Autor Téma: Proč elektroměr měří nepřiměřeně malou spotřebu?  (Přečteno 6626 krát)
palispalis
« kdy: 25.01.2010, 15:30 »

Namontovali jsme dle potřebného toku proudu měř. transf. proudu 400/5 a na něj správně zapojili elměr 5A. Dle uživatele je ale spotřeba na displeji neúměrně malá.
Dedukce problému: vadí digitálům jiný sled fází (L2,L3,L1)?
Trafáky jsou ukostřeny, kdyby nebyly, tak by pochopitelně neměřily, že?

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 25.01.2010, 15:57 »

Souprava by měřila i bez toho ukostření=uzemnění. To je tam jen jako ochrana proti nebezpečnému přepětí, které by vzniklo na přerušeném proudovém obvodu PTP. Jen musíte mít uzemněny stejné svorky na všech třech PTP.
K měřeným hodnotám: Neměli byste pro začátek dedukcí vynásobit kWh konstantou, třeba 80x (400/5=80)? Jak elměr pozná, že primární proud je ve skutečnosti 80x větší? Je tam možnost nějakého trvalého nastavení konstanty a nebo tam už je něco přednastaveno?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 25.01.2010, 16:06 »

Typ elektroměru?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.01.2010, 16:20 »

Dedukce problému: vadí digitálům jiný sled fází (L2,L3,L1)?
Aj keď sa odporúča dodržanie sledu fáz pri všetkých elektromeroch, pri činnom výkone je to jedno. Pri jalovom však nie.  A ako ste prišiel na to ,že sled fáz L2,L3,L1 je špatný? Nie je to to isté ako L1,L2, L3 ?
Hlavne aby vám sedeli prúdy s napätím.
Ostatné už povedal p. Doležal. Máte už prevodovú konštantu nastavenú v elektromere? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 14.04.2010, 23:50 »

Dle uživatele je ale spotřeba na displeji neúměrně malá.

To je snad pro odběratele dobře, ne?
Co by za to jiní dali...  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 24.10.2010, 19:54 »

To je snad pro odběratele dobře, ne?

... jo, jenže už ne pro energetiky, a ti pak na něj pošlou svoje mafiány ....

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 24.10.2010, 20:49 »

Správné nastavení konstanty je věcí technika distributora a nemusí vás zajímat. Správný sled fází lze ověřit velmi snadno a předpokládám, že to technik udělal. Pokud máte přesto podezření, oznamte to distributorovi, za to na vás určitě komando nepošle. Jenom si ověřte, že uživatel správně pochopil informaci na displeji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #7 kdy: 24.10.2010, 21:08 »

Namontovali jsme dle potřebného toku proudu měř. transf. proudu 400/5 a na něj správně zapojili elměr 5A. Dle uživatele je ale spotřeba na displeji neúměrně malá.

TO:palispalis

Zkontrolujte si ještě jednou celkové zapojení.
Pokud mate správně stanovený převod (konstantu násobení číselníku),  může být chyba v nedodržení stejného napěťového a proudového obvodu a také mohlo dojít k záměně (otočení) některého proudového měniče.  Nerozhodný
Schéma zapojení máte v příloze.

PS: Předpokládám že máte instalovanou i zkušební svorkovnici SZ.

* Schéma č.8.pdf (71.63 KB - staženo 711 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 22 dotazů.