| | |-+  Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?  (Přečteno 23372 krát)
Radek Zavičák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 02.09.2010, 15:39 »

Které elektrické spotřebiče v domácnosti je rozumné chránit přepěťovou ochranou 3.stupně (D) v případě, že v domě je instalována ochrana 1. a 2. stupně (B,C)? Běžné je použití této ochrany u PC a domácí elektroniky, ale má smysl chránit i ostatní spotřebiče typu pračka, lednička apod.?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 02.09.2010, 16:55 »

Třetí stupeň ochrany se instaluje přímo u spotřebiče, buď je vestavěna v zásuvce 230V nebo je součástí nějaké prodlužovací (rozbočovací) šňůry.
Obecně lze říci, že má smysl chránit zejména drahé nebo z nějakých důvodů důležité spotřebiče obsahující nějakou elektroniku - ta je na přepětí obzvláště citlivá. To obvykle lednička ani pračka není.
I když, např. tzv. "inteligentní pračky",  nabízející nějaké zvláštní funkce už na trhu nějakou dobu jsou ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 02.09.2010, 19:22 »

Dnes máte elektroniku nejen u domácích spotřebičů  ale všude i v pračce,ledničce a podobně....
Záleží jak jste na tom finančně.. Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 02.09.2010, 19:41 »

Je spousta přístrojů spotřební elektroniky, kde je v podstatě ochrana třídy D provedena výrobcem již uvnitř přístroje.

Je dobré chránit to, co má "víc přívodů",  tedy pokud do nějakého přístroje vede současně napájení a anténa nebo napájení a telefonní (internetová) linka. A je dobré si to "představit" jako jednu zónu LPZ a vše, co do "Zóny" vstupuje, chránit v jednom místě proti jednomu zemnímu potenciálu.

Nedávno jsem řešil problém s PC - připojené přes "psa",  ten byl vypnutý, ale vodič PE zůstává propojený a po bouřce byl vadný jak modem, tak síťová karta v PC. Možná kdyby byla telefonní linka chráněna proti PE potenciálu co nejblíže k PC (modemu),  vydrželo by to.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin Ištok
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 04.09.2010, 08:53 »

Aby ochrana pred prepätím fungovala správne, musíte chrániť všetky vedenia už pri vstupe do toho priestoru silové, aj dátové. Samozrejme ochranou vhodnou pre pre príslušný typ vedenia. A samozrejme mať použitý kompletný rad ochrán.
Nestačí použiť iba niektorú z nich .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

M.I
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 13.03.2011, 23:13 »

Je spousta přístrojů spotřební elektroniky, kde je v podstatě ochrana třídy D provedena výrobcem již uvnitř přístroje.

Je dobré chránit to, co má "víc přívodů",  tedy pokud do nějakého přístroje vede současně napájení a anténa nebo napájení a telefonní (internetová) linka. A je dobré si to "představit" jako jednu zónu LPZ a vše, co do "Zóny" vstupuje, chránit v jednom místě proti jednomu zemnímu potenciálu.

Nedávno jsem řešil problém s PC - připojené přes "psa",  ten byl vypnutý, ale vodič PE zůstává propojený a po bouřce byl vadný jak modem, tak síťová karta v PC. Možná kdyby byla telefonní linka chráněna proti PE potenciálu co nejblíže k PC (modemu),  vydrželo by to.

Test prodlužovacích šňůr s vestavěnými ochranami je k nahlédnutí ZDE.
Kdyby byl přímý odkaz nefunkční, tak je to : vévévé.energet ickyporadce.cz /osobni-poradenstvi/spotrebitelske-testy/test-prodluzovacich-snur/vysledky-testu.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Korzika
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 24.09.2018, 08:42 »

Je mozne ako ochranu typu D pouzit transil ? Napriklad medzi L a N na 400V, medzi N a PE na cca 15V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 24.09.2018, 09:26 »

Kdyby to bylo tak jednoduché, asi by šli výrobci touto cestou...
400V je málo, to vám bude otevírat i nějaká "neškodná" špička
jaký transil máte na mysli? Jakou špičku by dokázal odvést bez rizika poškození sama sebe nebo rizika zapálení něčeho v okolí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 24.09.2018, 10:45 »

Transily a trisily se pro tento účel někde používají.
Transily obousměrné na 440V.
Proti varistorům mají nevýhodu - větší kapacitu.

Blíže jsem se tím nezabýval, jenom vím, že to existuje.

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 24.09.2018, 15:37 »

Možná by nebylo od věci zkusit nalézt odolnost proti přepětí v návodu nebo u výrobce, případně v nějaké obecnější specifikaci a podle toho zvolit úroveň ochrany.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 24.09.2018, 20:20 »

Možná by nebylo od věci zkusit nalézt odolnost proti přepětí v návodu nebo u výrobce, případně v nějaké obecnější specifikaci a podle toho zvolit úroveň ochrany.

Tak toto ždímání informací je natolik časově náročné, že Déčko vyjde levněji tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 24.09.2018, 21:37 »

Možná by nebylo od věci zkusit nalézt odolnost proti přepětí v návodu nebo u výrobce
Vybavuji si, že jsem tuto informaci našel u napájecího zdroje Meanwell, ale u spotřební elektroniky dosud nikdy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 24.09.2018, 21:42 »

... ždímání informací je natolik časově náročné,...
Vzhledem k tomu, že se transil používá primárně na něco jiného než SPD s varistorem, pokud najdete nějaké informace o jednom, jsou těžko napasovatelné na parametry toho druhého produktu.

Když se např. podíváme na transil řady 1,5KE... (1500W),  tak u provedení na 440V je při vlně 8/20 maximální proud 13A
Co si o takové hodnotě mám myslet? Je to k něčemu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 25.09.2018, 09:37 »

Z mého archivu...


* Přepětí.jpg (176.82 KB, 789x694 - prohlédnuto 320 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 25.09.2018, 10:04 »

PS:
 
Tímto se věnuji dotazu z 24.9.2018 a ne diskuzi z r. 2010.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 25.09.2018, 10:29 »

Z mého archivu...
Bohužel neuvádíte, odkud zmíněný text pochází. Takhle je to jen plácnutí do vody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 25.09.2018, 10:35 »

Nějaká bakalářská práce z Jihočeské univerzity.

A plácat se dá dál:



* Přepětí2.jpg (274.82 KB, 637x700 - prohlédnuto 343 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 25.09.2018, 14:48 »

Je mozne ako ochranu typu D pouzit transil ? Napriklad medzi L a N na 400V, medzi N a PE na cca 15V.

Já jsem vzpomínal, že jsem někde něco takového viděl.
Našel jsem to.
Ovšem přímo mezi L a N to není.
Proto jsem psal že se to používá někde.

Chtěl jsem také upozornit tazatele, že na patentový úřad by dorazil pozdě.

 Úsměv


* Z archivu 4.jpg (130.93 KB, 778x496 - prohlédnuto 456 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.