MariannH
« kdy: 23.08.2010, 12:34 »

Co sa tyka elektriny, som uplny laik.
Pri zapnuti PC mi vyhadzuje poistky. Resp. pod zapnutim myslim zastrcenie zastrcky predlzovacky do zasuvky (PC nie je zapnute, len je v standby rezime).

Uz sa to deje 3/4 roka a na zaklade skusenosti mozem napisat:
- poistky vyhodi nahodne, ale aspon raz za tyzden
- poistky nevyhodi samotne zapnutie PC, ale len jeho pripojenie do el. siete (ja vypinam PC i zo zastrcky)
- doteraz som nezistil ziadnu suvislost s vyhadzovanim spojenu s ostatnymi spotrebicmi v domacnosti
- predlzovacka bola vymenena, takze ona problemom asi nebude
- pravdepodobne bude problemovy samotny zdroj v PC

Zdroj by som nerad menil, len sa chcem spytat, ci sa neda nejako odfiltrovat ten "naraz",  co sposobi vyhodenie poistiek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 23.08.2010, 17:30 »

Nemáte tam proudový chránič...jak píšete pojistky??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 23.08.2010, 18:22 »

Občas se mi to stane taky. PC je napájeno spínaným zdrojem. Na jeho vstupu je značná kapacita (jistě vysvětlí kolegové v oboru vzdělaní). Při zapnutí dojde k nabití zdroje proudem, který vyrazí jistič. Kupte si značkovou bednu. Nebo vyměňte jistič za nový (jaký tam máte? Bílý nebo černý?).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 23.08.2010, 19:14 »

Jakej je u PC monitor? Je to LCDéčko? Jistič vyhazuje PC samo o sobě (bez monitoru) a nebo jen s ním?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 23.08.2010, 20:06 »

Spínané zdroje mohou vypínat jističe, zejména jističe s vypínací charakteristik ou B (dříve V nebo L).
Toto je celkem typický stav např. u nějakých adminstrativní ch prostor, kde je více počítačů.
V normálním stavu je to bez problémů. Ale stačí např. výpadek napajení, po obnově vypadne jistič a nejde nahodit. Je to způsobeno proudovým rázem při zapnutí spínaných zdrojů (v PC). Nejjednodušším řešením je potom odpojit část (nebo všechny) počítače ze zásuvek (některé zdroje mají síťový vypínač - je přístupný na zadní straně PC),  natáhnout jistič a postupně PC zapínat. 

Popsaná situace ovšem odpovídá několika PC, zapojených na jeden okruh, u jednoho PC by se toto nemělo stávat. Setkal jsem se s tímto jen jednou - byl použitý jistič B10/1 a nějaký "prasečí" zdroj, asi 850 VA (majitel byl tak trochu blázen do PC). V dané situaci pomohla výměna jističe za C10/1. To je obvykle nejjednoduší řešení této situace - vyměnit jističe B za C, pokud tedy vyhoví "impedance poruchové smyčky".   

Samozřejmě je také možné, že je vadný zdroj v PC, jak psali kolegové.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Martin1548
« Odpověď #5 kdy: 24.08.2010, 12:46 »

Zdroj by som nerad menil, len sa chcem spytat, ci sa neda nejako odfiltrovat ten "naraz",  co sposobi vyhodenie poistiek.

Vypůjčte si na zkoušku ATX zdroj s aktivním PFC (nebo celé PC). Tyto zdroje mají mírně jinou konstrukci a proudový náraz při zapnutí je podstatně menší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
MariannH
« Odpověď #6 kdy: 30.08.2010, 09:58 »

1) zdroj v PC ma aktivne PFC
2) PC je v domacnosti. v okruhu, kde je PC je este chladnicka a televizor (istic sa vyhodi aj vtedy, ked chladnicka i televizor su "standby")
3) zakladna doska PC sa na stranke vyrobcu chvali oznacenim "100% High-quality Japan-made Conductive Polymer Capacitors"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Edmund Pantůček
Pouze život máme doživotně, užívejme jej!
*
Offline Offline



Soudní znalec obor EMC a riziková analýza


« Odpověď #7 kdy: 30.08.2010, 10:21 »

1) zdroj v PC ma aktivne PFC
2) PC je v domacnosti. v okruhu, kde je PC je este chladnicka a televizor (istic sa vyhodi aj vtedy, ked chladnicka i televizor su "standby")
3) zakladna doska PC sa na stranke vyrobcu chvali oznacenim "100% High-quality Japan-made Conductive Polymer Capacitors"

Aleale - podíval se někdo na vodiče v přívodní šňůře? Často jsou L a N považovány za pracovní a proto bývají v přívodní šňůře prohozeny. Zkuste proměřit zda levý kolík v zástrčce jde na levý kolík v zásuvce (každý dobrý revizácký měřicí přístroj indikuje napětí na neutrálu Úsměv)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 30.08.2010, 10:28 »

- poistky vyhodi nahodne, ale aspon raz za tyzden

Navíc nechápu, proč by mělo prohození L a N mít nějaký vliv. Dodnes vlastním několik roztrojek co to dělá a problémy nejsou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
SMILEK
« Odpověď #9 kdy: 30.08.2010, 21:18 »

V zásadě existují dvě nejčastější možnosti (jak už zde bylo předřečníky správně uvedeno):

A) je vyhazován jistič. Zdroj PC či monitoru nemá v pořádku vstupní část (termistor, nebo jinou součástku omezující nárazový nabíjecí proud kondenzátoru na primáru). Může mít na sobě nápisy o PFC, nebo že výrobce je mistr světa ve výrobě zdrojů a přesto to může být osekaná laciná kopie (bohužel). Tedy odzkoušet s jiným typem zdroje. Nebo může být načatý jistič. Jaký typ jističe tam je? (typ či foto).

