Autor Téma: Není zamýšlený průkaz bezpečnosti krok zpět k totalitě?  (Přečteno 66024 krát)
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #18 kdy: 10.10.2010, 17:08 »

Jak jsem již několikrát odůvodnil, měřením nelze získat parametry pro vyhodnocení bezpečnosti zařízení.

....není možné na základě naměřených hodnot usuzovat na bezpečnost zařízení.

Tomu se říká odpovědný přístup.
funny

Takže místo měření a zkoušení se přijde na špatný spoj ochranného vodiče v zásuvce 230V výpočtem? piskaci Tak to jsem tedy zvědavý jak, elektrikář to zkoušečkou nezjistí a uživateli vše funguje ... zřejmě nějaké kouzelné logaritmické pravítko od Haryho Plotra  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
IM
« Odpověď #19 kdy: 10.10.2010, 17:17 »

... není možné na základě naměřených hodnot usuzovat na bezpečnost zařízení.
Pokud máte na mysli rozměry, lze souhlasit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #20 kdy: 10.10.2010, 17:26 »

Jak jsem již několikrát odůvodnil, měřením nelze získat parametry pro vyhodnocení bezpečnosti zařízení.
Jak jsem vám již několikrát odpověděl, to že něco neumíte, neznamená, že to nejde.

Ano průkazem bezpečnosti budou nahrazeny revizní zprávy.
Revizní zprávy jistě budou nahrazeny. Protokolem o zkoušce nebo třeba prohlášením o shodě. nazvěte si to jak chcete. Nečekejte, že někdo bude řešit elaborát vašeho ražení.

Navíc v rámci údržby budou měření potřebná, mají však pouze informativní charakter, není možné na základě naměřených hodnot usuzovat na bezpečnost zařízení.
Odpovědný přístup je dovzdělat se v oboru měření.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #21 kdy: 10.10.2010, 17:27 »

Takže se elektrikáři na učilištích a odborných školách budou učit jak vyplnit papír. To by dle pana Dobiáše cenzurovaného byla hlavní náplň elektrikářů starajících se o údržbu elektrických zařízení. ajoooo

funny

Takže místo měření a zkoušení se přijde na špatný spoj ochranného vodiče v zásuvce 230V výpočtem? piskaci Tak to jsem tedy zvědavý jak, elektrikář to zkoušečkou nezjistí a uživateli vše funguje ... zřejmě nějaké kouzelné logaritmické pravítko od Haryho Plotra  Škleb

Také jsem zvědav jak. Při provádění revize v prostorech záchranného hasičského sboru jsem zjistil na přívodu ke kompresoru upadlý vodič PE.   Zajímavé je že se na to přišlo při revizi a měřením.piskaci A to tam mají dva elektrikáře a odpovědné hasiče. Smích

Ještě doplním, že na spotřebičích s vibracemi a otřesy, nebo na strojích se takové závady běžně nalézají i ve firmách které mají systém řízení jakosti ISO 9000. A to je teprve papírování s prohlídkami strojů které se dělají třeba i denně atp.. Kroutím očima A stejně se na ně přijde až při revizích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Dobiáš Miroslav I.
« Odpověď #22 kdy: 11.10.2010, 08:56 »

funny

Takže místo měření a zkoušení se přijde na špatný spoj ochranného vodiče v zásuvce 230V výpočtem? piskaci Tak to jsem tedy zvědavý jak, elektrikář to zkoušečkou nezjistí a uživateli vše funguje ... zřejmě nějaké kouzelné logaritmické pravítko od Haryho Plotra  Škleb

Nikoliv, takto ne. Výpočtem a vyhodnocením parametrů se stanoví bezpečnost zařízení. Špatný spoj se najde v rámci pravidelné údržby, třeba i měřením, elektrikáři musí být vybaveni měřícími přístroji, a také je musí umět používat. Je vidět, že jste nepochopil nevyhnutelnost změn při činnosti na el. zařízeních. Harryho nechte tam, kde je.


Pokud máte na mysli rozměry, lze souhlasit.

