Autor Téma: Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?  (Přečteno 27005 krát)
Jan Větvička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.08.2010, 11:05 »

Rád bych se poradil jaké jsou podmínky pro souběh napěťových soustav TN-S a PELV. Konkrétně 1N,PE str. 230 V, 50 Hz (TN-S) a 2 str. 24V, 50 Hz - PELV. Základní podmínky pokud si dobře pamatuji jsou:
1) samostatné oddělené vedení nebo
2) dvojitá izolace - zkušební napětí 4 kV. Je to tak správně? Kde to prosím v normách vyčtu (resp. jaké přesné hodnoty platí pro rozvody a jejich uložení). Jedná se o rozvody MaR
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Větvička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 30.08.2010, 11:20 »

Doplňuji fotografii provedení a zjednodušuji dotaz. Je správné vedení soustavy PELV a TN-S v jednom instalačním žlabu z pohledu ČSN 33 2000-4-41? Použity kabely CYKY a JYKY.


* P5250055.JPG (167.06 KB, 640x480 - prohlédnuto 1042 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 30.08.2010, 13:40 »

Kabel CYKY by měl mít atest na 4kV (mám na mysli seriozní výrobce, jsou vyjímky 2,5kV)

Něco o souběhu napájecích rozvodů a rozvodů pro informační technologie byste vyčetl z ČSN EN 50174-2 (ČSN 36 9071)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Větvička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.08.2010, 13:59 »

Kabel CYKY by měl mít atest na 4kV (mám na mysli seriozní výrobce, jsou vyjímky 2,5kV)

Něco o souběhu napájecích rozvodů a rozvodů pro informační technologie byste vyčetl z ČSN EN 50174-2 (ČSN 36 9071)
Děkuji za odpověď. Ohledně požadavku na zkušební napětí 4 kV - na stavbě jsou dodány kabely CYKY se zkušebním napětím 2,5 kV a dodavatel argumentuje, že souběh z pohledu oddělení soustav je vyhovující. Potřeboval bych najít oporu v normě, že zkušební napětí má být 4 kV.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 30.08.2010, 14:15 »

ČSN 34 7410-4 předepisuje pro kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovité napětí do 450/750 zkoušku napětím 2000V. Pro instalace v síti 230/400VAC kabel postačí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Větvička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.08.2010, 14:54 »

ČSN 34 7410-4 předepisuje pro kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovité napětí do 450/750 zkoušku napětím 2000V. Pro instalace v síti 230/400VAC kabel postačí.
Nalezl jsem článek http://elektrika.cz/data/clanky/svmann021010/view, ve kterém se píše, že pokud budou vodiče typu SELV ve společné trubce vedení se silovými, proudovými okruhy, je zkušební napětí izolace 4 kV, dle čl. 521.N9.4.2 ČSN 33 2000-5-52. Zmíněný článek normy si ale myslím pojednává o společném vedení silových obvodů téhož napětí a ne různého napětí. Nicméně čl. 521.N11.10.3 uvádí, že by různé napěťové soustavy při souběhu měly být kladeny do samostatných skupin, oddělených většími mezerami...Je toto jediný podpůrný argument proto, že instalace na stavbě není provedena v souladu s nomami? Má někdo nějaké bližší zkušenosti?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Vykoupil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 30.08.2010, 16:55 »

Nemůžu si nerýpnout. Co že je to ta napěťová soustava? Která norma tento pojem používá či definuje?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Chovanec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 30.08.2010, 21:02 »

Podľa mňa je to v pohode.

STN 33 2000-5-52

521.6 Elektroinštala čné rúrky a úložné elektroinštala čné kanály
Viac obvodov v jednej elektroinštala čnej rúrke alebo v úložnom elektroinštala čnom kanály sa dovoľuje
iba vtedy, ak sú všetky vodiče izolované na najvyššie použité menovité napätie.

Ak máme v jednom kanále 24V a 230V a izolácia každého vodiča vydrží trvale min. 230V malo by to byť v pohode.

Keby bolo 24V a 3000V to by už v pohode nebolo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 31.08.2010, 08:37 »

ČSN 332000-4-41
článek 414.4.1 Obvody SELV PELV musí mí:
- ....
- ochranné oddělení od živých částí obvodů, které nejsou SELV nebo PELV, které je zajištováno dvojitou nebo zesílenou izolací nebo základní izolací a ochranným stíněním, které odpovídá nejvyššímu napětí obvodů

článek 414.4.2 stanovuje další požadavky, pokud nejsou plněny požadavy 414.4.1. Nicméně stačí splnit požadavky 414.4.1

Pokud se díváme na kabely jako na zařízení s dvojitou izolací a máme doklady výrobce, že oba kabely jsou zkoušeny na napětí vyšší, než je nejvyšší napětí použité, neměl by být problém.

