Autor Téma: Co je impedance smyčky?  (Přečteno 80450 krát)
Elektro laik
« kdy: 17.09.2010, 10:01 »

Tento pojem je často v diskuzních příspěvcích. Jde lidem co se elektrikařinou neživí vysvětlit o co jde a v čem je nebezpečnost, když je vysoká?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 17.09.2010, 11:25 »

A k čemu vám jako laikovi bude, že se dozvíte, že žádný zdroj elektrické energie není "ideální",  ale že se zdroje chová jako kdyby to byl ideální zdroj, který je schopen dodat "nekonečně velký proud" bez poklesu napětí, v sérii s odporem. K tomu připočteme "odpor" vodičů, vložených komponentů (jističe, chrániče, případněš tlumivka RTO,...) a máme tedy "reálný zdroj energie"
Pokud je to u střídavé sítě, nehovoříme o odporu, ale o impedanci, protože se projeví kromě odporu i indukčnost

Pokud takový "reálný zdroj" zatížíme, výstupní napětí klesá, úbytek napětí se dá spočítat podle Ohmova zákona
Je jasné, že je dobře, aby byla impedance co nejmenší, aby byl minimální pokles napětí při zatížení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 17.09.2010, 11:40 »

Impedance (ve smyslu ochrany před úrazem el. proudem) je komplexní elektrický odpor poruchové smyčky.


Obvodech, kde se vyskytuje kapacitní a/nebo induktivní zátěž se nejedná o skalární veličinu, je definován jako komplexní číslo. Na vodorovné ose je reálná složka impedance, na svislé ose imaginární složka.


Velikost impedance je potom vektor Z = (X + iY) matematicky, Z = (R + jX) elektrotechnic ky. V elektrotechnic e se spíše používá goniometrický tvar komplexního čísla: Z = |Z|cos(fí) + j|Z|sin(fí)


|Z| je absolutní velikost vektoru, "j" je označení imaginární části (písmeno "i" z matiky se nepoužívá kvůli záměně s označením proudu). Cos(fí) je účinník, neboli kosínus úhlu, který svírá vektor impedance s osou X.


Poruchová smyčka je obvod, který vznikne při poruše. Patří do něj vinutí transformátoru, vodič L až k poruše (dotyk fáze s neživou částí - kovovým krytem přístupným dotyku) a ochranný vodič připojený k neživé části.


Podle Ohmova zákona je proud definován jako I = U/R (R si klidně nahraďte Z). Z uvedeného vyplývá, že čím vyšší odpor/impedance, tím nižší proud vodiči při poruše proteče.


Každý obvod je chráněn jističem nebo pojistkou. Aby při poruše jistící prvek vypnul včas, musí být poruchový proud dostatečně velký. To je dáno charakteristik ou jistícího prvku.


Například jistič 16A s charakteristik ou B vypíná zkrat dostatečně rychle až při proudu nad 80A. Při napětí 230V potřebujete impedanci Z = U/I = 230V/80A = 2,9 Ohm. Bude-li impedance vyšší, než tato hodnota, vypnutí se protáhne na vteřiny až minuty nebo k vypnutí nedojde vůbec. Na kovovém krytu pak zůstává nebezpečné dotykové napětí.


Je to vysvětleno velmi zhruba, záměrně jsem vynechal některé detaily.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #3 kdy: 17.09.2010, 20:34 »

 Palec vzhůru  dokonalá odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 17.09.2010, 22:41 »

Veľmi pekne ste to napísal, p. Svejkovský,klobúk dole.
Iba ten cos(fi) impedancie by som nenazýval účinníkom. Ten sa skôr viaže k odoberaným výkonom, resp, k tokom výkonov. Nebudeme predsa hovoriť o účinníku pri skrate, resp. poruche že? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 17.09.2010, 22:51 »

Jde lidem co se elektrikařinou neživí vysvětlit o co jde a v čem je nebezpečnost, když je vysoká?

Executive summary:
Vysoká impedancia pribrzdí skratový prúd až tak, že nevládze vyraziť poistku. A keď nepovolí poistka, povolí niečo iné.