Mám na mysli např. tyto parametry: impedance smyčky, vypínací čas, oteplení zařízení, výsledná teplota při poruchových stavech, zkratový proud, ekvivalentní zkratový proud, ale i rozměry vzdáleností podpěrných izolátorů sběrnic, zkratová odolnost atd.,  je toho dost, co říkáte?


Jak jsem vám již několikrát odpověděl, to že něco neumíte, neznamená, že to nejde.

Odpovědný přístup je dovzdělat se v oboru měření.


Pokud vím, tak ověřování měřících přístrojů se provádí na etalonech, kde korekční křivky např. pro měření impedance smyčky začínají na hodnotě 0,3 ohm. Máte nějaký přesnější etalon? Pokud máte na mysli např.VA metodu, k vyšší přesnosti se nedopracujete.

Takže se elektrikáři na učilištích a odborných školách budou učit jak vyplnit papír. To by dle pana Dobiáše cenzurovaného byla hlavní náplň elektrikářů starajících se o údržbu elektrických zařízení. ajoooo

Také jsem zvědav jak. Při provádění revize v prostorech záchranného hasičského sboru jsem zjistil na přívodu ke kompresoru upadlý vodič PE.  Zajímavé je že se na to přišlo při revizi a měřením.piskaci A to tam mají dva elektrikáře a odpovědné hasiče. Smích

Ještě doplním, že na spotřebičích s vibracemi a otřesy, nebo na strojích se takové závady běžně nalézají i ve firmách které mají systém řízení jakosti ISO 9000. A to je teprve papírování s prohlídkami strojů které se dělají třeba i denně atp.. Kroutím očima A stejně se na ně přijde až při revizích.

Nikoliv, elektrikáři (řemeslníci) se budou učit pracovat podle dokumentace. Pokud tím vyplňováním papíru myslíte údržbu dokumentace, tu potom budou muset dělat elektrikáři (technici). Jejich znalosti budou muset být podstatně rozsáhlejší.

Upadlý PE vodič měli objevit elektrikáři a odpovědný hasič, při provádění preventivní údržby. Tento případ signalizuje  nedostatky v řízení údržby.
Podobně i k dalšímu odstavci, který uvádíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 11.10.2010, 13:14 »

Pokud vím, tak ověřování měřících přístrojů se provádí na etalonech, kde korekční křivky např. pro měření impedance smyčky začínají na hodnotě 0,3 ohm. Máte nějaký přesnější etalon?
Takže konkrétně:
Mám obvod Modeion 100 A - CYKY-J 4x35 (5 metrů) - Moeller PLHT B 80/3 - Moeller PL7 B 50/3 -
CYKY-J 4x25 (30 metrů) - Moeller PL7 40/3. Naměřená impedance na začátku 0,1 ohmu, na konci 0,2 ohmu.

Mám tomu rozumět tak, že z uvedených údajů nemohu zjistit, zda je daná instalace bezpečná?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #24 kdy: 11.10.2010, 14:06 »

Pokud vím, tak ověřování měřících přístrojů se provádí na etalonech, kde korekční křivky např. pro měření impedance smyčky začínají na hodnotě 0,3 ohm. Máte nějaký přesnější etalon? Pokud máte na mysli např.VA metodu, k vyšší přesnosti se nedopracujete.

Chyba měření je už započítána do koeficientu 1,5. Chytřejší RT si chybu měření umí přičíst sám. Pokud se přesto dostáváme mimo citlivost měřícího přístroje, je přípustná metoda výpočtu. Což ale vy uvádíte jako jedinou správnou metodu. Zvláštní, norma ovšem upřednostňuje měření. Proč asi? Žeby bylo lepší posoudit konkrétní parametry v konkrétním případě?

Já ověřit bezpečnost zařízení umím.

Propříště nepoužívejte slova jako "bude". Vypadá to, jako kdyby se nejednalo o vaše zbožné přání, ale o připravovanou změnu. Já se s vámi vsadím, že "nebude".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #25 kdy: 11.10.2010, 15:10 »

Nikoliv, takto ne. Výpočtem a vyhodnocením parametrů se stanoví bezpečnost zařízení.
Tak to ale není žádná novinka, projektant nutné výpočty provádí.

