MilanMal
« kdy: 22.06.2010, 21:44 »

Není mi moc jasný zpusob, jakým je rozvaden stridavy elektrický proud z elektrárny (generatoru) do domácnosti (spotrebic) a jak to celé funguje?

Vycházím prevazne z materiálu ze stranek CEZu.

Chápu výrobu trojfázového proudu ale není mi jasné, jakym zpusobem je z elektrárny rozváden...
z tohoto obrázku



vyplývá, ze z generátoru by melo vést 6 vodicu (dva z kazde civky),  tomu by mel odpovidat toto schema rozvodu

 
  
cili, na sloupu vysokeho napeti z elektrarny  je vedeno vsech 6 vodicu.

Dále jsem se docetl, ze tomu tak v praxi neni a ze jsou civky zapojeny bud do hvezdy nebo do trojuhelniku


Pri zapojeni do hvezdy by to znamenalo, ze z elektrárny povedou 4 kabely (3x fáze a 1x nula),  ale na sloupech vysokeho napetí, jsem vzdy videl pouze tri vodice, predpokládám tedy, ze jsou zapojeny do trojuhelniku a ze prenaseny jsou pouze tri fáze.
V tom prípade nechápu, k cemu je napojen modrý kabel (nula) v zásuvce?

Predem moc dekuji za vysvetlení nebo opravení toho co chápu spatne.

PS: nepiste odpovedi zkus googlit nebo UTFG, protoze to uz nejakou dobu delam  Úsměv

#106#


* image003.jpg (15.91 KB, 281x320 - prohlédnuto 1993 krát.)

* rozv1.gif (17.37 KB, 550x158 - prohlédnuto 653 krát.)

* f3-18.gif (7.41 KB, 352x152 - prohlédnuto 760 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 22.06.2010, 22:57 »

Na všechno jste si odpověděl sám, s výjimkou
V tom prípade nechápu, k cemu je napojen modrý kabel (nula) v zásuvce?
Je napojen na uzemněný střed hvězdy sekundáru distribučního transformátoru .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 23.06.2010, 00:37 »

Jenom pro upřesnění p. Fuka -po cestě od výroby směrem ke spotřebiteli, je po cestě několik různých transformátorů . Konečný "distribuční transformátor",  je zapojen v trojúhelníku na straně vysokého napětí (tři dráty) na hvězdu s uzemněným uzlem, který dále vede jako PEN vodič ke spotřebitelům. (3fáze a pen tj. čtyři "dráty")....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
MilanMal
« Odpověď #3 kdy: 23.06.2010, 18:24 »

Děkuji za odpovedi.
Tedy proud tece dá se rici z elektrarny pres spotrebic vzdy do zeme?

A jeste jestli chápu správně teorii stridaveho a stejnosmerneho proudu.
U stejnosměrného proudu musí být vytvoren obvod, tj. od zaporneho polu pres spotrebic do kladneho polu napr baterie. Elektrony tedy proudi jen jednim smerem od zaporneho polu?

Narozdil od stridaveho proudu, kde proud tece z generatoru do zeme? cili elektorny proudi stridave obema smery od generatoru do zeme a ze zeme do generatoru?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 23.06.2010, 19:23 »

U stejnosměru jste to pochopil správně.
U střídavé třífázové soustavy proudy sčítají vektorově, přičemž platí:
i1+i2+i3=0
Písmeno i označuje okamžitou hodnotu proudu v dané fázi. V ideálním případě zemí neteče proud žádný.
Navíc pro distribuci se používá izolovaná soustava (zapojení do trojúhelníka).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 23.06.2010, 19:34 »

#106# toto asi patří jinam, tak to zkopírujte, než to odstraním.








Nula vzniká např. při zapojení gnerátoru do hvězdy v nulovém uzlu ale v distribuci seto provádí jak již psali pánové Fuk a Svejkovský. Ve venkovních rozvodech se ''samotná'' nula nepoužívá, používá se PEN. PEN se po celé trase v určitých vzdálenostech a bodech uzemňuje pro zlepšení funkce. Dál se připojuje ke kostrám zařízení z důvodů bezpečnostních (samočiné odpojení od zdroje zkratem při ''upadnutí'' fáze na neživou kovovou část).

