Autor Téma: Jaký mám připravit přívod pro třífázový sporák 400V?  (Přečteno 189417 krát)
M. Beneš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 14.02.2011, 18:00 »

Potrebuji priravit privod pro el. sporak 400V.
Stavajici rozvod je tak, ze na rodinnem dome je skrin s elektromerem, ve ktere je trifazovy jistic.
Odtud vede ctyrzilovy kabel do dalsi rozvodnice, ve ktere je dalsi trifazovy jistic, ze ktereho je napajen trifazova zasuvka v garazi a jsou z neho vyvedene jednotlive faze pro napajeni zasuvkovych a svetelnych okruhu v dome.
Je mozne pripravit privod tak, aby byl sporak napajen z v poradi druheho trifazoveho jistice a jake jsou parametry privodniho kabelu?
Je nutne mezi sporak a jistic pripravit jeste dalsi ochranna zarizeni?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štěpán Valenta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Nepřizpůsobivý


« Odpověď #1 kdy: 14.02.2011, 21:46 »

Jako laikovi vám to nedoporučuji provádět. Mimochodem budete potřebovat i záruční list ke sporáku, potvrzený odbornou montážní firmou.
S jištěním a správně nadimenzovaným kabelem nebývají problémy.  Některé "odborné firmy" však neosazují do blízkosti sporáku  "sporákovou kombinaci "a to chyba je...
                                                        angel
                                                                     
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 15.02.2011, 00:01 »

Některé "odborné firmy" však neosazují do blízkosti sporáku  "sporákovou kombinaci "a to chyba je..

Přesně tak.
1) je to chyba
2) nechte to na elektrikáři
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 15.02.2011, 07:31 »

Někteří výrobci mají u sporáku namalované zapojení pro 1f, 2f nebo 3f připojení, k tomu doporučené kabely, ale vůbec neřeší uložení kabelu, délku a z toho plynoucí ztráty, neřeší jištění,...
Ale kutilovi v klidu poradí, že pro 3f připojení stačí kabel CYKY 5x2,5mm2...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 15.02.2011, 09:24 »

Citace
Některé "odborné firmy" však neosazují do blízkosti sporáku  "sporákovou kombinaci "a to chyba je...

Ano dříve se dávala "sporákovka" běžně....vždy když jsme šli do školy,práce /jako malé děti/ jsme měli za úkol sporákovku vypnout...
Dnes to výrobci nedoporučují,protože kamna mají hodiny a signalizaci zbytkového tepla,když se sporákovka vypne,hrozí popálení od skolkeramiky protože nejde pak signalizace... .
I z estetických důvodů ji tak málokdo chce......někd o to řeší vypínačem a stykačem v rozvaděči.....
už jsem se setkal párkrát že ve "sporákovce" byli kontakty spečeny a pak byla k ničemu !
Zase na druhou stranu každý spotřebič by měl mít hlavní vypínač..?
Je to na dlouhou diskuzi.... Mrknutí
Pokud má samostatné jištění, je lepší si přívod při práci vypnout tam !!popř dát na jistič upozornění...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 15.02.2011, 10:30 »

Pan Beneš chce připojit sporák tak prosím neodbočujte do jiných luhů a hájů.
Tak, jak stav popisujete je to práce pro odborníka.   Elektrikář se třeba poradí s projektanten a na základě dohody vytvoří připojení pro elektrický sporák. Pak třeba jeho kámoš revizák to odreviduje a bude vše O.K.
P.S. který předpis přikazuje před sporák doma dát sporákovou kombinaci?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 15.02.2011, 10:43 »

Pánové, hlavně zase nezačínejte diskutovat o nutnosti sporákové kombinace!!