Nicméně, nemám v rád takto řešenou kabeláž a pokud je to možné snažím se oddělit jednotlivé napěťové úrovně do extra žlabů (oteplení ve svazku, zátěž lávky, požární hlediska atp.). Ale někdy to prostě nejde.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 31.08.2010, 09:03 »

Ono se tomu říká separace/segregace kabelů. Když totiž bouchne silový kabel, nevezme sebou ten ovládací a vadné zařízení jde vypnout, závadu lze signalizovat.

Vzpomínám na situaci, kdy v rozvodně 22kV bouchla kobka a přehořel ovládací kabel. Obsluha velína pak mohla jenom sledovat, co se děje s transformátore m 1MVA 220/22kV ve zkratu aniž mohla cokoliv udělat (kromě volání o pomoc). Hasiči je pak sundavali z oken. Hořelo pod nima a hořící pertinax není nic moc dýchatelného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Větvička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 31.08.2010, 11:10 »

TO Jan Vykoupil: Vzhledem k tomu, že napěťová soustava je běžně používaným pojmem v projektové dokumentaci (specifikovat napěťovou soustavu v projektové dokumentaci vyžaduje např. vyhl. 499/2006 Sb, termín je běžně používán i PRE,EoN,ČEZ . viz jejich webové prezentace),  tak jistě nebudete mít problém se k nějaké definici dostat, resp. vám ji sdělí někdo z erudovaných kolegů Úsměv
TO Tomas Chovanec:
Z pohledu čl. 521.6 to skutečně může být v pořádku, nicméně jak si mám vykládat ze stejné normy následující články
528.1.N2.2 Souběhu a křižování silových vedení se sdělovacími vedeními je nutno se co možná vyhýbat...
521.N.9.4 Vodiče různých proudových soustav s různým napětím a různých proudových obvodů se nesmějí vtahovat do jedné trubky (dutiny, korýtka, žlabu apod.)...
521.N11.10.3 Kladou-li se vedle sebe kabely různých napětí nebo různých proudových soustav, doporučuje se klást je do samostatných skupin, oddělených většími mezerami pro přehlednost, zvláště nejsou-li skupiny jinak odlišeny.

Dle normy ČSN EN 50174-2 ed.2 - Obrázek 8 - Odstup kabelů v nosných systémech je realizace na dříve přiložené fotce nevyhovující - dle této normy musí být odděleny kabely rozvodů napájení od kabelů informačních technologií nebo pomocných obvodů (což si myslím, že jsou kabely JYTY od MaR) nebo citlivých obvodů.

Když to shrnu tak existují tři názory a co technik to samostaný názor:
1) souběh je v pořádku jelikož kabely jsou zkoušeny na 2,5 kV resp. 1 kV, což je více než nejvyšší použité napětí (400V),  takže nemusíme nic řešit.
2) souběh není v pořádku, jelikož kabely různých napěťových soustav mají být prostorově uspořádany a odděleleny (lepší orientace, zabránění poškození  - např. při stavební činnosti hrozí poškození kabelů a proniknutí nebezpečného napětí z TN-S do PELV apod.)
3) souběh není absolutně v pořádku, jelikož při souběhu TN-S a PELV (nebo SELV) má být použito dvojité izolace zkoušené na 4 kV - například jak uvádí pan Minařík ve svém článku - http://elektrika.cz/data/clanky/svmann021010/view
A teď "babo" raď kdo má pravdu... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Vykoupil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 31.08.2010, 12:11 »

TO Jan Vykoupil: Vzhledem k tomu, že napěťová soustava je běžně používaným pojmem v projektové dokumentaci (specifikovat napěťovou soustavu v projektové dokumentaci vyžaduje např. vyhl. 499/2006 Sb, termín je běžně používán i PRE,EoN,ČEZ . viz jejich webové prezentace),  tak jistě nebudete mít problém se k nějaké definici dostat, resp. vám ji sdělí někdo z erudovaných kolegů Úsměv

