Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Jak řadit jednotlivé stupně přepěťové ochrany?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak řadit jednotlivé stupně přepěťové ochrany?  (Přečteno 37555 krát)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 02.04.2011, 18:56 »

...Na jednom vodiči se objeví přepětí proti vzdálené zemi, a svodič svým sepnutím způsobí, že se prakticky totéž přepětí (proti vzdálené zemi) objeví na ostatních vodičích. Jenže v tu chvíli to pro ten spotřebič přestane být nebezpečné přepětí, protože ho zajímá jen rozdíl mezi potenciály jednotlivých vodičů. A jsme zase u té vlaštovky sedící na vedení vn.
Obávám se, že právě vlivem velikosti toho přepětí, které se dostane do spotřebiče dojde k jeho zničení. Protože elektrická pevnost takového spotřebiče není stavěna na takovou výši. Na všech vodičích nebude stejné napětí  a mezi nimi může protéct vyrovnávací proud a to stačí. Navíc vše bude zapojeno do hvězdy s různými hodnotami vnitřních impedancí spotřebičů a vedení k nim.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #19 kdy: 02.04.2011, 21:10 »

Co třeba tenhle pohled:
Podstatné není jen napětí, ale z hlediska svodičů HLAvnĚ množství energie (proud) které je schopno protéci do vnitřních částí instalace.
Velké množství energie projde do budovy POUZE  po velkých vodivých průřezech, jinak nemá kudy. Na těchto místech musí být svodiče typu B.

A pak se rozhodneme, že na trakční stožár umístíme kameru. Signál pošleme po optice, ale napájení je problém, aby se něco z blesku nedostalo do rozvodů v budově...
Jak velký odběr má ta kamera? 10 - 15W? Použil bych minimální možný průřez vedení, takže pokud by se hlavní blesk "zbláznil" a vybral si zrovna tuhle cestu kabel se rozstříkne na milion kuliček mnohem dříve, než stihne proud (a tím i přísun energie, která může svodiče položit na lopatky) narůst do výšin.

Prostě když už vystrkovat něco mimo ochrannou zónu, tak čím menší průřez tím lepší, protože velká energie se tím neprotlačí. Velké průřezy bleskosvodů ať už oddálené či neoddálené nechť vedou co nejkratší cestou do země.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 02.04.2011, 21:57 »

Obávám se, že právě vlivem velikosti toho přepětí, které se dostane do spotřebiče dojde k jeho zničení. Protože elektrická pevnost takového spotřebiče není stavěna na takovou výši...
Prahové úrovně ochran typu 3 (mluvíme ovšem o kvalitních výrobcích od solidního výrobce) jsou nastaveny tak, aby i spotřebič s výdrží impulsního přepětí pouhých 1,5 kV dostatečně ochránily (samozřejmě, když je řádně realizovaná celá třístupňová ochrana). Letmo zmíním např. DR M 2P 255 : napětí L-N max. 1250 V; L-PE, N-PE max. 1500 V.

Jsem obecně nikdy nepochopil nezávislost koordinačních vzdáleností at již mezi Ia II, či IIa III na průřezu vedení.
Totéž platí pro ochranný vodič u třídy I (norma říká max 1m při "V" zapojení Lvodičů),  u něho také nezáleží na průřezu? (samozřejmě od nej.dovoleného výš).
V této souvislosti vás asi zaujme informace, že vlastní indukčnost vodiče až tak moc na průřezu nezávisí. Vodič délky 10 m má při průřezu
6 mm2 vlastní indukčnost 17,7 mikroH
16 mm2 vlastní indukčnost 16,7 mikroH
160 mm2 vlastní indukčnost 14,4 mikroH
což při strmosti čela proudového rázu pouhých 100 A/mikrosekundu dělá napětí 1,4 - 1,8 kV (pro kol. Rozmahela - to je to napětí navíc, které otevře svodič typu 2 dříve, než dojde k destrukci svodiče typu 3).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 02.04.2011, 22:03 »

