Pokud se bavíme o výpočtu úbytku napětí, lze vodič N u sdruženého obvodu uvažovat pouze u 1f odboček ke svítidlům.
V našem případě tu máme 50m kabel. Jak velké chyby se dopustím, pokud budu uvažovat při výpočtu třífázový obvod a ne tři jednofázové? U kabelu 5x1,5 mi vyšel úbytek 1,1%. Tak dám pro sichr (s malým s) 5x2,5, odjistím to 10A a dál to neřeším.
Pokud budou svítidla připojena do obvodu rovnoměrně, nevidím v tom problém.
Už mne to s vámi přestává bavit.
Bavit se nemusíte, já se taky pokaždé nebavím.