Že něco (neexistujícího) požaduje vyhláška je moc hezké, ale vsadím se, že v žádné normě nenajdete definici tohoto pojmu. Jak potom mám používat něco, co není definováno v názvosloví. Jak mohu vědět, co to vlastně ta vyhláška požaduje. To, že to všichni nesmyslně z ňáké setrvačnosti používají, ještě nic neznamená. Prostě je to z pohledu norem, definic a názvosloví nesmysl. Dle mě 100x použitý nesmysl se nestává pravdou jenom proto, že se hromadně používá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 31.08.2010, 14:02 »

Požadavek na separaci/segregaci kabelů by měl být součástí smlouvy a následně promítnutý do projektu.
Má to nějaká pravidla (třeba oddělení jednotlivých požárních skupin s nějakou definovanou dobou odolnosti) takže se nejedná o požadavek techniky i finančně zrovna triviální.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 31.08.2010, 15:13 »

Nemohu si nerýpnout. Co že je to ta napěťová soustava? Která norma tento pojem používá či definuje?

   Malé napětí, značka mn, do 50 V
    Nízké napětí, značka nn, 50 V až 1000 V
    Vysoké napětí, vn, 1000 V až 52 kV
    Velmi vysoké napětí, vvn 52 kV až 300 kV
    Zvláště vysoké napětí, zvn 300 kV až 800 kV
    Ultra vysoké napětí, uvn více než 800 kV


Že něco (neexistujícího) požaduje vyhláška je moc hezké, ale vsadím se, že v žádné normě nenajdete definici tohoto pojmu. Jak potom mám používat něco, co není definováno v názvosloví. Jak mohu vědět, co to vlastně ta vyhláška požaduje. To, že to všichni nesmyslně z ňáké setrvačnosti používají, ještě nic neznamená. Prostě je to z pohledu norem, definic a názvosloví nesmysl. Dle mě 100x použitý nesmysl se nestává pravdou jenom proto, že se hromadně používá.

Co je pro vás nepochopitelné na názvu ''napěťová soustava''? Tohle znají i učedníci....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Vykoupil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 31.08.2010, 16:37 »

To Šála:
To co jste napsal, je rozdělení el. sítí dle jmenovitého napětí. Stále tvrdím, že termín "napěťová soustava" se v ČSN 33 0050-601 (Mezinárodní elektrotechnic ký slovník) ani v jiné normě nevyskytuje. Vyskytují se termíny soustava distribuční, soustava rozvodná, soustava elektrizační, soustava přenosová atd. I termín napěťová hladina najdete, ale "napěťová soustava" nikde.  Nerozhodný Najděte tento termín v nějaké platné normě a pošlete její konkrétní označení. Myslím, že bysme měli používat správnou a jasně definovanou terminologii, abychom si rozumněli.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
H
« Odpověď #15 kdy: 31.08.2010, 17:01 »

Metalická kabeláž informačních technologií a kabeláž rozvodů napájení musí být oddělena v souladu s požadavky kapitoly 6.
ČSN EN 50172-2 ed. 2, čl. 5.3.5.1

A tak dále. Z mého pohledu je to, co je na fotce špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 08.09.2010, 08:01 »

Metalická kabeláž informačních technologií a kabeláž rozvodů napájení musí být oddělena v souladu s požadavky kapitoly 6.
ČSN EN 50172-2 ed. 2, čl. 5.3.5.1

A tak dále. Z mého pohledu je to, co je na fotce špatně.

Opravdu se jedná o ČSN 50172-2 ed2 ? takovou normu jsem nenašel, našel jsme pouze ČSN EN 50172 "Systémy nouzového únikového osvětlení",  která mě však nepřipadá zrovna relevatní k diskutované problematice, nehles¨dě na to, že odkazovaný článek vůbec neobsahuje.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
IM
« Odpověď #17 kdy: 08.09.2010, 22:54 »

