Autor Téma: Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?  (Přečteno 28199 krát)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 15.02.2021, 11:25 »

Dejme tomu.,   že budu mít 2 fázové vodiče o průřezu 2,5mm2, jaká "společný" ochranný vodič by tam měl být? Součet, tedy 5mm2? Takový se běžně nedělá, můžeme vzít nejbližší vyšší, tedy 6mm2, a natáhnout ho až tam, kde je průřez vyhovující
Alebo PE vypočítam, a bude stačiť aj 1,5ka..napr. keď zvolím uloženie A1 (B1)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #19 kdy: 15.02.2021, 11:46 »

A můžete se s námi podělit o ten výpočet? Také by mne zajímal normální důvod, proč jít do podobného nestandardního řešení. Máte nějaký? Mě v drtivé většině případů vychází snažší a často i levnější, použít standardních řešení, namísto ......  .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 15.02.2021, 15:34 »

https://elektrika.cz/data/clanky/zasady-uzemnovani-a-pospojovani

? tak může být jeden ochranný vodič pro dva nebo více obvodů nebo ne??

Dle výše napsaného ANO, dle diskutujících v místních diskuzích je to nepřípustný nesmysl?! Tak jak to teda je? Vysvětlí mi to konečně někdo??

Když budete dva krát číst fundovaný článek o zásadách ochrany a funkcí PE vodiče zpracovány před deseti léty autorem Michalem Křížem, tak pochopíte ty zásady i standardy.

Standardní řešení počítá vždy s vyšším stupněm bezpečností a ne hledání cesty "na hraně".
A elektrikáří mají problémy především řešit a ne je vymýšlet. Když jsem přečetl celé vlákno po deseti létech, tak jsem si jen říkal, jak někdo může vymýšlet takové hovadiny. Takové hovadiny jsou pak příčinou poruch, které nikdo neumí opravit a také jsou i příčinou úrazu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 15.02.2021, 17:22 »

https://elektrika.cz/data/clanky/zasady-uzemnovani-a-pospojovani

? tak může být jeden ochranný vodič pro dva nebo více obvodů nebo ne??

Dle výše napsaného ANO, dle diskutujících v místních diskuzích je to nepřípustný nesmysl?! Tak jak to teda je? Vysvětlí mi to konečně někdo??

Z obecného pohledu může být samozřejmě vodič PE použit pro dva nebo více obvodů. Je však otázkou, kde lze takový požadavek aplikovat. U běžných elektrických rozvodů si také nedovedu představit jeho smysluplnou realizaci. Na druhou stanu je nutno si uvědomit, že na 4-41 a 5-54 se velmi často odkazují normy pro zařízení (výrobkové nebo dříve předmětové normy),  např. soubor 61439 pro výrobu rozvaděčů nn.

U těch lze např. s výhodou využít kostru skříně jako PE vodič. V praxi to často vypadá tak, že ochranný vodič elektrického předmětu instalovaného v rozvaděči (ventilátor, zdroj, zásuvka atd.) se připojí nejkratší cestou na kostru skříně, pokud tedy již sama jejich instalace nezajišťuje spolehlivé vodivé spojení. V tomto případě je ten vodič (kovová konstrukce) společný pro více obvodů a jeho průřez musí splňovat uvedenou podmínku.

Na závěr uvedu příklad, jak to může vypadat v bytové výstavbě, když se při opravách přistoupí k podobnému řešení. Elektrikář, který vyměňoval přívodní kabel do bytu ve společném elektroměrovém rozvaděči, odpojil také vodič PEN bytu sousedního, který nebyl vyveden přímo ze svorkovnice HDV jako ostatní přívody ale až za svorkami k jednotlivým bytům.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 16.02.2021, 14:43 »

A můžete se s námi podělit o ten výpočet? Také by mne zajímal normální důvod, proč jít do podobného nestandardního řešení. Máte nějaký? Mě v drtivé většině případů vychází snažší a často i levnější, použít standardních řešení, namísto ......  .
No ja ten vzorček z 5-54ky používam dosť často, a hlavne keď ide o ukladanie vodičov..no a príde mi to aj celkom logické a štandardné,..teda aspoň ja považujem články v normách za štandard

Ono to ale bude aj tým, že 2130ku vôbec nepoužívam, bo robím aj dosť iných EI jak len domy-byty,.. a tak mi to príde lepšie spočítať,..a keď som na hrane tak to vidím, a rozhodnem sa..

Pri kábloch počítať zž ochr. vodič keď už ho obsahujú, je samozrejme bezpredmetné.. .no a pri vyšších prierezoch, (napr. pre napájačky) sa dá i z káblov vybrať ten výhodnejší..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #23 kdy: 16.02.2021, 17:53 »

Ještě jednou. Můžete se podělit o nějaký praktický příklad z praxe?