Toho tu bylo už dost.
Kdo chce diskutovat na toto téma, můžete prosím zde na těchto odkazech:

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1415.msg8913.html#msg8913
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2738.msg19651.html#msg19651
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9592.msg66540.html#msg66540
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #7 kdy: 15.02.2011, 10:53 »

V elektrotechnic e se používají určité standardy.
Pro klasický sporák (varnou desku) do příkonu cca 10 kW je standardem kabel 5Cx 2,5 a jištění B16/3.
Pokud vím, tato informace nepodléhá žádnému utajení.
O nutnosti použití sporákové kombinace já osobně nejsem přesvědčen, současné sporáky jsou určené pro trvalé připojení k síti (hodiny, detekce zbytkového tepla). Předpokladem je tedy samostatný přívod a samostatné jištění.
Připojení sporáku přes vypínač je podle mého soudu spíš zvyk z dřívějších dob (kdy to mělo svůj význam),  ovšem ze současně platných předpisů nevyplývá povinnost použítí tohoto vypínače, alespoň pokud je mi známo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 15.02.2011, 18:57 »

PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE K
ELEKTRICKÉ SÍTI:
Instalaci je nutno provést v souladu s
platnými národními normami a předpisy.
Připojení spotřebiče k elektrické síti musí
provádět oprávněná osoba. Do pevného
rozvodu před spotřebičem musí být
zabudované zařízení pro odpojení
spotřebiče od elektrické sítě, u něhož je
vzdálenost rozpojených kontaktů všech
pólů min. 3 mm.

Pokud má toto výrobce uveden v návodu, není co řešit. Mrknutí
Pokud si někdo myslí, že jistič v domovním rozvaděči, anebo v bytovém rozvaděči nahrazuje ustanovení výrobce, tak já teda ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #9 kdy: 15.02.2011, 19:53 »

to Miroš:
ať to čtu jak to čtu tak dle toho vašeho výňatku (předpokládám z nějakého návodu výrobce) není nikde řečeno, že se musí použít sporáková kombinace.
Ale k tématu plně souhlasím se včemi, kteří radí zavolat kvalifikovanou osobu, která bude oprávněná připojit spotřebič. Nehledě na výchozí revizi takto zapojeného spotřebiče a potvrzení záručního listu popřípadě montážního listu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 15.02.2011, 20:34 »

Použitím ističa na samostatnom vývode pre sporák ste sa nedostal do rozporu so žiadnou požiadavkou výrobcu. Modulárne ističe majú vzdialenosť kontaktov cca 4mm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 16.02.2011, 08:56 »

Použitím ističa na samostatnom vývode pre sporák ste sa nedostal do rozporu so žiadnou požiadavkou výrobcu. Modulárne ističe majú vzdialenosť kontaktov cca 4mm.

Také si to tak myslím.....a někdo řekne že vypínač musí být na dohled od sporáku aby to někdo nezapnul....
Když vypnete jistič někde mimo místnost ze sporákem a označíte jej dle bezp. požadavků..... mělo by to být OK!! Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #12 kdy: 16.02.2011, 15:25 »

Přípojku natáhnout kabelem CYKY-J 5x2,5 a odjistit jističem B25/3. Ukončuji většinou krabicí KO97/5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 16.02.2011, 15:52 »

Přípojku natáhnout kabelem CYKY-J 5x2,5 a odjistit jističem B25/3. Ukončuji většinou krabicí KO97/5.


To nemyslíte vážně, že?
Jestli radit takto, tak to radši nic nepsat a jen číst. To doporučuji já vám, pane Malík.
To co jste napsal je samozřejmě velice hrubě špatně!

