Kopec03
« kdy: 02.07.2010, 08:56 »

Je to sen nebo skutečnost? Neznám normu, která popisuje JÍMAČ V OCHRANNÉM ÚHLU ANTÉNY. Asi málo čtu Jsem v rozpacích. A vy?  


* PB230134.JPG (988.45 KB, 1417x1063 - prohlédnuto 2686 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 02.07.2010, 09:16 »

PS: Na tom levém stožáru je pěkně udělána WiFi anténa na vrcholku.....b ude provedena asi jako náhodný jímač... Škleb zle

Toto je typický příklad provedení  80% střech na panelácích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 02.07.2010, 10:13 »

Je to jednoduché:
1) hodně ušetřit při realizaci
2) mít hodně štěstí aby se blesk trefil jinam
3) dokázat to šikovně vyřešit přes pojišťovnu...

P.S. Právě mám na stole jeden Set Top Box, podle "stop" to asi bude "popelnicová záležitost".
Set Top Box stál necelou tisícovku. Kolik by stála kvalitní a účinná ochrana? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Kopec03
« Odpověď #3 kdy: 02.07.2010, 10:30 »

Kolik Set Top Boxů je na společné anténě?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 02.07.2010, 10:51 »

Právě mám na stole jeden Set Top Box, podle "stop" to asi bude "popelnicová záležitost".
Set Top Box stál necelou tisícovku. Kolik by stála kvalitní a účinná ochrana? 

Kdo si koupí tu nejlevnější sortu STB, a nemá na to připojeného nic dalšího, ten asi do ochrany neinvestuje. Volí zpravidla investičně nejlevnější variantu, a (budoucí) provozní náklady z myšlení vytěsňuje.

Kdo si koupí novou TV se zabudovaným DVB-T tunerem, nebo STB s hard diskem a vypalovačkou DVD, případně na ten samý koax má připojenu ještě druhou TV a PC, ten to asi bude vidět jinak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 02.07.2010, 21:33 »

Ano, klasika na českých střechách. Něco to i vypovídá o kompetentnosti firem, co toto tvoří. Co se asi musí stát, aby se to změnilo. Další důvod pro větší represe, kontroly revizních zpráv a postihování firem, co vytvoří takovou nebezpečnou věc, jako je svod "hromosvodu" přímo do našich domovů.



Apropo, takovou normu neznám. Možná budu za blbce, ale klidně se nechám poučit. To víte, do "wifi školy " jsem nechodil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
petrweiss
« Odpověď #6 kdy: 03.07.2010, 07:34 »

... represe, postihy, kontroly ... revizní technici druhé kategorie a ti co je budou postihovat budou oberst revizáci  první kategorie ... a nad nimi ministersvo revizních techniků a pod jejich okny pár servilních elektrikářů ... to je fakt v tomhle hromosvodářský m marastu to, co nám nejvíce chybí.

A k tématu. I osel vidí, že sloupek s anténou byl instalován v časové posloupnosti až po hotovém hromosvodu. A on jaksi dle staré normy funkci jímače plniti mohl. A ten malý nepotřebný jímací nebožák ... ? Nechme ho tam pánové v klidu dožít.

Ano, klasika na českých střechách. Něco to i vypovídá o kompetentnosti firem, co toto tvoří. Co se asi musí stát, aby se to změnilo. Další důvod pro větší represe, kontroly revizních zpráv a postihování firem, co vytvoří takovou nebezpečnou věc, jako je svod "hromosvodu" přímo do našich domovů.



Apropo, takovou normu neznám. Možná budu za blbce, ale klidně se nechám poučit. To víte, do "wifi školy " jsem nechodil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 03.07.2010, 09:29 »

... represe, postihy, kontroly ... revizní technici druhé kategorie a ti co je budou postihovat budou oberst revizáci  první kategorie ... a nad nimi ministersvo revizních techniků a pod jejich okny pár servilních elektrikářů ... to je fakt v tomhle hromosvodářský m marastu to, co nám nejvíce chybí.

