Je správná úvaha, že topné těleso o c[Odkaz zde!]vém výkonu 3kW, u kterého jeho tři spirály zapojím do série bude mět c[Odkaz zde!]vý výkon už jen 1kW(při napájení 230V)?
Je mě tvrzeno že výkon bude jen 1/9 z původního výkonu 3kW...
Jaký bude výkon série těchto tří spirál při napájení 400V?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 06.02.2011, 15:37 »

Ještě nám napište, jaké je originální zapojení. Topné těleso má 3 spirály po 1kW, dohromady tedy 3kW. A jak je to těleso, respektive spírály napájeny?
1. paralelně, jednofázově?
2. 3fázově do trojúhelniku?
3. 3fázově do hvězdy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jan Nevoda
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.02.2011, 16:02 »

Těleso je samozřejmě standartní umožnující zapojení jak do hvězdy-3x400V nebo paraelní 1x 230V, tudíž spirála může být napájena max. napětím 240V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 06.02.2011, 16:19 »

Takže vycházíme z toho, že spirála je na 230V o výkonu 1kW a zanedbáme kolísání odporu v závislosti na teplotě.
Platí vzorec P = U*I = U2/R
Výkon se tedy mění s kvadrátem napětí.
V serii 3 spirál na 230V se napětí na jedné spirále zmenší na 1/3, v kvadrátě to je 1/9,  čili 111W na spirále
Spirály jsou však 3, takže 3*1/9 = 1/3,  čili 333W za celé těleso
A 333W je ze 3000W je 1/9
Celkový výkon tělěsa při serii na 400V si už jistě spočítáte sám a vyjde 1008W. Těch 8W navíc vzniklo tím, že vztah odm(3)*230 není přesně 400V, nýbrž 398,37V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 06.02.2011, 21:52 »

A nebo na to můžeme s algebrou:
Spirála má odpor R
Při paralelním zapojení P1 = U2/(R/3),  protože odpor třech paralelních spirál je třetinový
po úpravě                   R = 3*U2/P1
Při sériovém zapojení   P2 = U2/(3*R),  protože odpor třech sériových spirál je trojnásobný
po úpravě                   R = U2/(3*P2)
dále                           R = R;       3*U2/P1 = U2/(3*P2)  vykrátíme U2
a po úpravě                 P2 =  P1/9

Uf a je to!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení