« Odpověď #18 kdy: 22.02.2011, 11:07 »

Citace
Když čtu vaše vysvětlení instalace pro laika - tazatele, tak mi tam chybí zásadní věc a to je nutnost provedení vyústění pomocí "husího krku" cca 20 cm z instalační krabice pro možnost zavedení sporákového kabelu. Nebo snad připojení řešíte dírou do krycího víčka, nebo bez víčka vůbec?. Tokovýchto moderních instalací v kuchyních jsem viděl už dost a na můj vkus je to "prasárna".

Dnes "profi" elektrikář nepoužívá husí krk ale třeba namátkou ABB Svorkovnice pětipólová s krytem ve všech designových řadách.... Mrknutí
Protože je určena do krabice KO 68....a ne do KO 97..!
A další výrobci....pří mo určené pro sporáky! tanecek
Husí krk se dával před cca 30 léty!
Toho,kdo by mě tam dal husí krk ,toho bych hnal svi..kým krokem! ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Zdenek Jakubcik 1
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #19 kdy: 22.02.2011, 11:37 »

Jak píše p. Šohajda, kabel ukončit v pětipólové svorkovnici (ABB, ABL...).
Jen bych nedával svorkovnici přímo za sporák, nebo troubu, ale třeba k vývodu pro myčku. Některé sporáky a hlavně vestavné trouby pak nejdou zcela zasunout do linky.
Propojovací kabel, mezi svorkovnicí a sporákem, ponechte delší, aby bylo možno sporák bez problémů vysunout z linky při údržbě, úklidu a případných opravách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #20 kdy: 22.02.2011, 11:46 »

To Krýdl: na váš dotaz vlastně už odpověděl kolega Šohajda. Nestačil jsem dříve zareagovat. Musím taky pracovat, že.
Na krabice KU68-1901 se montují pětipólové svorkovnice, které jsou vybaveny třmenem proti vytržení pohyblivého přívodu ke sporáku.
Je potřeba se průběžně vzdělávat a zajímat se o vývoj materiálů, jinak se z odborníka stane prahistorický zkostnatělý všeuměl bez absolutního přehledu.
Husí krky se opravdu dávaly před dávnou dobou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #21 kdy: 22.02.2011, 12:48 »

Osobně vývody pro sporák také ukončuji krabicí KO 68 a také používám svorkovnici s krytem, např. http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=4081&category=1690
Kabel CYKY 5Cx 2,5 připravuji ke sporáku vždy, i když má být podle investora plynový, elektrickou troubou. V tom případě se na krabici osadí běžná zásuvka 230V a zbývající vodiče se prostě nezapojí. Ovšem v případě nahlého prozření investora je velmi jednoduché udělat z tohoto přívod 3x 230/400V  Super!
Měl bych jen drobnou připomínku k připojovací šňůře. Nedoporučoval bych používat gumové šňůry (CGSG),  ale spíše plastové (CYSY). Guma v kombinaci s tukem se po nějaké době nafoukne, materiál úplně degraduje, je velmi měkký, dá se roztrhnout v ruce jako papír. Plast v kombinaci s tukem (a teplem) poněkud ztuhne, ale je to jistě lepší varianta než guma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Krýdl Petr
« Odpověď #22 kdy: 22.02.2011, 14:09 »

Pan Šohajda a p. Horský.
Beru na vědomí vaše připomínky, ale k následné situaci provedení instalace, že si elektrikář musí přinést připojovací svorkovnici např. ABB jste tazateli neuvedli ani slovo. Tato připojovací svorkovnice by měla být už součástí provedené instalace a v přípasdě připojení ji pouze zapojit a ne ji na poslední chvíli někde schánět (v sobotu nebo v neděli večer).
Já jen konstatoval to co by pro něj bylo jednoduché a taky funkční a dále jsem sdělil svůj názor na to, co jsem už taky viděl - připojení víčkem nebo bez něj.
Myslel jsem, že chcete diskutovat a radit, a ne honit lidi svinským krokem a naznačovat, že ostatní teprve za vámi slézají ze stromu a objevují modernu.
Doufám, že aspoň rozumíte srandě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #23 kdy: 22.02.2011, 14:53 »

Pane Krýdle, z Vašich příspěvků jsem usoudil, že mi dva si prostě nemůžeme rozumět. Vy žijete v docela jiném světě než já. Já mám firmu a sporák chodím zapojovat po předešlé jasné domluvě a to většinou s tím, že zákazníka předem navštívím, abych věděl, co budu potřebovat při samotné realizaci.
Pak se nemůže stát, že bych někde něco sháněl v sobotu nebo neděli večer.
Kousek ode mě bydlí známý melouchář, který si hodnotí svoji práci po staru, za "dejte mi na pivo". Ten pak provádí své zakázky stylem, který popisujete. Je nepřipravený a většinu situací pak řeší náhradními způsoby, které ve finále vypadají tak nějak divně a k profesionalitě mají hodně daleko.
Panu Benešovi jsem se snažil poradit dle dnešních běžných standardů, které vás asi moc neoslovují. To je mi líto. Nikdo tu nemluví o lidech slézajících ze stromů, ale když si tak někdo připadá......p rosím, zábavu mu nikdo brát nebude, že?  Mrknutí  Pětipólová připojovací svorkovnice není již spoustu let považována za modernu, ale za běžný sortiment, kterým je běžně zásobena každá solidní elektromontážn í firma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #24 kdy: 22.02.2011, 16:02 »

TO:Krýdl Petr

Citace
Doufám, že aspoň rozumíte srandě.

