Petr-x
« kdy: 09.09.2010, 11:08 »

Chtel bych si pridat do rozvadece proudový chránič (4 pólový) ovšem narazil jsem na několik schémat kde je hlavní vypínač až za proudovým chráničem.
Mohl by mi prosím někdo vysvětlit proč je tomu tak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimir Pribyl
« Odpověď #1 kdy: 09.09.2010, 19:40 »

Proc to nenechate na nekom kdo se v tom vyzna ,  treba elektrikar. Jinak co se vam na tom nezda, u ocelovych rozvadecu podminka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #2 kdy: 09.09.2010, 19:44 »

To Petr-x:

Když už je toto téma venku, položme si tedy otázku jaký je rozdíl v zapojení vypínače před a za proudovým chráničem.

Umíte na to odpovědět?  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 10.09.2010, 07:15 »

O jaký rozvaděč se jedná?
Pokud je to nějaký "menší",  pro pár okruhů, je třeba mít tam hlavní vypínač, nemohl by funkci vypínače nahradit proudový chránič?
Pokud je to nějaký velký rozvaděč, pro celý dům, pro větší objekt,... považuji použití jednoho chrániče za nepraktické řešení a je jedno, jestli bude před vypínačem nebo za ním.

Pokud bude zapojen nejprve chránič a pak vypínač, je to určitě před bodem rozdělení TN-C na TN-S? A je vypínač také čtyřpólový jako chránič?
Třípólový vypínač za čtyřpólovým chráničem považuji za takový zvláštní paskvil...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav 3
« Odpověď #4 kdy: 10.09.2010, 08:11 »

To Petr-x:

Když už je toto téma venku, položme si tedy otázku jaký je rozdíl v zapojení vypínače před a za proudovým chráničem.

Umíte na to odpovědět?  podivej

Rozdíl bude jen tehdy, pokud budou v rozvaděči  některé obvody nechráněné proudovým chráničem, pak bude nezbytné hlavní vypínač zapojit tak, aby vypínal všechny obvody. Ostatní již řekl kol. Schwarz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 10.09.2010, 08:47 »

Když už použijete proudový chránič jako centrální (prohledejte diskusi proč to není výhodné),  napište na něj "HLAvnÍ VYPÍNAČ" a máte hotovo.

Téma proudový chránič je v této diskusi bohatě probrané.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5