Prosím o radu pro výpočet, v jaké vzdálenosti nastal zkrat dvouvodičového vedení z mědi o průměru 5,64 mm. Odpor vedení byl naměřen 1,425 ohmů.
Zaznamenáno
pour
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 27.02.2011, 19:38 »

Vycházíme z měrného odporu mědi který je 0.01786 Ohmůmm2/m
Průměr drátu 5.64 mm odpovídá průřezu 24.970536 mm2
Odpor 1 m drátu je 0.0007251 Ohmu
Celkový odpor 1,425 : 0.0007251 = 1965.2461 m . Polovina = 982.62305 m
To jsou jen počty, ale nemusí odpovídat praxi. Zajímalo by mi, jak jste změřil odpor a jestli je vůbec celé vedení tak dlouhé. Dále, zkrat nemusí být dokonalý, a proto celé měření může být blamáž. Já vlastním přístroj na hledání vad kabelů typu RFT - FEHLERORTUNGSG ERET 80018, ale obsluhu neznám a návod k obsluze nemohu sehnat. Pokud bych návod sehnal, tak rád pomohu.
  S pozdravem josefpour@volny.cz
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 27.02.2011, 19:45 »

Domácí úkol z elektroniky?
V době, kdy ještě nebyly přístroje, které měří na principu odrazu signálu, používal se kabelový můstek, kde se dala při měření eliminovat chyba daná přechodovým odporem - bylo možné "naměřit" vzdálenost k místu, kde došlo k nedokonalému zktaru nebo nedokonalému spojení na zem.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
IM
« Odpověď #3 kdy: 27.02.2011, 21:23 »

Prosím o radu pro výpočet, v jaké vzdálenosti nastal zkrat dvouvodičového vedení z mědi o průměru 5,64 mm. Odpor vedení byl naměřen 1,425 ohmů.
Promiňte, ale to je hloupost. Případně odborněji: úloha nemá řešení.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 27.02.2011, 22:21 »

Teoretiky úloha má řešení.

Prakticky do toho vstupuje příliš mnoho vlivů. Takže vzdálenost cca 1 km je vypočítaná správně, ale bude pravděpodobně menší. Musíme vzít v potaz například odpor vodičů v místě zkratu a ten je naprosto nedefinovateln ý.

Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 27.02.2011, 23:51 »

Jedná se nepochybně o školní úlohu - při udaném průměru vodiče je průřez podivuhodně blízký 25 mm2 (24,987) a pro měrný odpor Cu 1,78 * 10-8 ohmm vyjde délka akorát 1 km.
Taková pěkná kulatá čísla  Úsměv
V tomto kontextu je tedy třeba chápat důležité slovo zkrat v zadání úlohy - přechodový odpor v místě poruchy (zkratu) je tedy dán (=nula) a platí ta vypočtená délka.

Můžete diskutovat o tom, že v reálu to tak nikdy nebude - ale to už tak u jednoduchých školních příkladů bývá.
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 28.02.2011, 15:30 »

V minulosti sme poruchu hľadali podobným spôsobom, len s tým rozdielom ,  že sme poznali celkovú dĺžku kábla a odpor sme merali z oboch strán. Potom sme počítali aj s pomerom medzi dvomi odpormi. (Občas nám to vyšlo celkom presne). Úsměv
Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #7 kdy: 01.03.2011, 22:52 »

Tak jste pánové někomu udělali domácí úkol  Škleb
Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.