Marek Haverla
« kdy: 13.11.2010, 07:41 »

V budove, ktorú spravujeme, začali v jednom schodisku "tiecť" vodovodné rozvody.
Objekt je v prevádzke 3 roky. Zistili sme, že v mieste havárií sú potrubia - švové pozinkované ocelové rúry - prekorodované. Miesto korózie je vždy v mieste pozdĺžneho švu - zvaru.
Po obhliadke a oprave nás dodávatel - vodoinštalatér uisťoval, že sa jedná o vplyv bludných prúdov a následnej korózie a oslabenia v miestach, kde bludné prúdy prechádzajú...

V miestach havárie je však potrubie umiestnené vo vzduchu, v sadrkartonovom podhlade v interiéri budovy. V miestach prekorodovania sa potrubie nedotýka ani steny ani seba navzájom. Proste je v lufte a prekorodované na troch miestach s rozostupom cca. 15 cm zospodu potrubia.
Podľa mňa sa jedná o šmejdový materiál, ktorý je po troch rokoch na konci svojej životnosti, a predpokladám, že to celé skončí na expertíznom ústave...

Takže je možné, že by sa na takomto type korózie podielali bludné prúdy? Ako je možné konštrukciu ochrániť, ak sú to bludné prúdy? Samozrejme je uzemnená ...
MH
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 13.11.2010, 22:19 »

Bludné proudy - máte nějaké konkrétní podezření na jejich výskyt?

U střídavé sítě to není až tak běžné, na korozi vadí především ss proud. Pak zpravidla "hnije" záporný pol rozvodu.

Proto např. telekomunikačn í zařízení (telefonný ústředny,...) mají zemněný plus, aby nekorodovalo pracovní uzemnění, ale náhodné svody se zápornějším potenciálem, tramvaje mají plus na kolejnicích,...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 13.11.2010, 22:25 »

Bludné prúdy to určite nebudú. Aj keby tiekol potrubím DC prúd, nie je dôvod aby korodovali časti švov, ktoré sú vo vzduchu.
Je to buď nekvalitný materiál, ako píšete, alebo môže byť, že na potrubie pôsobí v niektorom mieste nejaké agresívne prostredie. Môžete to vylúčiť?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 13.11.2010, 22:34 »

Přesně tak.
Žiji v domnění, že musí být také přítomen elektrolyt, ať už vlhký beton a nebo vlhká zem, kdy se materiál "odplavuje".
Tipuji na špatné trubky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 13.11.2010, 23:46 »

Zvenku jak píšete v místě proreznutí k trubce nic nepřiléhá. Tudy tedy cesta nevede.
Dovedu si představit, že vám tam někdo do vody (ne do potrubí, ale do vody) pouští ss proud, ale nedovedu si představit, že by to pak žralo trubku jinde než těsně na konci u místa, kudy tam ten el. proud vodou vstupuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Václav 3
« Odpověď #5 kdy: 14.11.2010, 05:53 »

Koroze vlivem bludných proudů podélně ve švu trubky je nesmyslná. To bude materiálová nebo výrobní vada. Máte v dané budově nějaké silové stejnosměrné rozvody?

Setkal jsem se s poškozením trubek bludnými proudy, ovšem jednalo se o poškození příčné, v místě zeslabení trubky závitem a ve většině případů se jednalo o napojení mosazných ventilů a šoupat, takže se tam projevil i vliv změny materiálu. Zbytek trubky byl ve velice zachovalém stavu po asi 15ti létech provozu. Vyřešeno náhradou kovového potrubí plastovým.

Tak mi napadá, proč máte použité FeZn potrubí, když je jen 3 roky v provozu - že by požární vodovod?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno