Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #36 kdy: 20.06.2017, 18:00 »

Nojo, jenže tato spojka celkem dobře řeší tazatelův problém. Teda po šesti letech už bude asi dávno vyřešený.
To ano, to připouštím, ale tady nejsme na fóru bastlířů, tak kdo to podepíše? Na vlastní odpovědnost se může každý oběsit jak mu je libo. Horší je kdy mu někdo řekne kterým způsobem ano nebo ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #37 kdy: 21.06.2017, 06:47 »

A co tohle? Zářezová spojka a přetáhnout smršťovačkou. Je fakt, že zabere víc místa.
Není to spojka na malé napětí do automobilu?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Pátek
*
Offline Offline




« Odpověď #38 kdy: 21.06.2017, 07:16 »

Také jsem chtěl Zdeňkovi vytknout zářezovou svorku v domění, že je jen na laněný vodič, avšak opak je pravdou a to i v napětí, pro které ji vyrábějí... viz.: https://www.....cz/zarezova-svorka-3m-80-6100-8580-7-1-5-2-5-mm-2polova-hneda.k540985
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Email: elektro.revize@post.cz
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #39 kdy: 21.06.2017, 07:20 »

Není to spojka na malé napětí do automobilu?


Koukám, že tam žádné napětí neuvádí a protože uvádí rozsah 0,34 - 0,75 mm², tak to s největší pravděpodobnos tí bude jen mn. Pokud si tazatel vybral tento typ ani nechci vědět, co v tom stropě má nataženo za vedení.
 zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 21.06.2017, 08:52 »

I já chtěl napsat, že jsou pro autoelektriku a dodat, že mě vyhodili z technický, když selhala odbočná svorka pro zásuvku, ale pak jsem se začetl v katalogu...

* 3m_konektory_scotchlok.pdf (994.32 KB - staženo 548 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #41 kdy: 21.06.2017, 16:01 »

Tak já  nevím, asi jsou různé informace možná i různé výrobky podobného designu Já si přečetl zrovna tu viz obr. -  600V AC. Nerozhodný


* zářezová svorka.jpg (225.08 KB, 507x908 - prohlédnuto 700 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #42 kdy: 22.06.2017, 09:12 »

Já to viděl jenom u autoelektrikář ů, o verzi na nn jsem ještě nezavadil. Zase jsem o něco chytřejší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #43 kdy: 22.06.2017, 10:01 »

Já to viděl jenom u autoelektrikář ů, o verzi na nn jsem ještě nezavadil. Zase jsem o něco chytřejší.

Ještě jak rozpoznat svorky pro AUTA  a pro nn síŤ?
Pokud je nekoupím přímo z 3M!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 26.02.2018, 12:10 »

Mě by spíš zajímalo, jak řešíte v praxi spoj Al vodiče s CU vodičem?

Může nastat situace, kdy budete mít krátký hliníkový kabel pro zásuvku a chcete ho prodloužit měděným vodičem, např. panelák, byt, síť TN-C, ulomený, ukroucený, blbě se zapojuje zásuvka s hlínou...atd.. .

já používám lámací svorkovnici a zapojím tak, aby se vodiče nedotýkali
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 26.02.2018, 12:42 »


já používám lámací svorkovnici a zapojím tak, aby se vodiče nedotýkali


ale jen v krabici
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 26.02.2018, 17:00 »

A kdo že to dnes vyrábí kvalitní "čoklok"  nepoškozující vodič skrze snížení jeho průřezu odfrézováním tělem šroubu?
Jinak doporučuji nastudovat podmínky vzniku elektrochemick é koroze a poté dle vyhodnocení prostředí v němž bude spoj aplikován vyhodnotit obavy ze styku vodičů z rozdílných kovů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 26.02.2018, 17:11 »

A kdo že to dnes vyrábí kvalitní "čoklok"  nepoškozující vodič skrze snížení jeho průřezu odfrézováním tělem šroubu?
Jinak doporučuji nastudovat podmínky vzniku elektrochemick é koroze a poté dle vyhodnocení prostředí v němž bude spoj aplikován vyhodnotit obavy ze styku vodičů z rozdílných kovů.

Jedině keramickou s plíškem.
Nebo krabicovku SEZ.
Na spojení Al a Cu je přímo konstruovaná, vodiče jsou mačkány šetrně a v poměrně velké ploše.
A jak jsem zjistil, mnoho elektrikářů už ji ani moc nezná Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 26.02.2018, 17:19 »

Ano, toto je nejlepší volba, ještě znám jednu z kvalitního plastu, prodávanou po 2, 3, 4 a 5. pozicích coby připojovací, avšak neznám původ výrobce.  O vás vím, že používáte jen TOP technologie, dotaz byl směrován na předřečníka, zmiňujícího lámací svorkovnici, kterou dlouhá léta vídám buď bez plíšků, nebo v provedení mastný lisovaný plech v zinku smočený a podobné hrůzy. Krom porcelánek snad v celomosazném provedení není na trhu nic, ale rád bych se mýlil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #49 kdy: 27.02.2018, 07:29 »

Jedině keramickou s plíškem.

máte namysli tuhle?
Svorkovnice keramická 6110-06

nebo jaký typ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #50 kdy: 27.02.2018, 10:33 »

Už jsem viděl i malé krabičky s gelem,do kterého dáte tu svorku do zdi!
To je úplně nejlepší řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #51 kdy: 27.02.2018, 11:06 »

Už jsem viděl i malé krabičky s gelem,do kterého dáte tu svorku do zdi!
To je úplně nejlepší řešení.
Nějaký typ? Hodilo by se mi to.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #52 kdy: 27.02.2018, 13:53 »

Teď to nemůžu najít,byl to z infoleták z nějakého velkoobchodu.
Krabička velikosti cca malé krabičky od sirek naplněná gelem, který při instalaci kabelu se spojkou (třeba čokoládou) se uzavře a zbytek gelu vyteče. Má to homologaci v IP 66..
Různé velikosti krabiček-i větší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #53 kdy: 27.02.2018, 16:23 »

Hmm, buď Eleman, nemám zkušenost, nebo RAYTECH Gel Box Line. Ten jsem testoval na SELV světlech okolo bazénu, protože jsem dostal už předloni dva kousky od známýho z velkoobchodu. Docela zajímavý výrobek, ale není zrovna nejlevnější, co říkal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
 Jak opravím pohasínání světel?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?
 Proč se opálil kabel od pračky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 22 dotazů.