Autor Téma: Proč "bručí" stykač při vysokém tarifu?  (Přečteno 45227 krát)
Martin_Chmelík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 04.10.2010, 08:44 »

Zdá se, že je problém vyřešen. Zapojil jsem vše na stejnou fázi a zatím funguje tak jak má.  Úsměv
Uvidím ještě dne dnes odpoledne. Díky všem za rady.  Mrknutí
Ještě doplním, že stykač (jeho cívka) pro boiler je připojen k jističi na světla a stykače na topení mají svůj jistič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #19 kdy: 04.10.2010, 09:47 »

Problém to asi není, jen mě zajímalo, jaký proud ta cívka vydrží, když Eon píše - 2A, Václav3 - 6A, já mám stykač na jističi od světel.

Hodnota jističe je dána požadavky rozvodného závodu, nikoliv proudem odebíraným cívkou stykače (ten je vždy výrazně menší) a je ovlivněna požadavkem na ochranu kontaktů v přijímači HDO. Příkon stykačů použitelných v obvodu ovládání sazeb je v řádu desítek Wattů a po přitažení se ještě snižuje, takže se není třeba obávat výpadku jističe v okruhu stykačů, pokud je vše v pořádku. Byť požadavek EONU znám, obvykle uvádím hodnotu 6 A proto, že nejčastěji pracuji v oblasti ČEZu, občas PRE a oba dva tito distributoři požadují  jistič B6A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #20 kdy: 04.10.2010, 15:54 »

. . . Hodnota jističe je dána požadavky rozvodného závodu . . .
Bylo by zajímavé vědět, jak k těm rozdílným ampérážím přišli  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Václav 3
« Odpověď #21 kdy: 05.10.2010, 06:50 »

Bohužel nevím, a možná nevědí ani oni sami. Asi před rokem jsem diskutoval s technikem PRE na téma, proč vyžadují použití L1 na ovládání stykače, když používají elektroměry s modulovým HDO, kde přepínání tarifu a spínání stykačů zajišťují oddělená relé a nehrozí tudíž kolize fází na přepínacích kontaktech relé a bylo mi řečeno, že pro pořádek a co kdyby byly časem jiné elměry... Na hodnotu jističe jsem se tehdá neptal, navíc PRE nepoužívá jistič pro HDO, protože není třeba, díky osazení HDO v elměru je propojení na L1 a ochrana zajištěna přímo v přístroji.

U ČEZu  mají vše na svých internetových stránkách, takže se není v principu na co ptát.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak opravit bzučící jistič?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co se zvuky o vysoké frekvenci z elektroinstalace?
 Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
 Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca aby odpadol?
 Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
 Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
 Jak je možné, že po odpojení bojleru je ve zbytku rozvodu fáze i na PEN?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení?
 Proč se přehřívá jistič?
 Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
 Z jakých příčin může vyhořet hlavní jistič?
 Může starý jistič nenadále přerušovat obvod?
 Proč nejde nahodit jistič?
 Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
 Proc termostat na plynovy kotel pouze přepíná programy a na tlačítka nereaguje?
 Proč domovník elektrikář odmítl opravit poruchu?
 Mohl ulomený N vodič u elektroměru způsobit přítomnost 400V proti zemi na L i N?
 Co způsobuje a jak opravit praskání a jiskření v jističi, či pojistkách?
 Mohou být spálená trafa osvětlení způsobená špatně zapojeným jističem?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Proč se u proudového chrániče upálil N vodič?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Proc 3f jistic huci a po par sekundach vypne?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč po zkratu a znovu nahození jističů byl obvod již bez napětí?
 Kdo nese odpovednost za vzniklou škodu, pokud nebyla provedena revize?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD?
 Proč modulární svodič přepět vydáva drnčivý zvuk?
 Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Není chybou připojení PEN vodiče na N sběrnici i přes to, že vše funguje?
 Může elektrikář zasahovat do hodin?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.