Autor Téma: Může revizní technik E4/A zrevidovat nástěnný plynový kotel?  (Přečteno 34717 krát)
Jan Burda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 16.02.2011, 15:27 »

Mám E4A - na Osvědčení je:provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení(v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze)
v příloze je: E4A:vyjmenovaná zařízení z rozsahu podle E2A-el.nářadí a spotřebiče
Na TIČR nám sdělili, že na E4A přeszkušují  a také přeskušovali pouze z ČSN 331600 ed.2.Jinou normu ne.
Tak s touto E4A jistě nelze provádět revize strojů,rozvaděčů.
V ČSN 331600 ed.2 je,že norma se nevztahuje na zdravotnické přístroje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #19 kdy: 16.02.2011, 20:30 »

Tak to mi hlava nebere. Už chápu, že SÚIP má proti E4 výhrady. Na jednu stranu máte osvědčení revidovat VTZ, na druhou stranu je tam dodatek o spotřebičích a ručních elektrických nářadí, což VTZ nejsou.


Chápu, vyhl. 73/2010 je bastl a z ní není jasné co VTZ je nebo není (budem revidovat digitálky nebo nebudem?).

Tak ať mi to někdo vysvětlí. Nedávno jsem se dozvěděl, že cechy mají informace a mohou do toho vnést světlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 16.02.2011, 20:41 »

S tímto osvědčením lze revidovat veškeré spotřebiče mimo těch které jsou k síti připojeny bez použití "vidlic",  poddajný přívod je/může být již pokračováním pevné instalace.
Rozhodující slovo o tom, co je spotřebič bude mít jeho výrobková norma, nikoli ČSN 331600 ed.2.-tato pouze stanovuje postupy revizí u části spotřebičů, výjimka např.svářečky, které jsou obecně považovány za přenosný spotřebič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #21 kdy: 16.02.2011, 20:44 »

Mám E4A - na Osvědčení je:provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení(v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze)
v příloze je: E4A:vyjmenovaná zařízení z rozsahu podle E2A-el.nářadí a spotřebiče
Na TIČR nám sdělili, že na E4A přeszkušují  a také přeskušovali pouze z ČSN 331600 ed.2.Jinou normu ne.
Tak s touto E4A jistě nelze provádět revize strojů,rozvaděčů.
V ČSN 331600 ed.2 je,že norma se nevztahuje na zdravotnické přístroje.

Naprosto přesná odpověď!  Palec vzhůru


TO Šohajda: Ti, kteří se motají okolo zdrav. přístrojů s E4 nedělají revize, ale BTK.
To je takový kočkopes, ale hlavně výborný způsob, jak špitálům pouštět žilou.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #22 kdy: 16.02.2011, 20:52 »

Pokud je spotřebič připojen zástrčkou do zásuvky, což některé (většina domácích?) plynové kotlíky jsou, není součástí instalace a tudíž je to obyčejný spotřebič. I kdyby byl "pevně" přišroubován osmičkama šroubama do kotev v betonu.
Pak se bavíme o "revizi" podle ČSN 33 1600 ed. 2 a plnotučného revizáka k tomu nepotřebujem.

Je-li kotlík připojen do instalace v krabici, byť pohyblivým přívodem, pak má provozovatel smolíčka, je to součást instalace a bez RT minimálně E2/A se neobejde.

Já v tom vidím logiku, co vy?

Mimochodem, E4 je výřez z osvědčení. Smíte provádět revize pouze takového zařízení, které máte na osvědčení uvedeno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 16.02.2011, 20:58 »

Máte naprostou pravdu, jen sem pořád neplette tu 331600-ta s rozdělením nemá co dělat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 16.02.2011, 23:08 »

Máte naprostou pravdu, jen sem pořád neplette tu 331600-ta s rozdělením nemá co dělat.
Tak to musím nastudovat. Já jsem žil v přesvědčení, že "něco",  co je sice připojeno přes zásuvku, ale je napevno přišroubované, vede k tomu i jiný rozvod, než jen přívod elektrické energie, by mělo být považováno za nepřenosný spotřebič a představoval jsem si, že se to reviduje podle 331500
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 17.02.2011, 07:47 »

