Autor Téma: Jaká ČSN řeší použitelnost zásuvky rozbočovací otáčející fázi?  (Přečteno 40805 krát)
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #18 kdy: 19.02.2011, 10:19 »

To Hejčl:
Pozor! Já mluvil o fázi na pravé zdířce.
A ještě dodatečně zaspekuluji, proč mi nikdo neodpověděl. Žádné výhody totiž neexistují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Milan_Sk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 19.02.2011, 10:30 »

Nič vo zlom, ale "elektrikár" ktorý zapojuje na pravú stranu zásuvky fázu mi pripadá pri najlepšom zvláštny človek. Nechápem načo to zapojovať v pravo keď je to roky zažité zapojovať v ľavo. p. Valenta má úplnú pravdu"Mnoho spotřebičů I- třídy a nejen těch starých, má pouze jednopólový fázový vypínač. A pak je-li vypínám střední vodič bezpečnost u daného spotřebiče se nezvyšuje, ale logicky snižuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mojím hobby sa stalo Arduino Smích
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 19.02.2011, 10:58 »

Pane Doležal máte pravdu ,  překoukl jsem se...
Je to zažité v pozici fáze vlevo.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 19.02.2011, 18:04 »

Někteří výrobci (hojně používaní ) psů s PO připojují dráty nahodile, takže často v nich najdete fázi napravo.

Rozbočka otáčející fázi je vhodná např. pro kombinaci

v zásuvce pevného rozvodu fáze napravo+výše zmiňovaný kotel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 20.02.2011, 10:23 »

To Hejčl:
Pozor! Já mluvil o fázi na pravé zdířce.
A ještě dodatečně zaspekuluji, proč mi nikdo neodpověděl. Žádné výhody totiž neexistují.
Když změřím nebo otevřu zásuvku a vidím fázi vpravo, je to pro mě naprosto jasný signál POZOR, ZDE PRACOVAL NĚJAKÝ IGNORANT NEBO EXPERIMENTÁTOR, PROLEZ TU INSTALACI DŮKLADNĚJI!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #23 kdy: 20.02.2011, 11:59 »

Schwarz  Palec vzhůru bod
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 20.02.2011, 19:24 »

Výjimku na použití starých rozboček otáčející fázi řešila dnes již nahrazená ČSN 340350.
Nyní se již rozbočky otáčející fázi nevyrábějí.
Co se týká zásuvek v instalacích je velmi nerozumné doporučovat zapojení fáze nahodile na levou či pravou stranou. Poslední vydaná ČSN, která se tímto problémem zabývá doporučuje zapojení na opět pouze na levou zdířku.
Pokud někdo dá na zde prezentované rady bere na sebe zbytečné riziko, že bude muset zdůvodnit případné škody či úrazy...
Mnoho spotřebičů I- třídy a nejen těch starých, má pouze jednopólový fázový vypínač. A pak je-li vypínám střední vodič bezpečnost u daného spotřebiče se nezvyšuje, ale logicky snižuje.  Myslým, že opravdu není dobré mudrovat, ale dobře znát a pak striktně dodržovat doporučení platných ČSN.
                           angel

Pokud uznáváte rovnost požadavků platných norem bez ohledu na datum jejich vydání, pak vůbec nechápu jakoukoli diskuzi o tom, kde má být co připojeno, viz 33 2180, takže žádná poslední vydaná a pod.,  tento požadavek tu je naprosto jasně uveden a šmytec.
Samozřejmě se mohou vést debaty o potřebnosti takového ustanovení, ale ne již o jeho dodržování-zde je snad v otázce dodržování norem jasno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #25 kdy: 20.02.2011, 20:28 »

Argumentovat vypínačem v jednom pólu je logický nesmysl. To byste musel zakázat spotřebiče II třídy a v Německu by se hromadili mrtví spotřebitelé.
Samozřejmě, že je jedno, na které straně je fáze. Měla by být v místnosti stejně, ale ani tak významné nebezpečí nehrozí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 20.02.2011, 20:55 »

Argumentovat vypínačem v jednom pólu je logický nesmysl. To byste musel zakázat spotřebiče II třídy a v Německu by se hromadili mrtví spotřebitelé.
Samozřejmě, že je jedno, na které straně je fáze. Měla by být v místnosti stejně, ale ani tak významné nebezpečí nehrozí.