Jasně že srandě rozumíme... Škleb Škleb Škleb Škleb
Ale já nejdu na práci, aniž bych viděl na místě co kdo chce!!
Pokud se trochu málo orientujete v oboru elektromontáží, je od každého druhu zboží XY typů, a jednotlivé kusy nejdou nahradit /bez úpravy/ jiným zbožím.....
Protože něco "pajtášit" v elektrice je přinejmenším "zločin".. Škleb Škleb Smích Smích Mrknutí Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 24.02.2011, 15:28 »

Osobně vývody pro sporák také ukončuji krabicí KO 68 a také používám svorkovnici s krytem, např. http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=4081&category=1690
Kabel CYKY 5Cx 2,5 připravuji ke sporáku vždy, i když má být podle investora plynový, elektrickou troubou. V tom případě se na krabici osadí běžná zásuvka 230V a zbývající vodiče se prostě nezapojí. Ovšem v případě nahlého prozření investora je velmi jednoduché udělat z tohoto přívod 3x 230/400V  Super!
Měl bych jen drobnou připomínku k připojovací šňůře. Nedoporučoval bych používat gumové šňůry (CGSG),  ale spíše plastové (CYSY). Guma v kombinaci s tukem se po nějaké době nafoukne, materiál úplně degraduje, je velmi měkký, dá se roztrhnout v ruce jako papír. Plast v kombinaci s tukem (a teplem) poněkud ztuhne, ale je to jistě lepší varianta než guma.


PVC (CYSY),  určitě ne, na mastnotu je tu H07RN-F, použití H07RR-F dopadá jak píše p.Hasala.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 24.02.2011, 15:43 »

Pane Horský, vaše konečná nápověda pro tazatele je v podstatě dobrá.
Ale když už nejste zastánci sporákové kobinace, která měla a má své výhody a opodstatnění, proč jste zastáncem připojení sporáku v malé instalační krabici 68 mm.
Když čtu vaše vysvětlení instalace pro laika - tazatele, tak mi tam chybí zásadní věc a to je nutnost provedení vyústění pomocí "husího krku" cca 20 cm z instalační krabice pro možnost zavedení sporákového kabelu. Nebo snad připojení řešíte dírou do krycího víčka, nebo bez víčka vůbec?. Tokovýchto moderních instalací v kuchyních jsem viděl už dost a na můj vkus je to "prasárna".
Toto vše za vás vyřešila sporáková kombinace, která se může schovat za sporák zrovna tak, jako vaše připojovací instalační krabice a cenové navýšení není zas tak drastické. Krabice  97 je elespoň větší a snáze se v ní kabel 5x2,5 qmm připojuje.
Neberte to jako kritiku vaší práce, ale jen sděluji svůj montážní názor a jsem s vámi s pozdravem.
Jakmile se mezi hospodyňkami rozneslo, že sporákovka být nemusí, málokomu ji vnutíte - taky proč?
Cenové navýšení zas tak malé není - je to husa přes celou troubu a navíc nijaká "škaredost" nad sporákem, většinou po letech zatečená mastnotou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Katona
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 24.02.2011, 18:14 »

Ja len dodám, že ani husí krk vyvedený z KO97 vôbec nie je vždy zastaralé riešenie. Veľká časť ker. varných dosiek je 2 fázových a zo zostávajúcej fázy je elegantne možné vyviesť zásuvku pre el. trúbu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 24.02.2011, 18:20 »

A to jako z krabice KP 68 a přípojkovou svorkovnici nejde?    Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Štefan Katona
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 24.02.2011, 18:33 »

Asi hej  Vyplazuji jazyk

Musím sa priznať, že som to tak ešte nezapájal, ale určite by to tak šlo a celkom sa mi to riešenie pozdáva.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Skalka
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 26.02.2011, 19:47 »

Já bych ještě doporučil místo jističe B16/3 ,  dát tři jednopolové B16/1 (vedle sebe),  aby paní kuchařka ,  když jí "bouchne" jedna ploténka nemusela oběd dovařit na ohni. Zde se vázané vypínání všech pracovních vodičů nepožaduje ! U nás se to tak dělá ,  ale jsme daleko od Prahy i Brna !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
 Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?
 Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
 Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
 Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
 Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
 Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
 Vypínač před varnou deskou
 Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
 Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
 Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
 Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
 Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
 Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
 Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
 Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
 Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
 Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
 Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
 Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
 Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
 Jak se propojí trouba a varná deska ?
 Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
 Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
 Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
 KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
 Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
 Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
 Jak se správně připojuje elektrická trouba?
 Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
 Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
 Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
 Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
 Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
 Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
 Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
 Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?
 Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
 Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
 Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
 Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
 Jak připojit elektrický sporák Beko?
 Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
 Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
 Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
 Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
 Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
 Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
 Jak připojit troubu a indukční desku?
 Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
 Proč je elektrický sporák třífázový?
 Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
 Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
 Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
 Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
 Jak prepojit prepinac trouby?
 Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
 Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
 Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
 Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
 Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
 Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
 Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
 Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
 Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
 Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
 Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
 Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
 Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
 Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
 Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
 Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
 Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
 Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
 Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
 Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
 Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
 Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
 Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
 Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
 Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
 Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
 Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
 Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
 Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?
 Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
 Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.