A k tématu. I osel vidí, že sloupek s anténou byl instalován v časové posloupnosti až po hotovém hromosvodu. A on jaksi dle staré normy funkci jímače plniti mohl. A ten malý nepotřebný jímací nebožák ... ? Nechme ho tam pánové v klidu dožít.


Ano, to samozřejmě vidíme. Myslel jsem tu firmu, co tam postavila antény a nedotáhla to dokonce. Přece se po změně na střeše musí i upravit ochrana před bleskem. Pak taky někdo musí vykonávat na paneláku pravidelné revize. Takže zde vidím pochybení na několika stranách. Jinou otázkou je ovšem, jestli to v tom paneláku vůbec řeší a dělají nějaké revize. A jsme zase u projektů. Zřejmě černá stavba, bez projektové dokumentace.  Zlej

Nikdo nepsal o kastách RT. Od toho je zde stát, aby ohlídal dodržování ním stanovených zákonů a norem. Přečtěte si diskusi o TIČR.

A dožít toho ubožáka bych tam určitě nenechal. Naopak bych ho nechal řádně vyrůst, popřípadě mu ještě udělal pár bratříčků. Minimálně bych upozornil nájemníky (nebo družstvo),  že to co se událo u nich, je velmi nebezpečné a že by to měli řešit. Hodně bych je varoval, ať si jsou vědomi všech těch rizik. Odpovědnost je na majitelích objektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
raj
« Odpověď #8 kdy: 03.07.2010, 10:35 »

Citace
A jsme zase u projektů. Zřejmě černá stavba, bez projektové dokumentace. 
Nechceš přístě projekt na umístění prádelní šňůry a klepadla na koberce ? Co takhle raději namáhat hlavu? A nazývat to černou stavbou je poněkud přehnané. Máš možná pravdu, ale koho z majitelů domů to zajíma? Pojišťovna neřeší, zda se příčině škody dalo zabránit. Prostě a jednoduše platí. A dle statistik zase tolik úmrtí od úderu blesku do antény nebylo. Takže zbraně nemáš.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stanislav Bartel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 03.07.2010, 11:37 »

Jasná je příloha 2 normy 1390, kde je to i graficky znázorněno. Ovšem ruku na srdce, kdo ze zřizovatelů antén má vůbec anung o existenci tohoto ochraného pásma /pochopitelně jímače nikoliv antény/?,  stejně jako provozovatel budovy. A zkuste dát do obchodního návrhu, že upravíte i jímací soustavu, proto-že antény nebudou v ochraném pásmu, budou výš a proto budou pouze spojeny s touto soustavou jako náhodný kovový předmět, což lze spíše považovat za ochranu před indukčními účinky. Investor s vámi pěkně vyběhne, protože to stojí další peníze a přímý úder blesku tady naposledy byl někdy kolem roku....,  takže to není třeba. A je vymalováno, což vidíme všude na panelácích. Já jsem osobně rád, protože opravuji televize a elektroniku a kšeft je furt. Hlavně v létě když jsou bouřky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Brok
Myslím, tudíž jsem
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #10 kdy: 03.07.2010, 13:18 »

Vážení kolegové, protože mám pocit, že jsem již dlouho nepřispěl do diskuze tak si dovolím se s vámi podělit o radostnou událost. Jsa zatížen profesionální deformací, kudy chodím tudy čumím po střechách. A ejhle, v letošním roce se mi podařilo potkat již tři instalace oddálených hromosvodů na obytných objektech a dokonce všechny byly udělány dle EN ČSN 62305. Zdá se, že i nad Čechami se začiná blýskat na lepší časy. Přeji vám všem pěkné léto a pohodovou dovolenou.
Brok, Ž. Brod.


* DSC00622.jpg (213.3 KB, 439x780 - prohlédnuto 2506 krát.)