To Fuk, jste jednička, pokud budu mít někdy možnost vám poslat nějaký ten kladný bod, máte jich u mne schovaných mraky.
Jelikož začínají růst houby, tak se tady s vámi do konce houbosezóny na podzim loučím.
Ještě jednou díky, mějte se.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 02.04.2011, 22:19 »

 poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 03.04.2011, 11:34 »

...což při strmosti čela proudového rázu pouhých 100 A/mikrosekundu dělá napětí 1,4 - 1,8 kV (pro kol. Rozmahela - to je to napětí navíc, které otevře svodič typu 2 dříve, než dojde k destrukci svodiče typu 3).
Vy uvažujete napětí jako úbytek napětí podle proudu. Já mám na mysli napětí blesku zavedné na HOP. To jsou přeci jiná čísla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #24 kdy: 03.04.2011, 12:29 »

Čistě praktická poznámka :
Pro menší věci, jako jsou byty, RD apod.,  jsou podle mého soudu nejvhodnější kombinované svodiče B+C.
Potom už samozřejmě nemusím řešit vzdálenosti mezi stupni B a C.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #25 kdy: 03.04.2011, 16:37 »

Čistě praktická poznámka :
Pro menší věci, jako jsou byty, RD apod.,  jsou podle mého soudu nejvhodnější kombinované svodiče B+C.
Potom už samozřejmě nemusím řešit vzdálenosti mezi stupni B a C.

To, co se označuje za kombinaci B+C, ale nemá stejné paramatery jako samostatné stupně B a C.  Nerozhodný
Což se dá vyčíst z údajů na tzv. B+C.
Ale souhlasím, že pro objekty, kde není zapotřebí řešit ochranu nějak přísně, jsou B+C asi postačujícím řešením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 03.04.2011, 20:10 »

Vy uvažujete napětí jako úbytek napětí podle proudu. Já mám na mysli napětí blesku zavedné na HOP. To jsou přeci jiná čísla.
Napětí na HOP proti vzdálené zemi je přeci také úbytek napětí podle proudu, nic víc.
V okamžiku zásahu bleskem je proud dán, a jediné, co můžete předem ovlivnit, je
 1) rozdělení toho proudu a
 2) velikost napětí, jaká vzniknou na vložených impedancích.
O to, aby napětí mezi jednotlivými vodiči v instalaci byla docela jiná čísla, než napětí na HOP proti vzdálené zemi, se pak starají právě ty zkoordinované svodiče. Ty nahrazují zkrat, který by byl lepší, ale neumíme ho tak rychle a kvalitně sepnout a pak zase rozepnout.

Nezlobte se, už nemám sílu to znovu vysvětlovat. Něco najdete ve starších diskusích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 03.04.2011, 20:22 »

...
Potom už samozřejmě nemusím řešit vzdálenosti mezi stupni B a C.
A pak ještě existují svodiče typu 1, které už jsou ze své podstaty zkoordinovány se svodičem typu 2 - pak ty vzdálenosti také řešit nemusíte.

To, co se označuje za kombinaci B+C, ale nemá stejné paramatery jako samostatné stupně B a C.  Nerozhodný
Je třeba též vzít v úvahu, že typ 1 instalovaný před elměrem a typ 2 instalovaný za elměrem chrání instalaci lépe, než typ 1+2 instalovaný až za elměrem. Elměr, elměrový rozvaděč a přípojkovou skříň je pak třeba považovat za obětované.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #28 kdy: 03.04.2011, 20:54 »

V případě použití DEHNventil ( sice nazýván jako kombinovaný, ale jeho jádrem je dvojnásobné jiskřiště s ochranou úrovní 1,5 kV, takže se jedná o kombinaci vlastností a ne technologií) je dokonce jedno, z které strany bleskový proud přijde. Proto ho lze ve skříních od ELPLAST, DCK a ESTA instalovat i do neměřené části v souladu s PNE 33 0000 - 5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Vladimír Brok
Myslím, tudíž jsem
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #29 kdy: 04.04.2011, 19:07 »

Napětí na HOP proti vzdálené zemi je přeci také úbytek napětí podle proudu, nic víc.
V okamžiku zásahu bleskem je proud dán, a jediné, co můžete předem ovlivnit, je
 1) rozdělení toho proudu a
 2) velikost napětí, jaká vzniknou na vložených impedancích.
O to, aby napětí mezi jednotlivými vodiči v instalaci byla docela jiná čísla, než napětí na HOP proti vzdálené zemi, se pak starají právě ty zkoordinované svodiče. Ty nahrazují zkrat, který by byl lepší, ale neumíme ho tak rychle a kvalitně sepnout a pak zase rozepnout.

