Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 04.02.2011, 08:33 »

Tak znova:
Dva čl.5.3.2. a 5.3.4. dovolují vyrobit prodlužku max 50m, další čl.5.5. říká max 50m ale prodlužky+přívodního kabelu (u profi. nář. bývá i 5m) s tím, když je víc než 50 je třeba dalšího ověřování.
Tudíž pokud se prodávají prodlužky 50m, zákazník, který tuto normu nezná ji v zásadě porušuje.
Ano výrobce normu splnil, může 50m prodávat, ale zákazník ji neměl bez dalšího ověřování používat.
Chci pouze upozornit na "úžasnost" této normy, nikoli spekulovat o praktickém rozdílu 50/53m.

To Ilek - bez kolíků-nechápu??

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #19 kdy: 04.02.2011, 09:36 »

TO:Hudec
Logicky tak jak píšete...ale výrobce neví jak dlouhá šňůra bude napojena se spotřebičem... tudíž 50m a spotřebič může mít i 10m napevno..!
Já chápu tak, že norma dává délku celé prodlužky bez spotřebiče. angel

Je to pouze na výkladu normy.....Když se sejdou dva elektrikáři, budou vždy 3 názory... Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 04.02.2011, 11:31 »

TO:Hudec
Logicky tak jak píšete...ale výrobce neví jak dlouhá šňůra bude napojena se spotřebičem... tudíž 50m a spotřebič může mít i 10m napevno..!
Já chápu tak, že norma dává délku celé prodlužky bez spotřebiče. angel

Je to pouze na výkladu normy.....Když se sejdou dva elektrikáři, budou vždy 3 názory... Škleb

Tohle zrovna určuje norma jednonázorově vizčl.5.5.
Pokud se dobře pamatuji, tak maximální délka pevného přívodu dle výrobkových norem byla 6m (možná se již upravilo),  tudíž nejdelší prodlužky na trhu pro obecné použití bez potřeby dalšího ověřování =44m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 04.02.2011, 14:34 »

Musíme ušetřit, ať to stojí ,  co to stojí !
Víc jak padesát roků platí, že prodlužovačká nemá týt dělší jak 50m (1,5mm2),tak proč tolik hloupejch zbytečností.
Tuším, že kolega Novák to hezky ukázal na ceně prodlužováku. Pro zahrádkáře a podobné elenty doporučuji v místě řezání dřeva, sekání elektrickou sekačkou a jiné -zhotovit po xx metrech pevné rozvaděče v souladu s normou a pak ten "prodlužovák nebude tak dlouhý a drahý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 04.02.2011, 15:19 »

Musíme ušetřit, ať to stojí ,  co to stojí !
Víc jak padesát roků platí, že prodlužovačká nemá týt dělší jak 50m (1,5mm2),tak proč tolik hloupejch zbytečností.
Tuším, že kolega Novák to hezky ukázal na ceně prodlužováku. Pro zahrádkáře a podobné elenty doporučuji v místě řezání dřeva, sekání elektrickou sekačkou a jiné -zhotovit po xx metrech pevné rozvaděče v souladu s normou a pak ten "prodlužovák nebude tak dlouhý a drahý.
Kdepak to bylo uvedený těch 50m prodlužky??
Kolega Novák to neukázal hezky na ceně, nýbrž vybral nějakou maxi....,  prodlužka se dá jistě vyrobit levněji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Pentoda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 04.02.2011, 15:44 »

Předpokládáte, že dřevozpracovat el patří k novátorům provádění instalací např. zásuvek bez kolíků? ?

To opravdu netuším, ale kdyby přeci tak bych ještě ušetřil za střední vodič a ušetřené peníze bych investoval do proudového chrániče.  V elektrikářské hantýrce fíčko na dvoudrátu.  zle

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 04.02.2011, 16:27 »

Nevím proč neautorizovadí diletanti ztrácí čas s ověřenými CLUSTRÁKY.
Opravdu začínám chápat přísloví : Neházejte perly sviním!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 04.02.2011, 16:41 »

Nevím proč neautorizovadí diletanti ztrácí čas s ověřenými CLUSTRÁKY.
Opravdu začínám chápat přísloví : Neházejte perly sviním!