* DSC00624.jpg (224.57 KB, 439x780 - prohlédnuto 2003 krát.)

* odd_hromosvod_.jpg (338.96 KB, 596x832 - prohlédnuto 2659 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

BrOK
Vladimír Brok
Myslím, tudíž jsem
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #11 kdy: 03.07.2010, 13:59 »

Právě jsem si na netu přečetl info z plzeňského Deníku.cz.
Píší tam, že od letošního školního roku budou v elektotechnick ém učilišti své žáky vyučovat přepěťové ochrany a jak je správně instalovat!
No řekněte sami, není dnes nějaký zvláštní DEN?
Možná, že to bude tím hicem.

Viz příloha v pdf.

* plzen_ucebna.pdf (174.97 KB - staženo 1083 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

BrOK
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #12 kdy: 03.07.2010, 15:25 »

Právě jsem si na netu přečetl info z plzeňského Deníku.cz.
Vláďo to jsi mohl vidět i zde.

Ukázka po kliknutí na obrázek!

Reportáž se připravuje. Uvidíte na Elektrika.TV!


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 03.07.2010, 18:43 »

Takové výukové centrum ! Palec vzhůru
Jak si pamatuji já ,tak o hromosvodech v praxi ani ve škole nebyla ani zmínka!Natož tak vidět názornou ukázku !



Citace
Já jsem osobně rád, protože opravuji televize a elektroniku a kšeft je furt. Hlavně v létě když jsou bouřky.
Špatně udělaný hromosvod na střeše s lesem antén,má i své plusové stránky-jak vidím... Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 03.07.2010, 19:21 »

Jestli něco takového existuje tak by mě zajímalo jak mohl u nás na střeše nikdo nainstalovat anténu na několik zahraničních tv stanic už za minulého režimu na cca 5ti metrovém stožáru když jímače mají cca metr?  Škleb
Nejspíš dědová práce ale vzhledem k tomu že jsme to nedávno demontovaly a že mu už bylo 70 let tak mu nemá cenu něco vyčítat.

Bohužel, na ''domu'' mě čeká ještě hodně věcí po dědovy opravit... např. prodlužovák k cirkulárce  který má z obou stan vidlici ..  Hněv Byl to bohužel jeden z těch kutilu co se nebál pracovat na EZ....  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Brok
Myslím, tudíž jsem
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #15 kdy: 05.07.2010, 11:09 »

Vláďo to jsi mohl vidět i zde.

Ukázka po kliknutí na obrázek!

Reportáž se připravuje. Uvidíte na Elektrika.TV!




Mirku, omlouvám se. Neměl jsem v úmyslu jakkoliv "informačně předbíhat". Měl jsem jenom docela prostou radost z toho, že se ochrana objektů před bleskem dle nových technických poznatků začíná tu i tam objevovat i v praxi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

BrOK
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #16 kdy: 05.07.2010, 11:14 »

Mirku, omlouvám se. Neměl jsem v úmyslu jakkoliv "informačně předbíhat". Měl jsem jenom docela prostou radost z toho, že se ochrana objektů před bleskem dle nových technických poznatků začíná tu i tam objevovat i v praxi.
Vláďo nepředběhl jsi to. :-) Jen sis toho nevšiml.
To je již třetí centrum v Čechách. Na Moravě zřejmě hromosvody být nemusí. Je to zajímavé, protože třeba v Brně je hustota elektrikářů větší než v Chomutově, Hradci nebo Plzni.

A nic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Heron
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 05.07.2010, 13:32 »

Ano, klasika na českých střechách. Něco to i vypovídá o kompetentnosti firem, co toto tvoří. Co se asi musí stát, aby se to změnilo. Další důvod pro větší represe, kontroly revizních zpráv a postihování firem, co vytvoří takovou nebezpečnou věc, jako je svod "hromosvodu" přímo do našich domovů.

