Marek Procházka
« kdy: 06.02.2011, 12:58 »

Norma ČSN 33 2000-5-52 znázorňuje jak uspořádat více paralelních vodičů,
ale pouze pro tři vodiče (kabely)
a již dále neřeší jak uložit vodiče PEN (TN-C)
a vodiče PE a N (TN-S).

Jak tedy správně uložit několik (více jak 3) paralelních vodičů(kabelů)
včetně PEN (TN-C) a PE
a N (TN-S) myšleno např. 1-YY v soustavě TN-C a TN-S?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 07.02.2011, 09:58 »

Společně, jakoby byli v kabelu.
Neboli cyklicky L1,L2,L3,(N,PE)/(PEN),  L1, ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
Marek Procházka
« Odpověď #2 kdy: 07.02.2011, 13:22 »

Pane Hub Vy by jste doporučoval následujících: 5 vodičů resp. jednožilových kabelů (1-YY) pod jednu svorku (např. SONAP),  tedy takto: L1,L2,L3,N,PE mezera 2xd L1,L2,L3,N,PE mezera 2xd .............. . ?
Zjišťoval jak je to např. dle OEZ, Schneider a normy ČSN 33 2000-5-52 (viz. příloha) a každý to má jinak.
Norma ČSN 33 2000-5-52 uložení resp. uspořádání znázorňuje pouze v rozsahu jednoho obrázku se třemi vodiči (kabely) bez dalšího uložení N, PE (PEN).
I ČSN IEC 287-2-2 není o nic moc konkrétnější z hlediska uspořádání.


* dle OEZ.jpg (52.96 KB, 1069x212 - prohlédnuto 865 krát.)

* dle schneider.jpg (59.87 KB, 681x245 - prohlédnuto 1236 krát.)

* dle 5-52.jpg (32.17 KB, 479x299 - prohlédnuto 1239 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 08.02.2011, 00:20 »

Bral bych v úvahu hlavně to, aby všechna paralelní vedení byla elektricky i geometricky shodná. Elektricky proto, aby byla stejně zatěžovaná a geometricky proto, aby měla shodné provozní parametry. To jestli bude sled fází v jednotlivých svazcích shodný považuji za spíše filozofickou otázku, v reálu zřejmě vše vyřeší prostorové možnosti. Jednou z elegantních možností by mohlo být uložení vodičů stejného potenciálu společně např. v trojsponu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
Marek Procházka
« Odpověď #4 kdy: 08.02.2011, 01:16 »

Takže dle Vašeho názoru, aspoň jak jsem vytušil z Vaší odpovědi, je prakticky jedno jak jsou jednožilové kabely uspořádány?

Ono je poměrně složité (aspoň tedy pro mě) dojít k výsledku tedy max. zatěžovacího proudu paralelních jednožilových kabelů.
Myslím, že uspořádání hraje velkou roli vzhledem k vzájemným indukčnostem a následnému nerovněrnému zatížení kabelů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 23 dotazů.