Autor Téma: Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?  (Přečteno 13077 krát)
Venca75
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Začínající projektant


« kdy: 29.12.2010, 14:14 »

Vlastník budovy si jej nepřeje a mně se nikde v normách dohledat konkrétní vyjádření nedaří.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 29.12.2010, 14:43 »

Nedaří proto, že ani žádné jednoduché konrétní řešení v normách neexistuje. Ve vašem případě existuje konkrétní řešení pouze - kde jinde  Mrknutí - v projektové dokumentaci.

Nejsem projektant, takže jen jen velmi zhruba - záleží to na jejich velikosti, uspořádání, počtu osob a také třeba na dalších vlastnostech budovy...

Obecně mohu říci, že v běžných malých kancelářích jsem takové osvětlení v projektech neviděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #2 kdy: 29.12.2010, 15:08 »

Pokud to výslovně nepožaduje Požárně bezpečnostní řešení, tak ne. PF 2011
 Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 29.12.2010, 15:12 »

Přesně, jestli NO ano nebo ne řeší PBŘ.... no to je zkratek... tak taky ještě jedna nakonec PF2011
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 29.12.2010, 20:57 »

Kašlete na to, to není věc elektrikářů, ale hasičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 29.12.2010, 21:29 »

Ano, jestli NO ano nebo ne věc projektanta požární ochrany, který vytvoří "Požárně bezpečnostní řešení" stavby, pak na jeho zákaldě budete nebo nebudete navrhovat nouzové osvětlení tak aby súplnilo normativní požadavky....
Na vás pak případně bude zvolit systém, rozmístění svítidel i jejich typy....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 30.12.2010, 08:43 »

Ano, jestli NO ano nebo ne věc projektanta požární ochrany, který vytvoří "Požárně bezpečnostní řešení" stavby, pak na jeho zákaldě budete nebo nebudete navrhovat nouzové osvětlení tak aby súplnilo normativní požadavky....
Na vás pak případně bude zvolit systém, rozmístění svítidel i jejich typy....

Co jsem viděl několik realizovaných rekonstrukcí oddělení v nemocnicích... každé odd.projektova la jiná projekční firma....a NO různě projektované?....někde jen na chodbách, jinde i na WC a pokojích....a td....Odd. byli na stejné úrovni...všech no prošlo rukama hasičů!Všechno odsouhlaseno hasiči!!
Podle čeho-koho to projektovali??? tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 30.12.2010, 09:02 »

Vzhledem k tomu, že ve špitálech se objevuje vliv BA3, tak na NO jsou tam kladeny dost odlišné nároky oproti administrativn ím budovám, ale :

....a NO různě projektované?....někde jen na chodbách, jinde i na WC a pokojích....a td....
Ono také záleží na tom, jestli se jednalo o NO evakuační (orientační) nebo jen protipanikové. .. atd.


Co jsem viděl několik realizovaných rekonstrukcí oddělení v nemocnicích... každé odd.projektova la jiná projekční firma....
Podle čeho-koho to projektovali?? tanecek

To je vůbec výborný nápad od investora - každý kout má sólo projekt a pak ještě nejlépe jiného dodavatele.  ajoooo
Pak se řeší vzájemná neprovázanost nejen stavebních částí, ale hlavně TZB.  zed
A podle čeho že se to projektuje? Podle toho, kolik je k dispozici peněz a jak moc je možné investora "podojit".
Určitě jste se již setkal s tím, že rozvody ve skoro shodných odděleních (stavebně i zaměřením) mohou být napojeny např. na 2x ZIS + 5x RCD a nebo taky na 4x ZIS + 30x RCD.
A že by druhá varianta měla o 300% lepší praktické, užitné nebo bezpečnostní parametry?   Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
H
« Odpověď #8 kdy: 30.12.2010, 10:31 »

Trocha citace z norem ...

Protipanické osvětlení … je používáno v prostorech, ve kterých nejsou určeny únikové cesty, tj. v halách nebo prostorech s podlahovou plochou větší než 60 m2 ...
ČSN EN 50172:2005, čl. 4.4
Jsou kanceláře větší jak 60 m2?

