Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?  (Přečteno 24024 krát)
Pr_Milan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 08.08.2010, 13:55 »

Jedná se o menší RD.
Rozvaděč řeší pouze vnitřní instalaci (zásuvky a osvětlení).
Rozvaděč je řešen tak, že na přívodu je umístěný předřazený třífázový proudový chránič 30mA (dle požadavku uživatele, pouze jeden centrální chránič pro všechny místnosti).


Problém nastal s revizním technikem při jeho první návštěvě.
V prostoru je koupelna. On požaduje (vůbec nevím na základě čeho a proč) použít pro koupelnu další samostatný jednofázový proudový chránič 30mA, že předřazený 3f. proudový chránič pro koupelnu nestačí.

#106#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 08.08.2010, 21:35 »

Revizní technik nemá důvod něco takového požadovat. To ale není podstatné. Podstatné je to, že jeden centrální chránič je nesmysl a revizní technik může mít jiný důvod neposvětit toto řešení. Pokud je pravda, jak tvrdíte, že je to požadavek uživatele, který jste mu zřejmě nedokázal rozmluvit (pokud jste se o to vůbec pokoušel),  tak potom uživatel významně zasáhl do projekčního řešení elektroinstala ce a tak vám v tomto případě radím, ať on sám vstoupí do jednání s revizním technikem a zajistí si revizi sám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #2 kdy: 08.08.2010, 22:09 »

Podstatné je to, že jeden centrální chránič je nesmysl...
Zde bych vážil význam slov...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 08.08.2010, 22:22 »

Také bych trochu vážil slova. Není to nesmysl, ale centrální chránič pouze značně snižuje komfort celé elektronstalac e. Ale rozhodnutí bych nechal na investorech. Poté na projektu a dle toho to udělat. Pokud je tam nějaká změna, je potřeba projekt upravit.

Jestli je to jinak než v projektu, tak s tím může RT mít problém. To chápu. Pokud to odpovídá projektové dokumentaci, tak v tom problém nevidím. Všeobecně to tak být může. Jestli na tom bude trvat, tak ať dodá číslo a článek normy, podle kterého to tak nemá být a kterému to odporuje. Pak se o tom nechá diskutovat. Jinak je to od něj jen takvé prázdné plácnutí do vody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 08.08.2010, 22:31 »

Zde bych vážil význam slov...
Z bezpečnostního hlediska a požadavků norem řady ČSN 33 2000 je centrální FI v pořádku. Z praktického hlediska je ovšem opravdu nesmyslný. Navíc odporuje požadavku na vypnutí pouze takového obvodu, který je v poruše (doporučení ČSN). Jako RT to ovšem přehlížím, protože je to věc provozovatele (je mnou na to upozorněn).

RT nezajímá projekt. Zajímá ho DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby). Pokud mám štěstí (zdaleka ne vždy) a je mi předložen projekt počmátaný změnami, je vše v pořádku. Třeba na pytlíku od svačiny.

Zasahovat do vztahu mezi dodavatelem instalace a investorem mi nepřísluší. Já pouze zkoumám shodu mezi požadavky závazných norem (tím nemyslím ČSN, ale zákony a NV) a skutečností.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 08.08.2010, 23:07 »

Ok, výraz "nesmysl" mohu nahradit faktem, že není zajištěna selektivita při případné poruše. Je věc názoru, jestli lze nebo nelze takové riziko přijmout s ohledem na např. malou pravděpodobnos t výskytu takové poruchy za provozu a také to, co je to "několik" obvodů. V každém případě si ale myslím, že uživatel by měl mít požadavky na vybavení spotřebiči, na velikost příkonu, ale určitě ne na počet chráničů v rozvaděči. Přecejenom dodavatel elektroinstala ce má taky svou odpovědnost a o této technické otázce by měl rozhodnout on. V opačném případě pak uživatel po zásazích tohoto typu skutečně nemůže mít žádnou záruku, že případná výstupní kontrola třetí osobou dopadne kladně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #6 kdy: 08.08.2010, 23:29 »

Inak ked sa sem pripojím ale nie je chránič za chránič blbosť ? Nebudu sa rušit a navzájom vyhadzovať ? Nemam to overené praxou ale jeden RT mi to tak raz vysvetloval..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 08.08.2010, 23:34 »

Obvykle se dává jako hlavní vypínač selektivní 300mA chránič. Ten zároveň slouží jako účinná ochrana před požárem od vadné instalace. Za ním jsou chrániče 30mA nejlépe s charakteristik ou G nebo U.

