Martin234
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.02.2011, 00:32 »

Původní otázka: Elektroinstala ce pro venkovní žaluzie s motorem?


Budou mi teď dělat venkovní žaluzie s motorovým pohonem.
Ovládaní bude přes dálkové ovládaní.
Tím pádem bude stačit vyvést ven CYKY 3x1.5 to mi je ještě jasné s průmky.
Ptal jsem se techniku co to budou dělat jestli tam je nutné dát proudový chránič,
ale nějak se nebyly schopni dohodnout.
Tak jsem se chtěl zeptat jak by to tedy mělo být správně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 06.02.2011, 09:10 »

Nemáte napsáno jaké žaluzie ?
Já mám žaluzie na střešních oknech,motor je na 24V a kabel je dlouhý jaký si zadáte,aby vešel do krabice kde bude trafo které je jako jeden kus s ovládačem /možno i použít na DO/...
Tam proudový chránič nemá význam /všechno II.Tř a malé napětí/...!
Podle konkrétního výrobce si musíte vyžádat dokumentaci od montážníků.... ..
/říká se tomu stavební připravenost.. Mrknutí/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Šubrt Jakub
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.02.2011, 09:17 »

Nejlepší je spojit se s výrobcem nebo montážní firmou a dotaz nasměřovat tam.
Žaluzií na pohon je hodně druhů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.02.2011, 09:29 »

Ovládaní bude přes dálkové ovládaní.
Tím pádem bude stačit vyvést ven CYKY 3x1.5 to mi je ještě jasné s průmky.
To si radšej overte. Ak bude prijímač DO v interiéri, potom 3x1.5 nebude stačiť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 06.02.2011, 09:54 »

Nejlepší je spojit se s výrobcem nebo montážní firmou a dotaz nasměřovat tam.
Žaluzií na pohon je hodně druhů.
Pokyny výrobce mají vyšší "váhu" než ustanovení technických norem. Seriozní výrobce specifikuje požadavky na napájení jak z hlediska správné funkce, tak z hlediska bezpečnosti.
A pokud to montážníci nejsou schopni ani z dodávky od výrobce vyčíst, asi by rychle ztratili moji důvěru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin234
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.02.2011, 10:09 »

Takže motor bude 230 V (IP54),  kroutící moment 4-20 Nm, výkon 100-190 W. Přijímač bude venku. Instalace bude v panelovém bytě.

Mám možnost vzít 230V buď z rozdělovací krabice, která je hned vedle okna nebo bych musel sekat 5m k nejbližší zásuvkové krabici, abych tam udělal další krabici pro proudový chránič od ABB.

No právě, že montéru jsem se ptal, ale nejdřív se podívali na sebe a pak na mne, jako bych byl nějaký debil. Měl jsem takový ten pocit, že to tam má být, ale nikdo to stejně nedělá.  Čistě teoreticky si myslím, že ten chránič tam má být, ale nevím jestli to není zbytečné, když kdysi se s tím nedělali žádné cavyky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 06.02.2011, 16:43 »

Nejsem specialista na žaluzie, ale pokud jsem se díval tak jsou vždy k mání dva typy motorů
24V nebo 23OV...
A třída bude I nebo II...?
U tř. II asi FI bude zbytečné...?/všechno je izolované/..
Další kolize bude, kam by jste případné FI chtěl dát...jaké máte rozvody TN-C nebo TN-C-S     ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #7 kdy: 06.02.2011, 17:10 »

...Čistě teoreticky si myslím, že ten chránič tam má být, ale nevím jestli to není zbytečné, když kdysi se s tím nedělali žádné cavyky

TO: Mrtin234

Čistě teoreticky si myslím, že chránič 30 mA nikdy nevadí a není zbytečný, protože zajišťuje doplňující ochranu, a té není pro laiky nikdy dost. pozor

Prostě chránič nechte nainstalovat a neřešte zbytečnosti!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Martin234
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 06.02.2011, 17:30 »

Dům je starý, takže po bytový rozvaděč je to TN-C. V bytě byla provedena kompletní nová elektroinstala ce, takže v bytě už je to TN-S.  Motor (230V) má ochranu uzemněním takže to bude třída I.

Uvažoval jsem, že bych pro chránič (ten krabicový co děla ABB) vysekal novou krabici vedle už existujících zásuvkových krabic. Z těch stejně budu brát 230V.

Prostě mně jen zajímá jestli je to nutnost nebo spíš pro lepší pocit, že když dojde k závadě, že se nic nestane.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #9 kdy: 06.02.2011, 17:37 »

Pokud máte v bytě novou elektroinstala ci,tak by jste měl mít předpokládám v rozvaděči proudový chránič ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin234
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 06.02.2011, 17:43 »

Jen pro koupelnu, instalace byla dělána před 6 lety
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Bambus
« Odpověď #11 kdy: 06.02.2011, 17:57 »

Takže motor bude 230 V (IP54),  kroutící moment 4-20 Nm, výkon 100-190 W. Přijímač bude venku. Instalace bude v panelovém bytě.

No spíš bych položil montážníkům otázku jak to budou v tom 6tém patře paneláku opravovat v případě že se porouchá pohon nebo utrhnou tažná pera a roleta zůstane dole .
Už je vidím na tom horolezeckém laně nebo v koši plošiny  Škleb.V záruce pohoda - po záruce si připravte dlouhý peníze .
Já znám jenom jeden způsob jak se dostat do toho kastlíku a ten asi popsat rozhodně nechcete .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 06.02.2011, 18:04 »

Obecně se chránič dává tam, kde hrozí dotyk se zařízením v poruše, tedy zásuvky nebo zhoršení izolačního stavu vlivem prostředí (koupelna). Venkovní žaluzie bych nezařadil ani do jedné kategorie, proto vidím použití chrániče jako zbytečnost. Bezpečnost tím příliš nezvýšíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 06.02.2011, 18:59 »

Rovnež bych to v tomto případě chráničem nekomplikoval!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 06.02.2011, 19:23 »

Venkovní žaluzie bych nezařadil ani do jedné kategorie, proto vidím použití chrániče jako zbytečnost.
V případě plastových žaluzií souhlas. Dělají se ale taky kovové, a tam bych chránič naopak vřele doporučil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 06.02.2011, 19:25 »

štefan: souhlas bez výhrad
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #16 kdy: 06.02.2011, 19:37 »

No, abychom nebyli papežštější než papež. Pokud zní otázka "musí být chránič?",  správná odpověď zní "nemusí".
Mimochodem, kdo zvás má na domu faradyho klec? Je to bezpečnější, než klasický hromosvod, ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 06.02.2011, 20:33 »

Hmmm,  tak to jsem se pobavil: faradyho klec? tak tu já na domu mám. A sice kovové rabicové pletivo na fasádě, pravda pod vrstvou omítky. A vnitřní WIFI funguje venku akorát před okny.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.