Plné znenie:
==> Pán Svejkovský
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 18.09.2010, 18:05 »

Iba ten cos(fi) impedancie by som nenazýval účinníkom. Ten sa skôr viaže k odoberaným výkonom, resp, k tokom výkonov. Nebudeme predsa hovoriť o účinníku pri skrate, resp. poruche že? 
V tom bych s Vámi nesouhlasil. Nevím, jak ve slovenštině, ale v češtině je účiník (s jedním n) slovní pojmenování veličiny cos() a tok výkonu to popisuje u zkratované elektropřípojk y stejně jako třeba u motoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 18.09.2010, 23:36 »

Jde lidem co se elektrikařinou neživí vysvětlit o co jde a v čem je nebezpečnost, když je vysoká?

V případě určité poruchy nedojde k vypnutí jistícím prvkem v předepsaných časech. V případě bytových okruhů to jsou 0,4s. Větší impedance (odpor) smyčky (obvodu fáze-ochranný vodič) = delší čas.


Kvízová otázka:  Mrknutí

Co udělá revizní technik, když ve výrobní hale za provozu naměří moc velkou impedanci ochranné smyčky zásuvkového okruhu 230V 0,98Ohm? (zjednodušeně - neberme v úvahu koeficienty)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 18.09.2010, 23:49 »

Co udělá revizní technik, když ve výrobní hale za provozu naměří moc velkou impedanci ochranné smyčky zásuvkového okruhu 230V 0,98Ohm? (zjednodušeně - neberme v úvahu koeficienty)
Pokud předpokládám jištění 16A/B, není impedance 0,98 Ohm vysoká a je to OK (i s koeficientem vychází 1,9 Ohm).

Jinak nahlásím údržbě, zapíšu do deníku údržby, prostě oznámím. Revizi vystavím až po nápravě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 19.09.2010, 08:37 »

Pokud předpokládám jištění 16A/B, není impedance 0,98 Ohm vysoká a je to OK (i s koeficientem vychází 1,9 Ohm).

Jinak nahlásím údržbě, zapíšu do deníku údržby, prostě oznámím. Revizi vystavím až po nápravě.

 ajoooo Omlouvám se, už mi to včera v noci nemyslelo, oprava:

Co udělá revizní technik, když ve výrobní hale za provozu naměří moc velkou impedanci ochranné smyčky zásuvkového okruhu 230V 2,98 Ohm? (zjednodušeně - neberme v úvahu koeficienty)
 Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 19.09.2010, 10:06 »

Ještě taky dělám to, že se příčinu snažím najít a odstranit. Většinou stačí někde v krabici nebo zásuvce povolit a dotáhnout šroubek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 19.09.2010, 11:55 »

V tom bych s vámi nesouhlasil. Nevím, jak ve slovenštině, ale v češtině je účiník (s jedním n) slovní pojmenování veličiny cos() a tok výkonu to popisuje u zkratované elektropřípojk y stejně jako třeba u motoru.
To že cosf fi impedancie bude popisovať tok výkonu pri skrate, je jedná vec, nie však prioritná, je to iba dôsledok. (o tom som sa zmienil tiež.) Nemôžem však s vami súhlasiť, že každý cos fi by sa mal nazývať účinníkom. Ak nie v matematike, tak minimálne v iných fyzikálnych odboroch by sa musel tento pojem používať. Ja som sa s tým však zatiaľ nikde inde okrem elektrotechnik y nestretol.

ho dáva do súvisu iba s výkonmi.
Viem, že ste veľký odborník aj vo fyzike, tak možno by ste nám tu vedel uviesť nejaký príklad.  


Taktiež Wikipedia:

* ucinik_wikipedia.pdf (74.67 KB - staženo 864 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 19.09.2010, 12:20 »

Co udělá revizní technik, když ve výrobní hale za provozu naměří moc velkou impedanci ochranné smyčky zásuvkového okruhu 230V 2,98 Ohm? (zjednodušeně - neberme v úvahu koeficienty)
 Mrknutí

Změří znovu večer když stroje neběží, napětí bude 240V  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 19.09.2010, 12:42 »

Nemôžem však s vami súhlasiť, že každý cos fi by sa mal nazývať účinníkom.
Nic takového jsem přece netvrdil, a pokud jste to takto pochopil, tak se omlouvám za příliš stručnou formulaci.
 
Účiník je pojem používaný, alespoň pokud vím, pouze v elektrotechnic e.
Tady ale jsme na elektrotechnic kém fóru a diskutujeme o elektrotechnic kém tématu, takže používání tohoto pojmu je zcela na místě, ne? Tak, jak byl tento pojem použit kol. Svejkovským, je to naprosto v souladu s definicí, tj. prvním odstavcem odkazovaného hesla ve Wikipedii (dovolil jsem si upřesnit tam poslední větu toho 1. odstavce, která byla poněkud zavádějící).

* wiki-ucinik.pdf (64.76 KB - staženo 1486 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 19.09.2010, 16:11 »

Ono to souvisí s tím, že se účiník (ano, s jedním n) přenáší do výkonu z Ohmova zákona:

P = I2 x Z (chybí mi tu nadtržítka, nahradil jsem je podtržítkama)

A máte tam ten účiník. Je to stejná velikos úhlu, tudíž se jedná o stejnou veličinu.

Účiník, účinník, účinost, účinnost ... závidím anglicky mluvícím technikům jejich prower factor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 19.09.2010, 17:30 »

Ono to souvisí s tím, že se účiník (ano, s jedním n) přenáší do výkonu z Ohmova zákona:

P = I2 x Z (chybí mi tu nadtržítka, nahradil jsem je podtržítkama)

A máte tam ten účiník. Je to stejná velikos úhlu, tudíž se jedná o stejnou veličinu.

Účiník, účinník, účinost, účinnost ... závidím anglicky mluvícím technikům jejich prower factor.
Namiesto "P" by ste mal vo vašom vzťahu pre komplexný výkon uviesť zdanlivý výkon "S".
"P" bude iba jeho reálna zložka.
Napriek tomu v tomto vašom prípade "Z" nie je impedancia vedenia, ale impedancia záťaže. Ibaže by ste chcel počítať straty na vedení. Vtedy však nezvykneme hovoriť o účinníku (s dvoma n na Slovensku a s jedným v Čechách). Akokoľvek je to analogické, tento výraz, teda účinnik sa v tomto význame v praxi nepoužíva. Mali by sme totiž dva rôzne účinníky, a to by mohlo byť veľmi zavádzajúce.
A u anglického "Power Factor" (nie Prower) spojitosť s výkonom vyplýva už priamo z jeho názvu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #16 kdy: 19.09.2010, 18:06 »

Snažím se opravit jednu chybu a seknu tam druhou. Smutek

Vysvětloval jsem pojem v obecné fyzikální rovině. Z tohoto úhlu pohledu se vedení chová jako spotřebič. Směr vektoru celkové impedance je stejný jako směr vektoru výkonu. Další pitvání moc pochopení nepřispěje.

Pozn.: P s čarou není úplně totéž co S. Je to vektor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 20.09.2010, 21:04 »

Vysvětloval jsem pojem v obecné fyzikální rovině. Z tohoto úhlu pohledu se vedení chová jako spotřebič. Směr vektoru celkové impedance je stejný jako směr vektoru výkonu. Další pitvání moc pochopení nepřispěje.
Vedenie sa z určitého pohľadu naozaj chova aj ako spotrebič. Chcel som však upozorniť na to, že by sme museli vždy hovoriť o dvoch rôznych účinníkoch. Ja som však zatiaľ nikde nepočul hovoriť o účinníku vedenia.   
Ale súhlasím, ďalšie pitvanie je už zbytočné.