Tak to musím nastudovat. Já jsem žil v přesvědčení, že "něco",  co je sice připojeno přes zásuvku, ale je napevno přišroubované, vede k tomu i jiný rozvod, než jen přívod elektrické energie, by mělo být považováno za nepřenosný spotřebič a představoval jsem si, že se to reviduje podle 331500

podle 33 1500 pouze lhůty
podle 331600 postup revize
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #26 kdy: 17.02.2011, 10:47 »

podle 33 1500 pouze lhůty
podle 331600 postup revize
Ale to z toho pořád venku nejsme, ne? Navíc se tu zmotaly dohromady dvě navzájem nesouvisející normy.

Je pravda, že ČSN 331600 ed. 2 pojednává pouze o nepřipevněných spotřebičích. Logiku to moc nemá, stačí přichytit spotřebič jedním šroubem (aby tu ledničku nikdo neukradl!) a už to revidujem jako instalaci?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #27 kdy: 17.02.2011, 12:37 »

Citace
Ale to z toho pořád venku nejsme, ne? Navíc se tu zmotaly dohromady dvě navzájem nesouvisející normy.

V ČSN 33 1600,ed.2 je napsáno,že tato norma doplňuje normu ČSN 33 1500.......
/viz strana 5/...
AD 1-tato norma 33 1600,ed.2 se nevztahuje na elektrické spotřebiče, které jsou součástí pevného rozvodu..
atd.....strojn í zařízení,svářečky...
Co je přenosný malý soustruh napájený kabelem ukončený vidlicí?? Kroutím očima
Strojní zařízení nebo spotřebič??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #28 kdy: 17.02.2011, 14:06 »

Co je přenosný malý soustruh napájený kabelem ukončený vidlicí? Kroutím očima
Strojní zařízení nebo spotřebič?

Z logického hlediska určitě obojí. Spotřebovává el. energii = spotřebič. Je to zařízení na opracovávání materiálů a splňuje definici v NV 176/2008 Sb. = strojní zařízení. Škleb
Z definic v příslušných ČSN je to snad jasné a z prohlášení o shodě by to mělo být ještě jasnější. podivej

Ale to z toho pořád venku nejsme, ne? Navíc se tu zmotaly dohromady dvě navzájem nesouvisející normy.

Je pravda, že ČSN 331600 ed. 2 pojednává pouze o nepřipevněných spotřebičích. Logiku to moc nemá, stačí přichytit spotřebič jedním šroubem (aby tu ledničku nikdo neukradl!) a už to revidujem jako instalaci?


Ano připevněné spotřebiče se revidují ve lhůtách stanovených v ČSN 33 1500. Proto se revize těchto spotřebičů provádějí při revizích el. instalací prováděné RT  E2/A.
Jenomže plynový kotel není přichycen jedním šroubem kvůli zcizení, ale je také připojen na nějaké plynové potrubí a systém otopné vody. Obě potrubí budou zahrnuta do HOP a kotel může být pospojován také. Pak je dle mého soudu takový spotřebič součástí pevného rozvodu i když je napojen ke zdroji pomocí vidlice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 17.02.2011, 14:16 »

Logiku to moc nemá, stačí přichytit spotřebič jedním šroubem (aby tu ledničku nikdo neukradl!) a už to revidujem jako instalaci?

Podle ČSN 33 1610/2005 jsem tu ledničku nemusel ani přišroubovat. Vážila víc než 18 kg, dalo se předpokládat, že se s ní bude minimálně manipulovat, rozhodně ji nikdo pravidelně nepřenášel,...
A změnila se "podstata ledničky" vydáním jiné ČSN? Lednička zůstala ledničkou...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 17.02.2011, 17:05 »

nepřenosný spotřebič- postup dle 331600, lhůty dle 331500,případně dle 33 2000-6, pokud je napájen pomocí vidlice, pak může E4, pokud je připojen pevně, pakE2

přenosný spotřebič-postup dle 331600, lhůty také dle 331600,může od E4

další druhy spotřebičů, na něž se postupem revize nevztahuje 331600 -postup dle příslušné normy (např.svářečky),  lhůty dle 331600, 331500,případně dle 33 2000-6, opět dle "připevněnosti",pokud je napájen pomocí vidlice, pak může E4, pokud je připojen pevně, pakE2

