Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Jak snížit příkon ohřivače 3kW, abych ho připojil na předřazený jistič 10A?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak snížit příkon ohřivače 3kW, abych ho připojil na předřazený jistič 10A?  (Přečteno 25833 krát)
Josef Pentoda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 01.02.2011, 19:05 »

To co popisuji je aplikaci ohmova zakona Úsměv  Impedance = odpor spotřebiče (hodně zjednodušeně řečeno)
Tudíž:  R=R1+R2 ... I=U/R ... U1+U2=U=I*R1+I*R2
a tedy: U = U*R1/(R1+R2) + U*R2/(R1+R2)

Není-li ovšem rozvaděč, ze kterého hodláte to vyhřívání napájet, vybaven proudovým chráničem, přenechejte v zájmu svého vnuka i svém ohřev vody přírodním subjektům. Minimálně do doby, kdy technické řešení umožní bezpečnou instalaci.


Souhlasím, nejlepší a jediné bezpečné řešení je elektrikář.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 02.02.2011, 18:14 »

A ještě dotaz, jak vypadá vývod z rozvaděče pro tento obvod? Jištění proti přetížení + chránič?

Jističe mají zabudovanou jak zkratovou tak nadproudovou spoušť, tazatel výše uvedl 10 A jistič  Mrknutí

To co popisuji je aplikaci ohmova zakona Úsměv  Impedance = odpor spotřebiče (hodně zjednodušeně řečeno)
Tudíž:  R=R1+R2

R - je odpor a Z - impedance  Mrknutí

Souhlasím, nejlepší a jediné bezpečné řešení je elektrikář.

Zlatá toť slova  tanecek

Hrát si na vlastní pěst s elektroinstala cí ve vodě bych určitě nikomu nedoporučoval, nejlepší by bylo pozvat odborníka než riskovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 02.02.2011, 19:12 »

Jističe mají zabudovanou jak zkratovou tak nadproudovou spoušť, tazatel víše uvedl 10 A jistič  Mrknutí

Jasná věc, tou formulací se neptám je-li vývod jištěn, nýbrž jak ...

R - je odpor a Z - impedance  Mrknutí

Světe div se, i toto je pravda, leč já si dovolil impedanci nazvat odporem a tudíž jsem v této troufalé alegorii pokračoval pro názornost i ve vztazích  Mrknutí
Ale máte pravdu, je lépe nazývat věci pravými jmény, čímž se mnohdy předejde nedorozumění. Zda by vztah Z=Z1+Z2 vypadal v tomto případě lépe je řekněme věcí vkusu  Úsměv



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 02.02.2011, 19:28 »

Světe div se, i toto je pravda, leč já si dovolil impedanci nazvat odporem a tudíž jsem v této troufalé alegorii pokračoval pro názornost i ve vztazích  Mrknutí
Ale máte pravdu, je lépe nazývat věci pravými jmény, čímž se mnohdy předejde nedorozumění. Zda by vztah Z=Z1+Z2 vypadal v tomto případě lépe je řekněme věcí vkusu  Úsměv

Já jen že jste mluvil o impedanci a pak vzoreček odporu  tanecek
Jinak u topného tělesa fungujícího s čistě ohmickou zátěží bych klidně mluvil jako o odporu, takže spíš jen puntíčkářská poznámka z mé strany Škleb Nic ve zlém proti vám   Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 02.02.2011, 19:51 »

Já jen že jste mluvil o impedanci a pak vzoreček odporu  tanecek
Jinak u topného tělesa fungujícího s čistě ohmickou zátěží bych klidně mluvil jako o odporu, takže spíš jen puntíčkářská poznámka z mé strany Škleb Nic ve zlém proti vám   Mrknutí

Jak říkám, zjednodušení je fajn, ale nesmí jich být příliš  Mrknutí
A nebojte, trocha kritiky je myslím ku prospěchu  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
kecilu
« Odpověď #23 kdy: 05.02.2011, 17:09 »

