Autor Téma: Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?  (Přečteno 14923 krát)
Erik Mavler
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 19.08.2010, 17:44 »

Jsem údržbář elektro.
V nově zrekonstruovan ém objektu v závodě kde pracuji, byly připojeny na jističe 32A 3f zásuvky 63A 3f a to z důvodu údajně nových norem.
Chtěl bych se proto zde zdeptat zdali je tomu vůbec tak.
Žádný takový předpis se mi nepodařílo najít.
Konkrétně se jedná o svařovací přístroje, které měli již o výrobce nainstalovány 32A vidlice.
Tak bych se chtěl zeptat zde osob zainteresovaný ch do norem, je to správně nebo bylo zapotřebí prodat neprodejné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 19.08.2010, 20:57 »

zásuvku 32A jistím maximálně 32A jističem zásuvku 63A jistím maximálně 63A jističem, proč bych zbytečně montoval na vývod jištěný 32A jističem zásuvku 63A mi přijde naprosto zbytečné! Tato situace nastává ve většině domácností, kdy je požadavek na 32A zásuvku, jelikož je na ní vetšina zařízení a hlavní jistič mají 25A, tak se tam pak dá vzhledem k selektivitě jistič 20A + proudový chránič. Ale jinde nevidím důvod proč to takto řešit? Třeba kolegové na něco přijdou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #2 kdy: 19.08.2010, 21:35 »

Akých nových noriem ? Ved keď je zásuvka stavaná na 32A tak aj na tolko sa musí istiť ,dávať na okruh 32A zásuvku mi príde zbytočné, lebo k stávajucému isteniu stačí aj 32A zásuvky. Iné by to bolo ak by istič pred zásuvkou bol treba 40,50,63A to je potom v poriadku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 19.08.2010, 21:52 »

Tohle lze přirovnat ke koupi stykače 25A pro okruh kde je jištění 16A. Funguje to, vždyť jsou tam jen odolnější kontakty. Ale je to značně neekonomické, hlavně ve velkém. Tohle co popisujete je navíc i nepraktické. Předělávání zásuvek a pak třeba když podnik zakoupí mašinu tak jí taky musí upravit vidlici nebo vymyslet nějakou redukci. Navíc se tam nedá spustit nic co je stavěno 63A. Ale vy se na to mužete dívat tak že aspoň máte nějakou práci  Mrknutí

Teď mě napadá jiná otázka, jakým pružezem je to taženo? Třeba je předimenzovaný a počítá se s úpravou (jističe, zásuvky).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Huba
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.08.2010, 00:45 »

Takú normu ešte nevymysleli.
V prvom rade nahliadnite do projektu. Tam by sa malo všetko vysvetliť.
Napadá ma jedna "finta" a to, že použitím zásuvky 63A sa dotyčný vyhol povinnosti použitia prúdového chrániča.
Ešte malý dovetok: Prerábanie vidlíc sa považuje za zásah, ktorým prestane platiť záruka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ži a nechaj žiť
Václav Filip
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 20.08.2010, 07:24 »

Jen pro zajímavost je dobré se podívat, jak mohou být 3fáz zásuvky zatěžovány motorickými(indukčními) zátěžemi  (spotřebiči). Obvykle je to zhruba 1/2 jmenovitého proudu zásuvky.Pamatu ji si, že v počátcích používání IEC 3fáz zásuvek docházelo ke spékání materiálu vidlice v zásuvce(použit nekvalitní materiál).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #6 kdy: 20.08.2010, 08:35 »

Jen pro zajímavost je dobré se podívat, jak mohou být 3fáz zásuvky zatěžovány motorickými(indukčními) zátěžemi  (spotřebiči). Obvykle je to zhruba 1/2 jmenovitého proudu zásuvky.Pamatu ji si, že v počátcích používání IEC 3fáz zásuvek docházelo ke spékání materiálu vidlice v zásuvce(použit nekvalitní materiál).

Ano, to pamatuji dobře, na opravu motorové zásuvky se chodilo s tříkilovou palicí, protože ji bylo nejdřív potřeba rozbít, jinak se nedala demontovat. Pak jsme přišli na to, že je třeba čas od času odstraňit oxidy z niklovaných kolíků (nejlépe smirkovým papírem hr. 400),  které způsobovaly přechodový odpor a zapečení plastů. Pak se začaly kontakty a kolíky vyrábět pouze mosazné a bylo po problému.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #7 kdy: 20.08.2010, 08:41 »

Ještě dotaz na původního tazatele: Připojeny budou svařovací automaty nebo se jedná o klasické sváření s obsluhou a jaký je max. příkon zařízení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Erik Mavler
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 20.08.2010, 17:32 »

Václav 3Jedná se o klasické sváření s obsluhou na která kusy na svařování dává do polohovadel s upínáky. Co se týká příkonu tak u nejvýkonější je uveden špičoký odběr v ampérech 35A nicméně servisní technik mi sdělil, že stačí 32 A jištění a ono to také na to jištění bez problému běží. Ostatní svářečky mají špičkové parametry nižší cca 25A a méně.
Vladimír Huba- Ano třífázový okruh není zapojen přes proudový chránič. Takže asi nejspíše proto je tomu tak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #9 kdy: 20.08.2010, 17:47 »

V dané situaci je nutno přiznat, že pokud budou zásuvky 32A zatěžovány "na doraz",  nemusí jím to tak úplně prospívat. Zásuvky 63A mají masivnější kontakty, vydrží podstatně více.
Navíc, časem se může projevit, že při plném, dlouhodobém provozu nemusí stačit jištění 32A, potom by stačilo jen vyměnit jistič (pokud bude dostatečně dimenzovaný přívodní kabel).   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.