PEN je ochranný a nulový pracovní vodič - tedy teče v něm pracovní proud i poruchový.
Nulový střední pracovní vodič vzniká separací PE a N, separace je provedena za elektroměrem. Poslední možné místo separace je bytová rozvodnice. Takže separcí získáme PE (ochranný vodič) a N (nulový pracovní vodič)

V novostavbách se PEN už běžně nepoužívá (až tedy na přívod do zmiňované rozvodnice) a to z důvodů bezpečnosti. Stačí jedna závada k vytvoření poruchového stavu (upadneli PEN v zásuvce tak se objeví napětí na kovové kostře spotřebiče) což vadí např. v koupelně kde může být kovový vodovodní rozvod na který je připojen ochranný vodič - tedy je mezi ním a spotřebičem napětí které může způsobyt úraz proudem.  

V nové soustavě k takovému stavu je zapotřebí více poruch. Navíc se může (podle norem musí použít na většinu okruhů) použít proudový chránič který počítá proudy - pokud teče proud jinudy než přes něj, vybaví se. Nevýhodou tohoto zapojení je potřeba víc vodičů, ale máme jen jeden život  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
MilanMal
« Odpověď #6 kdy: 23.06.2010, 20:34 »

Díky za odpovedi, ale porád nechápu jak to presne funguje..

Pokud si vemu jednofázový generator, vypada jeho zapojeni takto nebo jinak?
odkaz na obrazek : http://www.uloziste.net/thumb/1113/str_proud.png

Cili, ze oba konce civky jsou spojeny se zemí a mezi nimi proteka proud nebo je to uplne jinak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 23.06.2010, 21:00 »

Uff. Je to látka střední odborné školy, popřípadě učiliště. Zkuste Wiki nebo podobné zdroje. Je to na delší školení, je vidět, že nemáte vůbec žádné základy.

váš obrázek je naprosto nesmyslný (vlastně není, něčím podobným se omračují ryby v chovných sádkách).

Předešlý kolega se příliš rozepsal a je mimo téma.

Třífázová střídavá soustava je občas oříšek i pro studenty odborných škol. Zkuste se zaměřit na obrázky, které jste poslal v prvním příspěvku. Najděte si definici třífázového proudu a zkuste pochopit oba Kirchhoffovy zákony.

Kašlete na generátor, i trafo je svým způsobem generátor. Záleží jenom na tom, zda jsou cívky na sekundární straně spojeny do trojúhelníku nebo do hvězdy. Naprosto jiná situace nastává v případě jednofázového nebo stejnosměrného zdroje.

Myslím, že chápete, že proud jedním drátem teče do spotřebiče a druhým se vrací zpět do zdroje. Tak je tomu u stejnosměru a u jednofázového spotřebiče. U třífázové soustavy tomu je také, jenom je to složitější o vektorový průběh proudů (i napětí). Ty jsou vůči sobě posunuty o 2/3PI a tudíž jejich součet je nula (ideálně). Pak se středním vodičem nemá co vracet.

U zapojení do trojúhelníka není střední vodič. U zapojení do hvězdy se středním vodičem do zdroje vrací vyrovnávací proudy u nesymetrické zátěže a binec ze zdrojů neharmonického průběhu napětí. popřípadě vyšší harmonické.

Střední vodič se uzemňuje z bezpečnostního i technologickéh o důvodu. Zem ale neslouží primárně k vedení proudu zpět do zdroje. To by nám plynaři a vodaři pěkně poděkovali (už teď mají s bludnými proudy starosti).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 23.06.2010, 21:29 »

Možná něco napoví zapojení generátoru s blokovým transformátore m. Těch drobných "cíveček" si nevšímejte, jsou to přístrojové transformátory pro snímání veličin potřebných pro ochrany


* blok.jpg (49.84 KB, 735x1592 - prohlédnuto 1372 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
MilanMal
« Odpověď #9 kdy: 23.06.2010, 22:14 »

Děkuji za vyčerpávající odpoved.

Takze zapojení musi vzdy tvorit obvod, ze zdroje pres spotrebic zpatky do zdroje?
Jeste jestli byste mi mohl upresnit jednu vec.
Kdyz se dotknu fáze a projde mnou eletricky proud do zeme nebo spojim fázi primo se zemí a do zeme tece proud, jakym zpusobem je utvoren obvod od zdroje ke zdroji?
děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 24.06.2010, 00:10 »

Ano, aby protékal obvodem proud musí být obvod dokončen. (zátěž připojená na dva póly) Jinak naměříte maximálně napětí.

Spojím fázi se zemí myslíte jak? Položit fázový vodič na hromádku hlíny?  Škleb
Nebo myslíte připojit k nějakému zemniči?