Nezlobte se, už nemám sílu to znovu vysvětlovat. Něco najdete ve starších diskusích.
Vážený pane Fuku Tomáši, smekám před Vámi s jakou trpělivostí se snažíte některému z kolegu vysvětlit Ohmův zákon
a také to, že vysokorychlost ní kamera nemusí pracovat s rychlostí šíření světla aby mohla zachytit počáteční fáze vzniku
bleskového kanálu. Klobouk dolu a přeji pěkný den.
Brok, Ž. Brod.











Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

BrOK
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 04.04.2011, 21:00 »

Opakování je matka moudrosti. Zkuste tedy např. posoudit co se stane se svodiči typ 3, když bude v okamžiku úderu blesku vypnut hlavní jistič. Čtěte pozorně celé vlákno. V debatě se uvažuje úder do hromosvodu a nárůst napětí na HOP "ze země" proti síti. Proč je tedy doporučeno nepřibližovat se ke svodům za bouřky? Svod jde do země, zemniče a na HOP. Elektrická vzdálenost přitom nemusí být velká.
Jinak klidně nechte na hlavě.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 04.04.2011, 21:35 »

Zkuste tedy např. posoudit co se stane se svodiči typ 3, když bude v okamžiku úderu blesku vypnut hlavní jistič.
Tak za prvé - měl byste se ptát, co se stane když... v nějak popsané instalaci. Ony totiž jednotlivé části spolu nějak souvisejí a navzájem se ovlivňují. Na takto položenou otázku se totiž dá odpovědět i tak, že se svodiči T3 nestane nic, anžto je uložen v šuplíku.

Ale teď o něco vážněji. Svodič T3 na konci nějaké větve rozvodů bude, při řádně udělané instalaci SPD, nejspíš v takové situaci namáhán o něco menší energií, než by tomu bylo v případě sepnutého hlavního jističe.
Pokud je SPD T1 instalován až za hlavním jističem (tj. uvnitř instalace),  pak hlavní proudový nápor do fázových vodičů nastane až poté, co prohoří rozepnuté kontakty jističe, takže SPD T2 a T3 dostanou na začátku bleskové vlny malý oddech navíc.
Pokud je SPD T1 instalován ještě před tím rozepnutým jističem (tj. na straně přípojného vedení),  pak ani ty kontakty jističe neprohoří a systém se bude chovat prakticky stejně, jako při sepnutých jističích. SPD T1 pustí bleskový proud z HOP do fázových vodičů přípojky, a o ochranu vnitřní instalace se dostatečně postarají SPD T2 a T3.

Proč je tedy doporučeno nepřibližovat se ke svodům za bouřky?
Proč se doporučuje nedotýkat se ani drátů spadlých na zem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 04.04.2011, 21:44 »

Co třeba tenhle pohled:
Podstatné není jen napětí, ale z hlediska svodičů HLAvnĚ množství energie (proud) které je schopno protéci do vnitřních částí instalace.
Velké množství energie projde do budovy POUZE  po velkých vodivých průřezech, jinak nemá kudy. Na těchto místech musí být svodiče typu B.
Jak velký odběr má ta kamera? 10 - 15W? Použil bych minimální možný průřez vedení, takže pokud by se hlavní blesk "zbláznil" a vybral si zrovna tuhle cestu kabel se rozstříkne na milion kuliček mnohem dříve, než stihne proud (a tím i přísun energie, která může svodiče položit na lopatky) narůst do výšin.

Prostě když už vystrkovat něco mimo ochrannou zónu, tak čím menší průřez tím lepší, protože velká energie se tím neprotlačí. Velké průřezy bleskosvodů ať už oddálené či neoddálené nechť vedou co nejkratší cestou do země.
Rozumný přístup.

