Mojmír X.
« kdy: 19.09.2010, 14:12 »

Pokud mám hlavní domovní třífázový jistič 50A, kolik mohu maximálně odebírat příkonu?

Respektive mám topné tělesa o jmenovitém výkonu 7,5kW.
Kolik jich může být zapojeno?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.09.2010, 17:51 »

Na jistič 3x 50A může být připojeno max. 34,5 kW neinduktivní zátěže (tedy i topných těles).
Můžete tedy připojit max. čtyři topná tělesa 7,5 kW.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #2 kdy: 19.09.2010, 19:41 »

Na jednu fázi mě vychází 11,5 KW. Vzhledem k tomu že topné těleso má 7,5 KW ,může být na jednu fázi zapojeno pouze jedno topné těleso. Při zapojení dvou těchto těles na jednu fázi,by byl výkon 15 KW a docházelo by k vypadávání jističe.
Nebo se mýlím?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 19.09.2010, 19:51 »

p. Táborský, nebo jak se doopravdy jmenujete. Asi předpokládáte, že těleso 7,5kW je na 230V. Neříkám, že nemůže být, ale standartní tělesa v této výkonové řadě, která jsou normálně v prodeji, mají napájení 400V (třífázová). Proto kolega Hasala určil tento počet těles i podle mne správně.

Jen naokraj. Pokud použije tazatel všechna 4 tělesa, zůstává mu poměrně málo volného příkonu na ostatní spotřebiče. cca 1,5kW na fázi, což není ani rychlovarná konvice ,  nebo boiler. Proto čekám, že ten dotaz byl spíše v teoretické rovině.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #4 kdy: 19.09.2010, 19:58 »

..... mají napájení 400V (třífázová)......

 ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Šmíd
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.09.2010, 23:52 »

Při zapojení 3 těles 7,5 kW rovnoměrně, lhostejno zda budou na 400, nebo 230V poteče každou fází 32,47 A. Pokud k tomu připojíme další těleso 7,5 kW/400V poteče dvěma fázemi ještě proud tohoto tělesa a v součtu to bude 51,22 A v každé z těchto fází.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysoce odborných omylů se nemůže dopustit kdejaký hlupák. K tomu je zapotřebí vysoce vzdělaných specialistů. (Žáček)
RT E2/A
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 20.09.2010, 00:37 »

Při zapojení 3 těles 7,5 kW rovnoměrně, lhostejno zda budou na 400, nebo 230V poteče každou fází 32,47 A. Pokud k tomu připojíme další těleso 7,5 kW/400V poteče dvěma fázemi ještě proud tohoto tělesa a v součtu to bude 51,22 A v každé z těchto fází.
Což kdybyste si znovu přečetl odpověď kol. Fraňka? Třífázové topné těleso 7,5 kW/400 V se vyznačuje především tím, že je připojeno na tři fáze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #7 kdy: 20.09.2010, 07:38 »

V ČR se jednofázové spotřebiče obvykle vyrábí a používají jen do cca 3,5 kW.
Větší spotřebiče už mají připojení na 400V.

Při první odpovědi jsem tedy předpokládal, že topné tělesa mají připojení na 400V a že každé topné těleso rovnoměrně zatíží jednotlivé fáze.
Je velmi pravděpodobné, že to takto bude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Václav 3
« Odpověď #8 kdy: 20.09.2010, 07:56 »

Autor původního dotazu má evidentně na mysli topná tělesa pro elektrokotle se závitem M48 a ty se v provedení 7,5 kW vyrábějí s topnými spirálami 3 x 2,5 kW na napětí 400 V ,  takže se zapojují do trojúhelníka a zatížení sítě je rovnoměrné, pokud nedojde k poruše jedné sekce. Obdobná tělesa s menšími výkony musí být zapojena do hvězdy, protože spirály jsou na 230 V, takže je nezbytné se řídit štítkovými hodnotami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mojmír X.
« Odpověď #9 kdy: 20.09.2010, 19:43 »

Děkuji všem za odpovědi.

