| | |-+  Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?  (Přečteno 49317 krát)
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 27.11.2010, 10:19 »

A to nemluvím o tom, že dnešní 2,5 mi čím dál víc připomíná starou dobrou "komunistickou" 1,5  Škleb To by mě zajímalo, kde kapitalističtí soudruzi udělali chybu  Smích

Ještě před pár lety se čelní Jokar spolehlivě zakousl do 3x1,5 a suveréně odizoloval, dnes už po plášti 1,5 jen klouže  zle

To je pravda, člověk si připadá jak učedník, že nepozná 1,5 od 2,5 mm2, ale je to využíváním povolených záporných tolerancí. Za komančů, když měli probroušené očko dělali místo 1,5 třeba 2mm2 dnes místo 2,5 dělají 2,1 a když to má člověk v ruce tak neví co to je. Proto jsou nyní povinné označení kabelů na plášti Škleb Takže se dá říci, že nyní je opravdu nutno na zásuvky použít 2,5(2,1) protože 1,5(1,2) už je opravdu málo. I když za komančů 1,5 stačila a neviděl jsem dosud nikdy vypálenou CU 1,5 mm2, ale Al třeba i 6mm2 shnila v izolaci. Mám i foto, byl-li by zájem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #19 kdy: 27.11.2010, 15:44 »

Byl jsem u jednoho zákazníka a u něho na 1,5 CU v délce asi 4-5 m se tahal celý 2 pokoj. byt...
Byt byl celý elektrifikovan ý, jen topení plyn...
Po rozdělání měl CU 1.5 sice barvu měl jako duha, ale nikde nebyl ohořelý,nebo něco podobného...pa k jsem zjistil že byl jištěn 20A /C....Po dobu podle majitele cca 12 let....Vedení byl v liště PVC...
Protože jsem to viděl na vlastní oči, /i když krátká délka/ tak si myslím, že snese na kratší vzdálenosti  více jak udávají tabulky!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 27.11.2010, 15:50 »

Nevidím dôvod nevyhovieť zákazníkovi, ak si želá použiť slabšie prierezy vodičov, ak vypočítam tomu odpovedajúce istenie.
Čo je zlé na zásuvke istenej 6A ističom? Nie každý spotrebič má 2000W. Ak všetky faktory isteniu vyhovujú, mám dôvod to zákazníkovi odopierať?

Důvod vidím v dodržování/nedodržování normy, pokud se na Vámi budovanou instalaci vztahuje 33 2130 ed.2, musíte dát nejméně 2,5mm.

Pokud si zákazník přeje slabší vedení než určuje norma je morální povinností elektrikáře řádně ho postrašit.
Pouze obyvatelstvo vystrašené bude chtít dodržovat ustanovení norem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Bartosek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 27.11.2010, 20:14 »

A to nemluvím o tom, že dnešní 2,5 mi čím dál víc připomíná starou dobrou "komunistickou" 1,5  Škleb To by mě zajímalo, kde kapitalističtí soudruzi udělali chybu  Smích

Ještě před pár lety se čelní Jokar spolehlivě zakousl do 3x1,5 a suveréně odizoloval, dnes už po plášti 1,5 jen klouže  zle
Chyba se nikde nestala. Za soudruhů se měřil průměr drátu, v současné době se měří činný odpor. Je to podstatně přesnější, právě s ohledem na kvalitu CU. A jelikož se skutečně šetří a činný odpor bohatě vychází, dochází k zeslabovaní průměru drátu. Čili soudružská 1,38 mm se dnes dělá celkem bez problémů 1,33mm a normě odpovídá i 1,32 mm, tedy dostatečná rezerva na případné vytažení drátu během výroby kabelu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 27.11.2010, 20:44 »

Chyba se nikde nestala. Za soudruhů se měřil průměr drátu, v současné době se měří činný odpor. Je to podstatně přesnější, právě s ohledem na kvalitu CU. A jelikož se skutečně šetří a činný odpor bohatě vychází, dochází k zeslabovaní průměru drátu. Čili soudružská 1,38 mm se dnes dělá celkem bez problémů 1,33mm a normě odpovídá i 1,32 mm, tedy dostatečná rezerva na případné vytažení drátu během výroby kabelu.

