Autor Téma: Zvládne reprokabel 0,25mm2 přenést 400mA?  (Přečteno 2875 krát)
Lukáš B
« kdy: 01.12.2010, 06:49 »

Plánuji provést osvětlení schodů pomocí led pásků. Jelikož chci,aby byl samozřejmě přívod k led pásku co nejméně vidět, tak bych chtěl použít čirou dvoulinku o co nejmenším průřezu. Nejlépe 0,25mm2 ,nebo méně.Dočetl jsem se, že metr led pásky potřebuje 400mA/12V.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 01.12.2010, 23:28 »

Hasiči mají číslo 150!

Požadovaný proud by kablík "zvládnout" měl.

Problém může být s úbytkem napětí, pokud bude rozvod dlouhý.
A pak především čím to budete napájet? Jak bude omezen proud? Pokud nebudete mít jistotu jaké parametry má zdroj při přetížení, doporučil bych jištění výstupu zdroje trubičkovou pojistkou, řádově 1,5 - 2 násobek jmenovitého proudu, aby při nějakém poškození rozvodu nebo osvětlovacího pásku nemohl kablík natolik zvýšit svoji teplotu, že by něco zapálil.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 02.12.2010, 08:56 »

Tento typ kabelu není určen pro napájení čehokoliv. Jeho dielektrická pevnost neodpovídá požadavkům na bezpečnost takového zařízení. Hodně záleží na zdroji 12V. Pokud se nejedná o bezpečný zdroj, který zaručí, že se při poruše nedostane primární napětí na sekundár, takový kabel nelze použít.

Pokud přesto trváte na tomto kabelu, dbejte na řádné odjištění. Počítejte ovšem s tím, že v případě požáru od takového osvětlení bude problém s pojišťovnou.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5