Předpokládám, že tím diletantem myslíte mne, ale já si vůbec nemyslím, že tu ztrácím čas, za tu dobu co sem píši jsem jistě někoho popudil, někomu snad pomohl pro další zůstal bez odezvy, ale hlavně jsem se tu spoustu věcí také naučil, a že jsem se vás coby ověřeného dovolil na něco optat??,  od toho takové diskuze asi jsou.
Nerozumím vám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Pentoda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 04.02.2011, 16:58 »

Předpokládám, že tím diletantem myslíte mne, ale já si vůbec nemyslím, že tu ztrácím čas, za tu dobu co sem píši jsem jistě někoho popudil, někomu snad pomohl pro další zůstal bez odezvy, ale hlavně jsem se tu spoustu věcí také naučil, a že jsem se vás coby ověřeného dovolil na něco optat?,  od toho takové diskuze asi jsou.
Nerozumím vám.

Nemusíte předpokládat to je jistota.  Netuším co jste se tady naučil, ale to není vůbec podstatné pro mne.  Tak se prosím učte dál. Hlavně než něco zplodíte na diskusích, tak se nad tím zamyslete. Klauna u tady máme.    tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 04.02.2011, 17:21 »

Musíme ušetřit, ať to stojí ,  co to stojí !
Víc jak padesát roků platí, že prodlužovačká nemá týt dělší jak 50m (1,5mm2),tak proč tolik hloupejch zbytečností.
Tuším, že kolega Novák to hezky ukázal na ceně prodlužováku. Pro zahrádkáře a podobné elenty doporučuji v místě řezání dřeva, sekání elektrickou sekačkou a jiné -zhotovit po xx metrech pevné rozvaděče v souladu s normou a pak ten "prodlužovák nebude tak dlouhý a drahý.

Poslední moje reakce byla, že jsem se p.Kořínka slušně optal na zdroj, kde bylo oněch 50m uvedených, pak jsem byl nazván diletantem a případně sviní, o to mě to nyní více vrtá v hlavě co je na oněch 50/nepadesáti metrech tak citlivého.
Každopádně mohu slíbit, že na vaše fórum již psát nebudu, abych ho nezanesl dotazy při kterých se někteří cituji "ověření CLUSTERÁCI" musí zaštitovat urážkami, protože odpověd která by případného oponenta z řad neautorizovaný ch diletantů "přebila" budto neznají, nebo ji tají.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #28 kdy: 04.02.2011, 18:15 »

Kdepak to bylo uvedený těch 50m prodlužky?
Kolega Novák to neukázal hezky na ceně, nýbrž vybral nějakou maxi....,  prodlužka se dá jistě vyrobit levněji.

1) 50m bylo uvedeno již v ČSN 34 0350 z roku 1964  pozor,  konkrétně v § 3533.
Nevím. k čemu vám tato informace dnes bude dobrá, ale je to tak.

2) pro příklad o nesmyslnosti dlouhých prodlužováků jsem nevybral žádnou maxi, ale zadal jsem do vyhledávače dotaz a tohle byla první, kterou mi nabídl.  angel

3) když už  se tak pídíte po tom, jak má vše být podle předpisů, tak jistě víte, že prodlužovací šňůru nemůže vyrobit kdekdo, ale pouze výrobce.
A když bude muset splnit všechny požadavky na něj a jeho výrobek kladené, tak se k výsledné ceně "levněji" nedostanete pohým součtem položek : kabel+vidlice+přívodka+buben+čas.   nenene
Takhle jednoduché dnešní kupecké počty nejsou.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 04.02.2011, 21:15 »

elektrická pila skutečně nedává smysl...

možná tak pro tesaře, který je většinou v dosahu a potřebuje něco lehčího co nemusí startovat...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 05.02.2011, 00:32 »

Otázka položená  na začátku tohoto vlákna zní :
 KOLIK prodlužek se může do sebe spojit ?
V odpovědích se argumentuje maximální povolenou délkou prodlužovacího přívodu,nikoliv počtem.
Ani v citování norem, které zde vložili pánové Revús a Beláň, jsem nenašel nikde přesně uveden počet prodlužováků, které mohou být spojeny při zachování maximální povolené délky.Také zde není uvedeno ,že musí být použit pouze jeden prodlužovací přívod vcelku.
Tudíž zřejmě záleží na uvážení a možnostech každého tvůrce.Podmínk ou je nepřekročit maximální povolenou délku.
Tak mne napadá šílená představa, že si  koupím v .....marketu 25 ks dvoumetrových prodlužek s trojzásuvkou za 39,- Kč v akci a poskládám si prodlužovák na míru. No neberte to za tu cenu.
Na rozdíl od mého doma dělaného prodlužováku z jednohu kusu budu navíc pod ochranou značky CE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 05.02.2011, 12:12 »

