Sleduji Vaši diskuzi, protože jse mi to v nedávné době taky stalo. Chyběla výchozí revizní zpráva a z PD zbyly jen složky a nějaké umaštěné šéma rozvodů. Revize byla odmítnuta.
O mimořádné revizi toho taky nikde moc není. Diskuzi shlédlo přes 500 návštěvníků ale odpovídat se nikomu moc nechce.
Zkusím znovu odpovědět na téma mimořádné revize. Změnou Z4 ze září 2007 byl do ČSN 33 1500 doplněn nový článek 3.10, který stanovuje kromě výchozích a pravidelných revizí možnost nebo v případech, kdy je to vyžadováno právním předpisem, povinnost provádění mimořádných revizí.
Podle charakteru takové revize se ne ně uplatňují požadavky stanovené pro výchozí revize (to je především v případě, kdy zpráva o výchozí ani předchozí pravidelné revizi není k dispozici) nebo pro pravidelné revize (např. pokud je vyžadováno provést ji po předchozí revizi v termínu kratším, než je termín stanovený pro následující pravidelnou revizi). Tento text je uveden i v čl. 3.10 části 6 TNI 33 2000-6 doplněný informací, že se jedná o ustanovení doplněné do normy v roce 2007 v souvislosti s vydáním ČSN 33 2000-6. TNI 33 2000-6 je technická normalizační informace, která obsahuje mimo jiné doplňující, upřesňující a vysvětlující informace k ustanovením ČSN 33 2000-6:2007 a ČSN 33 1500:1990 včetně jejich změn 1, Z2, Z3 a Z4.
Pro pana kolejníka doplním, že: podle §125 zákona 183/2006 Sb. (Stavební zákon) "je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby". Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby stanoví vyhláška 499/2006 Sb.