Vy byste dal v revizi kladný posudek na místnost zásuvek s fází vpravo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #27 kdy: 20.02.2011, 21:12 »

Jeden jediný odkaz na normu, která to zakazuje, a složím papíry k vaším nohám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 20.02.2011, 21:18 »

Jeden jediný odkaz na normu, která to zakazuje, a složím papíry k vaším nohám.

Jak uvádím výše 33 2180 čl.6.2.1. říká, jak se zásuvky zapojují, ale to snad víte.........
Papíry jistě neskládejte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Pentoda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 20.02.2011, 22:26 »

Výjimku na použití starých rozboček otáčející fázi řešila dnes již nahrazená ČSN 340350.
Nyní se již rozbočky otáčející fázi nevyrábějí.
Co se týká zásuvek v instalacích je velmi nerozumné doporučovat zapojení fáze nahodile na levou či pravou stranou. Poslední vydaná ČSN, která se tímto problémem zabývá doporučuje zapojení na opět pouze na levou zdířku.
Pokud někdo dá na zde prezentované rady bere na sebe zbytečné riziko, že bude muset zdůvodnit případné škody či úrazy...

Mnoho spotřebičů I- třídy a nejen těch starých, má pouze jednopólový fázový vypínač. A pak je-li vypínám střední vodič bezpečnost u daného spotřebiče se nezvyšuje, ale logicky snižuje.  Myslým, že opravdu není dobré mudrovat, ale dobře znát a pak striktně dodržovat doporučení platných ČSN.
                           angel


Mimo jiné jsem zastáncem zapojení fáze na levou zdířku. Ale nechápu váš argument s postihem. Zejména, když je instalace provedená v celém objektu fáze na pravou zdířku. K spotřebičům třídy I. Dost dlouho se provádí instalace s doplňkovou ochranou proudovým chráničem.  Netvrdím, že nemá být vypínán fázový vodič. Ale takto zapojených spotřebičů jsem viděl mraky.  Můžete toto nějak vysvětlit?  Není potom dolpňková ochrana přepych. Já  ji za přepych rozhodně nepovažuji. Nerad bych zemřel v nevědomosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Krýdl Petr
« Odpověď #30 kdy: 20.02.2011, 23:23 »

Pánové, celá debata začala poruchou televize a připojením plynového kotle.
Porucha televize se myslím vysvětlila obstojně - nevidím důvod vlivu pozice fáze ve zdířce vlevo nebo vpravo.
S tím plynovým kotlem mám dojem, že byly napsány podmínky připojení dle výrobce, tzn. kotel připojit na svorky L, N a PE. Proto bych doporučoval samostatný odjištěný pevný rozvod a k případné připojovací vidlici dodané od výrobce upravit zásuvku. Vždyť nikdo nepočítá, že kotel budete stěhovat po bytě a pohyblivá vidlice je jen potřeby bezpečného vypnutí a servisu.
Když už tady vedete diskusi o tom kde je správné mít fázi, tak vám položím otázku :
už jste si někdy proměřili jak jsou zapojeny barevné vodiče z české flexo šnůry ABB Hlinsko?
Na pozici vidlice kde všichni očekávají fázi je pěkně zapojená modrá nula a tam kde všichni očekávají nulu je hnědá fáze, jen zeleno/žlutý PE tak kde má být. Jsem v rozpacích
Proto doporučuji vždy měřit, nebezpečí pro vás může nastat, když tuto šnůru použijete pro spotřebič nebo zařízení kde je výslovně napsané připojení vodičů viz kotel, poté mohou nastat problémy. Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 20.02.2011, 23:28 »

Stále se vyskytují lampičky ke kterým mají majitelé citový vztah a stále je používají.
Jsou památeční a tam se může stát, že opravdu při otočení fáze v zásuvce proti dřívějším zvyklostem bude vypínán vodič N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 21.02.2011, 07:42 »

