« kdy: 26.08.2010, 21:36 »

Vnitřní zařízení sanitek je možné napájet :
a) napětím 12 nebo 24V DC
b) pomocí venkovní přívodky a prodlužovací šňůry z externí sítě 230V AC, 50Hz, TN-S
c) pomocí střídače (měniče) 12(24)V DC/230V AC.
Dnes jsem v dokumentaci našel pro napájení c) toto označení : 2L 230V AC, 50 Hz, IT.
Je to označení správně?   Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 26.08.2010, 21:46 »

Je to označení správně?   Nerozhodný
Nevím, zkušenost nemám. Jenom mě napadá: jak je provedeno uzěmnění uzlu zdroje v sanitce?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 26.08.2010, 21:51 »

b) a nebo c) napájejí tutéž instalaci v sanitce? Jinými slovy mohu napájení dle potřeby přehazovat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 26.08.2010, 22:05 »

b) a nebo c) napájejí tutéž instalaci v sanitce? Jinými slovy mohu napájení dle potřeby přehazovat?

V nástavbě jsou rozvody jak 12V DC, tak i 230V AC.
Rozvody 230V jsou napájeny přes přepínač : externí napájení / vypnuto / střídač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 26.08.2010, 22:06 »

Nevím, zkušenost nemám. Jenom mě napadá: jak je provedeno uzěmnění uzlu zdroje v sanitce?
O jaký uzel jakého zdroje by mělo jít?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
raj
« Odpověď #5 kdy: 26.08.2010, 22:17 »

Ten střídač je součástí vozidla ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 26.08.2010, 22:21 »

2L 230V AC, 50 Hz, IT.
2L sice netuším, co je, asi to bude něco, co souvisí s IT (dvě fáze). IT je jasný. já bych v tom problém neviděl, jenom bych to označil jako 2AC, 230VAC, 50Hz IT. Toť vše a dál bych to nepitval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 26.08.2010, 22:39 »

Ten střídač je součástí vozidla ?
Jak se to vezme.
Je upevněn v nějakém držáku v kabině řidiče, ale lze jej kdykoli odmontovat.
Přívod 12V DC je asi z palubních pojistek (to hádám),  vývod 230V AC je vyveden ze zásuvky 250V na střídači do rozvaděče.
Ten je pevnou součástí nástavby a je osazen RCD (na přívodu z externí přívodky 230V),  přepínačem I/0/II a jističem na vývodu 230V do nástavby.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 27.08.2010, 14:34 »

Síť by měla být asi označena v souladu s ČSN 33 2000-3 Z2 obr. nn.5 - 2 AC 50Hz 230V/IT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
raj
« Odpověď #9 kdy: 27.08.2010, 15:14 »

Citace
Síť by měla být asi označena v souladu s ČSN 33 2000-3 Z2 obr. nn.5 - 2 AC 50Hz 230V/IT.
Ale co onen přepínač ? Já bych osobně z měniče jednu "fázi ukostřil" a tím udělal pro všechny možné varianty přepnutí síť TN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 28.08.2010, 01:16 »

Ale co onen přepínač ? Já bych osobně z měniče jednu "fázi ukostřil" a tím udělal pro všechny možné varianty přepnutí síť TN.
To je trochu složitější, TN síť má podle  ČSN 33 2000-4-41, ed.2 dost přísné požadavky na uzemnění.
--------
Koukám, že se mi tu neobjevil jeden můj názor. Že by se to neuložilo, když mi při bouřce na chvíli vypadlo spojení. Tak ještě jednou:
Je možné považovat "pospojování s spojení na kostru vozidla" za dostatečné uzemnění, aby to síť za střídačem mohla povašovat za IT, nebo by to měla být ochrana elektrickým oddělením, kdy se neživé části spojují ale neuzemňují?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 28.08.2010, 12:49 »

Je možné považovat "pospojování s spojení na kostru vozidla" za dostatečné uzemnění, ...

Auto stojí na pneumatikách, takže o nějakém uzemnění nemůže být řeč.   nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
raj
« Odpověď #12 kdy: 28.08.2010, 15:42 »

Ale co externí přívod ? Přece nemá oddělovací trafo ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 28.08.2010, 18:21 »

U těch sanitek je potřeba si při kontrole ještě dát pozor na to, zda je funkční startovací relé, které při připojení sanitky na externí zdroj vyřadí napětí do startéru, aby nešla sanitka nastartovat s externím kabelem a odjet i s tím kabelem. Už se to několikrát stalo. Co se týče napěťové soustavy vlastní je to asi izolovaná soustava 230V, protože to nikde nejde za jízdy uzemnit. PE vodič je spojen s kovovou karoserií a externě to může být napájeno z jakékoliv sítě 230V AC. těch 12 nebo 24V bych typoval jako SELV.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 28.08.2010, 21:46 »

Ale co externí přívod ? Přece nemá oddělovací trafo ?

Při napájení externími 230V není co řešit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
raj
« Odpověď #15 kdy: 29.08.2010, 09:52 »

Sice nechápu proč s externím přívodem není problém, ale jedná-li se jen o ten střídač, pak 2L 230V AC, 50 Hz, IT. Dvě "fáze" tam totiž skutečně jsou (jedná se o sekundární vinutí trafa). Pak se sice něco říká o hlídači izolačního stavu - ale nechci být hnidopich. Při měření bude asi trochu problém - měniče mají zpravidla výstupní filtr a uzel bývá spojen s kostrou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.