Pozn.: P s čarou není úplně totéž co S. Je to vektor.
Záleží, čo si za P s čiarou predstavujete. Ja za vektor považujem totiž S s čiarou, a za P považujem  iba jeho reálnu hodnotu.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Vyhodnotil som nameranú hodnotu impedancie poruchovej slučky správne ?
 Ako upravujete nameranú impedanciu?
 Je ochrana proti úrazu el. proudu při 2 ohmech IS v pořádku?
 Co je to impedanční smyčka?
 Jakým způsobem změřit izolaci a impedanci v bytové rozvodnici?
 Jak ověřit naměřenou impedanční smyčku dle ČSN 34 1010?
 Da sa odhaliť zle dotiahnutý spoj meraním impedancie vypínacej slučky?
  Jak kompenzovat tento zvýšený odpor vedení?
 Jak mám správně vyhodnotit naměř. hodnoty impedanční smyčky ve staré instalaci?
 Jaké zvolit opatření při nevyhovující impedanci poruchové smyčky?
 Je naměřená impedance 1,48 ohm pro kabel CYKY5x4 / 150m vyhovující?
 Jak vypočítat impedanci smyčky pro návrh kabelového vedení?
 Je možné naměřit impedanční smyčku o hodnotě 74,8 Ohm?
 Mohu měřit impedanci ochranné smyčky pomocí Eurotest 61557 za chráničem?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Musí být vždy dodržena impedance, když mám na vývodu chránič 30mA?
 Jak správně počítat zda je impedance vyhovující u jističe v čase vypnutí do 5s.?
 Ako zahrniem do výpočtu impedančnej slučky dlžku kábla?
 Jak změřím REVITESTERem 100 impedanci smyčky?
 Jaká může bý udávaná frekvenční závislost impedance koaxiálního kabelu?
 Ako mám chápať meranie netočivej zložky impedancie vedenia?
 Automatické odpojení v síti TN – impedance smyčky
 Čím měříte velmi malé impedance smyček?
 Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V?
 Jak hodnotit měření v revizní zprávě, když má PE <500Mohm?
 Jak měříte impedanci smyčky světelného obvodu, při pravidelné revizi?
 Má význam udávat impedanci pro laiky?
 Jak měříte impedanci smyčky u motorového pohonu?
 Jakým způsobem musí být provedeno měření impedance zemní smyčky u zařízení napájeného ze sítě (spoje
 Jakou podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky za respektování bezpečnostního součinitele?
 Víte, oč jde při měření impedance smyčky?
 Co s obvodem, kde nevyhovuje změřená impedance?
 Jak zlepšit stav impedance?
 Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky?
 Jak řešíte silné rušení při měření impedance v průmyslových prostedích?
 Jak řešit 1,45ohmů v HDS?
 Jak si mám vysvětlit podivnou hodnotu impedance smyčky?
 Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A?
 Jak měřit impedanci v síti IT?
 Jak ověřit impedanční smyčku u objektu bez elektroměru?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Jak postupovat při výpočtu impedance?
 Jak snížit velkou impedanci smyčky?
 Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
 Jak řešíte vysokou impedanci na vstupu objektu?
 Jak změřit impedanci ochranné smyčky Zs "bez vybavení chrániče" s PU195?
 Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 U koho mam zadat zrevidovanie stolarenskej dielne?
 Jak často probíhá revize el. rozvodů (zásuvky, vypínače, světla) v kancelářích?
 Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
 Zhodnotíte mi prosím zapojení rozvodu elektřiny pro dvojdomek?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Potřebuji na stavební rozvaděč revizi?
 Je nutná revize při výměně jističů v bytě?
 Je nutná revize elektroinstalace v případě změny majitele domku?
 Může být v revizi chybějící popis vodičů jako závada?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
  Mám nárok jako pouhý nájemník být seznámena s revizní zprávou?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Je potřebná revize elektroinstalace po rekonstrukci bytového jádra?
 Platí revize podle ČSN i na Slovensku?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Jaká je cena za provedení revizní zprávy k menšímu RD?