Osvětlím tedy situaci:

Zdědil jsem akumlační vytápění domu (3 nádrže, jedna nádrž 3 kubíky vody, používají se většinou pouze 2 nádrže). Nastal problém, že je nutná revize, prosakuje voda kolem těles, tečou ventily, jedno těleso nefunkční.
Stojím před otázkou jak rozvrhnout příkon.

Osazení topnými tělesy: (Každá nádrž tři otvory na tělesa)

1.nádrž 2x 7,5kw +6kw (předpokládám, že 7,5kw se zapojuje do trojůhelníku  - zkontroluji ještě štítek),  6kw tělěso chci koupit nové  místo 3kw(nefunkční) (to by se mělo zapojovat již do hvězdy)
Tedy první nádrž - příkon 21kw.

2.nádrž 2x7,5kw +3kw (Opět ty silnější 400V trojůhelník, 3kw 220V hvězda)
Tedy příkon druhé nádrže: 18kw.

Celkem tedy 39kw. Což je hodně hádam na 50A jistič. Jak nejlépe z takové situace pokud je to více jak 50A? Pomohlo by, kdyby elektrikář zapojil i ty 7,5kw tělesa do hvězdy? Může to tak být? O kolik by se snížil příkon?

Kolik by vycházel proud na fázi? Jakou hodnotu by musel mít pro tento okruh jistič, když jsou k dispozici 4.

Rezerva pro zbytek domu je bojler (3kw?) konvice (2,5kw).

Je tu spousta lidí s praxí, určitě se někdo s něčím podobným potkal, kdyby dokázal poradit....

Zatím jsem jen u přemýšlení, stejnak časem, pokud bude cena elektriky taková jaká je, budu muset zvolit plyn.


Díky za rozumné odpovědi, nápady, postřehy.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 20.09.2010, 20:31 »

To je topení Akura? Někde jsem měl od toho papíry...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 20.09.2010, 21:37 »

Běžně elektrikáři k tomuto způsobu vytápění používají přednostní relé. V případě, že zapnete třeba sporák, nebo si chcete uvařit kafe, tak se odepne část tepelné zátěže. Tím se vám uvolní potřebná část příkonu potřebná k běžnému životu v domácnosti.

Je to vcelku běžná úprava. Ale je potřeba to nechat na odbornících. Jinak se budete moci uběhat k hlavnímu jističi, nebo nebudete mít dostatek tepla v nádobách do zásoby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #12 kdy: 20.09.2010, 22:28 »

Je otázkou, jak to fungovalo dříve, muselo to přece být už v provozu ...

Osobně bych asi do obou nádrží namontoval tři stejná tělesa 7,5 kW, s tím, že by se to zapojilo tak, aby běžely současně vždy jen dvě tělesa.
Životnost topných těles vyraběných v současné době není moc velká, takže se to bude hodit, při poruše jen zapnete jiné těleso ...

Tímto využijete 30 kW z 34,5 možných, což je už tak dost, na ostatní spotřebiče toho moc nezbyde.

Co se týká zapojení topných těles, buď jsou na zapojení do hvězdy (Y),  nebo na zapojení do trojúhelníku (D). Nelze s tím nijak operovat. Pokud těleso, které je na zapojení Y, zapojíte do D, tak shoří. Pokud těleso, které je na zapojení do D, zapojíte do Y, nebude zase skoro vůbec hřát.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 20.09.2010, 22:36 »

Pokud k tomu připojíme další těleso 7,5 kW/400V poteče dvěma fázemi ještě proud tohoto tělesa a v součtu to bude 51,22 A v každé z těchto fází.
Jen bych opravil, ten výsledný proud nebude 51,22 A ,  ale 49,6 A.
(Teda doufám, že jsem se i já nesek .... )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 21.09.2010, 00:42 »

Jen bych opravil, ten výsledný proud nebude 51,22 A ,  ale 49,6 A.
(Teda doufám, že jsem se i já nesek .... )
Ve výpočtu jste se nesek, ale počítáte s hypotetickým topením majícím pouze jednu větev 7,5 kW/400 V zapojenou mezi dvě fáze. Takový spotřebič tu ale nikdo nezmiňoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 23 dotazů.