Špatný spoj se najde v rámci pravidelné údržby, třeba i měřením, elektrikáři musí být vybaveni měřícími přístroji, a také je musí umět používat.
Chápu, podle vás by musel mít každý elektrikář znalosti revizního technika... AHA! Vy nechce zrušit revizní techniky, vy chcete zrušit elektrikáře a vše včetně montáží a instalací a údržby by měli provádět revizní technici. Už tomu konečně rozumím, už jsem se bál že přijdu o práci a ono mi jí naopak přibude  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #26 kdy: 11.10.2010, 16:21 »


Upadlý PE vodič měli objevit elektrikáři a odpovědný hasič, při provádění preventivní údržby. Tento případ signalizuje  nedostatky v řízení údržby.
Podobně i k dalšímu odstavci, který uvádíte.


Tak to jste asi hodně mimo realitu.

Preventivní údržbu nebo systém řízení jakosti firmy dělají proto, že to po nich někdo chce a nebo že je to moderní. A kontroly se dělají od stolu, hlavně že je vyplněná kolonka na papíru. Nepřu se s vámi o tom, že to je špatně. Ale taková je bohužel realita.
Tak si představte, co by nastalo, kdyby se bezpečnost ověřovala pouze na papíře.

Jen tak mimochodem a jak to měly odhalit při provádění preventivní údržby? No opět měřením! Mrknutí Což i vy sám připouštíte ve svém příspěvku.


Pokud vím, tak ověřování měřících přístrojů se provádí na etalonech, kde korekční křivky např. pro měření impedance smyčky začínají na hodnotě 0,3 ohm. Máte nějaký přesnější etalon? Pokud máte na mysli např.VA metodu, k vyšší přesnosti se nedopracujete.


Tak teď mi vysvětlete jak se kalibruje adaptér pro přesné měření Zs A1143 k Eurotestu který měří v řádu mohm. Výtah z návodu výrobce: Rozsah 0,1-199,9 mohm v tomto rozsahu má rozlišovací schopnost 0,1 mohm a nejistota je udávána v -+(5%+0,1 mohm).

Ať počítám jak pořítam, tak mi nejistota vychází +-11mohm.
I tak, jak píše pan Svejkovský, chyba je již obsažena v součiniteli 1,5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 11.10.2010, 18:00 »

Je to opravdu mimo realitu. V době kdy klesl počet údržbářů ve firmách zhruba na 1/3 a méně, protože šetřit se musí a nejlépe dole na place. Fakticky se nedělá preventivní prohlídka a údržba, vyjma baterií na jeřábových magnetech. To bych chtěl opravdu vědět jak se dá spočítat od stolu kapacita baterií bez měření....  zle
Ano je stanovená životnost, ale odchází také dřív než dojde na výměnu.
Jen se flikuje, aby to fungovalo. Opravdu naivní představa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 11.10.2010, 19:32 »

Výtah z návodu výrobce: Rozsah 0,1-199,9 mohm v tomto rozsahu má rozlišovací schopnost 0,1 mohm a nejistota je udávána v -+(5%+0,1 mohm).
Ať počítám jak pořítam, tak mi nejistota vychází +-11mohm.
I tak, jak píše pan Svejkovský, chyba je již obsažena v součiniteli 1,5.
Já sice v údajích od výrobce vidím u rozsahu 200 mOhm chybu měření +-(5% MH + 1 mOhm),  ale i tak při použití bezpečnostního násobku 1,5 lze považovat za spolehlivé měřené hodnoty >2,3 mOhm.
(při údaji měřidla 2,4 mOhm lze mít za jisté, že skutečná hodnota <3,6 mOhm).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #29 kdy: 11.10.2010, 22:43 »

Nějak nechápu, proč jste se všichni do M.Dobiáše I. tak pustili. To že je jeho návrh utopie je bohužel smutný fakt, ale ta myšlenka není vůbec špatná a ostatně ani nijak nová, že, vzpomeňme na institut "plánované pravidelné preventivní údržby" a na možnost prodloužení  lhůt pravidelných revizí.
Háček je jen v tom, že pokud by podobvný systéím pravidelné preventivní údržby nebyl nařízen zákonem a jeho nedodržení nebylo trestáno nepodmíněným odnětím svobody, nebude to nikdy fungovat.
Podívejte se dnes kolem sebe co funguje! Ani se mi to už nechce znova opakovat  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #30 kdy: 11.10.2010, 23:14 »

