Pěkné argumenty kolegové
NIcméně srovnávat pevnou instalaci se spotřebičem prostě nejde a proto je toto srovnávání mimo
Pevné rozvody nedimenzujeme pouze na předpokládanou (nebo všeobecnou) zátěž, ale například i proti zkratu. Jste si jisti že ten světelný okruh těmto požadavkům také vyhoví? Pak v různých normách máme i další požadavky na konkrétní okruhy. V tomto případě například ukázka z normy pro světelné okruhy ve ČSN 33 2130 v poslední edici
Například je otázka - mohu použít 10A vypínač světla na okruhu předjištěném 16A jističem? Jo, mohu použít i 16A vypínač, ale ten prozatím není v instalacích úplně běžně používán. Podle mého bych prostě neměl. Někde mohu dohledat i odpověď v tomto duchu, od 2 výrobců (které jsem oslovil), na tímto způsobem položený dotaz.