...Jde mi hlavně o to pospojení podpěry antény se svodem, když přitom se instaloval pomocný jímač, v jehož ochranném úhlu se anténa nachází. Není toto provedení v rozporu s ČSN EN 62305-3?
Svod o průřezu 4 mm
2 Cu? Při přímém zásahu blesku skoro jako by tam žádný svod nebyl.
Takováhle ochrana bude jakž takž účinná pro pidiblesk do cca 10 kA.
Vzhledem k tomu, že zřejmě není provedeno spojení pláště přep. ochrany s HOP (alespoň já to tam nevidím), tak
i při takto slabém blesku ohrožuje koax. kabel zavedený do objektu jeho obyvatele napětím v řádu min. desítek kV.