| | |-+  Lze v soustavě TN-S použít separátní střední vodič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze v soustavě TN-S použít separátní střední vodič?  (Přečteno 30120 krát)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 01.02.2011, 12:49 »

Ptal jsem se z důvodu nutnosti uzemňování vodiče PE vždy u hlavních rozvaděčů. Jinak si myslím, že Vámi uvedený článek Vaše řešení nezakazuje. Je třeba zvážit jaká horší rizika mohou nastat oproti 5 žilovému kabelu. Je taky rozdíl být nucen upravit stávající instalaci a nebo to takto nešikovně řešit už v projektu. Pětižilový kabel s vodičem N se taky chladí jinak než kabel bez N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel Majer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 01.02.2011, 13:07 »

Vážený pane Rozmahel, děkuji vám za váš názor. Situace je taková, že v celém objektu je provedena soustava TN-S a prováděcí firma na základě nepřesnosti v projektu namontovala kabely 1-CYKY-J 4x185 a 1-YY 185 zeleno/žlutý. Správně měl být samozřejmě použit kabel 1-CYKY-J 4x185-O a 1-YY 185 zeleno/žlutý. A teď řešíme, jak z toho ven. Jednodušší a levnější varianta je samozřejmě vyměnit ten zeleno/žlutý vodič 1-YY 185 za modrý, než měnit 1-CYKY-J 4x185 za 1-CYKY-O 4x185.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 01.02.2011, 14:43 »

Situace je taková, že v celém objektu je provedena soustava TN-S a prováděcí firma na základě nepřesnosti v projektu namontovala kabely 1-CYKY-J 4x185 a 1-YY 185 zeleno/žlutý. Správně měl být samozřejmě použit kabel 1-CYKY-J 4x185-O a 1-YY 185 zeleno/žlutý. A teď řešíme, jak z toho ven. Jednodušší a levnější varianta je samozřejmě vyměnit ten zeleno/žlutý vodič 1-YY 185 za modrý, než měnit 1-CYKY-J 4x185 za 1-CYKY-O 4x185.
A reklamace není možná? Jestli natáhli kabel 4J + 1zž pak to nějak pomotali oni ne? Sice na základě projektu, ale oni to provedli a měli na nesoulad poukázat. A revize vznikla? No možná na jejím základě se konná ne?
Chci jen říci, že může existovat i jiné, než čistě fyzické řešení.
Každopádně, máte-li za úkol realizovat nápravu co nejekonomičtěj i, pak zřejmě na základě informací, které tu proběhli můžete, nelze než doporučit řádné označení atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
Pavel Majer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 01.02.2011, 15:16 »

A reklamace není možná? Jestli natáhli kabel 4J + 1zž pak to nějak pomotali oni ne? Sice na základě projektu, ale oni to provedli a měli na nesoulad poukázat. A revize vznikla? No možná na jejím základě se konná ne?
Chci jen říci, že může existovat i jiné, než čistě fyzické řešení.
Každopádně, máte-li za úkol realizovat nápravu co nejekonomičtěj i, pak zřejmě na základě informací, které tu proběhli můžete, nelze než doporučit řádné označení atd.

Chyba samozřejmě v projektu byla (jsem jeho autor),  ale byl to překlep a ne neznalost problému. Chybné označení kabelu bylo bohužel ve výkazu výměr, v tabulce obvodů rozvaděče a na jednom výkrese. Na dalších dvou výkresech byl kabel označen správně. Ale firma se necítí vůbec vina, pracovala prý podle projektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 01.02.2011, 15:29 »

Chyba samozřejmě v projektu byla (jsem jeho autor),  ale byl to překlep a ne neznalost problému. Chybné označení kabelu bylo bohužel ve výkazu výměr, v tabulce obvodů rozvaděče a na jednom výkrese. Na dalších dvou výkresech byl kabel označen správně. Ale firma se necítí vůbec vina, pracovala prý podle projektu.
Jasně, pak rozumím Vaší situaci. Realizační firma má svoji pravdu, přesto kdyby projektant namaloval zapojení spotřebiče pomocí pěti zelenožlutých vodičů, tak to ta firma také udělá?
Míra zavinění záleží dle mého soudu na vašem vzájemném smluvním vztahu.
Co se týká řešení, bylo zřejmě již řečeno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
IM
« Odpověď #23 kdy: 01.02.2011, 16:19 »

Jednodušší a levnější varianta je samozřejmě vyměnit ten zeleno/žlutý vodič 1-YY 185 za modrý...
A nejlevnější varianta je správně označit žíly. Cenu odhaduji do 50,-Kč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Majer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 01.02.2011, 17:12 »

A nejlevnější varianta je správně označit žíly. Cenu odhaduji do 50,-Kč.