 Škleb No není to nádherné řešení !  Nemáte ale prvenství - něco podobného jsem viděl udělaného jako "zásuvkový rozvod " v bytě.  Proti lidové tvořivosti a gustu - žádný dišputát!  angel na zdravi funny
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štěpán Valenta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Nepřizpůsobivý


« Odpověď #32 kdy: 06.02.2011, 13:37 »

Kolik prodlužovacích šňůr spojit?  Zmiňovaná ČSN 340350 ed.2 vám tuto otázku  zcela nevyřeší.
Dá vám jen jedno kritérium a tím je 50 m.
Druhým je pak celková impadenace, která nesmí být větší než 1 ohm- ČSN 331600 ed. 2  čl. 6.4.3.  Což obecněji uvádí i kolega Beláň...
Nechcii vás výše odpovídající mentorovat, ale navštěvujte skutečně fundovaná školící střediska? Na vaši obranu hned však doplňuji. V současné době zaznamenáváme fakt, že elektrotechnic i jsou ochotni jen jednou za tři roky dopoledne absolvovat školení a odpoledne zkoušky na vyhl. 50. Ale ono to nestačí! A to ani dle  ČSN 50110-1 ed.2 a zejména  dle prezentovaných znalostí elektrotechnic ké veřejnosti zhmotněných v projektech, montážích a bohužel i revizích....
                                           angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #33 kdy: 06.02.2011, 16:36 »

Kolik prodlužovacích šňůr spojit?  Zmiňovaná ČSN 340350 ed.2 vám tuto otázku  zcela nevyřeší.
Dá vám jen jedno kritérium a tím je 50 m.
Druhým je pak celková impadenace, která nesmí být větší než 1 ohm- ČSN 331600 ed. 2  čl. 6.4.3.  Což obecněji uvádí i kolega Beláň...
Nechcii vás výše odpovídající mentorovat, ale navštěvujte skutečně fundovaná školící střediska? Na vaši obranu hned však doplňuji. V současné době zaznamenáváme fakt, že elektrotechnic i jsou ochotni jen jednou za tři roky dopoledne absolvovat školení a odpoledne zkoušky na vyhl. 50. Ale ono to nestačí! A to ani dle  ČSN 50110-1 ed.2 a zejména  dle prezentovaných znalostí elektrotechnic ké veřejnosti zhmotněných v projektech, montážích a bohužel i revizích....
                                           angel

Ano školení alespoň dvakrát do roka...normy se mění před očima.. Úsměv

Ale jak znám zaměstnavatele ať soukromé nebo státní na takovéto školení neradi vysílají, natož tak platí!!
Elektrikáři krom 5O Vyhl. na žádné školení nechodí....Dří ve bývala "50" týden, dnes je to za 4 hodiny i se zkouškami hotovo!! zle
Elektrotechnic i by rádi chodili,ale nechtějí si brát dovolenou..... Mělo by takové školená být v rámci
vzdělávání.... podivej
Elektrikáři co takové školení dvakrát do roka absolvují ,jejich zaměstnavatelé se dají spočítat na jedné ruce...!
U OSVČ vidím lepší situaci,chodí jich daleko více.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vasil Ceral
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 06.02.2011, 18:57 »

Jako odpurce rozdvojek a i prodlužek mě pouze vždy zajímalo, jak rychle zapůsobí ochrana. Není nad to vidět jak hoří prodlužka a ve vzdálenosti patnácti metrů od rozvaděče teprve vypne poistka.Já byl ve druhém patře a lešenář hodil dolů žabku a ta rozdrtila zásuvku na kabelu, a to byl fofr jak to hořelo. Čím kratší tím lepší.Padesát metrů kabelu třeba na míchačku, HTS 5x4 nic míň.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #35 kdy: 07.02.2011, 14:13 »

Normotvorci uviedli, že 50m je  max. doporučená dĺžka bežného predlžováku. Asi na to mali aj nejaké praktické dôvody. Na rozsiahlych stavbách by mali byť  k dispozícii "antoníky" v rozumnej vzdialenosti od miesta práce a nie to ťahať z prízemia na 25 poschodie. Čím je predlžovák dlhší, tým je na jeho konci väčší úbytok napätia a tiež vyššie riziko poškodenia. A to nehovorím o manipulácii s ním, jeho hmotnosť je nezanedbateľná, najmä ak má vyšší prierez.

