Autor Téma: Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?  (Přečteno 36974 krát)
IM
« Odpověď #18 kdy: 20.08.2010, 15:34 »

Logice a profesnímu standardu, ale také ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 5.3.9.  podivej
Tak mě napadlo, že uvedená norma platí pro elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby.
V průmyslových rozvodech by tento argument nemusel být akceptovatelný .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #19 kdy: 20.08.2010, 18:01 »

Rád bych se závěrem zeptal, zda je bezpodmínečně nutné vyměnit jistič v rozvaděči z dnešních 16 A na 20 A. Proč by nemohl zůstat jistič 16 A. Děkuji.

Jde o selektivitu jištění, jističe by měly být řazeny sestupně (směrem od zdroje). Při poruše (zkrat nebo přetížení) by měl vypadnout pouze nejbližší jistič, v tomto případě ten na zásuvkové skříni. Dva jističe stejné hodnoty za sebou nemají zvláštní význam, při poruše nejspíše vypadnou oba.
Co se ještě týká selektivity jištění, nutno tedy ještě dodat, že při jištění 20A - 16A to stejně bude fungovat jen při přetížení, při zkratu zřejmě vypadnou oba jističe.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #20 kdy: 20.08.2010, 21:25 »

TO: Štefan Beláň.
Zasílám typ zásuvkové skříně.....

TO: Větvička

To co uvádíte je pouze polotovar k výrobě zásuvkové skříně. Je zde jasně uvedeno, že se jedná pouze o skříň s 5ti otvory bez jističů a zapojení. Je to stejné,  jako prázdná skříň pro výrobu rozvaděče. V této fázi chybí konečný výrobce zásuvkové skříně, který doplní jističe, chrániče, výrobní štítek a vydá prohlášení o shodě s příslušnou normou.
Nechápu, jak může někdo považovat prázdnou skříň za hotovou rozvodnici (rozvaděč)? Smutek

Návrh  instalace se mi vůbec nelíbí, ale rozumím, že zde sehrála svou úlohu ekonomika, a zajistit úspornou ochranu chrániči 30 mA. Zásuvky 32A navrhl projektant pravděpodobně z důvodu používání v provozu různých vidlic, nehledě na skutečný odběr (výkon). To ale není ta správná cesta a nedělá se to. Je to stejné, jako když někteří "chytrolíni" zapojují dvě zásuvky vedle sebe s obráceným smyslem otáčení pro případ připojeného točivého stroje, místo toho, aby všechny zásuvky i stroje zapojili ve správném pořadí fází, které vyžadují platné ČSN.

Neznám místní provozní situaci a vzdálenost k napájecímu rozvaděči. Správné řešení z hlediska provozní spolehlivosti mělo být toto.
1) Z hlediska selektivity měly být jističe v napájecím rozvaděči min. o 2 (i více) stupně vyšší než v zásuvkových skříních a kabely dimenzované pro více zásuvkových skříní.
2) Proudové chrániče (nebo i jeden společný) a jističe proti nadproudům (přetížení) měly být určitě přímo v zásuvkových skříních.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jan Větvička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 23.08.2010, 16:40 »

Na dokreslení celé situace zasílám fotografie z realizace a informaci, že zhotovitel mi předal na vnitřní elektroinstala ci platnou výchozí revizi. Projektant doplnil svá předchozí vyjádření o informaci, abych si na zásuvku 32 A napsal "Jen do 16 A". Na fotografiích je vidět přívodní kabel zakončený na "čokoládě" dále naspojkování zásuvek, nevyplněný štítek na boku "zásuvkové skříně" a jištění a chránič v rozvaděči - tzn. po skříň je vše dle PD ale pak začíná pravá divočina - na stěně mám namontovanou přenosnou zásuvkovou škříň (skříň má pěkné ouško pro přenášení) s poloviční výzbrojí  Smutek


* P6280051.JPG (66.62 KB, 448x252 - prohlédnuto 571 krát.)

* P6280052.JPG (67.72 KB, 448x252 - prohlédnuto 582 krát.)

* P6280053.JPG (48.63 KB, 448x252 - prohlédnuto 523 krát.)

* P6280056.JPG (64.58 KB, 448x336 - prohlédnuto 551 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 23.08.2010, 16:52 »

Vidím už blbě, nebo je opravdu do trojitý wagosvorky narvaných 5 drátů?
Nakopat realizátora do (_!_) a celý předělat, dokud nepředělají neplatit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 23.08.2010, 17:14 »

Vidím už blbě, nebo je opravdu do trojitý wagosvorky narvaných 5 drátů?
Nakopat realizátora do (_!_) a celý předělat, dokud nepředělají neplatit.


To je ta žlutozelená, tam přece nevede žádný proud tak co  zle
 Do té modré jsou narvané 4
Kolesu a jeho vodoléčebné metody na toho realizátora!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Větvička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 24.08.2010, 08:12 »

Na základě toho, jak je vše provedeno, bych nejradši vyměnil zásuvkové skříně za jiný typ (a s tím samozřejmě spojil i správné zapojení). Stačí mi skříň s výbavou 1x 230V/16A a 1x400V/16A. U této skříně je uvedeno, že jmenovitý proud je max. 16 A. Vykládám si to správně, že potom ale i jištění v rozvaděči musí být 16A? Děkuji předem za snad již poslední radu  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 24.08.2010, 08:26 »

U této skříně je uvedeno, že jmenovitý proud je max. 16 A. Vykládám si to správně, že potom ale i jištění v rozvaděči musí být 16A? Děkuji předem za snad již poslední radu  Úsměv
Ano, vykládáte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Jan Větvička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 24.08.2010, 08:45 »

OK. tzn. ale že nebude dodržena selektivita jištění (sestupné jištění od zdroje) ... zásuvky mají ve skříni jističe 16A...celá skříň pak bude jištěna také 16 A...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 24.08.2010, 12:24 »

Omlouvám se nerozuměli jsme si.
Pokud bude zásuvková skříň vybavena vlastním jištěním, pak předřazený prvek v rozvaděči jistí pouze přívodní kabel, tento jistící prvek potom nutně nemusí být 16A, ale je možné jít i na vyšší amperáž - s přihlédnutím ke kabelu, případně k charakteristik ám jiných prvků (chránič).
Ona selektivita mezi jističem 16 a 32A neni žádnej zázrak (pokud poteče poruchový proud vyšší než cca 125A, při zkratu, pak vypnou pravděpodobně oba)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.