Myslím, že bysme měli používat správnou a jasně definovanou terminologii, abychom si rozumněli. 
Když tak vyžadujete přesné vyjadřování, musím vás upozornit, že v citované větě máte 2 chyby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 21) Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Jaký je povolený souběh silnoproudého a telefonního rozvodu?
 Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
 Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
 Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
 Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230?
 Vice napeti v jednom kabelu
 Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely
 Vyloží mi někdo prostorovou normu ?
 34) Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi?
 36)Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Máte tip na ochrannou trubku pro oddělení sdělovacích rozvodů od silových?
 Lze umístit datový kabel v liště spolu se silovým?
 Jak se od sebe oddělují kabely 230V, 12V a sdělovací?
 Existuje norma, s požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV?
 Je možné vést vodu nad přímotopem?
 Mohou se vedení EZS a mn navzájem ovlivňovat?
 Je súbeh plynovodu s elektrinou v stene OK?
 Aká má byť vzdialenosť oznamovacích káblov od bleskozvodu?
 Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?
 Může být veden koaxiální kabel (pro TV anténu) v souběhu se silovými kabely?
 Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
 Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
 Jak vyřešit souběh plynového potrubí a nn kabelů v podhledu?
 Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
 Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu?
 Může ve svazku vyvázaných vodičů vznikat nějaká indukce?
 Nebude souběh strukturované kabeláže a nn vedení rušeno?
 Je možný souběh ovl.kabelu termostatu a silového vedení?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jednom kabelu?
 Jaká platí pravidla pro kladení slaboproudých vedení na ploché střeše?
 V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?
 Plechový žlab v blízkosti hromosvodu připojíte nebo oddálíte?
 Která norma řeší souběh kabelů 400V a 6kV?
 Ktorá norma predpisuje vzdialenosť uzemnenia od rozvodov vody, plynu?
 Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce?
 Jaká je správná vzdálenost svodu a plynového potrubí?
 Jak nejlépe ošetřit vedení UTP cat. 6 při častém souběhu a křížením s 230V?
 Mohou jít souběžně kabely silové a UTP?
 Jak v praxi provést křížení koaxiálního kabelu a jímací soustavy hromosvodu?
 Je křížení hromosvodu a kabelové televize na obrázku provedeno správně?
 V jaké vzdálenosti od silového kabelu mohu vést datový kabel a koaxilal?
 Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
 Která norma upravuje křížení venkovních (telegrafních) vedení?
 Kde v ČSN najít souběhy a křížení instalací?
 Je pripustne krizovanie el. vedenia na fasade so skrytym zvodom bleskozvodu?
 Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?
 Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
 Může vést souběžně silové vedení CYKY a ovládací JYSTY?
 Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?
 Jaké velké mohou být souběhy vodičů v rozvaděči z hlediska SPD ?
 Mohou silové kabely křížit kabel HDO?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení datových rozvodů v blízkosti rozvodů nn
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 Souběh a křížení vedení
 Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?
 Lze vést rozvod topení, vody a elektřiny v jednom kabelovém žlabu?
 Je přípustné křížení hromosvodu a plynového potrubí?
 Souběhy kabelových tras slaboproudých a datových rozvodů s napájecími vedeními nn
 Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
 Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2
 Požadavky na odstupy při souběhu a křížení vedení inf. Technologií s ostatními rozvody dle ČSN 33 2000-4-444
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Muze vodovodni pripojka krizit nn?
 Může být koaxiální kabel na TV příjem veden společně s rozvodem elektřiny?
 Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?
 Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?
 Která ČSN řeší souběh či křížení kabelů vn, nn či sdělovací kabely s hromosvodem
 Zaznamenali ste v praxi rusenie LAN v subehu so silovymi kablami?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?
 ARisk#2: Jaká je vhodná vzdálenost mezi vedením nn a daty?
 Aké sú odstupové vzdialenosti optického káblu od ostatných vedení?
 Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
 Jaké jsou podmínky křížení telefonního vedení s kanalizací?
 Která norma řeší souběh vedení topení a kabeláže?
 Je možné použít souběžné vedení ethernet, satelit a zásuvky 230V?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu kabelu a plynové trubky?
 Může být ve společné chráničce vodič typu CYA obvodu SELV a nn?
 Existuje norma pro souběžné vedení vodičů jednoho okruhu?
 Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
 Mohu jednom kabelu AYKY 4Bx16 vést nn i mn?
 Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?
 Lze uložit zemnenie pod kanalizaci a cca 80cm od planovej pripojky plynu?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?
 Jaká ČSN řesí vzdálenosti nn od dat. rozvodů rozvaděči?
 Mohou být v jednom rozvaděči nn a mn rozvody?
 Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
 Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jedné liště?
 Lze vést ve zdi silový kabel ke kamnům sauny spolu s kabelem k teplotnímu čidlu?
 Jaký minimální odstup vedení NZS a ERO ve žlabu s přepážkou?
 Aká je doporučená minimálna vzdialenost PP rúry od uzemnenia bleskozvodu ?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
 Co musí splňovat vodiče různého průřezu v chráničce místo kabelu?