Pochopil jsem to dobře tak, že za soudruhů byl drát jak silnější,tak kvalitnější co se vodivosti týče?

Proč je tak velký rozptyl hodnot a ještě do mínusu?,to se snad i hřebíky dělají přesněji, možná jsem naivní, ale když si přece koupim třeba přepětovku od solidního výrobce s uvedeným proudem 35kA, taky neočekávám, že vydrží jen 29kA ale spíše "o chlup víc".

Když si k tomu přidám slabší izolaci na nových kabelech, tak je to pěkný.......

Můžete prosím uvést hodnoty u 2,5 a 4mm?

Případně uvést "solidního" výrobce kabelů dle mého příkladu s přepěťovkou?,osobně si za kvalitu rád o něco připlatím.


děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Bartosek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 27.11.2010, 21:12 »

Nepochopil. Tak jak se mění vše kolem nás, tak se mění i technologie výrobců, včetně hutních výrobců CU. Dnes se naopak vyrábí podstatně čistčí CU, než v minulosti. Nové technologické postupy, nové materiály, např. keramické filtry při tavení mědi dokáží odstranit větší množství nečistot z CU. Lepší kontrola podstatně dokonalejšími přístroji dokáží už u výrobce CU tuto kvalitativně velmi přesně rozdělit. A čím je CU čistšší, tím může být slabší a přesto jí projde stejné množství proudu. Proto je měření činného odporu přesnější, než měření průměru, pouze se zbytečně neplýtvá a rozhodně to nemá žádný vliv na kvalitu výrobku. Budete-li kupovat kabely od českých výrobců nebo jejich bratrů, dostanete rozhodně dobrý výrobek. Pokud chcete ušetřit, kupujte kabely dovážené z Polska, Ukrajiny nebo Rumunska. U měření jejich hodnot zůstává rozum stát, jak se to může dostat na náš trh. průměr drátu 1,28mm, izolace klidně o 0,3 mm slabší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 27.11.2010, 21:19 »

Děkuji za vysvětlení

Hlavně už nezkvalitňujte Cu, spousty elektrikářskýc h nástrojů by bylo na....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
*
Offline Offline



Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??


« Odpověď #25 kdy: 28.11.2010, 16:02 »

Myslím, že o průřezu se toho tu už napovídalo dost, a taky to je už mnohokrát omílané téma. Ale zatím nikdo tazateli neřekl, že to vůbec nemusí být CYKY (není nikde předepsáno).

Může být můstkový vodič, mohou být jednožilové vodiče v lištách....i při dodržení norem je pořád ještě možností!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 28.11.2010, 16:07 »

Myslím, že o průřezu se toho tu už napovídalo dost, a taky to je už mnohokrát omílané téma. Ale zatím nikdo tazateli neřekl, že to vůbec nemusí být CYKY (není nikde předepsáno).

Může být můstkový vodič, mohou být jednožilové vodiče v lištách....i při dodržení norem je pořád ještě možností!



Dovolil bych si s Vaším názorem mírně nesouhlasit - jedožilové vodiče v lištách (myšleno nikoli protahovacích ) být nemohou, bez toho, že nejsou ve dvojité izolaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Kabát
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 29.11.2010, 09:33 »

Vzpomínám si na jedno školení v 80.letech, s názvem"Používání mědi v elektroinstala cích". Všem nám bylo vnucováno, že do budoucna se v bytových rozvodech bude používat pouze 1,5mm2. Na světla pak 1mm2. Vše ostatní by bylo plýtvání cennými surovinami a ohrožením národního hospodářství.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 29.11.2010, 10:54 »

Dovolil bych si s Vaším názorem mírně nesouhlasit - jedožilové vodiče v lištách (myšleno nikoli protahovacích ) být nemohou, bez toho, že nejsou ve dvojité izolaci.
Z jakého článku normy vycházíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #29 kdy: 29.11.2010, 11:59 »

Výrobce:
Použití (H07V-K):
Instalace na povrchu nebo v instalačních trubkách nebo podobným uzavřeným systémem. Pro pevné uložení uvnitř zařízení a pro světelné příslušenství. Vhodné pro pevné chráněné instalace, pro osvětlení a ovládací zařízení a pro signalizační nebo kontrolní obvody. Používání musí být v souladu s ČSN 34 7402.