Pro pana Beneše: připravte kabel CYKY-J5x2,5mm2, u desky nechte rezervu pro zapojení, do místa sporáku instalujte krabici KU68-1901 pod omítku a v ní nechte cca 10cm volné vodiče.
Pak si pozvěte elektrikáře, který vám kabel zapojí do rozvaděče na nový jistič B16/3 a v místě sporáku osadí sporákovou přívodku z níž vyvede kabel CYSY nebo CGSG J5x2,5mm2 na který připojí svorkovnici sporáku. Pak vám vše odzkouší a potvrdí záruční list sporáku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #14 kdy: 16.02.2011, 16:18 »

Přípojku natáhnout kabelem CYKY-J 5x2,5 a odjistit jističem B25/3. Ukončuji většinou krabicí KO97/5.


No jasně, jistěže B16/3, splést se můžem všichni.
Pomalu na to nevidím, mám dneska za sebou 450km cesty. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
M. Beneš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 22.02.2011, 07:54 »

Jak jiz to vsude byva co odbornik to nazor.
Zejmena dekuji panu Pavlu Horskemu, ktery ve finale napsal to co potrebuji.
A samozrejme tez panu Malikovi, ktery reagoval ac unaven na muj dotaz a svou reakci vyprovokoval pana Horskeho k cinu.
Jen doufam, ze elektrikar, ktery prijde sporak zapojit bude stejneho nazoru, kdyz je tolik nazoru mezi Vami.
Jen by me tak zajimalo, co udela s tim poslednim fousem, kdyz privod do rozvadece, kde bude umisten jistic B16/3 je pouze ctyrzilovy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #16 kdy: 22.02.2011, 08:07 »

Citace
Jen by me tak zajimalo, co udela s tim poslednim fousem, kdyz privod do rozvadece, kde bude umisten jistic B16/3 je pouze ctyrzilovy.

To nechte opět na elektrikáři, ať vás z toho nebolí hlava! Škleb Škleb Mrknutí Mrknutí
Ten si poradí.....pok ud ne ,tak ho ihned vyměňte!! Smutek Hněv tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Krýdl Petr
« Odpověď #17 kdy: 22.02.2011, 08:35 »

Pane Horský, vaše konečná nápověda pro tazatele je v podstatě dobrá.
Ale když už nejste zastánci sporákové kobinace, která měla a má své výhody a opodstatnění, proč jste zastáncem připojení sporáku v malé instalační krabici 68 mm.
Když čtu vaše vysvětlení instalace pro laika - tazatele, tak mi tam chybí zásadní věc a to je nutnost provedení vyústění pomocí "husího krku" cca 20 cm z instalační krabice pro možnost zavedení sporákového kabelu. Nebo snad připojení řešíte dírou do krycího víčka, nebo bez víčka vůbec?. Tokovýchto moderních instalací v kuchyních jsem viděl už dost a na můj vkus je to "prasárna".
Toto vše za vás vyřešila sporáková kombinace, která se může schovat za sporák zrovna tak, jako vaše připojovací instalační krabice a cenové navýšení není zas tak drastické. Krabice  97 je elespoň větší a snáze se v ní kabel 5x2,5 qmm připojuje.
Neberte to jako kritiku vaší práce, ale jen sděluji svůj montážní názor a jsem s vámi s pozdravem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
 Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?
 Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
 Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
 Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
 Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
 Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
 Vypínač před varnou deskou
 Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
 Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
 Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
 Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
 Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
 Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
 Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
 Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
 Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
 Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
 Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
 Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
 Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
 Jak se propojí trouba a varná deska ?
 Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
 Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
 Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
 KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
 Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
 Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
 Jak se správně připojuje elektrická trouba?
 Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
 Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
 Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
 Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
 Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
 Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
 Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
 Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?
 Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
 Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
 Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
 Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
 Jak připojit elektrický sporák Beko?
 Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
 Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
 Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
 Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
 Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
 Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
 Jak připojit troubu a indukční desku?
 Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
 Proč je elektrický sporák třífázový?
 Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
 Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
 Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
 Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
 Jak prepojit prepinac trouby?
 Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
 Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
 Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
 Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
 Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
 Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
 Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
 Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
 Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
 Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
 Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
 Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
 Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
 Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
 Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
 Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
 Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
 Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
 Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
 Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
 Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
 Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
 Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
 Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
 Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
 Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
 Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
 Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
 Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?
 Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
 Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.