| | |-+  Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?  (Přečteno 60932 krát)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 28.08.2010, 09:06 »

pokud vyjde impedance smycky tak neni problem i odjistit 16A jisitčem. Poduk ne, dá se jistit jističem 13A. Ale, třeba zásuvky v kuchyni, pro myčku, pračku atp. bych dával 3x2,5 a 16A jisitč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 28.08.2010, 09:09 »

 k původnímu dotazu: pokud na to máte finančně, tak rozohodně bych šel do kompletní rekonstruce. Pokud máte omezený rozpočet, tak co třeba udělat rekonstrukci v jednom podlaží (nebo dvoou) a po čase pokračovat. Rozhodně ale udělat celé podlaží naráz. kombinace hliníku s mědí a ještě navíc dvoudrát s trojdrátem, to je pak lahůdka hledat proč nefunguje jedna zásuvka, nebo světlo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #20 kdy: 28.08.2010, 09:25 »

. . .  dům byl cca  10 let opuštěný . . .
. . .  V domu samozřejmě nebydlíme a na stěhování taky nepospícháme. . .
Tiše vám závidím, že můžete instalaci zrekonstruovat v klidu a v celém rozsahu bez ohledu na doprovodný nepořádek. Je vám 30 let a je jasné, že "hnilík" dalších 40 až 50 let nepřežije. Také vám domeček při případném prodeji stoupne na ceně.
Vidím to tak, že buď teď nebo pak nikdy.  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Standa CNC
« Odpověď #21 kdy: 28.08.2010, 10:05 »

Doporučuji hliník do sběrných surovin  Šok   Pokud tam chcete bydlet i v důchodu bez sekání omítek ...
Jak radili kolegové, vyměnit i odvod z elektroměrovéh o rozvaděče .
V roce 1984 jsem si sám dělal rekonstrukci el. v RD z roku 1930 (tehdy jsem měl §6) a jen do sklepa na jedno světlo jsem použil hliník (asi 5 metrů - neměl jsem plochý CYKY a husí krk tam nevešel) a dodnes mě to mrzí !! stále FUNGUJE ale ... (Parkinsonovy zákony)
PODKLADY PRO VÝPOČET CENY MATERIÁLU (navrhované množství berte jako minimum :
V každém patře podružný rozvaděč (min. 24 modulů),  v kuchyni min. 5 zásuvek (každá samostatné jištění, různé fáze - v kuchyni se spotřebuje > 50% el.energie - někdy se odebírá ze všech zásuvek najednou) ,  OP min. 5 zásuvek 2jističe ,  DP totéž ,  LOŽ 4 zás 1 jistič ,  KOUP proudový chránič 2 zásuvky (AP + zás) 2 jističe ,  CHODBA min. 2 zásuvky 1 jistič . V každé místnosti min jedno světlo (vypínač, jistič (pokud nevadí, že při vybavení jističe zhasnou světla na celém patře, stačí jeden na patro  tanecek )) .
Případně ještě navíc el.ohřev vody (bojler - stykač, jištění, kabely) a sklepy (světlo, zásuvky, jištění, proudový chránič, kabely, venkovní 3f zásuvka 16A).
Každá zásuvka, vypínač a věneček potřebuje svou krabici (raději hlubokou). Kabely CYKY 3x1.5mm2 světlo (jištění 6A, max 10A) ,  CYKY 3x2.5mm2 pro zásuvky (jištění 16A) ,  CYKY 5x6mm2 přívod z ELM do PODR. ROZV.
Doporučuji do každého patra navíc k některým zásuvkám proudový chránič - pro jiné zásuvky mimo koupelnu (samostatný chránič) a ledničku a mrazničku - při vybavení vypne všechny připojené obvody na tento chránič a  lednička začíná odmražovat .
+ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY - pokud budete mít doma počítače, drahé TV přijímače, satelit, datové rozvody ...

TEĎ SI MŮŽETE ZAČÍT ODHADOVAT cenu materíálu .
Potom připočítejte : projektant, zednické práce, elektrikář (sekání drážek, vrtání a sádrování krabic, zapojování vypínače, světla, krabice, zásuvky, rozvaděče + kontrola své práce vč. měření),  a na závěr revize . Tito lidé musí mít patřičnou kvalifikaci a taky platit daně a pojištění .
 