Prosím, neházejte to na wifi-firmy. Ty obvykle dobře vědí, jak by to mělo být. Problém je v zákazníkovi. On chce internet nejlépe zadarmo. Firma to umí udělat dobře a podle norem, ale zkuste vyúčtovat zákazníkovi 15tis za realizaci připojení. Půjde někam, kde mu to udělají za (pro něj i tak) drahou 500kč a klidně to namontují na jímač.

Už jen samotná bleskojistka na 5GHz koaxiál stojí více, než leckteré AP. A to tam ještě musíte dát přepěťovku na silovou elektřinu, přepěťovku na UTP a občas i vytvořit oddálený hromosvod. Zkuste tohle říct zákazníkovi, který je dnes přesvědčen, že vše musí být zadarmo a ještě se slevou Smutek

Jinak souhlasím s represemi v kontrolami v této oblasti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 42) Jakým hromosvodem se opatřují sklady výbušnin I. kategorie?
 Musí být hromosvod připojen k balkónům?
 15) Lze spojit uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 17) Na jaké uzemnění se připojuje hromosvod v elektrických stanicích?
 6) Spojují se uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 7) Kdy se nemusí spojovat uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 Jakou barvu použít na nové Cu přípojnice v rozvaděči?
 Je pravda, že se Cu na hromosvody nehodí nebo jsou i nepřípustné?
 Hromosvod AL
 Hromosvod Al
 Ako vypočítať a koľko by mala byť celkova hodnota bleskozvodu?
 Podle jaké ČSN revidovat hromosvod v 8/2007 ?
 Mám chtít nový hromosvod dle staré nebo nové normy?
 Jak udělat snadno hromosvod?
 Anténí stožárek a určení ochranného pásma hromosvodu ...
 Jaký typ hromosvodu použít pro plechovou střechu?
 Čo je najlepšie pri zemnení bleskozvodu? Zemniaca tyč, pásovina alebo drôt?
 Spojit kovovou konstrukci stropu se svodem hromosvodu?
 Co se svody hromosvodu uchycenými na okapové rouře?
 Povedá sa hromozvod, nie je vhodnajsi bleskozvod?
 Jaká je vzdálenost dle ČSN mezi podpěrami u hromosvodu na ploché střeše?
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Lze spojovat drát AlMgSI svorkami FeZn?
 Jak daleko musí být umístěn bazén od hromosvodu?
 Jaký proud svodem hromosvodu je ještě normální?
 Prečo sa nič nestalo a bles neuderil?
 Jak vyřešit prostup koaxiálu plechovou krytinou a dodržet dostat. vzdálenost?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Zrevidovali byjste tento svod hromosvodu?
 Co udělat proto aby nebyl u RD hromosvod?
 Viete mi prosím poradiť najvhodnejšie upevnenie podpier na plechovú strechu?
 Jak by jste postupovali při revizi hromosvodů v blízkosti sloupů VO?
 Je nutné propojit hromosvod a hlavní ochranné pospojování?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Kde podle vás je hranice mezi opravou a rekonstrukcí hromosvodu?
 Skončí současně s ČSN 34 1390 i termín hromosvod?
 Který předpis určuje kde musí být provedena hromosvodní ochrana?
 Jak má vypadat hromosvod na střeše tvaru jehlanu?
 Musí být následující objekt vybaven LPS?
 Kde se dají koupit manžety proti stékaní vody?
 Kdy se musí chránit střešníky procházející půdním prostorem před bleskem?
 Jak řešit hromosvod na ploché střeše s níže položeným balkonem?
 Může se zemní jímací soustava bleskosvodu spojovat s místním uzemněním?
 Je vyhotovenie tohoto bleskozvodu (hromosvodu) vo dreve v súlade s normami?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Jaká barva se používá na skorodované části hromosvodu?
 Poradíte nejvhodnější podpěry hromosvodu na hořlavé podklady?
 Kde se mohu naučit montáž hromosvodů?
 Može byť stožiarový bleskozvod alternatívou ochrany RD pred bleskom?
 Je možné u novostavby zkombinovat měděné okapy a FeZn hromosvodem?
 Používá se hřebenová soustava i bez tyčových či jiných jímačů?
 Je za níže uvedených podmínek bezpečné připojit bleskosvod na HOP?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Jaké argumenty použít k přesvědčení zbudování hromosvodu?
 Kdo má kontrolovat platnost revize hromosvodu?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Jak spojit přerušený svod hromosvodu za ochranným úhelníkem?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Tipnete si podle kteých norem byl proveden hromosvod na Rudém náměstí v Moskvě?
 Môžem požadovať doplnenie SPD do projektu bleskozvodu?
 Záznam netcastu HROMOSVODY #1 Historie
 DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Ako riešiť bleskozvod pre šikmú strechu s nízkym sklonom?
 DEHN: Požadavky na hromosvodní součásti
 CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus
 Využíváte také sortimentu Kovoblesk Opava?
 Jak se vám líbí tento bleskohromosvod?
 Wolfgang Marks o značce PROEPSTER
 Speciální hromosvod na hotelu GRANDEZZA v Brně
 Jak koresponduje s normou výraz "odhad a pravděpodobně"?
 Co všechno se měří při revizi hromosvodu?
 Metoda ochranného úhlu
 Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu?
 Jaký použít držák hromosvodu na hřeben střechy Röben?
 Ověřili jste jak funguje technická podpora značky TREMIS?