Ano Milane, myšlenka možná není špatná. Většině ale vadí fakt, že je zde výpočet nadřazen měření. Podle nás není možné vše kontrolovat výpočtem. Prostě pravidelná revize (měření) odhalí možná bezpečností rizika, třeba jako uklepaný vodič PE. Na první pohled se to nemusí poznat a výpočtem teprve ne. A to ani preventivním.  podivej

V podstatě zde asi nejde o nic jiného, než tento rozpor.





Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
IM
« Odpověď #31 kdy: 11.10.2010, 23:35 »

Mám na mysli např. tyto parametry: impedance smyčky, vypínací čas, oteplení zařízení, výsledná teplota při poruchových stavech, zkratový proud, ekvivalentní zkratový proud, ale i rozměry vzdáleností podpěrných izolátorů sběrnic, zkratová odolnost atd.,  je toho dost, co říkáte?
Ověřit navržené přípojnicové vedení a zkratové poměry měřením možné není. Návrh je předmětem projektu. Proto nevím, proč jste to tady vyjmenoval všechno dohromady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dobiáš Miroslav I.
« Odpověď #32 kdy: 13.10.2010, 09:55 »

Takže konkrétně:
Mám obvod Modeion 100 A - CYKY-J 4x35 (5 metrů) - Moeller PLHT B 80/3 - Moeller PL7 B 50/3 -
CYKY-J 4x25 (30 metrů) - Moeller PL7 40/3. Naměřená impedance na začátku 0,1 ohmu, na konci 0,2 ohmu.

Mám tomu rozumět tak, že z uvedených údajů nemohu zjistit, zda je daná instalace bezpečná?

V tomto příkladě uvádíte pouze hodnoty naměřené impedance smyčky. Vzhledem k limitům měřících přístrojů a vzhledem k uvedeným charakteristik ám ,  by jste ještě  na základě měření mohl vyhodnotit přiřazení jistící techniky z hlediska požadovaných vypínacích časů. To ale pro stanovení bezpečnosti zařízení nestačí. Např. oteplování musíte propočítat.


Propříště nepoužívejte slova jako "bude". Vypadá to, jako kdyby se nejednalo o vaše zbožné přání, ale o připravovanou změnu. Já se s vámi vsadím, že "nebude".

Vsázet se nebudeme. Ani jeden z nás situaci ovlivnit nemůžeme. To musí udělat stát, prostřednictví m svých úřadů. Tedy MPSV, HASIČI, ČOI, TIČR, ČKAIT, a možná ještě další (napadá mě  Ministerstvo spravedlnosti) Pokud  tyto orgány budou ctít nové technické požadavky, nutné změny zavedou.


Chápu, podle vás by musel mít každý elektrikář znalosti revizního technika... AHA! Vy nechce zrušit revizní techniky, vy chcete zrušit elektrikáře a vše včetně montáží a instalací a údržby by měli provádět revizní technici. Už tomu konečně rozumím, už jsem se bál že přijdu o práci a ono mi jí naopak přibude  tanecek

Elektrikář (řemeslník) bude muset mít znalosti, které mu umožní pracovat podle dokumentace, případně provádět i orientační měření atd.  Eletrikář (technik) bude muset mít znalosti, které mu umožní zasahovat, či přímo vytvářet technickou dokumentaci (sem bude příslušet i vyhodnocení bezpečnosti zařízení)

Kam se zařadíte Vy, je Vaše věc. Faktem zůstává, podstatné zvýšení úrovně znalostí pro obě skupiny.

O práci se opravdu bát nemusíte.



A kontroly se dělají od stolu, hlavně že je vyplněná kolonka na papíru. Nepřu se s vámi o tom, že to je špatně. Ale taková je bohužel realita.


Právě na tuto realitu se snažím poukázat, je to jediná cesta k nápravě.