Dva 30mA chrániče za sebou nemají žádný smysl. Chcete-li určit, který vypadne dřív, hoďte si korunou (ve vašem případě asi eurem).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #8 kdy: 08.08.2010, 23:48 »

Za ním jsou chrániče 30mA nejlépe s charakteristik ou G nebo U.

Co je chránič "U" ?? S tímto označením jsem se ještě nesetkal ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 09.08.2010, 00:08 »

Co je chránič "U" ? S tímto označením jsem se ještě nesetkal ...

Vychází z chrániče S/A a má navíc sníženu citlivost pro 2. a vyšší harmonické 50 Hz.
Vzhledem k tomu, že se jedná o chránič selektivní (zpožděný),  nelze jej použít tam, kde je předepsán chránič pro ochranu osob před NDN. Myslím, že se ani 30mA nedělají.


* chranic-U.jpg (19.88 KB, 435x375 - prohlédnuto 1036 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Pr_Milan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 09.08.2010, 06:20 »

Díky za vaše odpovědi. Běžně se snažím mít u RD více samostatnch chráničů, aby nedošlo zbatečně k odepnutí celé elektroinstala ce. Zde je jeden centrální chránič (pro 4 místnosti, jedno podlaží). Každopádně to nijak normám ČSN neodporuje, když nemám samostatný chránič pro koupelnu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 09.08.2010, 06:54 »

Vzhledem k tomu, že se jedná o chránič selektivní (zpožděný),  nelze jej použít tam, kde je předepsán chránič pro ochranu osob před NDN. Myslím, že se ani 30mA nedělají.
Tak to "účko" beru zpět, je to novinka a ještě jí nemám nastudovanou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Online Online



telefon +420 604791991


« Odpověď #12 kdy: 09.08.2010, 07:22 »

Jirko FI s charakteristik ou "U" není žádná novinka. Pokud vím, je na trhu min. 3 roky. Mrknutí

Jinak k dotazu, samostatné FI na koupelnu - není důvod !
Samostatné FI na zásuvky, a samostatné FI svítidla v koupelně a venkovní třeba.-  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 09.08.2010, 14:15 »

Zde bych vážil význam slov...

Ano vážil bych přitvrzení v odsouzení tohoto řešení. Poruchou jednoho jediného kontaktu N v centrálním chrániči dojde v celé instalaci k pěkné mele díky vzniku plovoucí nuly, při poruše v jednom obvodu dojde k přerušení napájení obvodů ve kterých není porucha, při použití více přístrojů v objektu dojde k sečtení unikajících proudů a k náhodnému vybavování chrániče, o zhoršení podmínek při opravách nemluvě. Stavím se za tvrzení že "jeden centrální chránič je nesmysl."  Mrknutí

Podle mne je ten kdo takové řešení nabídne a zrealizuje aniž by zákazníka upozornil na možné riziko neseriózní. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 09.08.2010, 14:21 »

Jirko FI s charakteristik ou "U" není žádná novinka. Pokud vím, je na trhu min. 3 roky. Mrknutí

Nojo, to pro mě novinka je. Při jeho vyjmenování jsem se unáhlil a sypu si popel na hlavu. Nicméně je to zajímavý chránič a možná by se hodila i verze 30mA nezpožděná, například pro jištění počítačových učeben a podobných problematickýc h obvodů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #15 kdy: 09.08.2010, 14:31 »

.... selektivní (zpožděný),  nelze jej použít tam, kde je předepsán chránič pro ochranu osob před NDN. Myslím, že se ani 30mA nedělají.

Ano, zpožděné chrániče 30 mA se logicky nevyrábí. Chrániče 30 mA se používají jako doplňující ochrana při dotyku s živými částmi,  kdy chránič musí vybavit co nejrychleji, a tak zpoždění by bylo pravděpodobně "vražedné".   Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #16 kdy: 10.08.2010, 11:56 »

Zpožděné se nevyrábí, jen tzv. s dobou nepůsobení 10ms....

Typ G: tento typ vypínací charakteristik y omezuje
počet nežádoucích vybavení zapříčiněných
rázy proudu v pracovních vodičích a krátkodobými
poruchovými proudy s dobou trvání do 10 ms
(vliv kapacit proti zemi, vliv svodičě přepětí..)

Jako doplň. ochrana musí stále vypnout do 30mA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Princip funkce proudového chrániče
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 23 dotazů.