Martin_Chmelík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.08.2010, 08:16 »

V domě, který je po celkové rekonstrukci včetně nové elektroinstala ci (cca 3 roky) máme hlavní jistič 3x25A,
následuje 3x16A "pro garáž" a v garáži je rozvaděč s jističi 3x25A+1x16A+1x10A
(je tam zásuvka 25A, 2x zásuvka 230V + světla).

Je to správně?
Nemělo by to být spíš 3x25A - 3x20A - 3x16A+1x16A+1x10A?



#106# Jedna otázka na jedno téma!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 16.08.2010, 09:11 »

Jsou to jističe nebo jističochránič e?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin_Chmelík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 16.08.2010, 09:45 »

Jsou to jističe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 16.08.2010, 09:47 »

Selektivita nic moc, ale ten 16A jistič bude nadimenzovaný na přívod do garáže.
Ono se toho za 25A hlavním jističem moc vykouzlit nedá.

PS: kdepak máte chránič?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin_Chmelík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 16.08.2010, 11:44 »

Chránič je tam jediný a to jen pro jednu koupelnu, přestože jsou tam koupelny dvě...
No asi bude nejlepší si pozvat někoho jiného, než toho člověka, který tam ten rozvod dělal. ;-)
Ale tohle mě trklo do očí jako první. Přívod do garáže je myslím 5x4.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #5 kdy: 16.08.2010, 13:31 »

No ono by to bolo dobre mať všetko pod chráničom .. Teda aspon jeden centrálný 30 mA.  podivej
No ak máte hlavný istič B25/3 tak by bolo skor dobre mať pre garáž istič B20/3 a v garáži použiť hlavný vypínač 3x25A a za ním istič B16/3 pre 3f zásuvku ( ak máte tu starú oválnu 25A zásuvku tak ju radšej vymenťe za 16A/5p  zásuvku ) a ďalej už teda B16/1 pre zásuvky a B10/1 pre svetelný okruh..

Ale v prvom prípade ak to máte novu elektriku tak to budeťe mať určite už sieť TN-S v dome tak použite prôdový chránič.. Je to inak skvela a hlavne BEZPEčNá VEC .

A inak ako je na tom projekt ? Ved v tom by to malo byť všetko zakreslené nie ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Václav 3
« Odpověď #6 kdy: 16.08.2010, 13:44 »

Před třemi léty nemusel být chránič na všechny obvody!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 16.08.2010, 14:22 »

No ono by to bolo dobre mať všetko pod chráničom .. Teda aspon jeden centrálný 30 mA. 

S první větou se nedá než souhlasit.
Jen s tím centrálním chráničem bych nesouhlasil. Určitě se vyplatí použít více chráničů. Při jejich navrhování je jen potřeba zapojit mozek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 16.08.2010, 14:45 »

Sednul bych si s elektrikářem (ne s elektrozedníke m) a probral bych možnosti úprav. Vypadá to na chaos. Možná by pomohl i projektík. Úpravám se nevyhnete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 16.08.2010, 17:54 »

Na straně jedné není dodržena selektivita, na straně druhé u garáže bych to zas až tak neřešil, pokud vás nebude trápit, že s každým výpadkem napájení v garáži pravděpodobně vypadne i napájení domu. S ohledem na celkové předjištění hlavním jističem a typ kabelu na přívod do podružného rozvaděče garáže by bylo za určitých okolností možné jistič na přívod do garáže vypustit.

Pokud píšete, že máte elektroinstala ci po celkové rekonstrukci v celém domě, jak je možné, že máte v garáži ještě 25A zásuvku?  ?? A k čemu ji používáte? Proběhněte štítky na spotřebičích a koukněte, jestli by vám nestačila zásuvka 16A/400V. Pro většinu spotřebičů v domácnostech bohatě vystačí, pak by se dalo jištění snížit na 16A. Někdo výše poradil vyměnit zásuvku za pětipólovou, ale osobně nejsem zastáncem této výměny ve starší instalaci, kde mohou být pouze 4 vodiče. To jste nenapsal, je třeba i na toto kouknout.

Každopádně bude nejrozumější cesta sednout s profíkem a projít detaily, jak psal kolega Švejkovský.

P.S. Ještě jedna maličkost. Dnes se hodně používají tzv. vypínače na DIN lištu, které slouží pouze jako vypínač. Na první pohled je laik těžko rozezná od jističe, a hříčka je na světě  Mrknutí. I když v tomto řešení nevidím logiku, ale od dob, kdy elektriku může dělat každý, kdo má v zadnici díru, bych se ničemu nedivil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #10 kdy: 16.08.2010, 22:00 »

Podle toho popisu bude zřejmě v garáži rozvodnice, která obsahuje pouze tři jističe - 25A/3 pro 3F zásuvku, 16A/1 pro zásuvky 230V a 10A/1 pro světla. Přívod pro rozvodnici v garáži je odjištěný jističem 16A/3.

To nejjednodušší, co se dá udělat, je vyměnit jistič pro 3F zásuvku s jističem pro rozvodnici v garáži, popřípadě tento jistič (25A/3) ještě vyměnit za 20A/3.
Posloupnost by potom byla 25A/3 (jistič před elektroměrem) - 25A/3 (jistič pro rozvodnici v garáži) a 16A/3 (jistič pro 3F zásuvku) nebo 25A/3 - 20A/3 - 16A/3.
Přimčemž první varianta by nejspíše nepřinášela v praxi žádné zvláštní problémy.

Proudový chránič by bylo vhodné instalovat alespoň do rozvodnice pro garáž (pokud se tam vejde),  zejména pokud jste "kutil domácí" a garáž používáte zároveň jako dílnu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Martin_Chmelík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 17.08.2010, 09:34 »

Síť je po celém domě TN-S. Proč je v garáži zásuvka 25A netuším, takto jsme dům koupili. Začal jsem se tím vším zabývat, když jsem chtěl připojit svářečku s 16A zástrčkou...
Rozhodně díky všem za rady a jdu se mrknout na kontakt na profíka. S tím pánem co to tam dělal se nechci ani poznat.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #12 kdy: 17.08.2010, 15:45 »

No tak pokial máťe sieť TN-S tak v tej garáži si nechajte vymeniť zásuvku za 16A/400V/5 P.
Ideálna postupnosť by bola taká že by ste pre garáž použili hlavný istič B20/3 a v garáži miesto hlavného vypínača použili prúdový chránič napr OFE 25/4/003 a potom dali istič B16/3 pre 3f zásuvku a ďalej B16/1 pre 1f zásuvku a B10/1 pre svetlo.

Inak k povodnemu dotazu: aby to nebolo spravené tak, že v garáži nie je isitč 25A ale len hlavný vypínač na DIN lištu,lebo ak je prívod od garáže CYKY-J 5x4 tak by ten kábel so zásuvkou mohoľ byt istený aj hlavným ističom !
Ale aj keby to bolo takto tak postupovat ako som popisoval ja alebo kolegovia 25A zásuvka patrí už do minulosti... dneska je zásuvka v garáži 16A/400V pre dom postačujúca v plnom rozsahu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jan Šlezingr
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 18.08.2010, 07:57 »

A nemá tam tazatel ve skutečnosti zásuvku 32A?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?