Kto dodržiava ustanovenia noriem tomu česť. Ale žiadna norma neráta s ľudskou blbosťou a tvrdošijným odmietaním jej požiadaviek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze používat prodlužovací přívod i dvoužilový?
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak je to s hodnotami zatížení prodlužovacích šňůr?
 Jak značit prodlužovaní šňůry pro potřebu pravidelných revizí a kontrol tak, aby tyto byly snadno identifikovatelné?
 Viděli jste ty "vietnamské" prodlužovačky?!
 Do akého príkonu môžem vypínať elektrické spotrebiče pripojené vytiahnutím vidlice zo zásuvky?
 Co udělat s dvoužilovým prodlužovacím přívodem z Elektroworldu?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Musí mít prodlužovací přívod tř. II a III. neoddělitelnou vidlici?
 Setkal se někdo při revizích s prodlužovačkou s přepěťovou ochranou?
 Jak přistupovat k revizím prodlužovaček zhotovených metodou ´samovýroba´?
 Platí nějaká omezení v počtu prodlužovacích šňůr zapojených v řžadě za sebou?
 Jak by jste reagovali při revizi na tento pseudo prodlužovák?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaká ČSN řeší krytí IP prodlužovacích přívodů?
 Nevíte, kde sehnat šikovný buben pro prodlužovačku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Nastává konec bastlení prodlužovacích šňůr ?
 Jaký proud se měří při revizi prodlužovacího kabelu?
 Ani elektrikář nesmí udělat prodlužovačku?
 Jaký typ izolace kabelu použít pro zimní podmínky prodlužovacích přívodů?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Prodlužovák se považuje za třídu 1 nebo 2?
 Má prodlužovací kabel časem zvýšený odpor?
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Musí projít rozvod vytvořený z prodlužovacích šnůr revizí?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak revidovat prodlužovací šňůru s přepěťovou ochranou podle ČSN 33 1600 ed.2?
 HROBAŘ: Dvoužilový přívod je pouze pro svéprávné
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Posuzuje se prodlužovací kabel 400V podle CSN 1600 ed.2?
 Pokud vlastníte prodlužovák KERG, jak jste s ním spokojení?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je OK pokud výrobce dodává prodl. šňůru v IP 44 a kabel je označen RN05 VV-F?
 Vysvětlí někdo článek normy na prodlužovací přívody?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Musí mít prodlužovák fázi na stejné straně jako pevná el. instalace?
 Záleží na pořadí prodlužovaček s různým průřezem vodičů?
 Mohou být prodlužovačky v dřevěných pultech prodejny?
 Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy?
 IKEA: Prodloužená čtyřnásobná baculka
 Jak se revidují prodlužovací přívody podle normy ČSN 33 1600 ed.2?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Jak revidovat oddělitelné přívody?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Podle které normy je se může na 16A jistič použít průřez vodičů 1,5mm2?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Mohu na prodlužovacích přívodech provádět revizi pouze jednou za 2 roky?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Jakou použít prodlužovací šňůru pro svářečku 13,9kVA 3x400V?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je připojení IEC C14 konektoru na prodlužovací kabel pro použití s APC UPS OK?
 Je možno vystavit kladnou revizi na dělaný prodlužovák?
 Moze sa prosim predlzovat predlzovacka predlzovackou?
 Mohu revidovat prodlužovací přívod s oddělitelnými spoji?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Jak revidovat prodluzovaci kabely 32-125A 400V pro pouziti v EU?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Kde je uvedeno, že prodlužovací přívod musí být po celé své délce viditelný?
 Podle kterého předpisu je překřížení vodičů v prodlužovacích přívodech chyba?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Věděli jste jak se v Koreji vyrábí prodlužovací přívody?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.