Autor Téma: Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?  (Přečteno 33153 krát)
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 31.10.2010, 17:37 »

Spíše vám hrozí, že vás zabije meteorit.

To možná ale není to argument proč si to tam vědomě nechávat.

Zdenek2752:
Z vaší odpovědí soudím, že to sice není zrovna dobře provedené, ale může to tak zůstat. Možná si o mě myslíte bůhví co, ale nejsem elektrikář, tak se radši ptám. Nemohu za to, že člověk z oboru to udělal tímto způsobem.

Tak je to na vás jestli si chcete nechat vědomě bastl. Zkuste si pozorně přečíst komentář pana Illka.
Pokud vám ten dům vyhoří a někdo najde tento bastl tak se bude pojišťovna škubat že je to kvůli neodborné práci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pilar
« Odpověď #19 kdy: 31.10.2010, 18:25 »

To tatahub:
píšete že pro světla 1,5mm stačí, to je všeobecně pravda, ale zárověň píšete že pouze za podmínky, že průžez vodiče odpovídá zkratovému proudu a 1,5mm-16A právě neodpovídá. Takže máme omlátit v kuchyni dlažky a znovu sekat zdi?
Za ostatní příspěvky  poklona , ale stále tedy nevím co mám dělat... Smutek (vždyť přeci proudový chránič je dáván z důvodu ochrany před úrazy a požárem)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
tatahub
« Odpověď #20 kdy: 31.10.2010, 18:41 »

Zkratový proud mimo velmi teoretických úvah prakticky nezáleží na tom ,  zda jistíte 10 či 16A ,ale na tom jak daleko bydlíte od elektrárny a jak  tlustým kabelem jste připojen,
přičemž vedení obecně musí být chráněno před zkratem - s tímto problém mít nebudete - viz před.přís. a před přetížením ,  jedním ze způsobů ochrany před přetížením je ochranný nadproudový prvek,tj pojistka,jistič ,  druhou možností je to že na vedení připojím takový spotřebič,který ho svým charakterem nemůže přetížit (viz Vaše světla) a třetí možností je instalovat tak tlustý kabel,že ho "síla" zdroje nedokáže v žádném případě nebezpečně zahřát.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pilar
« Odpověď #21 kdy: 31.10.2010, 18:44 »

 poklona , teď už jsem klidnější...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pilar
« Odpověď #22 kdy: 12.11.2010, 23:06 »

Mám to v té kuchyni udělané takto, nakreslil jsem vám to abysme si rozuměli....Sn ad to tedy bude ok, zatím to funguje...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pilar
« Odpověď #23 kdy: 12.11.2010, 23:07 »

Mám to v té kuchyni udělané takto, nakreslil jsem vám to abysme si rozuměli....Sn ad to tedy bude ok, zatím to funguje...


* kuchyn.jpg (36.69 KB, 1216x649 - prohlédnuto 872 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #24 kdy: 13.11.2010, 13:08 »

To Pilar: Nečekejte, že vám na tomto portále někdo posvětí toto provedení, které není zrovna košer. Pokud je obvod dimenzován na 16A, bývá zvykem v celé části použít vodič Cu s průřezem 2,5mm2, který prakticky vyhoví všem požadavkům na uložení, oteplení, úbytek, impedanci..... . Na straně druhé, i v obvodě s dimenzí 16A může za určitých podmínek vyhovět vodič Cu s průřezem 1,5 mm2. Píši záměrně " za určitých podmínek ",  neznamená to, že můžeme běžně tahat tyto obvody 1,5 kabelem.
Dále bych zde viděl jako problém vypínač, který je zpravidla ve většině případů domenzován na jmenovitý proud 10A, pár výrobců u určitých řad vyrábí i vypínače na 16A nebo ještě výše. V tomto případě není rozumné řešit odběr svítidla, který bez problémů jm.proudu vypínače vyhoví, ale velikost jistícího prvku pro celý obvod. Ovšem toto se dá jednoduše řešit výměnou vypínače za 16A provedení.

Z pohledu praxe:
Viděl jsem větší a závažná zvěrstva, než 1 metr kabelu s průřezem 1,5mm2 v zásuvkovém okruhu. To svítidlo bere pár desítek watů, pokud je kabel s měděným jádrem, uložený ve zdivu, v délce cca 1 metru, instalace je jinak dobře provedená bez různých čokolád pod dřevem a pod.,  klidně bych spal a tohoto kousku kabelu se rozhodně nebál. Pokud by v této části obvodu nastal zkrat, vypne spolehlivě i ten 16A jistič, a vypne i dřív, než by ten kabel zapálil kredenc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #25 kdy: 15.11.2010, 07:06 »

Ano, jak píše Radek Červený. S tím samozřejmě souhlasím.

Jen k tomu vypínači světel. Jištění "běžného" vypínače světel  16A jističem, odporuje ČSN 33 2130 čl. 5.2.2.
Tam je to jasně napsáno  podivej Vypínače jsou běžně stavěné na 10A.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
karel podolski
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 15.11.2010, 09:18 »

sd
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #27 kdy: 15.11.2010, 09:34 »

Citace
Viděl jsem větší a závažná zvěrstva, než 1 metr kabelu s průřezem 1,5mm2 v zásuvkovém okruhu.

Já jsem viděl 3bm 1,5 CYKY co táhla celý byt asi 9 let....cca 20 A..
Barva mědi byla pěkná,jako duha... piskaci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #28 kdy: 15.11.2010, 12:06 »

Mám to v té kuchyni udělané takto, nakreslil jsem vám to abysme si rozuměli....Sn ad to tedy bude ok, zatím to funguje...

Osobně se mi toto řešení také moc nelíbí, ale musím dodat, že je to naprosto v souladu s platnými předpisy a nelze tomu nic vytknou z hlediska norem.  nenene
Světelný obvod je v tomto případě jištěný proti zkratu jističem 16A (1,5 mm2 vyhovuje) a proti přetížení, jak vypínače tak vedení, instalovaným výkonem.
Vše tedy v souladu s ČSN. Úsměv

Problém může nastat pouze při ověření ochrany při poruše, kdy impedance nemusí být vyhovující. Kroutím očima
Při použití předepsaného proudového chrániče 30 mA není co řešit. nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
 Jak rozdělit 3 fázový kabel 4x2,5 pro kamna na zásuvky?
 Je připojení obvodů v kůlně na obvody v garáži bezpečné?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.