- Asi ste nedával pozor
- pre vodivé časti prichádzajúce zvonku platí podmienka, že musia byť vnútri budovy navzájom spojené a to tak blízko pri vstupe, ako je to možné. Nemá to nič spoločné s hlavným ochranným pospájaním.
Áno, neraz sa mi stalo, že som nedával pozor, ale žijem v presvedčení, že vodivé prepojenie kovových potrubí pri vstupe do budovy so zemničom, s PEN, s konštrukciou atď. je priamo podstatou hlavného ochranného pospájania. (Vraj sa už v norme nepoužíva slovo "hlavné")
V každom prípade potrubie z otázky do budovy nevstupuje.
pospájanie v kotolni nie je podmienené nebezpečím privedenia nebezpečného napätia, ale prístupnosťou cudzích vodivých častí.
Z diskusii viem, že napr. kovová zárubňa v kúpeľni sa nepripojuje, preto som sa radšej opýtal.
Ak ostanem v súčasnom stave pochybností, tak to potrubie nakoniec pripojím aj za cenu nominácie na pološialeného pospojovača.