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #31 kdy: 17.02.2011, 18:29 »

další druhy spotřebičů, na něž se postupem revize nevztahuje 331600 -postup dle příslušné normy (např.svářečky),  lhůty dle 331600, 331500,případně dle 33 2000-6, opět dle "připevněnosti",pokud je napájen pomocí vidlice, pak může E4, pokud je připojen pevně, pakE2

Dovolím si nesouhlasit zejména u těch svářeček. Ty se kontrolují a zkoušejí dle ČSN EN 60974-4 a lhůty se určují dle ČSN 33 1600 ed.2 u přenosných a ČSN 33 1500 pevně připojených. Pokud toto RT E4/A nemá uvedeno na osvědčení, pak to revidovat nemůže ať už jsou připojená vidlicí nebo ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 17.02.2011, 18:35 »

Co se týče těch postupů, tak ty jsou taky jednoznačně určeny, tj. přenosné - ČSN 33 1600 ed. 2, nepřenosné - ČSN 33 2000-6. To znamená, že připevněný průtokáč se dříve revidoval postupem podle ČSN 33 1610 a dnes podle ČSN 33 2000-6.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #33 kdy: 17.02.2011, 18:53 »

Co se týče těch postupů, tak ty jsou taky jednoznačně určeny, tj. přenosné - ČSN 33 1600 ed. 2, nepřenosné - ČSN 33 2000-6. To znamená, že připevněný průtokáč se dříve revidoval postupem podle ČSN 33 1610 a dnes podle ČSN 33 2000-6.

To je ten základní rozdíl od 31.12.2010.... .. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 17.02.2011, 19:06 »

Dovolím si nesouhlasit zejména u těch svářeček. Ty se kontrolují a zkoušejí dle ČSN EN 60974-4 a lhůty se určují dle ČSN 33 1600 ed.2 u přenosných a ČSN 33 1500 pevně připojených. Pokud toto RT E4/A nemá uvedeno na osvědčení, pak to revidovat nemůže ať už jsou připojená vidlicí nebo ne.

Také si dovolím nesouhlasit
lhůty revizí svářeček jsem uvedl trochu jiným způsobem- a souhlas s vámi
nicméně přenosné sv. jsou vyráběny coby spotřebiče - tudíž může je revidovat E4
jak jsem již uváděl, rozhodující pro určení co je a co není spotřebič je dle jaké normy byl výrobek vyroben, a pokud má někdo na osvědčení uvedeno revize spotřebičů, pak může i tyto svářečky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 17.02.2011, 19:09 »

Co se týče těch postupů, tak ty jsou taky jednoznačně určeny, tj. přenosné - ČSN 33 1600 ed. 2, nepřenosné - ČSN 33 2000-6. To znamená, že připevněný průtokáč se dříve revidoval postupem podle ČSN 33 1610 a dnes podle ČSN 33 2000-6.