B) je vyhazován chránič,  ne jistič. Je tam také lednice a televize. V součtu může únikový proud někdy překročit mez (některé ze zařízení může být z tohoto hlediska vadné). Je tam chránič (fíčko)?

Se základní deskou (a jejími kondy Japan Hand-made blabla) to nemá co dělat.
Na přehození L a N také nevěřím (ale může tam být čistě teoreticky nějaká skrytá bota v instalaci).
Tedy: Jedno zdravé PC z principu nevyhazuje zásuvkový jistič (ani s CRT monitorem, natož s LCD bez demagu). Někde je chyba. Rozumím tomu, že nechcete měnit zdroj (nejpravděpodobnější původce závady),  ale odstranění problému jiným způsobem je dražší. Teoreticky si můžete pomoci vřazením prodlužovačky "s přepěťovou ochranou" (některé typy mají na vstupu i napodobeninu filtru),  nebo UPS. Ale jednodušší bude vždy odhalit viníka (zdroj, jistič) a výměna ...  Mrknutí.
(Regulační autotransformátor vám jako řešení raději nabízet nebudu, bastlířšké metody také ne  Mrknutí).

PS: Za C) už jsem také viděl prodlužovačku s trojzásuvkou, která byla tak nešikovně zkonstruovaná,  že občas při zastrčení vidlice došlo ke zkratu L-PE. Jak vypadá zásuvka, do níž prodlužovačku zapojujete?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
josek
« Odpověď #10 kdy: 13.10.2010, 11:26 »

Důvody padání jističe jsou v odpovědích  všechny popsány. Jen malý dodatek k náhodnosti vypadnutí jističe: Velikost proudového rázu při zapnutí závisí na okamžiku připojení PC k (sinusovému) napětí v zásuvce. Tento okamžik je (při kmitočtu naší rozvodné sítě 50Hz) zcela náhodný, někdy je nadproud malý a jistič drží, při jiném okamžiku zapnutí dosáhne nadproud hodnoty potřebné pro vybavení spouště jističe a ten vypadne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 13.10.2010, 20:54 »

Ano, také mi vypadával občas jistič 10A po výměně PC za nový. Po výměně za 16A je klid. Dělal to náběh silnějšího zdroje.  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Proč mi vyhazuje mikrovlnka jistič?
 Proč mi nejde vrátit jistič do původní polohy?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Proč nám stále vypadává hlavní jistič paneláku?
 Po vyhození jističe nefunguje v koupelně infrazářič a světlo nad umyvadlem.
 Jaký potřebuju jistič v rozvaděči pro CO s odběrem 22A?
 Jak předejít vybavování hlavního jističe po výpadku napájení?
 Proč zapnutí proudového chrániče způsobí vypadení jističe?
 Proč mi při obnově dodávky elektřiny vypínají jističe?
 Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
 Proč jistič vypne, když začne pračka ohřívat vodu?
 Není jistič 25A za hlavním 10A špatná volba elektrikářem?
 Proč u rodinného domu vybavuje nepravidelně hlavní jistič?
 Proč se mi přepálila pojistka v HDS?
 Proč mi vypadává hlavní jistič, když podružné jističe drží?
 Jak zabránit tomu, aby trouba vyhazovala hlavní jistič bytu?
 Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
 Nejde mi natáhnout jistič, je vadný?
 Proč mi u nové instalace při prasknutí žárovky vypadne hlavní jistič?
 Vypadl hlavní jistič, po nahození jde jen část sporáku. Co s tím?
 Mohu sám provést výměnu keramické pojistky v panelákovém bytě?
 Prečo vyhadzuje svetelný okruh istič po prvom občas aj po druhom nahodení?
 Samovolne vypina a zapina elekrika v byte, istice nevyhodi, Kde môže byť chyba?
 Proč vyhazuje jistič a po nahození není v okruhu napětí?
 Proč vybaví jistič jednoho okruhu na jedné zásuvce a na ostatních ne?
 Proč neustále vypadává hlavní jistič a přes to svítí některé obvody?
 Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?
 Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
 Co vše může způsobovat vybavování chrániče?
 Může být nepravidelná funkce vypínací spouště způsobená její závadou?
 Ako postupovať keď zváračka BEZ PP124.21 vyhadzuje istič?
 Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky?
 Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
 Proč spotřebič vyhazuje 3 jističe najednou?
 Prečo domáce kino občas vyhodí istič?
 Proč po 2 letech po montáži svítidla vyhazují jističe?
 Co může způsobit náhodné vybavení hlavního jističe ?
 Vydrží jistič standardního panelákového bytu ještě varnou desku navíc?
 Proč vypadává jistič a pojistka světla?
 Proč jistič 10A při přepnutí na zapnuto nezapne, ale vypne i přívodní fázi?
 Proč mi nová mikrovlnka vyhazuje jistič 16A?
 Proč mi neustále vypadává hlavní jistič?
 Může být elektrická trouba vadná když vyhazuje hlavní jistič?
 Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám?