Autor Téma: Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?  (Přečteno 47898 krát)
LCF314
« Odpověď #18 kdy: 29.03.2011, 14:59 »

Jste si jist, že je na té lednici napsáno toto? Vsaďme se, že ne  Smích
To co uvádíte budou spíše spotřeby v kWh za den nebo za jeden cyklus. Ne příkon v kW.
Děkuji za upozornění asi to opravdu bude v kWh, ale kde zjistit skutečný příkon, když všude píšou jen spotřebu v kWh??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #19 kdy: 29.03.2011, 15:01 »

To byl ale od vás vtip.
Proč myslíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 29.03.2011, 15:02 »

Pračka při ohřevu vody minimálně 1800W, rychlovarná konvice 1500 - 2000W, mikrovlnka má docela pěkné špičky, pár drobností k tomu - 25A/1 je dost na hraně, i když netvrdím, že by to nešlo.
16A/3 nebo 20A/3 - pokud se máme bavit o selektivitě, jeden stupeň nemusí vždy stačit (20A hlavní jistič, 16A okruhový),  protože může být na stejné fázi více než jeden "odběr z jednoho okruhu".
A při zkratu selektivita mezi 20A a 16A - to je tak trochu pohádka.

Osobně bych zkusil i těch 16A/3, pokud nemáte v plánu nákup nějakého většího spotřebiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Marian909
« Odpověď #21 kdy: 29.03.2011, 15:36 »

V panelaku mam 1x25A a okrem mycky mam v podstate tie iste spotrebice. Od r.1999 mi hlavny istic vypol 3x, co nepovazujem za taku hrozu. Bolo to vzdy pri subehu pracka (prave hriala vodu) + konvica + mikrovlna + vykonny dielensky vysavac + dalsie drobne spotrebice. Myslim ze aj s myckou by tento prikon stacil, len treba dat pozor aby nehriala vodu naraz s prackou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 29.03.2011, 16:00 »

Omlouvám se, žejsem hned nereagoval ale musel jsem odejít od PC.Myslím, že máte smysl pro humor, protože samozřejmě používám také Sichr a vím proč píšete o 95A.Ale nějaká selektivita do 95A je legrační.U jističů se stejnou charakteristik ou je rozdíl i o 3 stupně pro legraci v případě zkratu.Vím, ze vypadá blbě hlavní jistič 16A a jistič zásuvek stejné hodnoty ale je možnost u trojfázového přívodu rozdělit obvody což u jednofázového nelze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 29.03.2011, 16:16 »

ale kde zjistit skutečný příkon, když všude píšou jen spotřebu v kWh?
Co to je, všude? Jestli hledáte technické informace na internetovém e-shopu, tak na ty je spolehnutí tak na 70% a půlka jich tam není vůbec.
Na spotřebiči je štítek, na kterém je příkon. Ke spotřebiči je přibalen návod, ve kterém je také napsaný příkon. Na webu výrobce je technický popis výrobku, ve kterém je napsaný příkon.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #24 kdy: 29.03.2011, 17:49 »

Musím se zastat kolegy Svejkovského, že bez ohledu na Sichr zkrátka základní požadavek na selektivitu při spádu 16/16 dodržen nebude. Bez ohledu na další výše v diskuzi zmiňované. Ať máme názor jakýkoliv, není vhodné na odborném fóru obhajovat  prasečinky.

Jinak k původnímu dotazu. Nevím, jakou smlouvu jste uzavřel s developerem. Zda v ní bylo i to, že byt bude připojen k distribuci a pokud ano, tak za jakých podmínek. Bez podrobných detailů těžko zde radit. Každopádně určená výše poplatku je v pořádku a není to rozmar developera. Na vašem místě bych zkusil vyvolat jednání o snížení rezervovaného příkonu na hodnotu 3x20A, kdy bude dodržena selektivita a zároveň to bude bohatě dostačující hodnota pro příkon bytu. Ale na jednání to chce trochu taktu, ne tam vlítnout a hned ho nazvat drzým developerem.
Můžete si zvolit i variantu 1x25A, nevím, na čem budete vařit. V okamžiku, kdy si koupíte sklokeramickou nebo indukční varnou desku to bude nedostačující. A to i přes ujištění prodejce, že deska funguje i na 230V ( stokrát probrané téma na tomto portále ). Pak stejně budete muset dodatečně navýšit, rozdíl opět doplatit, navíc nechat opět přepojit rozvaděče a opět nechat vypracovat novou revizi. Rozhodnutí je na vás.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #25 kdy: 29.03.2011, 18:12 »

