jozi
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 09.03.2010, 22:48 »

  Musime zaradiť medzi HUS a uzemnenie skúšobnú svorku ?
  Bol som na jednej novostavbe ,  kde svorka nebola.
  Ako to riešite ostatní ?

#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Chovanec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 05.05.2010, 17:48 »

Ja som to zase so skúšobnou svorkou ešte nevidel.

Z praktického hľadiska to nemá opodstatnenie veď keď chcem zmerať odpor uzemnenia tak si ho odpojím v HUS.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 06.05.2010, 22:12 »

Musime zaradiť medzi HUS a uzemnenie skúšobnú svorku ?

Ano musí - viz příloha z ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 . podivej


* 33 2000-5-54 ed2 cl.543 NA.17.2 zkušební svorka uzemnění.jpg (103.69 KB, 1321x614 - prohlédnuto 475 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
IM
« Odpověď #3 kdy: 07.05.2010, 00:55 »

Ano musí - viz příloha z ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 . podivej
...ale je tam nějaké pokud...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 07.05.2010, 08:12 »

....musí, nemusí..??Tak aby šlo toto zařízení změřit,zrevidovat...tím pádem bez
problémů rychle odpojit !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 11.05.2010, 20:29 »

...ale je tam nějaké pokud...

Tak přidám jiný článek (542.4.2),  tam už žádné pokud není.  podivej

PS: Doufám že zde nenastane diskuze, jaký je rozdíl mezi zkušební svorkou a rozpojitelným spojením. Smutek


* 33 2000-5-54 ed.2 542.4.2 připojení k HOP.jpg (89.77 KB, 1355x225 - prohlédnuto 510 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jonáš Jaroslav
« Odpověď #6 kdy: 12.05.2010, 11:52 »

Diskuze není třeba. Na dotaz logicky odpověděl pan "tomas chovanec" a je to i zřejmé z článků normy uvedené panem Beláněm. K čemu ještě zkušební svorku, pokud lze uzemňovací přívod z důvodu měření odpojit od HUS.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 23 dotazů.