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Jak vyřešit hromosvod na plechové střeše s vyhříváním okapů?
 Jak nedělat instalaci kolem hromosvodu?
 Je dokumentováno také nějaké selhání konvenčního hromosvodu?
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Jsou hromosvody na telefonních sloupech dostatečné?
 Potrebujem izolovaný hromozvod?
 Proč se dnes nedávají na střechy hromosvody?
 Hromosvod a stavby s nebezpečnými prostory
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8
 Nemusia sa v Maďarsku budovať u novostavieb RD hromozvody?
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 Není samotná instalace hromosvodu, největším projevem nedůvěry v Boha?
 Máte zkušenosti s projektováním dvouúrovňového hromosvodu?
 Jak volit hromosvod na objektu mezi jinými domy a špatnými hromosvody?
 Víte, jak správně instalovat hromosvod na strom?
 Jak měl být proveden hromosvod na panelovém domě?
 S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů
 S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů 2
 Jak udělat hromosvod na kovové hale?
 S kolika druhy kovů se lze setkat na 25 cm2 hromosvodu?
 Mám právo na opravu, úpravu nebo rozšíření hromosvodu?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 DEHN: Hromosvod na kovové střešní krytině
 Chtěli byste být hromosvodářem v Riu?
 Je montáž svodu hromosvodu do ekopanelu stejná jako do polystyrenu?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Co by měl obsahovat návrh pro realizaci hromosvodu RD?
 Je hromosvod na pasivním domě s lehkou ocelovou konstrukcí reálný?
 Podle jakých kritérií se navrhují hromosvody na objektech s plochými střechami?
 Máte svůj katalog hromosvodních součástí DEHN 2015/16?
 Máte svůj katalog hromosvodních součástí DEHN 2015/16?
 Myslíte, že je na WC pro autobusáky nutný hromosvod?
 Jak uzemnit kostelní věž?
 Mohu pripojit slnečné kolektory na bleskozvod?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Jak instalovat hromosvod na lezeckou stěnu?
 Jak řešit doplnění hromosvodu na panelovém domě?
 Brněnský REMET chrání izolovaný vodič HVI
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Jak se cítí hromosvodář na konci svodu?
 Jsou nějaké námitky proti zřízení hromosvodu "po staru"?
 Jak řešit podpěry vedení pro hromosvod pro hřebenáče 275x120mm?
 DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018
 Jak se dělají hromosvody na střechách s vegetací?
 Znáte odborníka na zhotovení posudku k hromosvodu na Ústecku?
 DEHN: Chyby a časté nepravdy o hromosvodech
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně?
 PODCAST: V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Kdo, jak a za kolik provede dodatečnou instalaci hromosvodu?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Johann Pröpster oslavil 40 let výroby hromosvodního materiálu
 Jak řešit hromosvod se stromy na střeše?
 Mohu připojit systém proti pádu ze střechy k hromosvodu?
 Může pod bazénem vést zemnící pásek hromosvodu?
 Podle jakého vzorce vybíráte jednotlivé komponenty hromosvodu?
 eDEHN: Základní principy hromosvodu
 Jak odstranit korozi na hromosvodu?
 Už víme, jak si DEHN hlídá kvalitu svorek MV!
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Katalog DT TECHNIC součásti hromosvodů 2021
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Je materiál J.Pröpster na hromosvod v pořádku?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Vzpomínka na hromosvody
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 V jaké poloze doporučujete instalovat hromosvodní svorky?
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Je provedení hromosvodu s využitím atiky bezpečné?
 Jak se obecně u neizolovaných hromosvodů řeší hliníkový hřebenový pás?
 Lze hromosvod vést po fasádním žebříku?
 Jaký hromosvod byste volili na venkovní sklad siláže s FVE?
 Je v pořádku, že projektant namaloval umístění jímací tyče hromosvodu na komín?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?
 Jak narovnat FeZn 8 pro svod hromosvodu?
 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Kovový krov pospojovať na HOP alebo pripojiť k zvodu bleskozvodu?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Jak má být správně proveden uzem. přívod k měřicí svorce?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Mají podle vás vycházet Poučné noviny častěji?
 Mohli byste mi pomoci s odhadem ceny hromosvodu?
 K čemu je hromosvod v domě.... (1.)
 DEHN: Ochrana před bleskem a přepětím pro rodinný dům
 Musí mít garáž vedle rodinného domu hromosvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Jak řešit hromosvod na RD na skále?
 Ako urobiť bleskozvod na kovovom krove + strešná krytina asfaltový šindel?
 Byl příčinou požáru v Rovni odpojený svod hromosvodu?
 Co dělat se zbastleným hromosvodem od zedníků?
 Navrhujete pro rodinné domy jednoduché nebo složité hromosvodní soustavy?
 Rychlá sousedská porada nad fotovoltaikou a hromosvodem