No tak otázku selektivity bych raději neotvíral, ta se v běžných podmínkách nedá dodržet, při zkratu je velmi vysoce pravděpodobné, že kromě jističe okruhu vypadne i hlavní jistič před elektroměrem.
Osobně bych (v tomto případě) s jištění v žádném případě nešel pod 3x 20A.
Už jen z toho důvodu, že zásuvky 230V je vhodné jistit jističem 16A (spotřebiče, které jsou určené pro připojení do zásuvek 230V mohou mít příkon až 3,68 kW) a předřazený jistič (před elektroměrem)by měl být alespoň o stupeň silnější - dva jističe 16A za sebou nemají žádný zvláštní smysl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 29.03.2011, 21:11 »

Naprosto souhlasím s Panem Hasalou, pod 3X20A bych určitě nešel! Moderní domácnost je prostě náročná na el.energii a jestli tam je 3X25A nechal bych to tak ,jak to je! Poplatek je sice nepříjemný ale co se dá dělat ,kdo koupí parcelu a není to v ceně platí ho taky!!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Přibyl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 29.03.2011, 23:31 »

1f připojení vám spíš distributor nepovolí, max. soudobý příkon pro 1f 5,5kW. 3/16A nedoporučuji, dřív nebo pozděj vás to asi donutí k navýšení, ikdyž tomu teď nevěříte, takže aspoň 3/20A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #28 kdy: 30.03.2011, 06:53 »

No já teda zírám.  Šok

Je tu někdo, komu distributor nepovolil 1x25A na připojení bytu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Václav 3
« Odpověď #29 kdy: 30.03.2011, 07:16 »

Jak již zde napsali kolegové, poplatek za rezervovaný příkon (hodnotu hl. jističe) je stanoven státní mocí, takže mu uniknout nelze. Diskuse zda 1F nebo 3F má jednoznačnou odpověď 3F je z více důvodů výhodnější. Ve Vašem případě bych pod hodnotu 3x20A nešel, protože spotřeba v domácnostech stále roste a spočítáme-li poplatky za 1x25A (25x200,- Kč) a 3x20A (20x500,- Kč) vychází rozdíl 5000,- Kč, což je v celkové ceně bytu zanedbatelná položka. Potřebné změny vás přijdou možná na totéž.

Co se týká vztahu s developerem, je podstatné co máte ve smlouvě a zda byl součástí smlouvy také nějaký článek řešící připojení k síti. Jinak proděláte další fůru peněz při tahanicích za právníky a věřte, že protistrana je má obvykle dobré.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #30 kdy: 30.03.2011, 07:22 »

Jenom pro upřesnění, nevnucuji jednofázovou přípojku. Třífázová je jednoznačně výhodnější.  Je ale realizovatelná .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 30.03.2011, 09:14 »

 Tak já se taky přidám, mám doma 1x25A byt 3+kk vařím plynem, topím plynovým kotlem, myčka, pračka, trouba, varná konvice, PC, TV, DVD, atp. Za cca 4 roky, se mě nestalo, že by mě hl. jisitč vypadl, i při souběhu myčka+trouba, myčka+pračka, pračka+trouba, zas tak důkladně jsem to ale nezkoumal, abych řekl, že to nikdy nevypadne.
 Ale pokud bych měl něco doporučit šel bych do třífázového hl. jisitče. 3x20A. Není to ale nejspíš nutné. 1x 25A by pravděpodobně stačilo. Nicméně pokud máte v přípravu pro sporák provednou na trojfázový odběr ale nejste si tím jistej jestli bude nebo nebude, tak bych zůstal u toho třífázového hl. jisitče 3x20A. Rozhodně vám ho nechci nutit. A v podstatě se shoduji s kolegy kteří se vyjádřili přede mnou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?