Je to opravdu mimo realitu. V době kdy klesl počet údržbářů ve firmách zhruba na 1/3 a méně, protože šetřit se musí a nejlépe dole na place. Fakticky se nedělá preventivní prohlídka a údržba,
Jen se flikuje, aby to fungovalo.

Toto je nebezpečná realita, nevím co myslíte "naivní představou". Naopak na tento nebezpečný stav upozorňuji, také jsem navrhnul "cestu ven",  tedy zavedení povinnosti vést průkaz bezpečnosti.


...Háček je jen v tom, že pokud by podobvný systéím pravidelné preventivní údržby nebyl nařízen zákonem a jeho nedodržení nebylo trestáno nepodmíněným odnětím svobody, nebude to nikdy fungovat.
Podívejte se dnes kolem sebe co funguje! Ani se mi to už nechce znova opakovat  zle

Oprávněnost k sakcím již existuje. Ať je to forma pokuty, nebo třeba i forma odnětím svobody. Prozatím bohužel není žalobce, tady do doby, než se nějaký zákazník patřičně naštve, nebo až se proberou orgány dozoru.

Ověřit navržené přípojnicové vedení a zkratové poměry měřením možné není. Návrh je předmětem projektu. Proto nevím, proč jste to tady vyjmenoval všechno dohromady.
   

Ověřit měřením není možné více parametrů, např. oteplování. Proto je potřeba mít vše prověřené již v projektu (dokumentaci). Měřením je pak možné některé veličiny potvrdit. Proto je dokumentace nadřazená měřením.


Nyní k adaptéru A1143. Možná zajímavý posun pro oblast měření. Pokud skutečně spolehlivě funguje, znamená to rozšíření limitu měření, který lze docílit na základních přístrojích. Ale rozsah uvedený výrobcem od 0,0 - 199,9 mohm, to mně připadá opravdu odvážné (hlavně ta 0)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 13.10.2010, 11:38 »

... Ale rozsah uvedený výrobcem od 0,0 - 199,9 mohm, to mně připadá opravdu odvážné (hlavně ta 0)

Co vám přijde odvážné na údaji 0 a co na údaji 199,9? Údaj 0-199,9 +- (5%MH +1) je naprosto seriózní a precizně definuje, v jakém rozsahu a s jakou přesností se měří.
Ta nula je tam velmi důležitá - měří se impedance, která může být za určitých okolností i záporná, a zde tedy uživatele tento údaj informuje, že do záporných hodnot přístroj neměří (což pochopitelně pro běžné instalace vyhovuje).

Zřejmě se s problematikou měření málo potkáváte, proto vás to překvapuje. Tím by se asi také dalo vysvětlit Vaše podceňování významu měření.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 13.10.2010, 12:51 »

Modeion 100 A - CYKY-J 4x35 (5 metrů) - Moeller PLHT B 80/3 - Moeller PL7 B 50/3 -
CYKY-J 4x25 (30 metrů) - Moeller PL7 40/3. Naměřená impedance na začátku 0,1 ohmu, na konci 0,2 ohmu.

V tomto příkladě uvádíte pouze hodnoty naměřené impedance smyčky. Vzhledem k limitům měřících přístrojů a vzhledem k uvedeným charakteristik ám ,  by jste ještě  na základě měření mohl vyhodnotit přiřazení jistící techniky z hlediska požadovaných vypínacích časů. To ale pro stanovení bezpečnosti zařízení nestačí. Např. oteplování musíte propočítat.
Proč musím propočítat oteplování, když uvedená instalace vyhovuje z hlediska ochrany před přetížením a zkratem podle ČSN 33 2000-5-523 ed.2 ? Průřezy vodičů přiřazené k jistícím prvkům  uvedené v této normě jsou navíc často velmi hluboko pod maximálními hodnotami zatížitelnosti uváděnými výrobci kabelů. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #35 kdy: 13.10.2010, 19:01 »