Pánové, celá debata začala poruchou televize a připojením plynového kotle.
Porucha televize se myslím vysvětlila obstojně - nevidím důvod vlivu pozice fáze ve zdířce vlevo nebo vpravo.
S tím plynovým kotlem mám dojem, že byly napsány podmínky připojení dle výrobce, tzn. kotel připojit na svorky L, N a PE. Proto bych doporučoval samostatný odjištěný pevný rozvod a k případné připojovací vidlici dodané od výrobce upravit zásuvku. Vždyť nikdo nepočítá, že kotel budete stěhovat po bytě a pohyblivá vidlice je jen potřeby bezpečného vypnutí a servisu.
Když už tady vedete diskusi o tom kde je správné mít fázi, tak vám položím otázku :
už jste si někdy proměřili jak jsou zapojeny barevné vodiče z české flexo šnůry ABB Hlinsko?
Na pozici vidlice kde všichni očekávají fázi je pěkně zapojená modrá nula a tam kde všichni očekávají nulu je hnědá fáze, jen zeleno/žlutý PE tak kde má být. Jsem v rozpacích
Proto doporučuji vždy měřit, nebezpečí pro vás může nastat, když tuto šnůru použijete pro spotřebič nebo zařízení kde je výslovně napsané připojení vodičů viz kotel, poté mohou nastat problémy. Pláč
Nejen u flexošnůr, jak uvádím výše, také u násobných zásuvkových panelů, na moje dotazy u výrobců bylo vždy sděleno, že je to jedno a montéři na linkách nemají pokyn, kam který vodič pájet, mimo zeleno/žlutého.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #33 kdy: 21.02.2011, 08:28 »

Jak uvádím výše 33 2180 čl.6.2.1. říká, jak se zásuvky zapojují, ale to snad víte.........
Papíry jistě neskládejte.
Jestli myslíte čl. 6.2.2, tam je poznámka o vyjímce pro dvojité zásuvky a rozdvojky.

V normě 33 2130 ed. 2 v článku 5.3.3 je tento požadavek uveden pouze už jako doporučení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 21.02.2011, 10:02 »

Stále se vyskytují lampičky ke kterým mají majitelé citový vztah a stále je používají.
Jsou památeční a tam se může stát, že opravdu při otočení fáze v zásuvce proti dřívějším zvyklostem bude vypínán vodič N.
Nepochopil jsem tak úplně co vám na tom vadí.
Pokud je to lampička vhodně provedená a splňuje požadavek na spotřebič s ochranu ve třídě II, není co řešit. A kdyby to byl spotřebič třídy I, musí být bezpečnost zajištěna s využitím vodiče PE, který se vypínat nesmí.

Všude narazíte na spotřebiče třídy II, které mají jen jednopólové vypínání.
Běžně narazíte na spotřebiče třídy II, které nemají vypínač přívodu a mají na vstupu pojistku. Praskne pojistka, fáze je "všude" v napájecí části, N vodič je na pojistce přerušen. Spotřebič třídy II musí být udělaný tak, že tento stav nesmí působit nějaké nebezpečí!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 21.02.2011, 10:33 »

To Jiří Schwarz:
Jsou stále v provozu lampičky ve třídě I.
Bohužel mají dvouvodičové přívodní vedení.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Můžete mi vysvětlit vztahy 500V vůčí zemi a fází?
 Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Proč a na základě čeho se doutnavka rozsvítí při správném sledu?
 Ostrá fáze se připojuje na horní nebo na dolní svorky jističe?
 Není nebezpečné "rozfázovat" jednotlivé obvody bytové instalace?
 Jak zajistit připojení fází na vn ve správném sledu?
 Jaké má být pořadí fází u podružného 3f elektroměru?
 Jde ze dvou fází udělat tři?
 Čím jsou dány hodnoty napětí proti nule a mezi fázemi?
 Ako rozdelit v rozvadzaci 3 fazy medzi okruhy ?
 Jsou fáze v celé Evropě synchronizované?
 Prehodili by ste fázu v zásuvke zprava doľava za cenu nedodržania farby vodičov?
 Jak zjistit sled fází zkoušečkou SN4 ?
 Jaké znáte metody určování sledu fází ?
 Nevíte někdo o nějakém indikátoru sledu fází s odběrem do 30mA?
 Jak rychle zjistit chybějící fázi na vn straně?
 Jaké značení vodičů předcházelo L1/L2/L3?
 Jaké je napětí mezí 3mi spojenými fázemi a nulou?
 Proč je u AC sítě proti sobě fáze/zem a ne fáze/fáze?
 Musí být v žárovkové objímce fáze na spodním kontaktu?
 Jaké je správné barevné označení fází?
 Existuje nějaká možnost sloučení tří fází do jedné, pro nabíjení elektromobilu?
 Je správně 3x230V nebo 3X400V?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Fáze vlevo, vpravo nulák, vážně to nikdy nebylo upravené nějakou normou?
 Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?
 Proč je fáze propojena s pracovním vodičem?