| | |-+  Vysvětlí mi někdo jednou větou poznámku v ČSN 33 2000-4-41. 411.4.1.?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Vysvětlí mi někdo jednou větou poznámku v ČSN 33 2000-4-41. 411.4.1.?  (Přečteno 11521 krát)
Šubrt Jakub
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 25.03.2011, 15:41 »

Uo- jmenovitá hodnota střídavého napětí vodiče (efektivní hodnota) vůči zemi,ve voltech.
(Uo - 50V).
Jde celý vzoreček napsat srozumitelně jednou větou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 26.03.2011, 20:15 »

Jestli chápu, co vám není jasné, nedokážu to vysvětlit "jednou větou",  protože by to bylo "souvětí jako v policejním protokolu"

Pokud se prorazí vodič nebo jiná živá část, na které je fázové napětí, na nějakou neživou část zařízení, je předepsáno, aby došlo a automatickému odpojení od zdroje do 0,4vteřiny.
Při některých okolnostech, např. větší impedance smyčky, je reakce jističe pomalejší.
Pak se dá předpokládat, že "odpor" L vodiče a PE (PEN) vodiče budou srovnatelné a tak se může na neživé části objevit cca polovina napájecího napětí (cca115V).
Jednou z možností jak toto udělat bezpečnějším je pomocí nějakého doplňkového pospojování zajistit, aby "vodivost ochranného vodiče" byla vyšší a na dobu, než zareaguje jistič, se nezvášilo dotykové napětí na neživé části nad 50V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 26.03.2011, 20:32 »

No myslím, že je tam skryt háček. Ten připouští pouze uzemněné zařízení, nespojené s PENem a stanovuje jeho minimální zemní odpor / směrem dolů /,  při kterém může vzniknout dotykové napětí max. 50V jako max.hodnota. Měl jsem na mysli automatické odpojení, ale když tak nad tím přemýšlím, nevím zda tím minimálním odporem není myšlen minimálmí odpor směrem nahoru tak, aby se jednalo o vysoký odpor na kterém bude úbytek max. 50V.
Upravte si vzorec tak, aby neznámá byla Re. Z toho by to po dosazení mělo vyjít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 26.03.2011, 20:54 »

Co se týká ochran, je dotaz "vyšší dívčí" a rozhodně nelze vysvětlit jedou větou.
Doporučuji se podívat na obrázky sítí v příloze v totožné staršínormě, pak pochopíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 27.03.2011, 00:46 »

Já to chápu následovně:
Uvažuje se případ, kdy veškerý poruchový proud teče zemí. Takže fázový vodič se na neurčitém místě dostane do kontaktu se zemí a pak se vrací zpět do sítě přes uzemnění RB. Pravděpodobný nejmenší odpor takového "uzemnění" RE se dříve uvažoval 5 ohmů. Při napětí sítě 220 V a dříve platném dotykovém napětí 65 V vycházel poměr proudu a uzemnění RB tak, že RB mohl být max. asi 2,1 ohmu. Normou tedy byly dány 2 ohmy. Dnes je v síti 230 V a dotykové napětí se snížilo na 50 V. Kdyby se uvažovalo pořád RE 5 ohmů, byl by to problém, protože by obvodem tekl proud 32,8 A, který by způsobil na RB napětí 65,6 V, čili o 15,6 V nad normu. Takže aby mohly být pořád zachovány 2 ohmy na RB,  bylo stanoveno 7,2 ohmu pro RE,  jelikož i to je zřejmě málo pravděpodobná nízká hodnota. 230 V /(7,2 ohmu + 2 ohmy) = 25 A  a 25 A  x 2 ohmy = 50 V. Smyslem tedy je nepřekročit 50 V na RB za předpokladu nesnížení RE pod 7,2 ohmu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Šubrt Jakub
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.03.2011, 10:04 »

Re/Re<nebo roven 50V/(Uo-50V)

Vzoreček mi nedává smysl. Hlavně druhá část.  50/50
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 27.03.2011, 10:15 »

Mrkněte do TNI 33 2000-4-41. V článku 5.3.3.2 to máte i s obrázky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 27.03.2011, 10:16 »

Naopak, vzoreček dává smysl. Na levé straně máte RB/RE,  to jest poměr ostatního zbylého uzemnění sítě ku "uzemnění" místa poruchy. Na pravé straně je poměr 50/(230-50),  to jest 50/180 a to se rovná 0,277. Na levé straně tedy musíte mít 2/7,2 nebo 2/7,3 nebo 2/7,4 a tak dále. Nesmí tam být 2/7,1.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Šubrt Jakub
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 27.03.2011, 11:10 »

To: Jirka Š.,  Radim S.
Díval jsem se na TNI. Je to o.k. Díky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.