To slyším poprvé, z čeho vycházíte??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Revize a kontroly spotřebičů - PC, tiskáren, varných konvic apod
 Poradi nekdo jak získat certif E4 revize spotřebičů nářadí?
 Vtipné přezkoušeni revize E4A (ruční nářadí a spotřebiče) znění dle ITI Praha
 Které spotřebiče lze revidovat s osvědčením E4/A?
 Jak provádíte měření spotřebičů?
 Jaká je nutná praxe pro revizní technik elektrických zařízení kategorie E4?
 Mohu s osv. E4/A provádět revize nepřenosných a připevněných spotřebičů?
 Poradíte mi kde najdu začátky kurzu RT E4?
 Jaký § je potřeba pro revize a kontrolu el. ručního nářadí a spotřebičů ?
 Poradíte s výběrem měřícího přístroje pro revize a kontrolu el. ručního nářadí?
 Může provést el. revizi boileru revizní technik skupiny E4/A?
 Může revizák E2 revidovat trafostanici?
 Postačí na revizi spotřebičů protokol?
 Podle čeho se rozdělují spotřebiče a stroje v závislosti vykonání revize?
 Co vše mohu revidovat s osvědčením E4/A-nářadí a spotřebiče?
 Mohu provádět revize spotřebičů pouze s §6?
 Mám oprávnění měřit prodlužovací kabely + ruční nářadí?
 Jak revidovat vlastní spotřebiče při zahraniční montáži v Anglii?
 Mohl by RT E4A dělat revize průmyslových šicích strojů?
 Mohu s osmičkou provádět revize na ručním nářadí?
 Když mám notebook v záruce musí projít revizní kontrola?
 Kdo platí za revize soukromých elektrospotřebičů v sociálních zařízeních?
 Kdo může revidovat el. spotřebiče v ordinaci doktora?
 Jak se dělá, (pokud vůbec), revize radia ?
 Jsou stolní dvoukotoučové brusky stroj, nebo spotřebič?
 Může RT s E4/A revidovat strojní stojanové vrtačky na 400V?
 Jakou skupinu mají spotřebiče v pronajímaných pokojích?
 Proč je osvědčení revizních techniků E4X?
 Jak správně označit spotřebič po revizi?
 Je zářivka s flexi šňůrou z pohledu normy spotřebič?
 Opravdu musí půjčovna nářadí revidovat každou vrtačku hned po vrácení?
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 Mohu provádět revize malých elektro spotřebičů s §6 ?
 Jak se reviduje nabíječka na mobil ?
 Musí se u nových el. spotřebičů a nářadí provádět revize?
 Kdy se revidují a kontrolují spotřebiče
 Může RT E4A revidovat elektrický průmyslový spotřebič?
 Kdo má oprávnění k provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů
 ČSN platné pro ověřování bezpečnosti elektrických spotřebičů
 Do jaké skupiny používání byste zařadili laboratorní přístroje?
 Jak měříte proud protékající ochranným vodičem vy?
 Může revizní technik E4A provést revizi odběrného místa?
 Jak se provádí prohlídka spotřebiče při revizi
 Jak se provádí měření při revizi spotřebiče
 Kontrola a revize elektrického spotřebiče
 Jaký je rozdíl mezi el. ručním nářadím a el. spotřebiči drženými v ruce?
 Mohu jako elektronik dělat revizní zprávy spotřebičů a nářadí?
 Musí být na spotřebičích označen rok poslední revize?
 Provádí se kontrola vstrikovacího lisu nebo revize?
 Re: Máte otázku k problematice revizí spotřebičů? Přidejte ji sem!
 Jak často provádět revizi varné konve?
 Jaký je rozdíl v postupu u kontroly el.bezpečnosti u ZP tř.ochrany I a II?
 Podle jaké normy posuzovat přenosné rozvaděče?
 Kdy je zařízení - spotřebič z hlediska prohlídky při revizi vyhovující?
 Kdy je zkrácená lhůta revize spotřebičů opodstatněná?
 Kdo může provádět revize el. spotřebičů ?
 Z čeho se učit ke zkouškám na RT E4/A?
 Revidují se elektrospotřebiče v ubytovacích zařízeních?
 Co mohu revidovat jako RT s rozsahem E4A ?
 Jaké jsou požadavky na provádění revizí spotřebičů v nemocnici?
 Bude zrušen RT E4A?
 Co měřit u spotřebičů I. nebo II. třídy, které nemají přístupné vodivé části?
 Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
 Platí revize spotřebiče provedené v CR také za zahranici?
 Jak kontrolovat vrácené elektrické spotřebiče koupené přes e-shop?
 Proč by se měl spotřebič prověřovat někde, kde pro něj není připojení?
 Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 UČEBNICE EVP#5: Nářadí a spotřebiče
 Nač vše myslet u prohlídek elektrických zařízení?
 Jak vyrobit elektromagnetický zkoušeč pro test rotorů ručního nářadí?
 Dle jaké normy DNES revidovat spotřebiče?
 Budou se od července ještě revidovat elektrické spotřebiče?
 Kdo může po po 1.7.2022 provádět revize spotřebičů?
 Pokud spotřebiče nejsou VTZ, tak jejich ověřování budete provádět dle zákona o VTZ?