Vážený pane Illku,
při vší úctě, co vám říká ČSN 33 0165, čl. 3.1.1.3?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 01.02.2011, 17:49 »

Vážený pane Illku,
při vší úctě, co vám říká ČSN 33 0165, čl. 3.1.1.3?
Na mne ta ustanovení působí jako požadavky na výrobce kabelů. Není tam poznámka o změně významu žíly kabelu užitím barevného návleku na oba konce takové žíly kabelu.
Nejsem RT, ale myslím, že přeznačit si mohu dovolit žíly L a N. Ale na PE bych právě s ohledem na bezpečnost nahlížel asi jinak. Nebo se mýlím?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #26 kdy: 01.02.2011, 18:07 »

A ještě přidávám kontroverzní názor kolegy Beláně:

Z bezpečnostních důvodů,  v těchto vynucených případech, pokládám za menší zlo a méně nebezpečné řešení,  přeznačit na všech koncích zl/žl vodiče v kabelu na modro a použít tento vodič jako pracovní vodič  N. Pak je možné legálně,  v souladu s ČSN, doplnit vedení zl/žl vodičem PE, který nemusí být pod společným obložením. Pokud se jedná o ojedinělý a výjimečný případ a pod odborným dozorem, dá se toto řešení na přechodnou dobu (do doby řádné rekonstrukce) tolerovat.

Já osobně toto pokládám za větší zlo.

TO: Majer

Sleduji tuto diskuzi a váš zatvrzelý odpor pro správné řešení.
Vaše snaha posvětit uložení 3 pracovních vodičů (L1+L2+L3) pod jedno obložení a 1 pracovní vodič (N) samostatně,  je ten největší "bastl",  který je možné provést při ukládání vedení a realizaci samostatných proudových obvodů. blboune

Jediné správné řešení je použít jeden 5ti žilový kabel a/ nebo 5x jedno-žilový kabel. Samostatné jedno-žilové kabely jednoho obvodu je nutné ukládat pod jeden společný kovový kryt a kryt uzemnit - a proč? - věřím že si na to odpovíte sám.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavel Majer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 01.02.2011, 19:10 »

TO: Majer

Sleduji tuto diskuzi a váš zatvrzelý odpor pro správné řešení.
Vaše snaha posvětit uložení 3 pracovních vodičů (L1+L2+L3) pod jedno obložení a 1 pracovní vodič (N) samostatně, je ten největší "bastl",  který je možné provést při ukládání vedení a realizaci samostatných proudových obvodů. blboune

Jediné správné řešení je použít jeden 5ti žilový kabel a/ nebo 5x jedno-žilový kabel. Samostatné jedno-žilové kabely jednoho obvodu je nutné ukládat pod jeden společný kovový kryt a kryt uzemnit - a proč? - věřím že si na to odpovíte sám.  Úsměv

Vážený pane,
o tom, co je větší či menší "bastl" se asi těžko domluvíme. Já hledám řešení, které nebude v rozporu s normou. váš příspěvek do dřívější diskuze i přes Vaše ujištění bohužel v rozporu s normou je - viz moje odpověď p. Illkovi. To, že správné řešení je použití pětivodičového kabele je pravda, ale ukažte mi pětivodičový kabel v průřezu 185 mm2. A v které normě prosím jste našel ustanovení o nutnosti ukládat jednožilové kabely pod společný kovový kryt? Děkuji za Vaši odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #28 kdy: 01.02.2011, 19:22 »


...ale ukažte mi pětivodičový kabel v průřezu 185 mm2.....


* CYKY 5x185 mm2.jpg (384.26 KB, 1920x1080 - prohlédnuto 367 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 01.02.2011, 19:39 »

Pro CYKY 5x185 nemůžu najít výrobce Smutek

Na stránkách DRAKA jsem našel typ Vultflex mb 5G185. Trochu mne zaráží to G s ohledem na barvu žil ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
Pavel Majer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 01.02.2011, 19:50 »

TO Jirka Hub:
Ano, je to podezřelé. Já jsem CYKY 5x185 také nenašel u žádné ze známých kabelovek (Nkt, Prakab, Draka apod.) ani u známých velkoobchodů. Já bych se ho tady skoro bál koupit. A ta cena: U Elfetexu např. 1-CYKY 4x185 stojí kolem 2 000,- Kč/m bez DPH. Jestli to nebude z Číny...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 01.02.2011, 19:55 »

TO Jirka Hub:
Ano, je to podezřelé. Já jsem CYKY 5x185 také nenašel u žádné ze známých kabelovek (Nkt, Prakab, Draka apod.) ani u známých velkoobchodů. Já bych se ho tady skoro bál koupit. A ta cena: U Elfetexu např. 1-CYKY 4x185 stojí kolem 2 000,- Kč/m bez DPH. Jestli to nebude z Číny...