Nepochybuji o tom že se to někde v průmyslu může hodit, toto prostředí je pro mne spíš okrajové. Opravdu mne to zajímá.

Nicméně toto vlákno se týká bytů a toho že někdo chtěl využít kabely nestandardním způsobem. Tam platí a na tom si budu trvat, to co jsem k tématu už napsal.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 16.02.2021, 19:30 »

Nicméně toto vlákno se týká bytů a toho že někdo chtěl využít kabely nestandardním způsobem. Tam platí a na tom si budu trvat, to co jsem k tématu už napsal.
To hej, tá stará debata je o byte, a ja proti vášmu komentu predsa vôbec nič nemám,..

No ja som reagoval na príspevok p. Schwarza, a ten som pochopil jak teoretickú úvahu...
Dejme tomu.,  

Byty-domy to je káblová klasika, a dosť pochybujem že tam dneska dakto naprojektuje rozvody vodičmi v trubkách tak, aby sa o tom dalo dajak reálne a zmysluplne debatovať...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 16.02.2021, 23:54 »


Dejme tomu.,   že budu mít 2 fázové vodiče o průřezu 2,5mm2, jaká "společný" ochranný vodič by tam měl být? Součet, tedy 5mm2? Takový se běžně nedělá, můžeme vzít nejbližší vyšší, tedy 6mm2, a natáhnout ho až tam, kde je průřez vyhovující

Opravdu by ho tam někdo chtěl tahat, není lepší použít standardní řešení?

Jenže Jirka Schwarz to zapomněl přeznačit do kurzivy. A já jsem to pochopil, že je to nadsázka a ironie, prostě hovadina. To nebyla teoretická úvaha, protože se ptá slušně po "chodsku" a já přidávám po ostravsku, že je to hovadina. Kdo by to tak dělal?

Také jsem byl zvědavý na ten příklad z praxe. Nevzpomínám, že bych někdy počítal průřezy PE vodičů, které jsou průřezem přiřazeny k napájecím vodičům.

Několikrát jsem se rozhodl, ale při uvádění velkých strojů do provozu řízených FM nebo Ty měniči, že se posílí PE vodič co nejblíže k uzlu trafa. Ale to bylo z hlediska EMC a ne okolo revize. Pokud u některého obvodu nevyjde, anebo je velice odlišná impedance, tak pak teprve měřím přechodový odpor mezi PE a sběrnici PE. Měl by být v desetinách miliomů. Spíše hledám "vachl" spoj, než abych něco přepočítaval.. .. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #26 kdy: 17.02.2021, 02:09 »

Tak už jsme dva koho by to zajímalo.

Psal jste, že tyto výpočty pro tyto případy používáte často. Ještě jednou tedy prosím o praktický příklad.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 17.02.2021, 12:33 »

Tak už jsme dva koho by to zajímalo.

Psal jste, že tyto výpočty pro tyto případy používáte často. Ještě jednou tedy prosím o praktický příklad.
No,... hej,. ale ja som napísal aj toto:
Byty-domy to je káblová klasika, a dosť pochybujem že tam dneska dakto naprojektuje rozvody vodičmi v trubkách tak, aby sa o tom dalo dajak reálne a zmysluplne debatovať...
No ja ten vzorček z 5-54ky používam dosť často, a hlavne keď ide o ukladanie vodičov..
a pod ochr. vodičom určite nemyslím vedenie

Ale jeden čisto teoreticky príklad vám dám, nech je o čom podebatovať:
V starých domoch ste sa isto stretol z trubkami, a v nich s vodičmi AY4 pre zásuvky..
Keby dakto chcel zvýšiť bezpečnosť tak, že zž 4ku vytiahne, a za ňou potiahne jednen modrý vodič CY2,5 a jeden zž CY1,5ku, a dá chránič,... neštandard by to bol riadny, v jednej trubke F-AY4, N-CY2,5, a PE-CY1,5
Jak podľa vášho stúpnu v takej úprave nebezpečné riziká oproti pôvodnému stavu? (nechcem prosím debatovať o tom, že prerobiť je najlepšie)...napíšete že ide o nebezpečný stav, alebo že je uloženie v rozpore s 5-52?