ANTÉNNÍ ROZVODY.
Dopuručuji nachystat v každém pokoji jednu hlubokou krabici pod omítku s víčkem a propojit "husím krkem" min. 15mm (aby tam šel protáhnout kabel - pozemní TV) . Je to lepší než lišty na omítce. Někteří nadšenci zazdívají souběžně dva krky . Zásuvky se zapojují sériově (za sebou),  tj.do krabice je jeden přívod a jeden odvod. Začíná se od místnosti s antenním zesilovačem. U satelitů (víc) je to jinak . Koaxiální kabely mají doporučený min. poloměr ohybu. Bývá to 20cm (neohýbat více husí krk - špatně se protahuje).

DATOVÉ ROZVODY.
Podobné jako antény. Doporučuji v každém pokoji jednu krabici, jen OP 2x ,  DP podle počtu dětí .
"husí krk" min. 13mm. Zásuvky se zapojují paralelně - jednotlivě do místnosti, kde je zapojen rozvaděč (ROUTER) . Routery se prodávají se 4mi až 8mi přípojnými místy . Tj. jeden na patro . Nezapomenout na svislé rozvody mezi patry (propojení ROUTERů)

Práce se dají rozdělit na jednotlivá patra (čas, peníze) ,  já jsem to tak dělal (datové sítě tehdy nebyly) .
Byli jsme tehdy jen dva s malým dítětem a v přízemí 2+1 ,  na podkroví došlo později ...
Pokud to chcete dělat podobně, stačí projekt na dolní patro (aby se dala provést revize pro pojišťovnu).
Dobrý projektant vám může ušetřit dost trablů a peněz (např. nedoporučí levné a nespolehlivé el. komponenty, které vydrží pouze do ukončení záruky, má zkušenosti od firem, co realizují jeho práci).
antenní a datové sítě jen zazdít podle projektu krky a krabice a osazovat až je to nutné ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #22 kdy: 28.08.2010, 12:08 »

Jen chci rict zasuvky se nechaji tahat 3x1,5.zatizitelnost techto kabelu je 20A.necha se tim hezky usetrit.

TO: ross

Ano nechají,  ale v rozporu s planými předpisy (viz příloha),  a potom se nemůžete divit, že taková instalace neprojde výchozí revizí.   Hněv
Doporučuji vám všimnout si tabulky 7, kdy nestačí ani 2,5 mm2 a musí být 4,0 mm2.
Místo toho, než příště napíšete něco podobného, si raději napřed něco přečtěte.  podivej


* 33 2130 ed2 T6+T7 minimální průřezy.jpg (494.91 KB, 1389x1974 - prohlédnuto 1109 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 28.08.2010, 16:15 »

Jen chci rict zasuvky se nechaji tahat 3x1,5.zatizitelnost techto kabelu je 20A.necha se tim hezky usetrit.
Tohle radit člověku, který provádí kompletní rekonstrukci domu to je fakt šetření na pravém místě! Měl by instalaci minimálně provést, tak jak má, lépe nadimenzovat. A Vy mu poradíte, že to bude buď špatně a nebo na hraně. Ano za určitých okolností jde použít 3x1,5 ale natahat tím celý dům??? zle zle zle
Na vodě nešetří na odpadech také ne radiátory rovnež ale elektroinstala ci odfláknout od takových lidí utíkám!Panu majitelovi doporučuji si nechat udělat alespoň dvě nezávislé nabídky popřípadě projetkt!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #24 kdy: 28.08.2010, 16:58 »

Ano nechají, ale v rozporu s planými předpisy (viz příloha),  a potom se nemůžete divit, že taková instalace neprojde výchozí revizí. 
Nelze to tvrdit úplně 100%,  protože původní ČSN 33 2130 stále platí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #25 kdy: 28.08.2010, 17:20 »

Nelze to tvrdit úplně 100%,  protože původní ČSN 33 2130 stále platí.
Platí, ale pro stávající instalace. Nové instalace by se už měly provádět podle normy aktuální.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 28.08.2010, 19:18 »

TO: ross

Ano nechají, ale v rozporu s planými předpisy (viz příloha),  a potom se nemůžete divit, že taková instalace neprojde výchozí revizí.   Hněv
Doporučuji vám všimnout si tabulky 7, kdy nestačí ani 2,5 mm2 a musí být 4,0 mm2.
Místo toho, než příště napíšete něco podobného, si raději napřed něco přečtěte.  podivej
Nemám rád poddimenzovává ní a celkově porušování norem ale
rozhodně se budu snažit vyhnout situaci, kdy bych měl na zásuvky tahat 4,0mm2!! Zajímalo by mě jestli ten kdo vymýšlel tu tabulku, měl někdy dráty v ruce. Smyčkovanou zásuvku a tam 6 drátů o 4,0mm2 to chce um!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 28.08.2010, 20:43 »

Jen chci rict zasuvky se nechaji tahat 3x1,5.zatizitelnost techto kabelu je 20A.necha se tim hezky usetrit.

