Autor Téma: Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?  (Přečteno 14668 krát)
Milannec
« kdy: 09.06.2010, 00:40 »

Potřebuji v jedné obytné místnosti domku (rekreační chalupa s velmi občasným topným provozem) užít výkonnější topení (tři přímotopy cca 2+2+1 kW tj. celkem asi 5kW). Lze do jedné místnosti vyvést dva resp. tři samostatné zásuvkové obvody každý napájený z jiné fáze? Samozřejmě každý okruh bude samostatně jištěný. Minimálně z jednoho okruhu (logicky toho s 1kW přímotopem) budou napájené i zbylé zásuvky v místnosti (obýváku). Je to tak správně nebo nějaká norma zakazuje užití více fází v jedné místnosti (v samostatných tj. různých zásuvkových obvodech)?


#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 09.06.2010, 06:51 »

Nezakazuje. Samozřejmě je to možné i běžné řešení, pokud je tam zapotřebí třeba více přímotopů.

Důkazem toho jsou například kuchyně. Celá kuchyň na jednu fázi, by asi moc neustála nedělní provoz.

Jinak předpokládám, že pokud je to chalupa, asi nemáte "nízký tarif" ,  To je blokování spotřebičů v době vysokého tarifu (i když to mnoho chalup má) Jinak by vám nešli zásuvky, na okruhu s tím přímotopem, v některé hodiny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 09.06.2010, 07:07 »

... Je to tak správně nebo nějaká norma zakazuje užití více fází v jedné místnosti (v samostatných tj. různých zásuvkových obvodech)?

TO: Milannec

Jenom jedno drobné upozornění na technické řešení, které se občas nedodržuje. Smutek
Pokud budete používat společný rámeček pro více zásuvek (přístrojů),  je nutné používat složené sestavy krabic, tj. nelze použít typ vícenásobné krabice bez dělících přepážek. Tyto jsou určeny pouze pro přístroje napojené z jednoho obvodu. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 09.06.2010, 19:51 »

Ještě jeden z praxe:
Pokud budete tyto zásuvky používat pro vytápění, nic se nestane. Pokud by do budoucna z jakéhokoliv důvodu byly využity jinak, například pro AV techniku, zřejmě vám napájení této techniky z různých fází způsobí problémy v kvalitě signálu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 09.06.2010, 21:09 »

Pokud by do budoucna z jakéhokoliv důvodu byly využity jinak, například pro AV techniku, zřejmě vám napájení této techniky z různých fází způsobí problémy v kvalitě signálu.

Tuším, že potenciální problém nebude v různých fázích, ale v různých (a dlouhých) PE vodičích, které různé fáze nutně nesou s sebou. Na rozdíl od prosmyčkovanýc h zásuvek na jednom zásuvkovém obvodu, které znamenají krátký spoj mezi ochrannými kolíky a tedy jen malou zemní smyčku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 09.06.2010, 23:11 »

Jen aby to nebyl nakonec sdružený zásuvkový obvod..... zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Milannec
« Odpověď #6 kdy: 10.06.2010, 08:24 »

AV technika bude připojena jen na jednu fázi. I umístění zásuvek bude takové, aby pokud možno nikoho ani nenapadlo AV zařízení připojovat jinam, než na zásuvky té jediné fáze (budou poblíž anténní zásuvky a nikde jinde). Do budoucna předpokládám, že minimálně jedna ze zásuvek pro přímotop se možná zruší, resp. předělá k napájení podlahového topení, pokud se bude časem dělat betonová podlaha (nyní dřevěná).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 10.06.2010, 11:57 »

Ach jo, že je tak hluboce zakořeněný ten mýtus o rozdílných fázích, způsobujících brumy.... Tomáš Fuk to uvádí správně.

Co je tak strašného na sdruženém zásuvkovém obvodu? Je to sice trochu odjinud, ale co takhle třeba staveništní, či jiná podobná zásuvková skříň s pětižilovým kabelem, 5P/16A vidlicí a s jednofázovými zásuvkami bez jištění? To není sdružený zásuvkový obvod?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.084 sekund, 22 dotazů.