Za normálních okolností když budete stát na suché zemi s fázovým vodičem tak by jste měl cíti nepříjemné brnění jako kdekoli jinde. Nepochybně něco jiného by bylo kdyby jste se spojil se zemničem. Sám si nejsem co by se stalo, tak počkáme na někoho moudřejšího  tanecek

Jinak omlouvám se za předchozí příspěvek, trochu jsem se rozepsal až jsem ujel od tématu  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
JOJOK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 24.06.2010, 06:15 »

Myslím že toto je schéma, ktorá sa nemusí ani popisovať.

Inak doporučujem túto knihu z ktorej som to vyňal je tam všetko od statickej elektriny až po vypočtovú techniku  Mrknutí

Príručka pre elektrotechnik a


* Prenosová sústava.jpg (361.05 KB, 821x588 - prohlédnuto 1735 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
MilanMal
« Odpověď #12 kdy: 24.06.2010, 18:17 »

No myslím to tak, ze kdyz je spotrebic zapojen, tak k nemu jdou z rozvodny dva kabely, fáze a  výše vysvetlovaný nulový vodic.. cili tvori obvod, kterym proteka proud... ale kdyz se dotknu fáze a stojím na zemi, tak jak ste rikal, citim brnení, cili skrze me do zeme proteka proud, to same, kdyz pripojim fázy k zemnici.... takze kdyz mnou proteka proud, tak jak je utvoren obvod?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 24.06.2010, 18:46 »

Jeli vám život milý tak si nikdy neberte do ruky fázi.

Pokud stojíte na suché zemi s fází v ruce tak by se nic dít nemělo (zem má velký odpor, záleží na ploše kterou se jí dotýkáte a promáčení) až na to že ucítíte napětí.
Když byste stál na rozbahněné a promáčené zemi tak už by to mohlo být nebezpečné, proud by mohl téct přes promáčenou zem s malým odporem do zemniče a přes něj do PEN.
Zemnič je součást hromosvodu ale i Hlavního Ochranného Pospojení kde je připojen PEN.

Pokud byste se přes své tělo spojil L a N nebo např. L1 a L2 tak budete v podstatě jako rezistor, každý z nás má jinak veliký tělní odpor. Tento odpor vymezí velikost proudu protékající zkrz vás.
Raději to nikdy nezkoušejte, nemusel byste to přežít! Nebo se modlete že dřív shoří pojistka než vy!  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
MilanMal
« Odpověď #14 kdy: 24.06.2010, 19:29 »

To já vsechno chápu, ze kdyz spojim rukama fázi se strednim vodicem nebo dve faze, tak mnou protece proud..... ale nechápu, jak se spojí obvod a protece mnou proud, kdyz budu stát dejme tomu nekde v kaluzi v poli s fází v ruce Úsměv ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 24.06.2010, 19:41 »

Právě to jsem psal:
Přez zem a do přizemnění PEN. Jinak zem není zas tak kvalitní nebo plnohodnotná nula

Kde byste chtěl uprostřed pole vzít fázi?  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
MilanMal
« Odpověď #16 kdy: 24.06.2010, 19:59 »

no treba ze stozaru vysokeho napeti :-D ...
.. proste mi neni presne jasné, jakým zpusobem se utvori obvod mezi nulovym vodicem a fazí skrz uzemneni nebo zem ....

ja si predstavuji tak, ze nekde v rozvodne je z trí fází, ktere vedou z elektrarny transformovano napeti na tri faze o napetí 230 V a provedeno zapojeni do trojuhelniku a do domacnosti je pak priveden kabel se tremi fazemi a nulovým vodicem.......

tak kdyz já se dotknu pouze fáze, tak jakým zpusobem dojde ke spojení se strednim vodicem, aby byl utvoren obvod ? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 24.06.2010, 20:30 »

Vtip je v tom, že je stredný vodič (uzol transformátora) uzemnený už hneď v trafostanici a potom v pravidelných úsekoch. A keďže zem (pôda) má prakticky nekonečnú plochu, tak má aj prakticky nulový odpor.  To znamená, že vy s fázou v ruke vlastne stojíte na strednom vodiči (uzle) a prúd (obvod) sa môže cez vaše telo uzatvoriť. U vysokých napätí síce nie je stredný vodič, ale prúdy (a nie malé) môžu tiecť aj cez izolácie - takýmto spôsobom tečie striedavý prúd cez kondenzátor. Pri vn sieťach sa tieto prúdy nazývajú zvodové alebo kapacitné. Odporúčam nazrieť do teórie striedavého obvodu s kondenzátorom.
Pre lepšie pochopenie si však zožente známeho elektrikára s veľkou trpezlivosťou a dopracujete sa zdárneho konca štúdia týchto javov. :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 24 dotazů.