---------

ČSN 34 7402, tabulka 1A:

Vodič H07V-K (CYA),  přijatelná aplikace:

V elektroinstala čních trubkách
V kabelových trasách
V kabelových kanálech
Propojení uvnitř elektrických přístrojů a spotřebičů.
Přítomnost vody v kontaktu s kabelm je nepřijatelná.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 29.11.2010, 12:07 »

Z jakého článku normy vycházíte?

5-52 tab. 52F, první poznámka v tabulce
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 29.11.2010, 12:25 »

Tak teď nevím jestli mě někdo stojí na kabelu  Mrknutí.
Tabulka 52F (ČSN 33 2000-5-52) říká, že izolované vodiče mohou být uloženy v liště. S poznámkou: Izolované vodiče jsou povoleny jen v případě, kdy lze kryt sejmout pouze s použitím nástroje nebo značnou ruční námahou a je-li krytí IP4X nebo IPXXD. Zde by mohla vzniknout polemika zda lišta tyto parametry splňuje a co je značná značná ruční námaha.
Ale nikde tam nevidím, že to být nesmí nebo něco o dvojité izolaci  Šok. Tedy dát CYA, CY do lišty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 29.11.2010, 21:46 »

Nepochopil. Tak jak se mění vše kolem nás, tak se mění i technologie výrobců, včetně hutních výrobců CU. Dnes se naopak vyrábí podstatně čistčí CU, než v minulosti. Nové technologické postupy, nové materiály, např. keramické filtry při tavení mědi dokáží odstranit větší množství nečistot z CU. Lepší kontrola podstatně dokonalejšími přístroji dokáží už u výrobce CU tuto kvalitativně velmi přesně rozdělit. A čím je CU čistšší, tím může být slabší a přesto jí projde stejné množství proudu. Proto je měření činného odporu přesnější, než měření průměru, pouze se zbytečně neplýtvá a rozhodně to nemá žádný vliv na kvalitu výrobku. Budete-li kupovat kabely od českých výrobců nebo jejich bratrů, dostanete rozhodně dobrý výrobek. Pokud chcete ušetřit, kupujte kabely dovážené z Polska, Ukrajiny nebo Rumunska. U měření jejich hodnot zůstává rozum stát, jak se to může dostat na náš trh. průměr drátu 1,28mm, izolace klidně o 0,3 mm slabší.




Ještě dotaz- jak se změní časová oteplovací konstanta takového vodiče v kabelu, přece silnější drát i když má větší odpor na tom bude lépe, nebo ne?
V tom případě by "nové průřezy nebylo možno zatěžovat stejně jako staré soudružské.





Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 29.11.2010, 22:34 »

Pane Hudče, je to překlep? Nebo fyzika naruby ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 29.11.2010, 22:47 »

Pane Hudče, je to překlep? Nebo fyzika naruby ?

No silnější drát se zahřeje na stejnou teplotu později než slabší, kouknu na hodnoty ve staré 523- tam v přílohách vycházeli pokud si dobře pamatuji ze soudružských kabelů a srovnám s údaji výrobců kabelů dnešních.

Zvyklal jste mě ale......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
midob
« Odpověď #35 kdy: 29.11.2010, 22:51 »

Vzpomínám si na jedno školení v 80.letech, s názvem"Používání mědi v elektroinstala cích". Všem nám bylo vnucováno, že do budoucna se v bytových rozvodech bude používat pouze 1,5mm2. Na světla pak 1mm2. Vše ostatní by bylo plýtvání cennými surovinami a ohrožením národního hospodářství.
Pravda, pravda. Už nevím kdy, ale od jisté doby si elektrikáři zjednodušují práci naddimenzování m vodičů všude. Zkratová odolnost jističů přestává stačit ...
Ty doby, kdy nám napětí v neděli večer při seriálech klesalo tak, že se nám zmenšoval obraz je asi už v nenávratnu. Spíš přibývají problémy v případě, že prdne žárovička v dětském pokoji a vyrazí to pojistky až na sloupě :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 23 dotazů.