Doplnění.Nejed ná se o žádnou elektroinstala ci ve vodě.Jde o klasické zapojení kupovaného průtokového ohřívače určeného pro bazén ,zapojeného s zemnícím vodičem+fázový vodič+ nulový(zemnící)vodič,to je pomocí tří samostatných vodičů.Bezpečn ostní předpisy jsou dodrženy.Pouze obvod je s určitostí dimensován na jistič 10A.Proto nemohu zapojit ohřívač na 3KW.Nesouhlasi m s tím, provést úpravu výměnou jističe za větší .Hledal jsem možnost poze omezit příkon do ohřivače aby byl menší než 2kw.Líbí se mi navrhované ořezání amplitudy střídavého proudu diodou ale to je řešení nad mé technické znalosti.Řešen i s použitím ponorných ohřivačů má zase bezpečnostní rizika které neumim na100% odstranit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #24 kdy: 05.02.2011, 21:08 »

To, že to nebude přímo ve vodě, není argument. Pořád tam budou potřeba dodržet určitá pravidla.

Podle mne máte několik možností.
- použít těleso doporučené kol. Doležalem (2kW)
- vyměnit jištění za 13A, pokud bude vše ostatní vyhovovat
- připravit k bazénové technologii nový napájecí kabel. Do budoucna bude možno rozšíření o protiproud, a další    
   "legrace",  

Myslím, že bych vám doporučil třetí možnost. ALe samozřejmě je výběr na vás a vašich možnostech a potřebě čistého řešení.

Možná mě napadá ještě 4tá možnost. Řádně zabezpečit bazén proti vychládání. Občas pracuji pro bazénáře a s vychládáním bazénů přes noc nemívají problém. Tedy v běžné sezóně, kdy teploty příliš nepadají. Z hlediska ekonomiky provozu možná i nejlepší cesta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 05.02.2011, 21:31 »

Příkon tělesa  snížit nejde.Leda že pořídíte ještě jedno těleso a zapojíte ho do serie a dostanete 1500W.Samozřej mě že existuje regulace ale za kolik?Ta rada s diodou by šla ale už vám tu nikdo neporadí jak tu diodu uchladit a hlavně jak to mechanicky provéstNebo tři tělesa a udělat serioparaelní spojení a všechno to může být ve vodě  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sláva
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ?
 Podle čeho mám vybrat topné těleso?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Co je příčinou výpadku přímotopů?
 Jakou životnost mají elektrické přímotopy?
 Jak výkonný přímotop zvolit do dětského pokoje?
 Jak si poradit s hlučným elektroventilem plynového kotle?
 Jaky zvolit kabel pro propojeni plynoveho kotle a regulatoru?
 Co doporučíte koupit za elektrický žebřík do koupelny?
 Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel?
 Víte někdo něco o Gewotherm - infračervené podložce?
 Jak správně umístit topný žebřík v bytové koupelně?
 Existují kombinované sušiče ručníků (řebříky) pro zónu 2 v koupelnách?
 Jaké mohu použít topné těleso do koupelny?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Kde koupit topné spirály (do konvic, kamen...)?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Kde sehnat tento typ kabinkového teplometu?
 Je možné nějak snížit výkon přímotopu 1kW?
 Jaké z možných vytápění si máme vybrat?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Je topení na principu kavitace opravdu výhodné?
 Jaká je účinnost a rozdíl mezi přímotopy, konvektory, sálavým, keram panelem?
 Jaký je výhodnější způsob vytápění v malém bytě ?
 Jak zapojit elektrotermické hlavice a spuštění kotle nebo čerpadla?
 Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
 Jaký zvolit nejvhodnější průtokový ohřívač?
 Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?
 Je možné takto zapojit elektrokotel?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jaký samostatný elektrický zdroj tepla s termostatem pořídit do jejího pokoje?
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě?
 Jak se ovládá Protherm Ray6 pomocí HDO?
 Proč elektrokotel Ray Protherm nefunguje jindy, nez v nizke sazbe?

Aktuální slova KUTIL (1)