...Na těchto místech musí být svodiče typu B....
Jenom drobné terminologické upřesnění - není SPD T1 jako SPD T1. Liší se amplitudou bleskové vlny 10/350, jakou "unesou". U SPD T2, 3 se udává chování při proudovém rázu 8/20, takže chování (výdrž) při 10/350 je zpravidla bez záruky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 04.04.2011, 21:47 »

Vidíte, to mne nenapadlo. Ale dráty na zemi v obýváku většinou neleží. Rozvody topení většinou ano.  angel
Musíme si počkat na statistiku a případy ze skutečné praxe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #34 kdy: 04.04.2011, 22:16 »

Omlouvám že opět vstupuji do rozhovoru, ale nedá mi to  Úsměv

Dnešní řešení ochrany běžné elektroinstala ce, jejích uživatelů a připojených spotřebičů proti přepětí je zřejmě to nejlepší co se dá se současnou technikou realizovat a je to rozhodně mnohem lepší než nic. Pokud je správně provedena bude v drtivé většině případů fungovat, jak jistě velmi správně obhajuje Tomáš Fuk.

Na druhé straně se teoreticky může stát, že se většina energie blesku "nějak někudy" dostane přímo do části elektroinstala ce a pak nám ze svodičů mohou zbýt jen škvarky. Mám pocit že na takovou situaci naráží Vladimír Rozmahel. Faktem ovšem zůstává že i v tomto případě budou škody při použití všech stupňů svodičů menší, než bez nich, protože vyšší stupně svodičů budou stále chránit ostatní elektroinstala ci atd. v jiných částech budovy vzdálených od místa úderu blesku a to i když při tom vypustí svoji jiskřivou nebo varistorovou duši.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #35 kdy: 04.04.2011, 22:36 »

Vidíte, to mne nenapadlo. Ale dráty na zemi v obýváku většinou neleží. Rozvody topení většinou ano.  angel
Nemluvili jsme o obýváku (v domu s provedeným ekvipotenciáln ím pospojováním),  ale o venkovním prostředí, kdy člověk stojí na mokré zemi kus od svodu. To bude asi drobet rozdíl.

Jestli znáte lepší způsob, jak uvést na stejný potenciál konstrukci domu a všechny instalace v něm, než je ekvipotenciáln í pospojování, pak sem s tím!