 Da sa spravit revizia ked je spravena nova elektroinstalacia bez projektu?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak zjistím, že je někdo skutečně revizní technik?
 Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
 Mám při koupi nového bytu nárok na revizní zprávu?
 Lze vyžadovat revizi "soukromych" rozvodu v spolecnych prostorech panelaku?
 Kdo má povinnost archivovat revizní zprávy?
 Jak si mohu ověřit, že revizní technik má platné osvědčení a oprávnění?
 Je chýbajúca skrutka na kryte dôvodom na nevydanie východiskovej revízie?
 Jak citlivě a správně postupovat v případě revize bastlu?
 Musí se opravdu revidovat rádia?
 Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?
 Je povinná revize (kontrola) elektrospotřebičů v domě?
 Potřebuji revizi na menší rekonstrukci bytového jádra?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Vzít si v případě staronových závad jiného revizního technika?
 Jak poznám opravdového revizního technika?
 Kdo je povinen provádět revize družstevního bytu, družstevník nebo družstvo?
 Prošel rodinný dům revizí s kladným závěrem oprávněně?
 Je povinnost pravidelné revize el. instalací dočasně bez přívodu el. energie?
 Co je to revizní správa přípojky?
 Musí se ve sklepě na zařízení pro rozvod internetu provádět také revize?
 Co je provozovatel 1x za 12 měsíců z hlediska BOZP povinen?
 Potřebuji novou revizi na rekonstrukci elektroinstalace?
 Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt?
 Musí mít elektrické vedení z bytu do společných prostor revizi?
 Jak se měří "ochrana před dotykem"?
 Musí být revize i na provizorní zapojení?
 Musí být periodické revize u RD kvůli požáru?
 Kolik revizí je potřeba,na dva rozvadece v domku jisteneho ze spol. jistice?
 Je možné provést revizi elektroinstalace kterou dělal sám majitel?
 Kdy by měl investor přizvat RT?
 Jak donutit nadřízeného k projektu a pak k revizi?
 Je revizni zprava s "nepresnosti" platna ?
 Je mozne vyhotovit kladnu reviziu, ked moj dom nema HOP?
 Co všechno revizni technik kontroluje při revizi panelového bytu?
 Projde rozvod ve vitrínách revizí?
 Mohu u zchátralého domu žádat o celkovou revizi?
 Je odpovědný za stav elektroinstalace majitel nebo nájemce?
 Projde revizí prodlužovací přívod s německou zásuvkou?
 Musí se v bytě kontrolovat stav (stáří) elektrickych rozvodů?
 Je pro instalaci rozvodu 24V pro LED v podhledu nutná revize?
 Odhalí revize závady pod omítkou?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Kdo může posoudit platnost revizní zprávy?
 Musí být objednavatel revize bytu jeho majitelem?
 Je k něčemu revize, prováděná stejným elektřikářem, který prováděl instalaci?
 Jakými doklady se prokazuje revizní technik?
 Je možná dílčí revize elektroinstalace v otevřené garáži?
 Komu se má primárně věřit elektrikáři nebo reviznímu technikovi?
 Ma prodavajici rodinného domu povinnost mit revizni zpravu?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Kdo platí za revizi odběrného místa před připojením elektroměru v bytovém domě?
 Může dělat revize elektroinstalace každý elektrikář?
 Co MUSÍ obsahovat revizní zpráva o elektroinstalaci v RD?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Kdo zodpovídá za rozvody od ER do bytů?
 Je možné udělat revizi na elektroinstalaci bez hromosvodu?
 Je možne získat výchozi revizi na koupený byt?
 Jak postupovat při zjištění nedostatků ve výchozí revizní zprávě?
 Jde ověřit, zda je v pořádku elektřina ve vytopeném domě?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Musí se při prodloužení kabelu provést znovu revize?
 Je možné úspěšně udělat revizi na dům, když ze zdi čouhají vodiče?
 Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
 Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
 Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
 Je nutna revize po instalaci tepelneho cerpadla bez zmeny jistice?
 Projde elektroinstalace revizí po odpojení nevyhovující části?
 Je nutné mít pro připojení v kempu revizi elektroinstalace karavanu?