2B
clovek sa potom nestaci divit ked vidi v krabici prepojeny zeleno-zlty vodic na svorke s ciernym/hnedym
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 10.04.2011, 22:08 »

Na modrý vodič ve vypínači jsem částečně rezignoval. Člověk (záměrně nepíšu elektrikář),  který nepochopí jeho smysl je kandidát na Darwinovu cenu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Václav 3
« Odpověď #9 kdy: 12.04.2011, 08:07 »

Modrý vodič do vypínače v poslední době "prosadili" výrobci kabelů tím, že podle vzoru EU nevyrábějí kabely CYKY v kombinaci 2A, ale pouze 3A, zato vyrábějí nesmyslný kabel 2D, který je použitelný pouze jako spojení HDO se stykačem. A protože všichni šetří, tak tam kabel 3A nedá téměř nikdo.

Na modrý vodič ve vypínači jsem částečně rezignoval.

Já ne, pokud není přeznačený na obou koncích, tak to netoleruji, protože ve vypínači je to jasné, ve svorkovací krabici nebo ve světle už ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Vysvětlíte mi prosím rozdílné barevné značení vodičů?
 Ake farby vodicov sa pouzivaju na vystupe jednosmerneho zdroja?
 U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Jaké je správné pořadí barev u zapojení třífázových zásuvek?
 Jsou u nas mozne i jine barevne oznaceni vodicu?
 Zná někdo historické barevné značení pořadí fází?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Mohu zaměnit barvy (černá-hnědá) vodičů vedoucích k impulsnímu relé?
 Která norma a její článek nedoporučuje přeznačení z/ž vodiče?
 Jáké barvy vodičů mohu použít v rozvodu 12V AC?
 Je nutné drátovat +24V v rozvaděči (barevně) červeným vodičem ?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jaké mají být barvy vodičů cizího, externího napájení v rozvaděči?
 Ake je spravne farebne oznacenie vodicov v riadiacom obvode so ss prudom?
 Jaké barevné značení silových obvodů ČSN 34 1640 z 6.10.1965?
 Jakou barvu má mít vodič k proudovému chrániči po rozdělení PEN?
 Sú neaké novinky v zapojení TN-C, alebo označovania PENu?
 Akú farbu vodiča použiť na výstupe sekundáru oddelovacieho trafa 230V/230V?
 Jaké je barevné značení vodičů ve Velké Británii?
 Jaké barvy vodičů zvolit pro rozvod DC z autobaterie pro napájení vrtaček?
 Jak jsou správně označeny vodiče na sloupu vedení nn?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jaká má být barva izolace vodiče vstupu/výstupu PLC?
 Bude problém s barvami vodičů hlavní sběrnice při znovu připojení panel. bytu?
 Jaké určit označení kabelu s vodiči rudá, tmavě modrá?
 Připojit nebo nepřipojit zž vodič který je použit jako fázový?
 Proč jsou vodiče dvoužilové flexošňůry hnědé a modré?
 Jakou barvu mají mít vodiče vedoucí z elektroměru?
 Jak argumentovat při shodné barvě vodičů v různých obvodech?
 Existují bezpečná pravidla napojení různě barevně značených vodičů?
 Lze užít oranžový vodič pro 2 a více napětí v jednom strojním rozvaděči?
 Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3?
 Jaké hodnoty jsou přiřazeny barvám vodičů podle vzorníku RAL ?
 Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Může výrobce redukce 16A-> 32A nerespektovat obecně používané barvy žil?
 Jakou barvou se značí vodič neuzemněného místního pospojování (PU)?
 Lze žluto/zelený vodič použít po přebarvení pro jiný účel než PEN?
 Je dovolené přeznačit šedý vodič jako N?
 Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
 Kniha o značkách, barvách a alfanumerickém značení v elektrotechnice
 Jaké barvy vodičů používat v rozvaděčích s ohledem na ČSN IEC 60445 ed.6?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100