Isto ale z praxe veľmi dobre viete, že jaký je reálny stav pri periodických revízkach,.. a hlavne pri tých starých EI kde je PD o ničom.. a je v nich kopa zmien jak si kto kedy zmyslel..
Výpočet prierezu ochranného vodiča (nie vodiča PE vo vedení) najčastejšie používam v rozvádzačoch pre prepoje na kostru a pre rôzne pospájania
Toto si ale overujem až pri vyhodnocovaní podkladov z prehliadky a merania, a už neraz som takto zistil nedostatočný prierez ochr. vodiča

Keď vás dobre chápem p. Franek, tak vy ten výpočet veľmi nepoužívate..
No skúste si dakedy napr. v HR I. tr, alebo na doplnkovom pospájaní blízko HR ochr. vodiče prerátať, a možno zistíte, že tam kde by podľa prehliadky stačilo na dopl. pospájanie aj minimum z normy 2,5ka (4ka),  tak po prerátaní nemusí stačiť ani 6ka...a pri rozvádzačoch do 5s je to ešte prísnejšie
Napr. prívod do HR bude AYKY4x35, a prepoj na kostru CY10....dáte prepoj z PENu na kostru vymeniť za AY35, alebo ten vodič radšej prerátate?..Ja prerátavam..

A jak to myslel p. Schwarz, to naozaj netuším, no isto si nechcem za neho domýšľať,.. rovnako, jak nechcem aby si druhí domýšľali za mňa,..to radšej skúsim ešte raz a lepšie vysvetliť keď ma dakto nechápe
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #28 kdy: 18.02.2021, 06:57 »

Snažíte se z toho nějak vybruslit.

Celé vlákno se týká ochranných vodičů na vedení a vy odbočujete na "odbočku" ochranného vodiče na dveře, nebo kostru rozvaděče.

Tak ještě jednou. z vašich příspěvků jsem získal dojem (a vím že nejsem sám),   že běžne používáte a počítáte průřezy ochraných vodičů vedení kde je tento vodič použítý jako společný pro více okruhů.
Mne jen zajímá kde se to takto používá a jak vypadají výpočty. Nebavíme se o žádném rozvaděči a podobně, ale o VEDENÍ.

Osobně jsem se s tím nikde nesetkal  a domníval jsme se z vašich vyjádření že se to někde běžně používá, tak jsem zvědav.

Také dobře vím, že kdysi se v rodinných domech a bytech tahal jeden společný PEN a dvěma pojistkami odjištěné fázové vodiče, jeden pro světla a druhý pro zásuvky. Dnes to podle mne dovolené není.
Nicméně nemohu znát a neznám vše, proto se zvědavě ptám, jestli se to třeba nevyužívá u nějakých distribučních rozvodů v průmyslu a podobně. Sám se občas pohybuji až v dalších částech průmyslu a napájecí části jsou v tomto pro mne velkou neznámou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 18.02.2021, 12:04 »

Čo keby ste p. Franek so mnou debatoval jak s revizákom a nie jak s projektantom.. .inakšie sa nepohneme..a celkom zbytočne mi potom podsúvate veci o ktorých nič nepíšem

A naozaj nežijem vo svete bez káblov len s vodičmi v trubkách,.. a už vôbec neprepočítavam zž vodič v kábloch...a dúfam že si to ani nemyslíte...

No ale keď chcete naozaj seriózne debatovať o vypočítanom dostatočnom priereze PE vo vedení, tak logicky sa dá len o vedení ktoré tvoria samostatné vodiče..v dovolených uloženiach
Príklad na neštandardné vedenie, kde rátať prierez vodiča PE je správny postup, som vám dal dosť dobrý, ...a naozaj by ma zaujímalo, že či podľa vášho také vedenie vyhovuje,..či nie..
Ale kľudne rozpíšte aj dajaký svoj vlastný príklad z praxe..


A skúste pozrieť jak to celé vzniklo...obyč ajné doplnenie príspevku p. Schwarza.... Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 18.02.2021, 12:40 »

Napr.,  prečo je také dačo nebezpečné (náčrt)?


* náčrt.jpg (308.84 KB, 2243x1653 - prohlédnuto 251 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #31 kdy: 18.02.2021, 14:13 »

To je moc všeobecné.

Ještě doplňte účel této instalace, tedy co budou jednotlivé vývody napájet. Chápu že se nyní bavíme teoreticky, ale každá odpověď bez znalosti všech okolností bude prostě špatná.

Nicméně jsem trochu zklamán. Čekal jsem že se dozvím něco nového.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 18.02.2021, 14:41 »

Nicméně jsem trochu zklamán. Čekal jsem že se dozvím něco nového.
Jjjj, to sa i mne stáva.. Úsměv

Inakšie v tej schéme je k problematike vzorčeka z 5-54 v náčrtku všetko potrebné...ide predsa o prierez PE vo vzťahu k základným parametrom siete, ..a z toho náčrtku sa už dá vyrátať či tá 1,5ka spoločne s ostatnými vodičmi stačí..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 22 dotazů.