« Odpověď #18 kdy: 24.11.2010, 07:18 »

zapojenie 6 vodicov s rezervou a zasuvku v 3cm plytkej skatuli ja osobne povazujem za problem....a aj to do klasickej 5cm hlboke skatule.

Zde je příklad, jak se dají spojit 3 kabely CYKY 3x2,5 mm2 + zásuvka (12 vodičů) v krabici pod zásuvkou.
Je k tomu třeba trochu řemeslné zručnosti a hlavně využívat výborné české přístrojové krabice z Koposu KP67x67. Palec vzhůru


* PA158709.JPG (409.47 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 1478 krát.)

* PA158710.JPG (363.5 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 1602 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #19 kdy: 24.11.2010, 07:37 »

Uvedené krabice jsou pro takovou montáž více než nevhodné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #20 kdy: 24.11.2010, 17:56 »

Uvedené krabice jsou pro takovou montáž více než nevhodné.

A jaký je ten důvod nevhodnosti?  Kroutím očima Nic mne nenapadá.  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
cronin
« Odpověď #21 kdy: 24.11.2010, 19:37 »

Mimochodom, vsimol som si na tych fotkach "remeselnej zrucnosti",  ze su pouzite skrutky do dreva na upevnenie pristroja. Existuju vobec este skrutky na tento ucel navrhnute? Prednedavnom som sa snazil ich zohnat, v nemenovanom kutil-hypermarkete mi nejake predali. Oficialne to boli skrutky do plechu, ale "oficialne" ich predavali ku krabiciam. Vtip bol v tom, ze v niektorych krabiciach drzali dobre, ale v inych s nepatrne vacsou dierkou nie.

Volakedy sa pouzivali skrutky s nizkou valcovou hlavou a plochym spodkom. Nic take uz dnes neviem najst.

Mimochodom, je zarazajuce, kolko roznych nastrojov je treba na zapojenie zasuvky, a to i tej "beznastrojovej". :-(
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #22 kdy: 24.11.2010, 21:04 »

Volakedy sa pouzivali skrutky s nizkou valcovou hlavou a plochym spodkom. Nic take uz dnes neviem najst.
V Brně v maloobchodní prodejně se zaměřením výlučně elektro sáček 100ks za babku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 24.11.2010, 21:46 »

A jaký je ten důvod nevhodnosti?  Kroutím očima Nic mne nenapadá.  Jsem v rozpacích

Raději bych doporučil KU 68 nebo KP 67/2 (pro více rámeček).   Mrknutí



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Lužný
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 24.11.2010, 22:05 »

Volakedy sa pouzivali skrutky s nizkou valcovou hlavou a plochym spodkom. Nic take uz dnes neviem najst.
Ve velkoobchodě je běžně kupujeme, jen jsou už křížové a hlavu mají půlkulatou. A když nečekaně dojdou, vylovíme z bedny vybavené nožové pojistky a rozebereme je. Vruty z nich tak najdou nové uplatnění. Úsměv
Citace
Mimochodom, je zarazajuce, kolko roznych nastrojov je treba na zapojenie zasuvky, a to i tej "beznastrojovej". :-(
Jednak to, ale i kvalita "šroubových" zásuvek šla, zdá se mi, strmě dolů, a to bohužel i u některých renomovaných výrobců. Příložné zahnuté plíšky po stranách jsou dost daleko od šroubu a když při utažení drát "utíká",  opora je daleko. Nehledě na to, že se svorky rády ohýbají a kroutí - zřejmě si budeme muset zvyknout na "aušusové" materiály ve všech oborech. Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 24.11.2010, 23:13 »

Tak šroubky z nožovek mají průměr o malinko větší. Ale standartní samořezky a stejném průměru a rozličných délkách jsou běžně k dostání v síti prodejců šroubů.  Mrknutí
A plíšky hmmm to je trošku problém - slabý materiál, daleko od šroubku a pak nezbývá než přihnout plíšek.  Pláč 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
cronin
« Odpověď #26 kdy: 25.11.2010, 20:01 »

Tak šroubky z nožovek mají průměr o malinko větší.

Neviem ake su srouby z nozoviek, ale urcite je to mensia tragedia, ako tam davat rovno sadrokartonars ke skrutky.  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 25.11.2010, 21:11 »

Existuju vobec este skrutky na tento ucel navrhnute?
Jestli se nepletu, v každém balíku instalačních krabic je dodán i odpovídající počet upevňovacích šroubů. Solidní prodejce to přidá zákazníkovi k zakoupeným krabicím, méně solidní šroubky prodá zvlášť.
Přiznám se ale, že tyto šrouby nepoužívám, protože jsou vyrobeny z jakéhosi blátivého materiálu a ten kříž taky nebývá moc přesný, takže raději sáhnu po těch tzv. vrutech do dřeva, které jsou kvalitnější a dají se v pohodě šroubovat aku-utahovačkou. Výhodou je i to, že jsou běžně k mání v různých délkách, což ocením, v případě "utopené" krabice. Normálně používám 3x20.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 25.11.2010, 21:14 »

Raději bych doporučil KU 68 nebo KP 67/2 (pro více rámeček).   Mrknutí
Kdybyste, pane kolego, přečetl celou diskuzi na dané téma pozorně, věděl byste, že - cituji zakladatele tématu diskuze: "Kvoli betonovym stenam, ktorych celistvost nemozem narusit, mozem pouzit jedine krabice o hlbke 3cm"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Lužný
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 25.11.2010, 21:29 »

Tak šroubky z nožovek mají průměr o malinko větší.
Jo jo, jde to trošku ztuha, taky to používáme jenom jako nouzovku. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #30 kdy: 25.11.2010, 21:38 »

Propojoval bych vše pod vypínači, tak jak je nyní běžně prováděná elektroinstala ce. Kvůli minimální hloubce krabic, bych ovšem doporučil vypínač, který má minimální montážní hloubku. Například SWING. Ten má pouhých 12mm montážní hloubky. Potom by tam mělo být dostatek místa na zapojování.


Nechápu proč pořád pláčete nad šroubky. Když koupím krabice, tak k nim dostanu v balení i šroubky. Vruty do dřeva prům. 3mm se také nechají normálně použít a tak jich mám mnoho délek stále u sebe, pro případ utopené kabice, třeba pod obkladem v koupelně.
Ani nevidím důvod k rozebírání pojistek ,  abych mohl přidělat zásuvku  Pláč To mi opravdu příjde trochu ??. Snad jen jako nouzovka v případě, když náhodou dojdou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
cronin
« Odpověď #31 kdy: 26.11.2010, 14:03 »

Vruty do dřeva prům. 3mm se také nechají normálně použít a tak jich mám mnoho délek stále u sebe, pro případ utopené kabice, třeba pod obkladem v koupelně.

Ano, pokial nie je krabica osadena tak nestastne, ze aby bola zasuvka rovno, je treba dat skrutku presne na hranicu medzi uzkou drazkou a vacsim okruhlym otvorom na konci. Skrutku do dreva tam nedate; bud ju musite posunut dalej do drazky, alebo naopak sklzne do diery.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 26.11.2010, 15:02 »

Standartně dávám pod hlavičku vrutů podložku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 26.11.2010, 15:40 »

Kdybyste, pane kolego, přečetl celou diskuzi na dané téma pozorně, věděl byste, že - cituji zakladatele tématu diskuze: "Kvoli betonovym stenam, ktorych celistvost nemozem narusit, mozem pouzit jedine krabice o hlbke 3cm"

Vidíte to... pak tedy beru zpět   ajoooo Dík za info.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!