P.S. samozřejmě, oddálený hromosvod (celý, ne jenom jímač) to řeší ještě lépe. Ale kdo ho má?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je přepěťová ochrana povinná ?
 Kam je možné umísti kombinovanou přepěťovou ochranu B+C v RD ?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Co si počnut s prepäťovými ochranami pri reviziach?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 Zná někdo zásuvky 230V s přepěťovou ochranou pro soustavu TNC?
 Různé přepěťové ochrany mají různé funkce ?
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Je dnes obyčejný varistor v KRONE pásku nedostatečná ochrana?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Jak provést přepěťovou ochranu v zapojení 2+0?
 Musí být v novostabách od roku 2009 instalovány svodiče přepětí?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vzdušné-kabelové vedení nn?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Jak správně umístit přepěťové ochrany dle tříd?
 Je vhodné dávať obvod osvetlenia terasy pred prepäťovú ochranu?
 Ako najlepšie uzemniť prepeťovú ochranu B/C umiestnenú v HR?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Kdo vyrábí sdružené přepěťové ochrany?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Chrání přepěťová ochrana před rázy/špičkami?
 HAKEL: Měření a revize svodičů přepětí? Dnes již není problémem.
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů ochrany před přepětím?
 OEZ: Ochrana proti přepětí
 Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
 Instalujete SPD stupeň III. ke 3f sklokeramickým deskám?
 Jaký je rozdíl mezi přepěťovými ochranami OEZ SJBC a SVBC?
 Aký je význam ističa v sérii s prepäťovkou v HR?
 Kdo má z účastníků diskuze instalovánu přepěťovou ochranu typu T1 ?
 PHOENIX CONTACT: Přepěťová ochrana a EMC
 Jak správně realizovat vypínání přepěťové ochrany?
 Môžu byť dve prepäťové ochrany tr.3 zapojené za sebou?
 Může být i přepěťová ochrana inteligentní?
 Kde je miliampérový bod u Weidmuller PU I 3 R?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jaká je správná minimální a maximální vzdálenost mezi svodiči přepětí A-B-C?
 Jaký způsob kombinace přepěťových ochran a svodičů považujete za dokonalejší?
 Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 ŘEŠENÍ: Jak automaticky po shutdown serveru jej odpojit galvanicky od sítě?
 Plugtrab IQ - inteligentní systémová přepěťová ochrana
 KANCLSERVIS: Acar přepěťová ochrana 24xRJ45
 Už jste viděli nový design přepěťovek OBO V20 a V50?
 Může umístění svodiče před/za chráničem ovlivnit jeho funkci?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Ake je zapojenie PE u prepetovej ochrany v TN-C-S sustave?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Jakou přepěťovou ochranu třídy III.používáte při jištění jističem C16?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit do bytové rozvodnice?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 PHXC: Inteligentní přepěťové ochrany s mikroprocesorem
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Jaké jsou výhody či nevýhody v zapojení svodičů přepětí do série?
 OBO: Inovace svodičů
 K čemu se hodí patice DEHNguard PCB?
 Mám umiestnit zvodič prepätia za alebo pred hlavný prúdový chránič?
 Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
 Mohu použít přepěťovou ochranu určenou pro síť TN-S v síti TN-C-S?
 DEHN: Novinky DEHNbloc MAXI CI a DEHNvario 2 BY S 150 FM
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Aku SPD pouzit do RE?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Může být přívod na přepěťovou ochranu PE veden z kostry rozvaděče?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Jaké argumenty o užitečnosti přepěťových ochran slyšíte od spotřebitelů vy?
 V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Setkáváte se na stavbách s kombinací přepěťových více výrobců?
 Je mozne pouzit prepatovu ochranu s oznacenim TT v sieti TNC-S ?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 ARisk#25 Jaká ochrana proti přepětí je ve vícenásobné zásuvce?
 SALTEK uvádí dvoustupňové přepěťové ochrany DL-TLF-HF
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Jak umístit přepěťové ochrany dle typů?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 S jakými kombinacemi přepěťových ochran pro sítě TN-S a TN-C se setkáváte vy?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Jaký je minimální průřez vodičů při použití SPD typ 1?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Poznáte koncovú prepäťovú ochranu, ktorá prednostne pracuje len medzi L a N?
 Už ses v praxi setkal u přepěťovky s nedostatečně připojeným PE vodičem?
 Jak vnímáte dodavatele kteří neposkytují technickou podporu a pouze nabízí nižší cenu?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
 Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
 Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
 Lze přepěťová ochrana SPD 1+2 s ochranou SPD 3 použít v jednom rozvaděči?
 OEZ: Aplikační příručka Přepěťové ochrany
 Sortiment výrobků SALTEK rozšiřuje nové SPD typu 2 s označením SLP-600 V/3 (S)
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části?
 Když stoupá napětí ... řady svodičů V20/V50 OBO BETTERMANN.
 DEHNguard s technologií ACI nepotřebuje pojistky!
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak velkou ochranu poskytují přepěťové ochrany do zásuvky?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 Už víte, že DEHN chtěl na AMPERu představit ještě menší přepěťovky?
 Lze umístit přepěťovku do krabice společně s MET ?
 eDEHN#26: Parametry přepěťových ochran
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení?
 Q: Musíme chránit IT zařízení před přepětím i když je již ochrana obsažená?
 Jak opticky zkontrolovat svodiče přepětí EATON SPBT?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Jaké jsou výhody Y zapojení varistorů?
 Malý, flexibilní, všestranný DEHNcord 3P
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Jaké zvolit hodnoty varistoru pro přepěťovou ochranu?
 Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?
 Poradí nám KIWA spíše jako lídr nebo následovník?
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66
 Využijete pro ochranu kamer doporučovanou nebo jinou přepěťovou ochranu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 22 dotazů.