OK. Sichr píše něco o 19,5A, nic jiného se mě nechce hledat. Ale to je jeden kabel samostatný. Co potom se svazkem nad rozvaděčem? Tak zatižitelnost kabelů těžce klesá. Takže co jistím 16A, tahám 2,5. I pokud pominu 33 21 30......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #28 kdy: 28.08.2010, 20:51 »

Ani ta úspora není bůhvíco. Sedm kaček na metru vzhledem k riziku následných oprav se nevyplatí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 28.08.2010, 21:04 »

Tolik 7 Kč? Tady je to 5 Kč....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #30 kdy: 28.08.2010, 21:42 »

Nelze to tvrdit úplně 100%,  protože původní ČSN 33 2130 stále platí.

TO: Illek

Máte sice pravdu, že stále platí původní ČSN 33 2130, ale Vy, jako projektant, byste měl tuto normu znát, když se jí oháníte. Původní norma uvádí naproste stejné úbytky napětí, jako ty, podle kterých je zpracovaný tabulka v nové ed. 2. Takže vaše poznámka není tak úplně "profi".  Kroutím očima


* 33 2130_cl.4.7.3 ůbytky napětí.jpg (368.72 KB, 1517x1041 - prohlédnuto 528 krát.)

* 33 2130 cl.4.7.2 ubytek za elektroměrem.jpg (329.96 KB, 1331x1009 - prohlédnuto 506 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #31 kdy: 28.08.2010, 22:09 »

Určitě se nerozpakovat a provést rekonstrukci elektroinstala ce. Navíc, pokud vás nehoní čas, je to to nejlepší řešení.

Začněte projektem, kde si můžete domluvit všechny podrobnosti okolo umístění zásuvek, jejich počtu a tak dále.
S projektem v ruce máte nástroj, který se už dá pracovat. Pak nebudou odhady cen od 30 do 180 tisíc. Cena bude v nabídce spočítaná na konkrétní situaci. Můžete oslovit i více firem, ale pozor na podezřele levné firmy. Tam bývá zaděláno na budoucí průšvihy. Věštění není doménou elektrikářů, narozdíl od čtení v projektech.

PS: ještě bacha na rady těch, kteří nejsou přihlášeni pod svým pravým jménem. Nenesou v podstatě za své rady žádnou odpovědnost, vám se může jejich rada vymstít  a dovolání žádné. ČAsto se pod NICKEM skrývá laik. který se vám snaží ušetřit pár stovek, ale nemá žádné odborné vědomosti a nedokáže domyslet důsledky. Nestojí to většinou za tu úsporu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Antonín Vaněk
*
Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 29.08.2010, 09:38 »

Pokud máte dům volný a provádíte i ostatní rekonstrukce, proveďte i rekonstrukci i elektřiny. Ono nakonec ušetříte už tím, že práce provedete najednou a nebudete muset opět později řešit co a jak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #33 kdy: 30.08.2010, 10:22 »

Nové instalace by se už měly provádět podle normy aktuální.
Souhlasím, ale nemohu tvrdit obecně pro zásuvky, že dnes je CYKY 3x1,5 proti předpisům. To neznamená, že to doporučuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 30.08.2010, 21:24 »

Jen tak čistě teoreticky: tím kabelem CYKY 3x1,5 by se nechal připojit i celý elektrický sporák, pokud ho i s kabelem zakopete do velmi vlhké černé země s měrným tepelným odporem 0,4 K.m/W o teplotě max. 10°C.
Zatížitelnost těchto kabelů je 41,5 A. Nechá se tím hezky ušetřit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #35 kdy: 30.08.2010, 21:46 »

Jen tak čistě teoreticky: tím kabelem CYKY 3x1,5 by se nechal připojit i celý elektrický sporák, pokud ho i s kabelem zakopete do velmi vlhké černé země s měrným tepelným odporem 0,4 K.m/W o teplotě max. 10°C.
Zatížitelnost těchto kabelů je 41,5 A. Nechá se tím hezky ušetřit.

Čistě prakticky ovšem takový kabel bude při takovém zatížení v té chladivé zemině trošku topit, takže než uvaříte vodu na sporáku, bude to trvat o to déle. Nechá se tím hezky prodělat na platbách za energii. Pokud to ovšem není v plánu jako součást podlahového vytápění  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
 Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
 Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?