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?
 Jak se zakresluje hromosvod do plán elektroinstalace rodinného domu?
 Je káď s vodou při svodu hromosvodu nebezpečná?
 Je toto řešení hromosvodu 100% v pořádku?
 Jde o správnou realizaci hromosvodu?
 Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Je nutný hromosvod na starý řadový dům?
 Jak udělat revizi podle starých norem 2007?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Musim u starého hromosvodu zachovat cu lano?
 Je bezpečné slepé rameno hromosvodu v bytě?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak přimět firmu revitalizující panelák neporušovat normy pro hromosvod?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Je možné vést hromosvod půdním prostorem?
 Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Je ukončení hromosvodu v zemi bez zemnících pásků je špatně?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 Lze na starou střechu dosadit nový hromosvod?
 Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Je nutný bleskosvod na boudu na terase bytového domu?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Má smysl zrušit anténní stožár, když má dům vložkovaný komín ?
 Co dělat na chalupě se starými jímači bez spolehlivých zemničů?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Může hromosvod procházet polykarbonátem?
 Může nebo dokonce se musí soused připojit k mému hromosvodu?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 Musím mít na RD více svodů z hromosvodu?
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Mohu vést svod hromosvodu k uzemnění v zemi ?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak upevnit 2m oddálený jímač?
 Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
 Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od domovní přípojky nn?
 Může být kovový předěl balkónů nebezpečný pokud je součástí hromosvodu?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?