Jinými slovy, pan Dobiáš má nějaký mě nepochopitelný problém s oteplováním a hlavně s měřením. Ty debaty nemají cenu.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: 1 [2] 3 4 5 ... 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Nevědomost nebo hazard? Jsou u možných vstupů do nebezpečného prostoru na vagónu výstražné cedulky?
 Proud opět zabíjel!
 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Jak dodatečně zvýšit ochranu před úrazem el. proudem? Jen proudovým chráničem?
 Tolerovali byste u elektrikáře při práci hodinky, prstýnek či řetízek?
 Ako často sa musia skúšať bezpečnostné tlačidlá strojov?
 Splňuje 24V vánoční řetěz zásady bezpečnosti ?
 Neznáte někdo nějaký dobrý program pro bezpečnost práce?
 Jsou 4m bezpečná vzdálenost korby náklaďáku od vn?
 Co nového ohledně lékárniček a výstražných vest?
 Četli jste článek o bezpečnosti domácích instalací v EU?
 Lze bezpečně vyměnit jistič na DIN liště s hřebínkem pod napětím?
 Líbí se vám tato výživná přednáška o bezpečnosti?
 Má pásová pila vypínat při obnovení napětí po výpadku?
 Těšíte se na průkaz bezpečnosti?
 Existuje norma EU, která přikazuje používat bezhalogenové instalace?
 Kdy budeme mít štítek bezpečnosti budov?
 Kde čerpat informace o tématu bezpečnosti na strojích?
 Využití prvků Eaton v pracovních strojích s ohledem na aktuální bezpečnostní normy
 Pracovní úrazovost na elektrickém zařízení
 Jaký použít klíč pro otevření tohoto světla?
 Jak zabezpečit bezpečnost lidí v chladícím boxu kde je stále -20C?
 Jaký stav představuje hustá mlha?
 Je bezpečné stáť vo vode pri zapnutom čerpadle?
 Poznatky inspektora práce z kontrolní činnosti
 Jak by asi vypadala elektroinstalace podle šamana?
 Jak dodržujete bezpečnost práce u svých prototypů?
 RITTAL: Průvodce konfigurací skříní - elektrická bezpečnost je již zajištěna
 Vaše bezpečnostní samolepka do rozvaděče
 TURCK: Bezpečnostní závory Banner Engineering s vylepšenými výkonovými vlastnostmi.
 Bezdotykový indikátor vysokého napětí HSA 205 zachraňuje hasiče!
 Může být přehnaná ochrana nebezpečná?
 Chcete se před víkendem zasmát a poučit zároveň?
 TIP na kompaktní bezpečnostní modul
 V loňském roce došlo téměř k 45 tisícům pracovních úrazů
 Jak byste se zachovali, kdybyste zjistili nebezpečný stav cizí elektroinstalace?
 Je i v dnešní době nebezpečné používat koupelnu za bouřky?
 Při jakém napětí je nebezpečný elektrický proud?
 Státní úřad inspekce práce poukazuje na nebezpečí práce ve výškách
 Je bezpečné použití ovladače LED pásku na principu detekce dotyku LED profilu?
 Lze provozovat jeřáb s nefunkčním koncákem zdvihu směr dolu?
 Jaké může být napětí na vidlici?
 Hager: Bezpečnost přístrojů tkví v detailech
 Srovnání nelegálně zaměstnaných osob v ČR
 Jak dalece dnes přihlížíme k nejnovějším poznatkům vědy a techniky?
 Jak se detekuje maso?
 Bezpečná elektrotechnika Václava Honyse
 Inspekce práce bude dohlížet na pracovní podmínky ukrajinských uprchlíků
 Jak spolehlivé a bezpečné byly staré elektroinstalace v době svého vzniku?
 Hranice dozoru Státní báňské správy a orgány Inspekce práce
 Myslíte, že jsou rozbory pracovních úrazů užitečné?
 SOLID 63: Miroslav Záloha o bezpečnosti práce za poslední období
 jaká jsou opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím ?
 Upozorňujete obyvatele bytových domů při práci na elektroinstalaci?
 Jak se dnes v dílně uklízejí kovové špony?
 Co dělat, když ti někdo podkopne žebřík?
 Ještě narážíte na provozovatele bez potřebné provozní dokumentace?
 Máte přehled o pracovních úrazech za období roku 2023?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 22 dotazů.