Já nevím, původ by seriozní prodejce měl doložit. Spíš se obávám, je-li to taková "chuťovka",  že nebude nikde skladem a kablovky pár metrů nevyrobí  Smutek
Mluvím z vlastní zkušenosti, katalog je fajn, ale život je prostě život Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
Pavel Majer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 01.02.2011, 20:03 »

Já nevím, původ by seriozní prodejce měl doložit. Spíš se obávám, je-li to taková "chuťovka",  že nebude nikde skladem a kablovky pár metrů nevyrobí  Smutek
Mluvím z vlastní zkušenosti, katalog je fajn, ale život je prostě život Úsměv

Ano, přesně tak. A seriozní prodejce by měl mít na svých stránkách adresu, IČ atd. Ne všechno, co najde strejda Google opravdu existuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #33 kdy: 01.02.2011, 20:49 »

... Jestli to nebude z Číny...

Ne z Číny není je z Polska - ale kdo ví? Kroutím očima


* CYKY 5x150-240 mm2.jpg (731.33 KB, 1920x1080 - prohlédnuto 453 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 01.02.2011, 20:55 »

Vzhledem k rozsahu a finanční náročnosti instalace nepředpokládám, že by se uvažovalo o výměně kabelu a tak nezbývá, než rozhodnout, jestli vodič v kabelu bude N nebo PE. Normy samozřejmě popisují, jak má instalace správně vypadat s předpokladem, že se tak stane hned na první pokus a s chybami se nepočítá. Osobně bych se na tuto záležitost díval více technicky než striktně podle ČSN a tak bych zeleno/žlutý vodič kabelu využil jako N. Všechny pracovní vodiče budou pospolu a PE ať si vede, kudy chce. Nikdy nikomu nebude vadit, že vodič není správně označen v celé délce, protože to nikdo nikdy neuvidí. V rozvaděčích a nejenom tam, se na odchylku dá velmi dobře a výrazně upozornit. Existuje taky výkresová dokumentace, technická zpráva, MPBP, provozní řády, zkrátka provozní dokumentace, kde se taky může zřetelně vyznačit nesoulad s ČSN 330165. Tyto předpisy jsou pro zúčastněné osoby závazné. Osobně bych tedy na obou koncích provedl přeznačení ZŽ vodiče v největší délce a v nejlepší kvalitě, v jaké to lze, a separátně bych natáhl ZŽ vodič jako PE. Podle mě z tohoto řešení vyplývá nejméně rizik.

Dodavatelská firma na této situaci má také svou vinu, protože, jak uvádí tazatel, v různých částech dokumentace byly uvedeny sporné údaje. Pokyn v projektu tedy nebyl jednoznačný a firma neměla jednat jednoznačně bez dodatečného upřesnění.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 01.02.2011, 21:10 »

Osobně bych se na tuto záležitost díval více technicky než striktně podle ČSN a tak bych zeleno/žlutý vodič kabelu využil jako N.

Také bych to tak viděl. Označení bych provedl trvalé na obou koncích a příslušný PE bych alespoň napáskoval ke kabelu. Na obou koncích bych umístil tabulku kde by na tento stav bylo upozorněno. Kabel který odpovídá je dost nesnadné sehnat a každé jiné řešení této situace je finančně neprůchodné. Tím ovšem neříkám že je to dobře, opravdu správný postup by byl výměna kabelu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mají mít ovládací obvody oba pracovní vodiče červené?
 Jaká je velikost proudu pracovním vodičem ?
 Je sběrnice N živá část?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Co je vodič L a N?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Proč vypínat současně i "N" vodič?
 Je zakázáno používat písmeno "N" ke značení jiného než středního vodiče?
 Proč dojde po přerušení N vodiče k přepětí v obvodech?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Proč musí být střední vodič opatřen přístrojem pro odpojení?
 Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?
 Kdy je nutné odpínat N v 1f nebo 3f instalaci?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Uzemnit či neuzemnit modrý drát, který je navíc?
 Jakou barvu má mít vodič N pro připojení elektroměru?
 Čo vše môže povolený N vodič vo svorke v rozvádzači spôsobiť?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Jak může být zařízení připojené bez středního vodiče?
 Jak musí být označen střední (nulový) vodič na strojích?
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Je nutné odpojovat vodič N u každého obvodu v prostoru s BE2?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu?
 Jak funguje N vodič v kolejové dopravě?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je toto zapojení N svorkovnice na kostru rozvaděče správné řešení?
 Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Použili byste společný N pro 3 nesdružené fázové odběry?
 Jaký máte výklad k požadavku ČSN EN 60204-1 ed3 na svorku nulového vodiče?
 Jak mohu redukovat průřez N vodiče v 3f rozvaděči strojního zařízení?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?
 Musíme použít N vodič v prostředí s vnějšími vlivy BE2N1/BE2N2?