Pak můžeme diskutovat o tom, zda mají mít kanceláře vnější vliv odlišný od BD1. Já si myslím, že ano.
Potom stejný článek říká ... Prostory označené jako BD3 a BD4 také vyžadují nouzové osvětlení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč nesmí být nouzové svítidlo zároveň svítidlem provozním?
 Musí být v budově ZŠ nouzové osvětlení?
 Musí být pouze únikové cesty vybaveny stále svítícím osvětlením?
 Nevíte? Prý vyšel nový předpis na zkoušení nouzového osvětlení!
 Je možné sa vyhnúť núdzovému zdroju a pritom dodržať normu?
 Jaký je správná postup pro roční kontroly nouzového osvětlení?
 Jak hodnotíte napojení nouzového osvětlení na zásuvkový obvod?
 Existuje norma, která v ČR řeší druh kabeláže k NO svítidlům?
 Co je to malý časový odstup?
 Nemáte někdo nějaké zkušenosti se systémem DISANO?
 Za jakých podmínek má být veden deník nouzového osvětlení?
 Ako rozmiestniť núdzové svietidla v predajných priestoroch cca 10x25m?
 K čemu slouží svorky nouzového svítidla označené TELE?
 Která ČSN řeší nouzové osvětlení únikových cest ve zdravotnických zařízeních?
 Kdo může dodavatelsky vyměňovat akumulátory nouzového osvětlení?
 Jak a čím změřit kapacitu baterie v nouzovém světle?
 Musí být nouzové osvětlení napojeno kabely s funkční schopností při požáru?
 Jak postupovat při revizi nouzového osvětlení?
 Ako urobiť kontrolu núdzových svetiel ?
 Aká napäťová sústava je v núdzovom svietidle?
 COOPER: Katalog bezpečnostního osvětlení a systémů
 Nouzové osvětlení a návaznost na úřady
 Jak správně jistit obvod nouzového osvětlení?
 Nouzové osvětlení v základních ČSN
 Druhy nouzového osvětlení
 Bezpečnostní značky nouzového osvětlení
 Definice svítidel nouzového osvětlení
 Umíte dobře navrhovat nouzové osvětlení?
 Musí se dělat nová revize v případě výměny svítidel nouzového osvětlení?
 Systémy nouzového osvětlení
 Nouzová LED svítidla a bezpečnostní značky GuideLED
 Noční akumulátorové svítidlo
 Proč pro nouzák v EXu musí mít nyní nestandardní akumulátor?
 Jaký je rozdíl mezi náhradním a nouzovým osvětlením?
 Proč po přerušení napájení se nouzák nerozsvítí i když má baterie full?
 Co napsat do vyhodnocení pokud nesvítí jedno nouzové svítidlo?
 Ochrana před bleskem a přepětím pro systémy nouzového osvětlení
 Nevíte někdo jestli se vyrábí NO kombinované i jako noční osvětlení?
 Jak řešit opakované poškození nouzového zdroje Lider-EVG LE/36/1?
 Kedy musí svietiť núdzové svietidlo?
 BEGHELLI: Katalog Nouzová svítidla a systémy nouzového osvětlení
 Kdo může provádět revizi nouzového osvětlení?
 Jaký typ zářivkové trubice použít pro nouzové osvětlení?
 Jak správně zapojit nouzové únikové osvětlení dle ČSN EN 50172 čl.5.2 ?
 Musí být na lůžkovém pokoji nemocnice nouzové osvětlení?
 Musí být nouzové osvětlení i v zázemí pro zaměstnance kde nejsou okna?
 Musí být povinně osazeny testery (on/off) nouzového osvětlení?
 SCHRACK: Nouzová svítidla s unikátní OLED technologií
 Lze dnes používat staré ruční nouzové osvětlení kulturního domu?
 SCHRACK: Autonomní nouzové svítidlo K2 LED 3-8h.
 Kolik lze připojit orientačních světel na jeden okruh?
 Kabelové trasy pro nouzové osvětlení
 Existuje do bytového rozvaděče mobilní nouzové svítidlo?
 Řeší nějaká norma u nouzového světla kdy centrální a kdy vestavěný akumulátor?
 SCHRACK: Katalog systémů nouzového osvětlení 2017
 Jak řešit rušivé nouzové osvětlení v kinosále?
 Musí být nouzové osvětlení ve škole?
 Jak chápat směr bezpečnostních šipek "nahoru" a "dolů" na únikových cestách?
 Je svítidlo NO v zázemí opravdu nutné?
 Systém autonomních nouzových svítidel CGLine+
 Jaká je spotřeba nouzového osvětlení Fulgur Gamma 325LP?
 KATALOG: Nouzové osvětlení a svítidla Beghelli
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení podle ČSN EN 1838 v praxi. (Repríza)
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení - teorie v praxi
 Katalog nouzového osvětlení BEGHELLI ELPLAST
 LIVE EATON: Bezpečnost osob - Nouzové osvětlení, požární komponenty
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení - návrh a jeho ověření pomocí softwaru
 Monitoring a ovládání autonomních svítidel pomocí CGLine+
 Centrální bateriový systém DualGuard-S pro nouzové osvětlení
 O jakou síť se jedná, pokud se nouzové osvětlení přepne na provoz z baterií?
 Je správně zapojení nouzového osvětlení dle EN 50172?
 Nouzové osvětlení, autonomní svítidla EATON

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.