Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?  (Přečteno 20495 krát)
Jarda Vratislav
« kdy: 21.10.2010, 18:39 »

Hledal jsem a pročítal diskuze,ale nikde jsem se nedočetl, kolik může být zapojeno zásuvkových okruhů na FI /30mA Konkrétně se mi jedná o přidání (dopojení) dalšího okruhu v kuchyni (prac.zásuvky) na již zapojený okruh koupelny,který je přes chránič.Samozř ejmě nový kuchyňský okruh má své jištění  Úsměv Kolik vlastně se může zapojit okruhů na jeden chranič?
PS. V jedné testové otázce se o tom mluví,ale tam se jedná o staveništní rozvaděč (myslím,že odpověď byla 6...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 21.10.2010, 22:57 »

Ono to není omezeno, ale z praktických důvodů není vhodné mít na jednom chrániči moc okruhů, je lepší více chráničů.

Pokud zásuvku v koupelně používáte pro pračku, není dobré řešení mít na stejném okruhu i zásuvku v kuchyni, kde se dá předpokládat připojení mikrovlnky, rychlovarné konvice,...
Když bude pračka "ohřívat",  další silný spotřebič na stejném okruhu už by přetěžoval jistič a ten by mohl vypadávat.

ČSN doporučují samostatný okruh pro podobně výkonné spotřebiče (kolem 2000W a více)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 21.10.2010, 23:12 »

Záleží na tom, kolik A zatížitelnosti má proudový chránič. Je to 25, nebo 40 A?
Pokud celkové proudové zatížení nepřesáhne jeho maximální hodnotu je to OK.
A je třeba počítat s proudovou rezervou nikdy nadoraz.
Nebo použít cháničojističe na každý samostatný okruh.  angel

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 21.10.2010, 23:39 »

PS. V jedné testové otázce se o tom mluví,ale tam se jedná o staveništní rozvaděč (myslím,že odpověď byla 6...)


Ale jablka a hrušky nejsou stejné.

Jak už psali kolegové. Zatížení je do maximální hodnoty jmenovitého proudu. Zpravidla 25A, nebo 40A, v běžných bytových instalacích. Ale není dobré to využívat do maxima. Pak hrozí brzká závada.

Také bych doporučil kuchyň na jiný chránič, než koupelnu. Osobně také preferuji více chráničů z důvodu spolehlivosti a hlavně komfortu užívání takové elektroinstala ce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jarda Vratislav
« Odpověď #4 kdy: 22.10.2010, 07:51 »

Ono to není omezeno, ale z praktických důvodů není vhodné mít na jednom chrániči moc okruhů, je lepší více chráničů.

Pokud zásuvku v koupelně používáte pro pračku, není dobré řešení mít na stejném okruhu i zásuvku v kuchyni, kde se dá předpokládat připojení mikrovlnky, rychlovarné konvice,...
Když bude pračka "ohřívat",  další silný spotřebič na stejném okruhu už by přetěžoval jistič a ten by mohl vypadávat.

ČSN doporučují samostatný okruh pro podobně výkonné spotřebiče (kolem 2000W a více)

Ten "kuchyňský" okruh bude zapojen samozřejmě samostatně na jistič 16A/1.....
Mám to chápat,že na chránič 25A/30mA nelze zapojit 2x okruh 16A ? Např. zásuvku koupelna+zásuvku venkovní,příp. zmiňovanou zásuvku kuchyň?
Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 22.10.2010, 10:39 »

To: Jarda Vratislav

Proudová zatížitelnost chrániče s Ir=30mA je v zásadě určena předřazeným jističem, pokud má hodnotu 25A, je vhodné použít chránič 0,03A/40A, pokud je předřazena hodnota nižší, pak je možné použít chránič 0,03A/25A.

Proč? Protože jistič nejistí pouze proti zkratu, ale i proti přetížení, kdy vypínací proud může být po jistou, nezanedbatelno u dobu být > 25A. A tím by mohlo dojít k přetížení a následnému poškození silových částí chrániče.

Jinými slovy proudová zatížitelnost chránič by měla být vždy alespoň o stupeň vyšší než předřazeného jističe.

Kolik okruhů s jističi 16A nebo nižší je zapojeno za chráničem je potom, z hlediska chrániče, irelevatní (velikost maximálního trvalého pracovního proudu je určená předřazeným jističem - 25A).

Druhou věcí je praktičnost použití chrániče na více okruhů, kdy, při vybavení chrániče kvůli poruše v jednom okruhu, vypnou všechny okruhy za chráničem. Toto by měl vyřešit investor společně s projektantem, jde samozřejmě o cenu výsledného řešení v závislosti na potřebách a požadovaném komfortu uživatele.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 22.10.2010, 12:01 »

Hledal jsem a pročítal diskuze,ale nikde jsem se nedočetl, kolik může být zapojeno zásuvkových okruhů na FI /30mA Konkrétně se mi jedná o přidání (dopojení) dalšího okruhu v kuchyni (prac.zásuvky) na již zapojený okruh koupelny,který je přes chránič.

Neviem o striktnom limite, ale všeobecne sa odporúča za chráničom zapojiť ističe tak, aby:
- súčet normálnych zvodových prúdov spotrebičov bol aj s rezervou menej ako 15mA, to je dôvod proti jednému centrálnemu neselektívnemu chrániču
- pri výpadku chrániča pred svetelným okruhom nevypadol súčasne aj zásuvkový okruh pre tú istú miestnosť. Inak povedané, aby ostalo funkčné aspoň niektoré svietidlo - stropné, nástenné s vpínačom alebo stolné či stojace v zásuvke.

Vo Vašom prípade existuje riziko, že v kúpeľni sa stane úraz, vypne sa chránič pre kúpeľňu aj kuchyňu a nič netušiaca osoba z kuchyne ho pôjde zapnúť do rozvádzača, čim sa problém v kúpeľni zopakuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.